消防工程都应熟记的127条常识

[复制链接]
张培哲 | 2018-7-9 15:37:22 | 显示全部楼层
十一、防火分区
99、一类建筑:1000平方米;二类建筑:1500平方米;地下室:500平方米。
100、高层建筑与裙楼有防火墙及良好的防火措施时最大防火分区不应超过2500平方米。
101、高层建筑有自动扶梯、上下层连通、上下开口通道楼梯等,防火分区应按上下连通作分防火分区,面积叠加计算。
102、每层防火分区安全通道门不应小于两个,两个安全门的距离不小于5米。一般在2440米,环形走廊1020米;安全疏散门距离室内的任何一点不超过40米,室内到室内门不超过15米。
103、首层消防通道走廊宽11001200毫米;门9001300毫米,门往外开。门外1.4米内不应有踏步。
104、防火卷帘耐火等级一般为3小时。
105、十八层及十八层以下的建筑,面积不超过650平方米,住户不超过八户,应设有防烟楼梯间和消防电梯;
106、消防电梯的配置:小于1500平方米设置一台消防电梯,大于1500小于4500平方米2台,4500平方米3台。
107、消防电梯应设置在不同的防火分区内;消防电梯前室不小于6平方米。
108、十层以上的建筑应在单元内的阳台进行连通或凹陷
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2018-7-9 15:37:34 | 显示全部楼层
十二、消防给水及消防灭火设备
109、消防电梯前室设有消火栓。
110、消防泵房耐火等级为2级。消防水箱楼板厚15毫米,隔墙耐火2小时,甲级防火门。
111、超过100米的高层建筑均应设有自动喷水灭火设备。
张培哲 | 2018-7-9 15:37:53 | 显示全部楼层
十三、安装
112、安装线管时当管长超过45米时应设有接线盒。
113、管道穿越消防水池和剪力墙时应加放水套管,震动管道要加柔性接头,与水箱接口要用焊接,消防水箱要预留1米的通道周围不得小于0.7米,与顶棚高度不小于0.6米。压力表的量程是2.5倍。
114、消防水泵结合器的组成:接口、本体、连接器、止回阀、安全阀、防空阀、控制阀顺序安装,安装高度1.1米。
115.小于或等于DN100的管道采用焊接。大于DN100的管道采用卡故连接。
116、管道安装与楼板粱、拄、的距离,按管道的管径为递增40200毫米。
117、管道与支架的安装距离,按管道的管径为递增3.512毫米。
118、管道支架、吊架与喷头的安装距离不宜小于300毫米,与末端喷头的距离不得小于750毫米。
119、管道穿过变形缝的时候,采用柔性接头和短管。短管不得小于墙体长度或出墙体50毫米。
120、管道竖向安装支架距离1.51.8米。
121、消防水泵出口应安装止回阀、压力表。
122、消防气压装置安装距棚顶高度不小于1.0;
123、消防结合器的安装顺序,接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、防空阀、止回阀。
124、报警阀组安装距离距地面1.2米,水力警铃与报警阀的连接应采用镀新钢管长度不超过6米。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2018-7-9 15:38:07 | 显示全部楼层
十四、灭火器的配置规范
125、按类型分为ABC、类。
张培哲 | 2018-7-9 15:38:47 | 显示全部楼层
十五、喷淋头
126、喷淋头的保护面积8平方米(严重的5.4米)喷淋头的水平距离为2.8米(中危险级3.6米、),喷淋头与柱面、或墙面的距离1.4米(严重的1.1米),侧喷距顶棚距离7.515CM
127、侧喷垂直两米,两侧1米内严禁有障碍物。侧喷的最远距离7米。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部