十三、安装
112、安装线管时当管长超过45米时应设有接线盒。
113、管道穿越消防水池和剪力墙时应加放水套管,震动管道要加柔性接头,与水箱接口要用焊接,消防水箱要预留1米的通道周围不得小于0.7米,与顶棚高度不小于0.6米。压力表的量程是2.5倍。
114、消防水泵结合器的组成:接口、本体、连接器、止回阀、安全阀、防空阀、控制阀顺序安装,安装高度1.1米。
115.小于或等于DN100的管道采用焊接。大于DN100的管道采用卡故连接。
116、管道安装与楼板粱、拄、的距离,按管道的管径为递增40200毫米。
117、管道与支架的安装距离,按管道的管径为递增3.512毫米。
118、管道支架、吊架与喷头的安装距离不宜小于300毫米,与末端喷头的距离不得小于750毫米。
119、管道穿过变形缝的时候,采用柔性接头和短管。短管不得小于墙体长度或出墙体50毫米。
120、管道竖向安装支架距离1.51.8米。
121、消防水泵出口应安装止回阀、压力表。
122、消防气压装置安装距棚顶高度不小于1.0;
123、消防结合器的安装顺序,接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、防空阀、止回阀。
124、报警阀组安装距离距地面1.2米,水力警铃与报警阀的连接应采用镀新钢管长度不超过6米。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2018-7-9 15:38:07 | 显示全部楼层
十四、灭火器的配置规范
125、按类型分为ABC、类。
张培哲 | 2018-7-9 15:38:47 | 显示全部楼层
十五、喷淋头
126、喷淋头的保护面积8平方米(严重的5.4米)喷淋头的水平距离为2.8米(中危险级3.6米、),喷淋头与柱面、或墙面的距离1.4米(严重的1.1米),侧喷距顶棚距离7.515CM
127、侧喷垂直两米,两侧1米内严禁有障碍物。侧喷的最远距离7米。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员