防火门GB 12955—2008

[复制链接]
上海消防设计 | 2014-9-5 03:52:33 | 显示全部楼层
000011.1 形位公差
000011.1.1 门扇两对角线长度差|L1-L2|(见图7
采用钢卷尺测量。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
上海消防设计 | 2014-9-5 03:53:22 | 显示全部楼层
000011.1.1 门扇扭曲度D
000011.1.1.1 试验设备:
平台、三个顶尖、高度尺;平台的尺寸不应小于1 m×2 m。
000011.1.1.2 试验步骤
000011.1.1.2.1 在门扇正反两面的四个角处分别标出四个测点,如一面为P1、P2、P3和P4测点,则另一面为对应的P1′、P2′、P3′和P4′测点,每个测点距门扇横边和竖边的距离均为20 mm。三个顶尖分别放在门扇的三个任意测点处(P1、P2和P3)将门扇顶起,如图8所示。用高度尺测量第四个测点P4与平台的距离h1。
000011.1.1.2.2 将门扇反转180°,按6.7.2.2.1的位置和方法测定平台至P4′的距离h2。
000011.1.1.2.3 门扇扭曲度D的计算公式
D = |h2 – h1| / 2 ……………………………………………………………………………………(1)
试(1)中:
D —— 门扇扭曲度,单位为毫米(mm);
h1 —— 平台至测点P4的距离,单位为毫米(mm);
h2 —— 平台至测点P4′的距离,单位为毫米(mm)。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
上海消防设计 | 2014-9-5 03:54:12 | 显示全部楼层
000011.1.1 门扇宽度(高度)方向弯曲度B1(B2)
000011.1.1.1 试验设备:
平台、四个顶尖、游标卡尺、尼龙线、吊线锥。平台的尺寸应不小于1 m×2 m。
000011.1.1.2 试验步骤
000011.1.1.2.1 将门扇平放在平台的四个顶尖上,顶尖距门扇横边和竖边的距离均为20 mm,将两端带有吊线锥的细尼龙线横跨于门扇宽度(高度)上,如图9所示。用游标卡尺的深度尺在规定测量位置量出高度值,即为该规定测量点的弯曲度值。测量位置见图10所示的E-E(F-F)、E′-E′(F′-F′)和
E″-E″(F″-F″)的 中 点。
000011.1.1.2.2 门扇反转180°,测定门扇另一面的弯曲度值,测量位置和测量方法同6.7.3.2.1。
000011.1.1.2.3 门扇宽度(高度)方向弯曲度值,取测量结果的极值h3(h4)。
000011.1.1.2.4 门扇宽度(高度)方向弯曲度的计算公式
B1(B2) = h3(h4) / W (H)×1000……………………………………………………………………… (2)
式(2)中:
B1 —— 门扇宽度方向弯曲度,单位为千分之一(‰);
B2 —— 门扇高度方向弯曲度,单位为千分之一(‰);
h3 —— 门扇宽度方向弯曲度值,单位为毫米(mm);
h4 —— 门扇高度方向弯曲度值,单位为毫米(mm);
W —— 门扇宽度,单位为毫米(mm);
H —— 门扇高度,单位为毫米(mm)。
00001注: 括号内计算门扇高度方向弯曲度。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
上海消防设计 | 2014-9-5 03:54:46 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
上海消防设计 | 2014-9-5 03:55:30 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
上海消防设计 | 2014-9-5 03:56:17 | 显示全部楼层
000011.1 配合公差
000011.1.1 门扇与门框的搭接尺寸(见图14
000011.1.1.1 按使用状态,将试件安装在试验框架上,门扇处于关闭状态,用划刀在门扇与门框相交的左边、右边和上边的中部划线作出标记后,用钢板尺测量搭接宽度。
000011.1.1.2 门扇与门框的搭接宽度取测量值的最小值。
000011.1.2 门扇与门框的配合活动间隙
按使用状态,将试件安装在试验框架上,门扇处于关闭状态,门扇与门框有合页一侧、有锁一侧,以及门扇与上框、下框,双扇、多扇门的门扇之间的活动间隙以塞尺最大插入厚度作为测量值。
000011.1.3 门扇与门框的贴合面间隙(见图14
按使用状态,将试件安装在试验框架上,门扇处于关闭状态,门扇与门框贴合面间隙以塞尺最大插入厚度作为测量值。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
上海消防设计 | 2014-9-5 03:56:58 | 显示全部楼层
000011.1.1 门的开面上门框与门扇的平面高低差R
000011.1.1.1 门扇关闭,用游标卡尺测定门框与门扇的平面高低差。测量位置见图15所标定的位置R1、R2、R3……R6。
门框与门扇的平面高低差R取测量值的极值。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
上海消防设计 | 2014-9-5 03:57:28 | 显示全部楼层
000011.1 灵活性
000011.1.1 启闭灵活性
防火门处于使用状态,将试件安装在试验框架上,手感和目测其启闭灵活性。
000011.1.2 门扇开启力F
按使用状态,将试件安装在试验框架上,门扇处于关闭状态,测力计作用于门执手处,并与门扇垂直,将门扇拉开,测量并记录门扇开启力F。
000011.2 可靠性
000011.2.1 试验框架
为可调框架,以适合安装不同规格尺寸的防火门,框架应有足够的刚度,以免在试验过程中产生影响试验结果的变形。
000011.2.2 试件
包括门框、门扇及实际使用中应配备的防火五金配件如防火锁、闭门器和顺序器等所组成的防火门。
000011.2.3 试验步骤
000011.2.3.1 将试件固定在试验框架上。
000011.2.3.2 门扇开启、关闭为运行一次,运行周期为8 s~14 s,门扇开启角度为70°,记录运行次数。试验过程中应记录:防火门的各个配件是否松动、脱落、严重变形、启闭卡阻等现象。
000011.3 门扇质量
采用磅秤称重。
000011.4 耐火性能
000011.4.1 试验步骤
按使用状态,将试件安装在试验框架上,耐火试验前检查试件,门扇应开启灵活。通过闭门器等闭门装置关闭门扇,使防火锁的斜舌碰上,不应用钥匙锁闭门扇;特殊使用的门(如管道井门),可用钥匙锁闭门扇,钥匙不应留在锁孔内。
按GB/T 7633的规定进行耐火试验。
00001注: 试件应在同一框架、同一状态下进行配合公差、灵活性与耐火性能的检验。
000011.4.2 耐火性能判定条件
000011.4.2.1 耐火完整性
应按GB/T 7633的规定判定。
000011.4.2.2 耐火隔热性
应按GB/T 7633的规定判定。
000011 检验规则
000011.1 出厂检验
000011.1.1 检验项目为5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10。其中,5.1、5.2.2.1、5.2.2.3、5.2.3.1、5.2.3.3、5.2.4.2、5.4、5.5、5.6、5.10为常规出厂检验项目,应对每一樘防火门的门框、门扇单独进行检验;5.3、5.7、5.8为防火门安装交付使用时的常规检验项目,应对每一樘防火门进行检验;其余项目为抽样检验项目。
000011.1.2 对防火门产品出厂检验的抽样检验项目,产品抽样方法由生产厂根据生产批量,按GB/T 2828.1的有关要求,制订相应的文件规定。
000011.1.3 防火门产品必须由生产厂的质量检验部门按出厂检验项目逐项检验合格,签发合格证后方可出厂,并安装验收合格交付使用。
000011.2 型式检验
000011.2.1 检验项目为本标准要求的全部内容(见表6),并按标准要求的顺序逐项进行检验。
000011.2.2 防火门的最小检验批量为9樘,在生产单位成品库中抽取。
000011.2.3 有下列情况之一时应进行型式检验。
a)  新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定;
b)  结构、材料、生产工艺、关键工序和加工方法等有影响其性能时;
c)  正常生产,每三年不少于一次;
d)  停产一年以上恢复生产时;
e)  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
f)  发生重大质量事故时;
g) 质量监督机构提出要求时。
000011.2.4 判定准则
表6所列检验项目的检验结果不含A类不合格项,B类与C类不合格项之和不大于四项,且B类不合格项不大于一项,判该产品为合格。否则判该产品不合格。
表1 检验项目
序号
检验项目
要求条款
试验方法条款
不合格分类
1
填充材料
5.2.1
6.3.1
A
2
木材
5.2.2
6.3.2
A
3
人造板
5.2.3
6.3.3
A
4
钢材
5.2.4
6.3.4
A
5
其他材质材料
5.2.5
6.3.5
A
6
粘结剂
5.2.6
6.3.6
A
7
防火锁
5.3.1
6.4.1
B
8
防火合页(铰链)
5.3.2
6.4.2
B
9
防火闭门装置
5.3.3
6.4.3
B
10
防火顺序器
5.3.4
6.4.4
A
11
防火插销
5.3.5
6.4.5
C
12
盖缝板
5.3.6
6.4.6
B
13
防火密封件
5.3.7
6.4.7
A
14
防火玻璃
5.3.8
6.4.8
A
15
加工工艺和外观质量
5.4
6.5
C
16
门扇高度偏差
5.5
6.6.1
C
17
门扇宽度偏差
5.5
6.6.2
C
18
门扇厚度偏差
5.5
6.6.3
B
19
门框内裁口高度偏差
5.5
6.6.4
C
20
门框内裁口宽度偏差
5.5
6.6.5
C
21
门框侧壁宽度偏差
5.5
6.6.6
C
22
门扇两对角线长度差
5.6
6.7.1
C
23
门扇扭曲度
5.6
6.7.2
B
24
门扇宽度方向弯曲度
5.6
6.7.3
B
25
门扇高度方向弯曲度
5.6
6.7.3
B
26
门框内裁口两对角线长度差
5.6
6.7.4
C
27
门扇与门框的搭接尺寸
5.7.1
6.8.1
B
表6(续)
序号
检验项目
要求条款
试验方法条款
不合格分类
28
门扇与门框的有合页一侧的配合活动间隙
5.7.2.1
6.8.2
C
29
门扇与门框的有锁一侧的配合活动间隙
5.7.2.2
6.8.2
C
30
门扇与上框的配合活动间隙
5.7.2.3
6.8.2
C
31
双扇门中间缝隙
5.7.2.4
6.8.2
C
32
门框与下框或地面间隙
5.7.2.5
6.8.2
C
33
门扇与门框贴合面间隙
5.7.2.6
6.8.3
C
34
门框与门扇的平面高低差
5.7.3
6.8.4
C
35
启闭灵活性
5.8.1
6.9.1
A
36
开启力
5.8.2
6.9.2
B
37
可靠性
5.9
6.10
A
38
门扇质量
5.10
6.11
A
39
耐火性能
5.11
6.12
A
000012 标志、包装、运输和贮存
000012.1 标志
000012.1.1 每樘防火门都应在明显位置固有永久性标牌,标牌应包括以下内容:
a) 产品名称、型号规格及商标(若有);
b) 制造厂名称或制造厂标记和厂址;
c) 出厂日期及产品生产批号;
d) 执行标准;
e) 防火门耐火性能级别具体内容描述。例如对耐火性能级别为A0.60(丙级)防火门,具体内容描述为“防火门的耐火隔热性和完整性持续时间不小于0.60 h。”
000012.1.2 产品标牌的制作应符合GB/T 13306的规定。
000012.2 包装、运输和使用说明书
产品及其五金配件的包装应安全、可靠,并便于装卸、运输和贮存。包装、运输应符合GB/T 6388的规定。
随产品应提供如下文字资料
a)  产品合格证,其表述应符合GB/T 14436的规定;
b)  产品说明书,其表述应符合GB 9968.1的规定;
c)  装箱单;
d)  产品安装图;
e)  防火五金配件及附件清单。
应把上述资料装入防水袋中。
产品在运输过程中应避免因行车时碰撞损坏包装,装卸时轻抬轻放,严格避免磕、摔 、撬等行为,防止机械变形损坏产品,影响安装使用。
000012.3 贮存
产品应贮存在通风、干燥处,要避免和有腐蚀的物质及气体接触,并要采取防潮、防雨、 防晒、防腐等措施,产品平放时底部须垫平,门框堆码高度不得超过1.5 m,门扇堆放高度不超过1.2 m,产品竖放时,其倾斜角度不得大于20°。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部