在地下室开浴场可以吗

[复制链接]
发表于 2018-4-13 10:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以的。但有几点需要注意! m! P: G9 O  s0 @
1、消防7 z$ a, M* ^! }! P
防火分区面积是500m2,有喷淋和烟感扩大一倍,是1000m2.比一二三楼要严格。
. o  F* O6 C. D+ O& c- T防烟分区同上。
# n" ^  [' Z. D: |9 W% h防火厅室面积不能超过200m2,说白了任何一个房间、大厅都不能超过200m2.
  ^- u2 B: t$ m. p/ a- Q这点一二三楼没有要求。
; I0 N# h( Y7 T" Q/ ?5 O6 \# P消防疏散宽度为建筑面积/200m2,比如4000m2地下室,楼梯疏散单向宽度之和为20米。( d/ [" T* e- M
等等20多项条文要求。% _$ i3 t3 ]$ B4 a3 w9 w3 W5 D  V
都要做消防排烟
6 I& d4 ~3 Y- _- a# O$ i2、地下室如果是人防,结构不能改变。* V1 C3 D, O9 e5 M1 t6 t+ g/ H: O
3、厨房在地下室的,厨房内不得使用燃气。  E& @" `/ N& n4 N. k0 |
4、地下二层不能用于任何形式的商业经营。
6 C/ s) V( [3 k; I2 v. X+ w5 u5 n% d* J. a% G& e