[设计] 洗浴中心污废水排水管道

    [复制链接]
查看4555 | 回复0 | 2017-9-1 15:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王杏改 于 2017-9-1 15:29 编辑

1、宾馆建筑生活排水设计秒流量
公式:qp=0.12αfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCFC4.tmp.png+qmax
qp—计算管段排水设计秒流量,L/s;
α—宾馆的卫生间α值:1.5,
Np—计算管段的卫生器具排水当量总数;
qmax—计算管段上最大一个的卫生器具排水流量,L/s。

2、公共洗浴建筑的生活管道排水设计秒流量
公式:qp=Ʃqo.No.b
qp—计算管段排水设计秒流量,L/s;
qo—同类型的一个卫生器具排水流量;
No—同类型卫生器具数;
b—卫生器具的同事使用排水百分数。
                                          卫生器具排水的流量、当量、排水管管径
序号
卫生器具名称
排水量(L/s)
当量
排水管管径(mm)
1
污水盆
0.33
1.0
50
2
餐厅、厨房洗菜盆



单格
0.67
2.0
50
双格
1.00
3.0
50
3
洗手盆
0.10
0.3
32~50
4
洗脸盆
0.25
0.75
32~50
5
浴盆
1.00
3.00
50
6
淋浴器
0.15
0.45
50
7
自闭式冲洗大便器
1.50
4.50
100
8
自闭式冲洗小便器
0.10
0.30
40~50

3、根据经验确定的最小管径
1.浴池的泄水管管径宜采用100mm;
2.连接三个或三个以上的小便器,其污水支管管径,不得小于75mm;
3.公共食堂厨房内的污水管径要比计算管径大一级,但干管管径不得小于100mm,只管管径不得小于75mm;
4.大便器排水管最小管径不得小于100mm;
5.建筑物内排出管最小管径不得小于50mm。

4、管道坡度
建筑排水塑料管排水横支管的标准坡度为0.026
                         建筑排水塑料管排水横干管的最小坡度和最大设计充满度
外径(mm)
最小坡度
最大设计充满度
110
0.004
0.5
125
0.0035
0.5
160
0.003
0.6
200
0.003
0.6

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

4

主题

3

回帖

0

LV.1

Rank: 1

积分
311
前期研判
市场调研
客群定位
区位研判
竞品分析
投资测算
盈利模型
选址评估
财务模型
可行性研究
项目定位输出
核心壁垒
商标壁垒
产权保护
IP版权矩阵
方法论体系、
数据资产
供应链壁垒
品牌资产
报批合规
规划对接
消防报审
业态合规
特种经营许可
政策补贴申报
环保审批
卫生许可
文化经营许可
安全评估
内容引擎
原创剧情
IP养成
世界观体系搭建
剧本研发
音乐音效
内容迭代
文案体系
角色设定
体验载体
空间设计
沉浸互动
NPC演绎
场景道具落地
动线设计
灯光音响
数字技术
餐饮体验
零售体验
品牌营销
品牌体系
新媒体矩阵
事件营销
渠道分销
招商推广
PR 传播
KOL 合作
私域运营
广告投放
商业闭环
体系落地
业态融合
衍生变现
票务产品体系
会员体系
二次消费
异业合作
数据中台
组织人才
团队搭建
演员孵化
服务SOP
全岗位培训
供应链管理
绩效考核
企业文化
人才梯队
长效增长
社群运营
数据驱动
在地共生
迭代更新
品牌授权
连锁复制
资本运作
产业延伸
风险管控
安全预案
客流管控
舆情风控
成本管控
法律风险
财务风险
危机公关
保险体系

非标商业全价值链开发/设计/落地
15921654321
© 2005-2026  上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号

返回顶部