【最新】民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50736-2012

[复制链接]
张培哲 | 2020-2-10 18:45:05 | 显示全部楼层
附录E 夏季空气调节大气透明度分布图


图E夏季空气调节大气透明度分布图

条文说明

[size=1.2em]附录E 夏季空气调节大气透明度分布图
    夏季空气调节用的计算大气透明度等级分布图,其制定条件是在标准大气压力下,大气质量M=2,(M=1/sinβ,β—高度角,这里取β=30°)。
    根据附录E所标定的计算大气透明度等级,再按本规范第4.2.4条表4.2.4进行大气压力订正,即可确定出当地的计算大气透明度等级。这一附录是根据我国气象部门有关科研成果中给出的我国七月大气透明度分布图,并参照全国日照率等值线图改制的。




张培哲 | 2020-2-10 18:45:21 | 显示全部楼层
附录F 加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量

F.0.1多层和高层建筑,加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,可按下式计算:

式中:Q——由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量(W);
            ——空气的定压比热容=1.01kJ/(kg•K);
             ——供暖室外计算温度下的空气密度(kg/m3);
              L——渗透冷空气量(m3/h),按本规范第F.0.2条确定;
            ——供暖室内设计温度(℃),按本规范第3.0.1条确定;
           ——供暖室外设计温度(℃),按本规范第4.1.2条确定。
F.0.2 渗透冷空气量可根据不同的朝向,按下列公式计算:

式中:——在单纯风压作用下,不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时,通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量[m3/(m•h)];
          ——外门窗缝隙的长度(m);
              m——风压与热压共同作用下,考虑建筑体型、内部隔断和空气流通等因素后,不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透差综合修正系数;
                b——门窗缝隙渗风指数,当无实测数据时,可取b=0.67;
           ——外门窗缝隙渗风系数,当无实测数据时,按本规范表F.0.3-1采用;
          ——冬季室外最多风向的平均风速,m/s,按本规范第4.1节的有关规定确定;
         ——热压系数,当无精确计算时,按表F.0.3-2采用;
      ——风压差系数,当无实测数据时,可取0.7;
               n——单纯风压作用下,渗透冷空气量的朝向修正系数,按本规范附录G采用;
              C——作用于门窗上的有效热压差与有效风压差之比;
        ——高度修正系数;
              h——计算门窗的中心线标高(m);
         ——单纯热压作用下,建筑物中和面的标高(m)可取建筑物总高度的1/2;
          ——建筑物内形成热压作用的竖井计算温度(℃)。
F.0.3 外门窗缝隙渗风系数、热压系数可按表F.0.3-1、表F.0.3-2选取。
表F.0.3-1 外门窗缝隙渗风系数

表F.0.3-2热压系数


[size=1.2em]条文说明
[size=1.2em]附录F 加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量
    本附录根据近年来冷风渗透的研究成果及其工程应用情况,给出了采用缝隙法确定多层和高层民用建筑渗透冷空气量的计算方法。
    1 在确定L0时,应用通用性公式(F.0.2-2)进行计算。原因是规范难以涵盖目前出现的多种门窗类型,且同一类型门窗的渗风特性也有不同。式(F.0.2-2)中的外门窗缝隙渗风系数α1值可由供货方提供或根据现行国家标准《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》,按表F.0.3-1采用。
    2 根据朝向修正系数n的定义和统计方法, υ0应当与n=1的朝向对应,而该朝向往往是冬季室外最多风向;若n值以一月平均风速为基准进行统计,υ0应当取为一月室外最多风向的平均风速。考虑一月室外最多风向的平均风速与冬季室外最多风向的平均风速相差不大,且后者可较为方便地获得,故本附录式(F.0.2-2)中的υ0取为冬季室外最多风向的平均风速。
    3 本附录采用冷风渗透压差综合修正系数m,式(F.0.2-3)引入热压系数Cr和风压差系数△Cf,使其成为反映综合压差的物理量。当m>0时,冷空气渗入。
    4 当渗透冷空气流通路径确定时,热压系数Cr仅与建筑内部隔断情况及缝隙渗风特性有关。因建筑日趋多样化,且确定Cr的解析值需求解非线性方程,获取Cr的理论值非常困难。本附录根据典型建筑门窗设置情况及其缝隙特性,通过对有关参数的数量级分析,提供了热压系数Cr的推荐值。一般认为,渗透冷空气经外窗、内(房)门、前室门和楼梯间(电梯间)门进入气流竖井。本规范表F. 0.3-2中,若前室门或楼梯间(电梯间)设门,则0.2≤Cr≤0.6;否则,Cr≥0.6。对于内(房)门也是如此。所谓密闭性好与差是相对于外窗气密性而言的。Cr的幅值范围应为0~1.0,但为便于计算且偏安全,可取下限为0.2。有条件时,应进行理论分析与实测。
    5 风压差系数△Cf不仅与建筑表面风压系数Cf有关,而且与建筑内部隔断情况及缝隙渗风特性有关。当建筑迎风面与背风面内部隔断等情况相同时,△Cf仅与Cf有关;当迎风面与背风面Cf分别取绝对值最大,既1.0和-0.4时,△Cf=0.7,可见该值偏安全。有条件时,应进行理论分析与实测。
    6 因热压系数Cr对热压差均有作用,本附录中有效热压差与有效风压差之比C值的计算式(F.0.2-5)中不包括Cr。
    7 竖井计算温度tn',应根据楼梯间等竖井是否采暖等情况经分析确定。



智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-10 18:45:38 | 显示全部楼层
附录G 渗透冷空气量的朝向修正系数n值

渗透冷空气量的朝向修正系数n值


续表G

续表G

续表G

续表G

注:有根据时,表中所列数值,可按建设地区的实际情况,做适当调整。

[size=1.2em]条文说明
[size=1.2em]附录G 渗透冷空气量的朝向修正系数n值
    本附录给出的全国104个城市的渗透冷空气量的朝向修正系数n值,是参照国内有关资料提出的方法,通过具体地统计气象资料得出的。所谓渗透冷空气量的朝向修正系数,是1971~1980年累年一月份各朝向的平均风速、风向频率和室内外温差三者的乘积与其最大值的比值,即以渗透冷空气量最大的某一朝向n=1,其他朝向分别采取n<1的修正系数。在附录中所列的104个城市中,有一小部分城市n=1的朝向不是采暖问题比较突出的北、东北或西北,而是南、西南或东南等。如乌鲁木齐南向n=1,北向n=0.35;哈尔滨南向n=1,北向n=0.30。有的单位反映这样规定不尽合理,有待进一步研究解决。考虑到各地区的实际情况及小气候因素的影响,为了给设计人员留有选择的余地,在附录的表述中给予一定灵活性。




张培哲 | 2020-2-10 18:45:59 | 显示全部楼层
附录H 夏季空凋冷负荷简化计算方法计算系数表

H.0.1 北京、西安、上海及广州等代表城市外墙、屋面逐时冷负荷计算温度twlq、twlm,可按表H.0.1-1~表H.0.1-4采用。外墙、屋面类型及热工性能指标可按表H.0.1-5、表H.0.1-6采用。
表H.0.1-1北京市外墙、屋面逐时冷负荷计算温度(℃)


续表H.0.1-1


续表H.0.1-1


续表H.0.1-1


续表H.0.1-1


注:其他城市的地点修正值可按下表采用:

表H.0.1-2西安市外墙、屋面逐时冷负荷计算温度(℃)


续表H.0.1-2


续表H.0.1-2


续表H.0.1-2


注:其他城市的地点修正值可按下表采用:

表H.0.1-3上海市外墙、屋面逐时冷负荷计算温度(℃)


续表H.0.1-3


续表H.0.1-3


续表H.0.1-3


注:其他城市的地点修正值可按下表采用:

表H.0.1-4广州市外墙、屋面逐时冷负荷计算温度(℃)


续表H.0.1-4


续表H.0.1-4


续表H.0.1-4


注:其他城市的地点修正值可按下表采用:


表H.0.1-5外墙类型及热工性能指标(由外到内)


续表H.0.1-5


续表H.0.1-5


表H.0.1-6屋面类型及热工性能指标(由外到内)


续表H.0.1-6


续表H.0.1-6


H.0.2 外窗传热逐时冷负荷计算温度twlc,可按表H.0.2采用。
表H.0.2 典型城市外窗传热逐时冷负荷计算温度twlc(℃)


续表H.0.2


H.0.3 透过无遮阳标准玻璃太阳辐射冷负荷系数值CclC,可按表H.0.3采用。
表H..0.3 透过无遮阳标准玻璃太阳辐射冷负荷系数值CclC


续表H.0.3


续表H.0.3

注:其他城市可按下表采用:


H.0.4 夏季透过标准玻璃窗的太阳总辐射照度最大值DJmax,可按表H.0.4采用。
表H.0.4 夏季透过标准玻璃窗的太阳总辐射照度最大值DJmax


H.0.5人体、照明、设备冷负荷系数看表H.0.5采用。
表H.0.5人体冷负荷系数


续表H.0.5-1


表H.0.5-2照明冷负荷系数

续表H.0.5-2


表H.0.5-3设备冷负荷系数


续表H.0.5-3



[size=1.2em]条文说明
[size=1.2em]附录H 夏季空调冷负荷简化计算方法计算系数表
    本附录依据典型房间计算得出,该典型房间是在广泛征集目前国内通常采用的公共建筑房间类型基础上确定的,具有较好的代表性;计算系数是利用本规范附录A的气象参数,参照国内外有关资料,对国内外主流空调冷负荷商业计算软件比对、分析、协调、统一、改进后,用多种软件共同计算获得的。计算结果考虑了不同软件的综合影响。
    本附录依据典型房间确定各种类型辐射分配比例,设计人员可根据建筑的具体情况以及个人经验选择使用。
    轻型房间典型内围护结构和重型房间典型内围护结构见表21和表22。

[size=1.2em]表21 轻型房间典型内围护结构
[size=1.2em]表22重型房间典型内围护结构
[size=1.2em]注:有空调吊顶的办公室建筑,因吊顶的存在使房间的热惰性变大,计算时宜选重型房屋的数据。





智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-10 18:46:27 | 显示全部楼层
附录J 蓄冰装置容量与双工况制冷机的空调标准制冷量

[size=1.2em]J.0.1 全负荷蓄冰时,蓄冰装置有效容量、蓄冰装置名义容量、制冷机标定制冷量可按下列公式计算:
[size=1.2em]
[size=1.2em]式中:——蓄冰装置有效容量(kWh);
        ——蓄冰装置名义容量(kWh);
          ——建筑物逐时冷负荷(kW);
          ——夜间制冷机在制冰工况下运行的小时数(h);
            ——制冷机制冰时冷能力的变化率,即实际制冷量
                      与标定制冷量的比值。活塞式冷机可取0.60~
                      0.65,螺杆式冷机可取0.64~0.70,离心式(中
                      压)可取0.62~0.66,离心式(三级)可取0.72
                      ~0.80;
            ——制冷机的标定制冷量(空调工况)(kWh);
             ——蓄冰装置的实际放大系数(无因次)。
J.0.2 部分负荷蓄冰时,蓄冰装置有效容量、蓄冰装置名义容量、制冷机标定制冷量可按下列公式计算:
[size=1.2em]
[size=1.2em]式中:——白天制冷机在空调工况下的运行小时数(h)。
J.0.3 若当地电力部门有其他限电政策时,所选蓄冰量的最大小时取冷量,应满足限电时段的最大小时冷负荷的要求,并符合下列规定:
1蓄冰装置有效容量应符合下列规定:
[size=1.2em]
[size=1.2em]2为满足限电要求所需蓄冰槽的有效容量应符合下列规定:
[size=1.2em]
[size=1.2em]3为满足限电要求,修正后的制冷机标定制冷量应符合下列规定:
[size=1.2em]
[size=1.2em]式中:——为满足限电要求所需的蓄冰槽容量(kWh);
         ——所选蓄冰设备的最大小时取冷率;
       ——限电时段空调系统的最大小时冷负荷(kWh);
           ——修正后的制冷机标定制冷量(kWh)


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-10 18:46:54 | 显示全部楼层
附录K 设备与管道最小保温、保冷厚度及冷凝水管防结露厚度选用表

K.0.1空调设备与管道保温厚度可按表K.0.1-1~表K.0.1-3选用。
表K.0.1-1热管道柔性泡沫橡塑经济绝热厚度(热价85元/GJ)


表K.0.1-2热管道离心玻璃棉经济绝热厚度道(热价35元/GJ)

续表K.0.1-2

表K.0.1-3热管道离心玻璃棉经济绝热厚度道(热价85元/GJ)

注:管道与设备保温制表条件:
    1 全部按经济厚度计算,还贷6年,利息10%,使用期按120天,2880小时。热价35元/GJ相当于城市供热;热价85元/GJ相当于天然气供热。
    2 导热系数λ:柔性泡沫橡塑λ=0.034+0.00013tm;离心玻璃λ=0.031+0.00017tm。
    3 适用于室内环境温度20℃,风速0m/s;室外温度为0℃,风速3m/s。
    4 设备保温度可按最大口径管道的保温厚度再增加5mm。
    5 当室外温度非0℃时,实际采用的厚度。其中δ为环境温度0℃时的查表厚度,T。为管内介质温度(℃),Tw为实际使用期平均环境温度(℃)。

K.0.2 室内机房内空调设备与管道保冷厚度可按表K.0.2-1~表K.0.2-2中给出的厚度选用。
[size=1.2em]表K.0.2-1室内机房冷水管道最小绝热层厚度(mm)
(介质温度≥5℃)

表K.0.2-1室内机房冷水管道最小绝热层厚度(mm)
(介质温度≥-10℃)
[size=1.2em]注:管道与设备保冷制表条件:
    1 均采用经济厚度和防结露要求确定的绝热层厚度。冷价按75元/GJ;还贷6年,利息10%,使用期按120天,2880小时。
    2 Ⅰ区系指较干燥地区,室内机房环境温度不高于31℃、相对湿度不大于75%;Ⅱ区系指较潮湿地区,室内机房环境温度不高于33℃、相对湿度不大于80%;各城市或地区可对照使用。
    3 导热系数λ:柔性泡沫橡塑λ=0.034+0.00013tm;离心玻璃λ=0.031+0.00017tm;聚氨酯发泡λ=0.0275+0.00009tm。
    4 蓄冰设备保冷厚度应按最大口径管道的保冷厚度再增加5mm~10mm。
K.0.3 室外空调设备管道发泡橡塑和硬质聚氨酯泡塑保冷层防结露厚度可按下述方法确定:
      1 根据工程所在地的夏季空调室外计算干球温度、最热月平均相对湿度和管道内冷介质的温度,查表K.0.3得到对应的潮湿系数θ;
      2 查图K.0.3-1和图K.0.3-2得到绝热材料的最小防结露厚度;
      3 对最小防结露厚度进行修正,一般情况下发泡橡塑修正系数可取1.20,聚氨酯泡塑可取1.30。
[size=1.2em]表K.0.3各主要城市的潮湿系数θ表
续表K.0.3

续表K.0.3

续表K.0.3

续表K.0.3

续表K.0.3

续表K.0.3


图K.0.3-1发泡橡塑材料的最小防结露厚度

[size=1.2em]K.0.4空调风管绝热热阻与空调冷凝水管道保冷厚度可按表K.0.4-1和表K.0.4-2选用。
[size=1.2em]表K.0.4-1室内空气调节风管绝热层的最小热阻
[size=1.2em]注:技术条件:
    1 建筑物内环境温度:冷风时26℃,暖风时20℃;
    2 以玻璃棉为代表材料,冷价为75元/GJ,热价为85元/GJ。
[size=1.2em]
[size=1.2em]图K.0.3-2硬质聚氨酯泡塑材料的最小防结露厚度
[size=1.2em]注:图中绝热材料的tm=20℃,发泡橡塑λ=0.0366W/(m•K),聚氨酯泡塑λ=0.0293W/(m•K)。
[size=1.2em]表K.0.4-2空调冷凝水管防结露最小绝热层厚度(mm)
[size=1.2em]注:Ⅰ区系指较干燥地区,室内机房环境温度不高于31℃、相对湿度不大于75%;
       Ⅱ区系指较潮湿地区,室内机房环境温度不高于33℃、相对湿度不大于80%。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-10 18:47:12 | 显示全部楼层
本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1)表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为: “应符合……的规定”或“应按……执行”。
张培哲 | 2020-2-10 18:47:24 | 显示全部楼层
引用标准名录

1 《建筑设计防火规范》GB 50016
2 《城镇燃气设计规范》GB 50028
3 《锅炉房设计规范》GB 50041
4 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045
5 《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126
6 《公共建筑节能设计标准》GB 50189
7 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243
8 《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175
9 《中等热环境 PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规定》GB/T 18049
10 《蓄冷空调工程技术规程》JGJ 158
11 《散热器恒温控制阀》JG/T 195
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部