防火门GB 12955—2008

[复制链接]
上海消防设计 | 2014-9-5 03:54:12 | 显示全部楼层
000011.1.1 门扇宽度(高度)方向弯曲度B1(B2)
000011.1.1.1 试验设备:
平台、四个顶尖、游标卡尺、尼龙线、吊线锥。平台的尺寸应不小于1 m×2 m。
000011.1.1.2 试验步骤
000011.1.1.2.1 将门扇平放在平台的四个顶尖上,顶尖距门扇横边和竖边的距离均为20 mm,将两端带有吊线锥的细尼龙线横跨于门扇宽度(高度)上,如图9所示。用游标卡尺的深度尺在规定测量位置量出高度值,即为该规定测量点的弯曲度值。测量位置见图10所示的E-E(F-F)、E′-E′(F′-F′)和
E″-E″(F″-F″)的 中 点。
000011.1.1.2.2 门扇反转180°,测定门扇另一面的弯曲度值,测量位置和测量方法同6.7.3.2.1。
000011.1.1.2.3 门扇宽度(高度)方向弯曲度值,取测量结果的极值h3(h4)。
000011.1.1.2.4 门扇宽度(高度)方向弯曲度的计算公式
B1(B2) = h3(h4) / W (H)×1000……………………………………………………………………… (2)
式(2)中:
B1 —— 门扇宽度方向弯曲度,单位为千分之一(‰);
B2 —— 门扇高度方向弯曲度,单位为千分之一(‰);
h3 —— 门扇宽度方向弯曲度值,单位为毫米(mm);
h4 —— 门扇高度方向弯曲度值,单位为毫米(mm);
W —— 门扇宽度,单位为毫米(mm);
H —— 门扇高度,单位为毫米(mm)。
00001注: 括号内计算门扇高度方向弯曲度。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
上海消防设计 | 2014-9-5 03:54:46 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
上海消防设计 | 2014-9-5 03:55:30 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
上海消防设计 | 2014-9-5 03:56:17 | 显示全部楼层
000011.1 配合公差
000011.1.1 门扇与门框的搭接尺寸(见图14)
000011.1.1.1 按使用状态,将试件安装在试验框架上,门扇处于关闭状态,用划刀在门扇与门框相交的左边、右边和上边的中部划线作出标记后,用钢板尺测量搭接宽度。
000011.1.1.2 门扇与门框的搭接宽度取测量值的最小值。
000011.1.2 门扇与门框的配合活动间隙
按使用状态,将试件安装在试验框架上,门扇处于关闭状态,门扇与门框有合页一侧、有锁一侧,以及门扇与上框、下框,双扇、多扇门的门扇之间的活动间隙以塞尺最大插入厚度作为测量值。
000011.1.3 门扇与门框的贴合面间隙(见图14)
按使用状态,将试件安装在试验框架上,门扇处于关闭状态,门扇与门框贴合面间隙以塞尺最大插入厚度作为测量值。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
上海消防设计 | 2014-9-5 03:56:58 | 显示全部楼层
000011.1.1 门的开面上门框与门扇的平面高低差R
000011.1.1.1 门扇关闭,用游标卡尺测定门框与门扇的平面高低差。测量位置见图15所标定的位置R1、R2、R3……R6。
门框与门扇的平面高低差R取测量值的极值。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
上海消防设计 | 2014-9-5 03:57:28 | 显示全部楼层
000011.1 灵活性
000011.1.1 启闭灵活性
防火门处于使用状态,将试件安装在试验框架上,手感和目测其启闭灵活性。
000011.1.2 门扇开启力F
按使用状态,将试件安装在试验框架上,门扇处于关闭状态,测力计作用于门执手处,并与门扇垂直,将门扇拉开,测量并记录门扇开启力F。
000011.2 可靠性
000011.2.1 试验框架
为可调框架,以适合安装不同规格尺寸的防火门,框架应有足够的刚度,以免在试验过程中产生影响试验结果的变形。
000011.2.2 试件
包括门框、门扇及实际使用中应配备的防火五金配件如防火锁、闭门器和顺序器等所组成的防火门。
000011.2.3 试验步骤
000011.2.3.1 将试件固定在试验框架上。
000011.2.3.2 门扇开启、关闭为运行一次,运行周期为8 s~14 s,门扇开启角度为70°,记录运行次数。试验过程中应记录:防火门的各个配件是否松动、脱落、严重变形、启闭卡阻等现象。
000011.3 门扇质量
采用磅秤称重。
000011.4 耐火性能
000011.4.1 试验步骤
按使用状态,将试件安装在试验框架上,耐火试验前检查试件,门扇应开启灵活。通过闭门器等闭门装置关闭门扇,使防火锁的斜舌碰上,不应用钥匙锁闭门扇;特殊使用的门(如管道井门),可用钥匙锁闭门扇,钥匙不应留在锁孔内。
按GB/T 7633的规定进行耐火试验。
00001注: 试件应在同一框架、同一状态下进行配合公差、灵活性与耐火性能的检验。
000011.4.2 耐火性能判定条件
000011.4.2.1 耐火完整性
应按GB/T 7633的规定判定。
000011.4.2.2 耐火隔热性
应按GB/T 7633的规定判定。
000011 检验规则
000011.1 出厂检验
000011.1.1 检验项目为5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10。其中,5.1、5.2.2.1、5.2.2.3、5.2.3.1、5.2.3.3、5.2.4.2、5.4、5.5、5.6、5.10为常规出厂检验项目,应对每一樘防火门的门框、门扇单独进行检验;5.3、5.7、5.8为防火门安装交付使用时的常规检验项目,应对每一樘防火门进行检验;其余项目为抽样检验项目。
000011.1.2 对防火门产品出厂检验的抽样检验项目,产品抽样方法由生产厂根据生产批量,按GB/T 2828.1的有关要求,制订相应的文件规定。
000011.1.3 防火门产品必须由生产厂的质量检验部门按出厂检验项目逐项检验合格,签发合格证后方可出厂,并安装验收合格交付使用。
000011.2 型式检验
000011.2.1 检验项目为本标准要求的全部内容(见表6),并按标准要求的顺序逐项进行检验。
000011.2.2 防火门的最小检验批量为9樘,在生产单位成品库中抽取。
000011.2.3 有下列情况之一时应进行型式检验。
a)  新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定;
b)  结构、材料、生产工艺、关键工序和加工方法等有影响其性能时;
c)  正常生产,每三年不少于一次;
d)  停产一年以上恢复生产时;
e)  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
f)  发生重大质量事故时;
g) 质量监督机构提出要求时。
000011.2.4 判定准则
表6所列检验项目的检验结果不含A类不合格项,B类与C类不合格项之和不大于四项,且B类不合格项不大于一项,判该产品为合格。否则判该产品不合格。
表1 检验项目
序号
检验项目
要求条款
试验方法条款
不合格分类
1
填充材料
5.2.1
6.3.1
A
2
木材
5.2.2
6.3.2
A
3
人造板
5.2.3
6.3.3
A
4
钢材
5.2.4
6.3.4
A
5
其他材质材料
5.2.5
6.3.5
A
6
粘结剂
5.2.6
6.3.6
A
7
防火锁
5.3.1
6.4.1
B
8
防火合页(铰链)
5.3.2
6.4.2
B
9
防火闭门装置
5.3.3
6.4.3
B
10
防火顺序器
5.3.4
6.4.4
A
11
防火插销
5.3.5
6.4.5
C
12
盖缝板
5.3.6
6.4.6
B
13
防火密封件
5.3.7
6.4.7
A
14
防火玻璃
5.3.8
6.4.8
A
15
加工工艺和外观质量
5.4
6.5
C
16
门扇高度偏差
5.5
6.6.1
C
17
门扇宽度偏差
5.5
6.6.2
C
18
门扇厚度偏差
5.5
6.6.3
B
19
门框内裁口高度偏差
5.5
6.6.4
C
20
门框内裁口宽度偏差
5.5
6.6.5
C
21
门框侧壁宽度偏差
5.5
6.6.6
C
22
门扇两对角线长度差
5.6
6.7.1
C
23
门扇扭曲度
5.6
6.7.2
B
24
门扇宽度方向弯曲度
5.6
6.7.3
B
25
门扇高度方向弯曲度
5.6
6.7.3
B
26
门框内裁口两对角线长度差
5.6
6.7.4
C
27
门扇与门框的搭接尺寸
5.7.1
6.8.1
B
表6(续)
序号
检验项目
要求条款
试验方法条款
不合格分类
28
门扇与门框的有合页一侧的配合活动间隙
5.7.2.1
6.8.2
C
29
门扇与门框的有锁一侧的配合活动间隙
5.7.2.2
6.8.2
C
30
门扇与上框的配合活动间隙
5.7.2.3
6.8.2
C
31
双扇门中间缝隙
5.7.2.4
6.8.2
C
32
门框与下框或地面间隙
5.7.2.5
6.8.2
C
33
门扇与门框贴合面间隙
5.7.2.6
6.8.3
C
34
门框与门扇的平面高低差
5.7.3
6.8.4
C
35
启闭灵活性
5.8.1
6.9.1
A
36
开启力
5.8.2
6.9.2
B
37
可靠性
5.9
6.10
A
38
门扇质量
5.10
6.11
A
39
耐火性能
5.11
6.12
A
000012 标志、包装、运输和贮存
000012.1 标志
000012.1.1 每樘防火门都应在明显位置固有永久性标牌,标牌应包括以下内容:
a) 产品名称、型号规格及商标(若有);
b) 制造厂名称或制造厂标记和厂址;
c) 出厂日期及产品生产批号;
d) 执行标准;
e) 防火门耐火性能级别具体内容描述。例如对耐火性能级别为A0.60(丙级)防火门,具体内容描述为“防火门的耐火隔热性和完整性持续时间不小于0.60 h。”
000012.1.2 产品标牌的制作应符合GB/T 13306的规定。
000012.2 包装、运输和使用说明书
产品及其五金配件的包装应安全、可靠,并便于装卸、运输和贮存。包装、运输应符合GB/T 6388的规定。
随产品应提供如下文字资料
a)  产品合格证,其表述应符合GB/T 14436的规定;
b)  产品说明书,其表述应符合GB 9968.1的规定;
c)  装箱单;
d)  产品安装图;
e)  防火五金配件及附件清单。
应把上述资料装入防水袋中。
产品在运输过程中应避免因行车时碰撞损坏包装,装卸时轻抬轻放,严格避免磕、摔 、撬等行为,防止机械变形损坏产品,影响安装使用。
000012.3 贮存
产品应贮存在通风、干燥处,要避免和有腐蚀的物质及气体接触,并要采取防潮、防雨、 防晒、防腐等措施,产品平放时底部须垫平,门框堆码高度不得超过1.5 m,门扇堆放高度不超过1.2 m,产品竖放时,其倾斜角度不得大于20°。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

前期研判
市场调研
客群定位
区位研判
竞品分析
投资测算
盈利模型
选址评估
财务模型
可行性研究
项目定位输出
核心壁垒
商标壁垒
产权保护
IP版权矩阵
方法论体系、
数据资产
供应链壁垒
品牌资产
报批合规
规划对接
消防报审
业态合规
特种经营许可
政策补贴申报
环保审批
卫生许可
文化经营许可
安全评估
内容引擎
原创剧情
IP养成
世界观体系搭建
剧本研发
音乐音效
内容迭代
文案体系
角色设定
体验载体
空间设计
沉浸互动
NPC演绎
场景道具落地
动线设计
灯光音响
数字技术
餐饮体验
零售体验
品牌营销
品牌体系
新媒体矩阵
事件营销
渠道分销
招商推广
PR 传播
KOL 合作
私域运营
广告投放
商业闭环
体系落地
业态融合
衍生变现
票务产品体系
会员体系
二次消费
异业合作
数据中台
组织人才
团队搭建
演员孵化
服务SOP
全岗位培训
供应链管理
绩效考核
企业文化
人才梯队
长效增长
社群运营
数据驱动
在地共生
迭代更新
品牌授权
连锁复制
资本运作
产业延伸
风险管控
安全预案
客流管控
舆情风控
成本管控
法律风险
财务风险
危机公关
保险体系

非标商业全价值链开发/设计/落地
15921654321
© 2005-2026  上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号

返回顶部