4 图样画法

[size=1.2em]4.1一般规定
4.2管道和设备布置平面图、剖面图及详图
4.3管道系统图、原理图
4.4系统编号
4.5管道标高、管径(压力)、尺寸标注
4.6管道转向、分支、重叠及密集处的画法


张培哲 | 2020-2-10 17:52:13 | 显示全部楼层
4.1一般规定

[size=1.2em]4.1.1各工程、各阶段的设计图纸应满足相应的设计深度要求。
4.1.2本专业设计图纸编号应独立。
4.1.3在同一套工程设计图纸中,图样线宽组、图例、符号等应一致。
4.1.4在工程设计中,宜依次表示图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等,如单独成图时,其图纸编号应按所述顺序排列。
4.1.5图样需用的文字说明,宜以“注:”、 “附注:”或“说明:”的形式在图纸右下方、标题栏的上方书写,并应用“1、2、3……”进行编号。
4.1.6一张图幅内绘制平、剖面等多种图样时,宜按平面图、剖面图、安装详图,从上至下、从左至右的顺序排列;当一张图幅绘有多层平面图时,宜按建筑层次由低至高,由下而上顺序排列。
4.1.7图纸中的设备或部件不便用文字标注时,可进行编号。图样中仅标注编号时,其名称宜以“注:”、“附注:”或“说明:”表示。如需表明其型号(规格)、性能等内容时,宜用“明细表”表示(图4.1.7)。
4.1.8初步设计和施工图设计的设备表应至少包括序号(或编号)、设备名称、技术要求、数量、备注栏;材料表应至少包括序号(或编号)、材料名称、规格或物理性能、数量、单位、备注栏。
[size=1.2em]

[size=1.2em]
条文说明
[size=1.2em]4.1一般规定
4.1.8“设备”通常指机组、换热器等,“材料”通常指管道、阀门等。



张培哲 | 2020-2-10 17:52:29 | 显示全部楼层
4.2管道和设备布置平面图、剖面图及详图

[size=1.2em]4.2.1管道和设备布置平面图、剖面图应以直接正投影法绘制。
4.2.2用于暖通空调系统设计的建筑平面图、剖面图,应用细实线绘出建筑轮廓线和与暖通空调系统有关的门、窗、梁、柱、平台等建筑构配件,并应标明相应定位轴线编号、房间名称、平面标高。
4.2.3管道和设备布置平面图应按假想除去上层板后俯视规则绘制,其相应的垂直剖面图应在平面图中标明剖切符号(图4.2.3)。
4.2.4剖视的剖印符号应由剖切位置线、投射方向线及编号组成,剖切位置线和投射方向线均应以粗实线绘制。剖切位置线的长度宜为6mm~1Omm;投射方向线长度应短于剖切位置线,宜为4mm~6mm;剖切位置线和投射方向线不应与其他图线相接触;编号宜用阿拉伯数字,并宜标在投射方向线的端部;转折的剖切位置线,宜在转角的外顶角处加注相应编号。
4.2.5断面的剖切符号应用剖切位置线和编号表示。剖切位置线宜为长度6mm~lOmm的粗实线;编号可用阿拉伯数字、罗马数字或小写拉丁字母,标在剖切位置线的一侧,并应表示投射方向。
[size=1.2em]
图4.2.3平、剖面示例
[size=1.2em]4.2.6平画图上应标注设备、管道定位(中心、外轮廓)线与建筑定位(轴线、墙边、柱边、柱中)线间的关系;剖面图上应注出设备、管道(中、底或顶)标高。必要时,还应注出距该层楼(地)板面的距离。
4.2.7剖面图,应在平面图上选择反映系统全貌的部位垂直剖切后绘制。当剖切的投射方向为向下和向右,且不致引起误解时,可省略剖切方向线。
4.2.8建筑平面图采用分区绘制时,暖通空调专业平面图也可分区绘制。但分区部位应与建筑平面图一致,并应绘制分区组合示意图。
4.2.9除方案设计、初步设计及精装修设计外,平面图、剖面图中的水、汽管道可用单线绘制,风管不宜用单线绘制。
4.2.10平面图、剖面图中的局部需另绘详图时,应在平、剖面图上标注索引符号。索引符号的画法见图4.2.10。
[size=1.2em]
图4.2.10索引符号的画法
[size=1.2em]4.2.11当表示局部位置的相互关系时,在平面图上应标注内视符号(图4.2.11)。
[size=1.2em]
图4.2.11內视符号画法
[size=1.2em]
条文说明
[size=1.2em]4.2管道和设备布置平面图、剖面图及详图
4.2.1“正投影法”见现行国家标准《技术制图通用术语》GB/T 13361—92的5.3节。
4.2.6墙线内的建筑轴线不宜作尺寸标注界线。柱中心线作尺寸标注界线时,应同时标注柱宽。



智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-10 17:52:45 | 显示全部楼层
4.3管道系统图、原理图

[size=1.2em]4.3.1管道系统图应能确认管径、标高及末端设备,可按系统编号分别绘制。
4.3.2管道系统图采用轴测投影法绘制时,宜采用与相应的平面图一致的比例,按正等轴测或正面斜二轴测的投影规则绘制,可按现行国家标准《房屋建筑制图统—标准》GB/T 50001绘制。
4.3.3在不致引起误解时,管道系统图可不按轴测投影法绘制。
4.3.4管道系统图的基本要素应与平、剖面图相对应。
4.3.5水、汽管道及通风、空调管道系统图均可用单线绘制。
4.3.6系统图中的管线重叠、密集处,可采用断开画法。断开处宜以相同的小写拉丁字母表示,也可用细虚线连接。
4.3.7室外管网工程设计宜绘制管网总平面图和管网纵剖面图。
4.3.8原理图可不按比例和投影规则绘制。
4.3.9原理图基本要素应与平面图、剖视图及管道系统图相对应。
[size=1.2em]
条文说明
[size=1.2em]4.3 管道系统图、原理图
4.3.1 管道系统图是指“表示管道系统中介质的流向、流经的设备以及管件等连接、配置状况的图样”(见《技术制图通用术语》GB/T 13361—92的6.9节)。



张培哲 | 2020-2-10 17:52:59 | 显示全部楼层
4.4系统编号

4.4.1一个工程设计中同时有供暖、通风、空调等两个及以上的不同系统时,应进行系统编号。
4.4.2暖通空调系统编号、入口编号,应由系统代号和顺序号组成。
4.4.3系统代号用大写拉丁字母表示(见表4.4.3),顺序号用阿拉伯数字表示如图4.4.3所示。当一个系统出现分支时,可采用图4.4.3(b)的画法。
[size=1.2em]表4.4.3系统代号


图4.4.3系统代号、编号的画法
4.4.4系统编号宜标注在系统总管处。
4.4.5竖向布置的垂直管道系统,应标注立管号(图4.4.5)。在不致引起误解时,可只标注序号,但应与建筑轴线编号有明显区别。

图4.4.5立管号的画法

条文说明
4.4系统编号
4.4.2入口编号是指由建筑外引入的管道系统编号。
4.4.3 表4.4.3以外的系统代号,可取系统汉语名称拼音的首个字母,如与表内已有代号重复,应继续选取第2、3个字母,最多不超过3个。采用非汉语名称标注系统代号时,须明确表明对应的汉语名称。



张培哲 | 2020-2-10 17:53:42 | 显示全部楼层
4.5管道标高、管径(压力)、尺寸标注

[size=1.2em]4.5.1在无法标注垂直尺寸的图样中,应标注标高。标高应以m为单位,并应精确到cm或mm。
4.5.2标高符号应以直角等腰三角形表示。当标准层较多时,可只标注与本层楼(地)板面的相对标高(图4.5.2)。
[size=1.2em]
图4.5.2相对标高的画法
[size=1.2em]44.5.3 水、汽管道所注标高未予说明时,应表示为管中心标高。
4.5.4水、汽管道标注管外底或顶标高时,应在数字前加“底”或“顶”字样。
4.5.5矩形风管所注标高应表示管底标高;圆形风管所注标高应表示管中心标高。当不采用此方法标注时,应进行说明。
4.5.6低压流体输送用焊接管道规格应标注公称通径或压力。公称通径的标记应由字母“DN”后跟一个以毫米表示的数值组成;公称压力的代号应为“PN”。
4.5.7输送流体用无缝钢管、螺旋缝或直缝焊接钢管、铜管、不锈钢管,当需要注明外径和壁厚时,应用“D(或)外径×壁厚”表示。在不致引起误解时,也可采用公称通径表示。
4.5.8塑料管外径应用“de”表示。
4.5.9圆形风管的截面定型尺寸应以直径“”表示,单位应为mm。
4.5.10矩形风管(风道)的截面定型尺寸应以“A×B”表示。“A”应为该视图投影面的边长尺寸,“B”应为另一边尺寸。A、B单位均应为mm
4.5.11平面图中无坡度要求的管道标高可标注在管道截面尺寸后的括号内。必要时,应在标高数字前加“底”或“顶”的字样。
4.5.12水平管道的规格宜标注在管道的上方;竖向管道的规格宜标注在管道的左侧。双线表示的管道,其规格可标注在管道轮廓线内(图4.5.12)。
[size=1.2em]
图4.5.12管道截面尺寸的画法
[size=1.2em]4.5.13 当斜管道不在图4.5.13所示30°范围内时,其管径(压力)、尺寸应平行标在管道的斜上方。不用图4.5.13的方法标注时,可用引出线标注。
4.5.14多条管线的规格标注方法见图4.5.14。
4.5.15风口表示方法见图4.5.15。
4.5.16图样中尺寸标注应按现行国家标准的有关规定执行。
[size=1.2em]
图4.5.13管径(压力)的标注位置示例

图4.5.1多条管线规格的画法

图4.5.15风口、散流器的表示方法
[size=1.2em]4.5.17平面图、剖面图上如需标注连续排列的设备或管道的定位尺寸和标高时,应至少有一个误差自由段(图4.5.17)。
4.5.18挂墙安装的散热器应说明安装高度。
4.5.19设备加工(制造)图的尺寸标注应按现行国家标准《机械制图 尺寸注法》GB 4458.4的有关规定执行。焊缝应按现行GB12212的有关规定执行。
[size=1.2em]
图4.5.17定位尺寸的表示方法
[size=1.2em]
条文说明
[size=1.2em]4.5管道标高、管径(压力)、尺寸标注
4.5.6“PN”后一般跟以“MPa”表示的数字,若该数字小数点后超过2位,则宜改为“kPa”或“Pa”表示的数字。如“PN 0.6”、“PN 20(kPa)”。
4.5.11有坡度的管道标高,在始端或末端也可用括号内数字表示。
4.5.14在同一套图纸中,应统一使用短斜线或圆点。
4.5.17连续排列的设备,应标注需保证的安装尺寸,不宜标注过多的安装尺寸,造成施工安装时无所适从。



智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-10 17:54:07 | 显示全部楼层
4.6管道转向、分支、重叠及密集处的画法

4.6.1单线管道转向的画法见图4.6.1。

图4.6.1单线管道转向的画法

4.6.2双线管道转向的画法见图4.6.2。

图4.6.2双线管道转向的画法

4.6.3单线管道分支的画法见图4.6.3。

图4.6.3单线管道分支的画法

4.6.4双线管道分支的画法见图4.6.4。

4.6.4双线管道分支的画法

4.6.5送风管转向的画法见图4.6.5。

图4.6.5送风管转向的画法

[size=1.2em]4.6.6 回风管转向的画法见图4.6.6。
4.6.7平面图、剖视图中管道因重叠、密集需断开时,应采用断开画法(图4.6.7)。
4.6.8管道在本图中断,转至其他图面表示(或由其他图面引来)时,应注明转至(或来自的)的图纸编号(图4.6.8)。
4.6.9管道交叉的画法见图4.6.9。
4.6.10管道跨越的画法见图4.6.10。

图4.6.6回风管转向的画法


图4.6.7管道断开的画法


图4.6.8管道在本图中断的画法


图4.6.9管道交叉的画法


图4.6.10管道跨越的画法

[size=1.2em]
条文说明
[size=1.2em]4.6管道转向、分支、重叠及密集处的画法
4.6.5、4.6.6手工制图时,线型可不分粗、细。




智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-10 17:54:28 | 显示全部楼层
附录A 防烟、防火阀功能表

表A防烟、防火阀功能

续表A

注:1  除表中注明外,其余的均为常开型,且所用的阀体在动作后均可手动复位。
        2  消防电源(24V DC),由消防中心控制。
        3  阀体需要符合信号反馈要求的接点。
        4  若仅用于厨房烧煮区平时排风系统,其动作装置的工作温度应当由70℃改为150℃。



张培哲 | 2020-2-10 17:54:42 | 显示全部楼层
本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1)表示很严格,非这样做不可的用词:
正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
正面同采用“应”,反面词采用“不应”或“不得;
3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”。
2 本标准文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”
张培哲 | 2020-2-10 17:55:21 | 显示全部楼层
引用标准名录

1 《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001
2 《采暖通风与空气调节术语标准》GB 50155
3 《机械制图 尺寸注法》GB 4458.4
4 《技术制图 焊缝符号的尺寸、比例及简化表示法》GB 12212
5 《技术制图通用术语》GB/T 13361
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部