5.2 图号和图纸编排

[size=1.2em]5.2.1 设计图纸应有图号标识。图号标识宜表示出设计阶段、设计信息、图纸编号。
5.2.2 设计图纸应编写图纸目录,并宜符合下列规定:
      1 初步设计阶段工程设计的图纸目录宜以工程项目为单位进行编写;
      2 施工图设计阶段工程设计的图纸目录宜以工程项目或工程项目的各子项目为单位进行编写;
      3 施工图设计阶段各子项目共同使用的统一电气详图、电气大样图、通用图,宜单独进行编写。
5.2.3 设计图纸宜按下列规定进行编排:
      1 图纸目录、主要设备表、图形符号、使用标准图目录、设计说明宜在前,设计图样宜在后;
      2 设计图样宜按下列规定进行编排:
        1)建筑电气系统图宜编排在前,电路图、接线图(表)、电气平面图、剖面图、电气详图、电气大样图、通用图宜编排在后;
        2)建筑电气系统图宜按强电系统、弱电系统、防雷、接地等依次编排;
        3)电气平面图应按地面下各层依次编排在前,地面上各层由低向高依次编排在后。
5.2.4 建筑电气专业的总图宜按图纸目录、主要设备表、图形符号、设计说明、系统图、电气总平面图、路由剖面图、电力电缆井和人(手)孔剖面图、电气详图、电气大样图、通用图依次编排。

[size=1.2em]条文说明
[size=1.2em]5.2 图号和图纸编排
5.2.1 设计图纸加注图号标识是为了便于图纸管理与检索。设计阶段指规划、方案、初步设计、施工图设计、装修设计;设计信息指强电设计和弱电设计。简单的电气工程可不分强电、弱电出图;规模大的工程,强电、弱电宜分别出图。
5.2.2 第1款 初步设计阶段,图纸数量相对少,除建筑群多个工程子项目需分时间段出图或建设方有要求外,一般单体建筑或建筑群宜以一个工程项目为单位编写图纸目录。
    第2款 施工图设计阶段,单体建筑工程项目一般以工程项目为单位编写图纸目录;建筑群工程项目一般以工程子项目(单体建筑)为单位编写图纸目录。
    第3款 建筑群工程项目如有共用的电气详图、电气大样图、通用图,这些共用图宜单独编写图纸目录。
5.2.3 图纸目录包括使用的统一电气详图、电气大样图、通用图。图纸目录、主要设备表、图形符号、使用标准图目录宜以表格的形式绘制,便于查找。为使图面整洁,同一张图纸中上述表格的外形宽度尺寸宜一致。
    图纸目录、主要设备表、图形符号、使用标准图目录、设计说明在一张图纸内编排不全时,应按所述内容顺序成图和编号。
    为便于审图、施工,图纸宜绘制出本工程涉及的图形符号。
5.2.4 建筑电气专业总图的设计深度按现行的《建筑工程设计文件编制深度规定》执行,本条款只规定了图纸编排顺序。



智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-6 11:33:51 | 显示全部楼层
5.3 图样布置

[size=1.2em]5.3.1 同一张图纸内绘制多个电气平面图时,应自下而上按建筑物层次由低向高顺序布置。
5.3.2 电气详图和电气大样图宜按索引编号顺序布置。
5.3.3 每个图样均应在图样下方标注出图名,图名下应绘制一条中粗横线(0.7b),长度宜与图名长度相等。图样比例宜标注在图名的右侧,字的基准线应与图名取平;比例的字高宜比图名的字高小一号。
5.3.4 图样中的文字说明宜采用“附注”形式书写在标题栏的上方或左侧,当“附注”内容较多时,宜对“附注”内容进行编号。

[size=1.2em]条文说明
[size=1.2em]5.3 图样布置
5.3.3 使用电气详图和电气大样图编号作图名时,编号下不再绘制中粗横线(0.7b)。图名和比例标注见图3。

[size=1.2em]
图3  图名和比例标注示例
[size=1.2em]5.3.4 现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001规定图纸的标题栏应设置在图纸的下方或右侧。


张培哲 | 2020-2-6 11:34:16 | 显示全部楼层
5.4 系统图

[size=1.2em]5.4.1 电气系统图应表示出系统的主要组成、主要特征、功能信息、位置信息、连接信息等。
5.4.2 电气系统图宜按功能布局、位置布局绘制,连接信息可采用单线表示。
5.4.3 电气系统图可根据系统的功能或结构(规模)的不同层次分别绘制。
5.4.4 电气系统图宜标注电气设备、路由(回路)等的参照代号、编号等,并应采用用于系统的图形符号绘制。

[size=1.2em]条文说明
[size=1.2em]5.4 系统图
5.4.1 电气系统图表达的是系统、分系统、装置、设备等的主要构成和他们之间的关系,不是全部组成、全部特征。各系统、分系统、装置、设备等的详细信息应在电路图、接线图(表)、电气平面图中表示。火灾自动报譬系统图示例见图4。
5.4.2 系统图应优先按功能布局绘制,图中可补充位置信息。当位置信息对理解其功能很重要时,可采用位置布局绘制。图纸表示的内容,应做到使信息、控制、能源和材料的流程清晰,易于辨认和读图。
5.4.3 供配电系统图按功能可绘制低压系统图、照明配电箱系统图;按结构(规模)可绘制供配电总系统图(见图5供配电系统图示例)、供配电分系统图(见图6 10kV供配电系统图示例、图7 动力配电箱系统图示例、图8 照明配电箱系统图示例)。
    图5 采用单线示出供电系统由35kV总降站(=S01)和10/0.4kV变电所(=S21、=S22、=S23、=S24)分供电系统组成。忽略各组成部分的实际方位,通过其接线示出35kV总降站由布置在35kV配电室的35kV配电系统、变压器室的35/10.5kV主变压器( -T1、-T2)、10kV配电室的10kV配电系统组成。该图按功能布局采用图形符号和参照代号绘制,方便了解供配电系统电能供给流程及结构,展示出系统、分系统、装置、设备等的主要构成和他们之间的关系,提供了供配电系统的总体印象。
    图6 为10kV供配电分系统的系统图,该图详细地绘制了10kV配电部分的一次电路信息,为编制二次电路图提供依据。通过提供一次主接线、一次设备、二次电路图、外部接线、设备型号、方案号等信息满足设备订货、布置、安装施工、运行及管理的需要。
    当配电柜数量较多一张图纸中布置不全时,应为下一张图纸衔接标出导体断开点的识别字母。见图6右上侧的A。

[size=1.2em]
图4  火灾自动报警系统图图示


图5  供配电系统图示例

注:为产品型号,根据需要由设计人员确定。

图6  10kV供配电系统图示例

注:1. 为产品型号,根据需要由设计人员确定。
2. 一次接线方案号和二次电路图图号由设计人员根据实际情况确定。
[size=1.2em]    图7 是35kV总降站所用电的配电装置,该图垂直分支电路从左到右布置,电源进线在左侧。配电装置进线的接地型式为TN-C系统,出线的接地型式为TN-S系统,所以在图中绘制出相线、中性线和保护线的图形符号。该图表示出了元器件、参照代号、元器件规格等标注的方法。当电气箱系统图采用垂直方向表示时,文字标注于图形符号的左侧,回路容量和用途标注于图形符号下方。
[size=1.2em]
图7  动力配电箱系统图示例(垂直方向表示)

注:为产品型号,根据需要由设计人员确定。
[size=1.2em]    图8 是35kV总降站10kV配电室二层照明系统的配电装置。该图水平分支电路自上而下布置,电源线进线在上部。该图表示出了元器件、参照代号、元器件规格标注等标注的方法。当电气箱系统图采用水平方向表示时,文字标注于图形符号的上方,回路容量和用途标注于图形符号右侧。
[size=1.2em]
图8  照明箱配电系统图示例(水平方向表示)

注:为产品型号,根据需要由设计人员确定。
[size=1.2em]5.4.4 系统图标注电气设备、路由(回路)等的参照代号、编号是为了便于位置检索和查找。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-6 11:34:36 | 显示全部楼层
5.5 电路图

[size=1.2em]5.5.1 电路图应便于理解电路的控制原理及其功能,可不受元器件实际物理尺寸和形状的限制。
5.5.2 电路图应表示元器件的图形符号、连接线、参照代号、端子代号、位置信息等。
5.5.3 电路图应绘制主回路系统图。电路图的布局应突出控制过程或信号流的方向,并可增加端子接线图(表)、设备表等内容。
5.5.4 电路图中的元器件可采用单个符号或多个符号组合表示。同一项工程同一张电路图,同一个参照代号不宜表示不同的元器件。
5.5.5 电路图中的元器件可采用集中表示法、分开表示法、重复表示法表示。
5.5.6 电路图中的图形符号、文字符号、参照代号等宜按本标准的第4章执行。

[size=1.2em]条文说明
[size=1.2em]
5.5 电路图
5.5.2 电路图一般包括图形符号、连接线、参照代号、端子代号及了解其功能必需的补充信息。
    电路图中的元器件及其相互连接至少应表示控制电路的控制过程。
5.5.3 电路图的图形符号排列应整齐,电路连线应直通;依据功能关系,应将功能相关元件放到一起进行绘制;可在电路图中增加端子接线图(表),方便施工和维修。
5.5.4 同一个参照代号不宜表示不同的元器件是为了方便施工和维修。
5.5.5 集中表示法:表示符号的组合可彼此相邻,用于简单的电路图。分开表示法:表示符号的组合可彼此分开,实现布局清晰。重复表示法:同一符号用于不同的位置。
    为了便于理解和检索元器件在布置图中的位置,宜在电路图图样的某个位置列出元器件及符号表。


张培哲 | 2020-2-6 11:34:56 | 显示全部楼层
5.6 接线图(表)

[size=1.2em]5.6.1 建筑电气专业的接线图(表)宜包括电气设备单元接线图(表)、互连接线图(表)、端子接线图(表)、电缆图(表)。
5.6.2 接线图(表)应能识别每个连接点上所连接的线缆,并应表示出线缆的型号、规格、根数、敷设方式、端子标识,宜表示出线缆的编号、参照代号及补充说明。
5.6.3 连接点的标识宜采用参照代号、端子代号、图形符号等表示。
5.6.4 接线图中元器件、单元或组件宜采用正方形、矩形或圆形等简单图形表示,也可采用图形符号表示。
5.6.5 线缆的颜色、标识方法、参照代号、端子代号、线缆采用线束的表示方法等应符合本标准第4章的规定。

[size=1.2em]条文说明
[size=1.2em]5.6 接线图(表)
5.6.1 单元接线图(表)一般由厂商提供或非标设备设计时绘制。单元接线图(表)应提供单元或组件内部的元器件之间的物理连接信息;互连接线图(表)应提供系统内不同单元外部之间的物理连接信息;端子接线图(表)应提供到一个单元外部物理连接的信息;电缆图(表)应提供装置或设备单元之间敷设连接电缆的信息。
5.6.2 线缆较多时标注其编号、参照代号便于查找,接线图(表)所表示的端子顺序应方便其预定用途。
5.6.4 元器件、单元或组件采用简单图形表示,是为了简化图面突出其接线。例如控制箱元器件、单元或组件的布置及接线应有相应的图纸,标准控制箱的布置及接线图一般由厂商完成。





张培哲 | 2020-2-6 11:35:32 | 显示全部楼层
5.7 电气平面图

[size=1.2em]5.7.1 电气平面图应表示出建筑物轮廓线、轴线号、房间名称、楼层标高、门、窗、墙体、梁柱、平台和绘图比例等,承重墙体及柱宜涂灰。
5.7.2 电气平面图应绘制出安装在本层的电气设备、敷设在本层和连接本层电气设备的线缆、路由等信息。进出建筑物的线缆,其保护管应注明与建筑轴线的定位尺寸、穿建筑外墙的标高和防水形式。
5.7.3 电气平面图应标注电气设备、线缆敷设路由的安装位置、参照代号等,并应采用用于平面图的图形符号绘制。
5.7.4 电气平面图、剖面图中局部部位需另绘制电气详图或电气大样图时,应在局部部位处标注电气详图或电气大样图编号,在电气详图或电气大样图下方标注其编号和比例。
5.7.5 电气设备布置不相同的楼层应分别绘制其电气平面图;电气设备布置相同的楼层可只绘制其中一个楼层的电气平面图。
5.7.6 建筑专业的建筑平面图采用分区绘制时,电气平面图也应分区绘制,分区部位和编号宜与建筑专业一致,并应绘制分区组合示意图。各区电气设备线缆连接处应加标注。
5.7.7 强电和弱电应分别绘制电气平面图。
5.7.8 防雷接地平面图应在建筑物或构筑物建筑专业的顶部平面图上绘制接闪器、引下线、断接卡、连接板、接地装置等的安装位置及电气通路。
5.7.9 电气平面图中电气设备、线缆敷设路由等图形符号和标注方法应符合本标准第3章和第4章的规定。

[size=1.2em]条文说明
[size=1.2em]5.7 电气平面图
5.7.1 电气平面图中承重墙体、柱涂灰或涂成其他浅色并涂实,—是为了区别墙体,因承重墙体上预留一定尺寸的孔洞要与结构专业配合;二是为了识别墙体内的接线盒、电气箱等电气设备和敷设线缆。
5.7.2 电气专业电源插座、信息插座安装在低处,其连接线缆一般敷设在本层楼板或垫层里;照明灯具安装在高处,其连接线缆一般敷设在本层吊顶或上一层楼板中,这些线缆均应绘制在本层电气平面图内。
5.7.3 便于理解标准的相关规定,条文说明中以变电所为例,分别绘制出照明平面图(见图9)和弱电系统平面图(见图10)图示。配电箱暗装或明装可采用图示,画在墙体内为暗装,也可和照明开关、电源插座一样采用文字标注或说明。

[size=1.2em]
图9  照明平面图示例


图10  弱电系统平面图示例
[size=1.2em]    电气平面图上线缆的根数如已文字说明且不会引起混淆时,可不用在线缆上示出其根数,示例可见本标准图9。
5.7.5 使用功能不同的楼层,如地下一层、首层,一般电气设备配置也不一样,电气平面图应分别绘制。使用功能相同的楼层,如办公、住宅建筑的标准层,电气设备配置一样,电气平面图可只绘制一张,但每层电气箱的参照代号应表示清楚。
5.7.8 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010给出接闪器的定义:“由拦截闪击的接闪杆(原避雷针)、接闪带(原避雷带)、接闪线(原避雷线)、接闪网(原避雷网)以及金属屋面、金属构件等组成。”
    建筑物的接闪器、引下线、断接卡、连接板、接地装置等应根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010设置,其安装位置包括安装高度。
    当接地平面图需单独绘制时,接地平面图宜在建筑物或构筑物建筑专业的地下平面图上绘制。



智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-6 11:35:55 | 显示全部楼层
5.8 电气总平面图

[size=1.2em]5.8.1 电气总平面图应表示出建筑物和构筑物的名称、外形、编号、坐标、道路形状、比例等,指北针或风玫瑰图宜绘制在电气总平面图图样的右上角。
5.8.2 强电和弱电宜分别绘制电气总平面图。
5.8.3 电气总平面图中电气设备、路灯、线缆敷设路由、电力电缆井、人(手)孔等图形符号和标注方法应符合本标准第3章和第4章的规定。

[size=1.2em]条文说明
[size=1.2em]5.8 电气总平面图
5.8.2 电气总平面图涉及强电和弱电进出建筑物的相关信息,所以电气总平面图应根据工程规模、系统复杂程度及当地主管部门审批要求进行绘制,既可将强电和弱电绘制在一张图里,也可分别绘制。



张培哲 | 2020-2-6 11:36:08 | 显示全部楼层
本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
    1)表示很严格,非这样做不可的:
      正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
    2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:
      正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
    3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
      正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
    4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”
张培哲 | 2020-2-6 11:36:19 | 显示全部楼层
引用标准名录

《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部