6.4 天然光利用

6.4.1 房间的采光系数或采光窗地面积比应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的有关规定。

6.4.2 当有条件时,宜利用各种导光和反光装置将天然光引入室内进行照明。

6.4.3 宜利用太阳能作为照明能源。
张培哲 | 2020-2-15 18:17:59 | 显示全部楼层

7 照明配电及控制

7.1 照明电压


7.1.1 一般照明光源的电源电压应采用220V;1500W及以上的高强度气体放电灯的电源电压宜采用380V。

7.1.2 安装在水下的灯具应采用安全特低电压供电,其交流电压值不应大于12V,无纹波直流供电不应大于30V。

7.1.3 当移动式和手提式灯具采用Ⅲ类灯具时,应采用安全特低电压(SELV)供电,其电压限值应符合下列规定:
    1 在干燥场所交流供电不大于50V,无纹波直流供电不大于120V;
    2 在潮湿场所不大于25V,无纹波直流供电不大于60V。

7.1.4 照明灯具的端电压不宜大于其额定电压的105%,且宜符合下列规定:
    1 一般工作场所不宜低于其额定电压的95%;
    2 当远离变电所的小面积一般工作场所难以满足第1款要求时,可为90%;
    3 应急照明和用安全特低电压(SELV)供电的照明不宜低于其额定电压的90%。


张培哲 | 2020-2-15 18:18:23 | 显示全部楼层

7.2 照明配电系统


7.2.1 供照明用的配电变压器的设置应符合下列规定:
    1 当电力设备无大功率冲击性负荷时,照明和电力宜共用变压器;
    2 当电力设备有大功率冲击性负荷时,照明宜与冲击性负荷接自不同变压器;当需接自同一变压器时,照明应由专用馈电线供电;
    3 当照明安装功率较大或有谐波含量较大时,宜采用照明专用变压器。

7.2.2 应急照明的供电应符合下列规定:
    1 疏散照明的应急电源宜采用蓄电池(或干电池)装置,或蓄电池(或干电池)与供电系统中有效地独立于正常照明电源的专用馈电线路的组合,或采用蓄电池(或干电池)装置与自备发电机组组合的方式;
    2 安全照明的应急电源应和该场所的供电线路分别接自不同变压器或不同馈电干线,必要时可采用蓄电池组供电;
    3 备用照明的应急电源宜采用供电系统中有效地独立于正常照明电源的专用馈电线路或自备发电机组。

7.2.3 三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。

7.2.4 正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或发光二极管灯具数不宜超过25个;当连接建筑装饰性组合灯具时,回路电流不宜大于25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于25A。

7.2.5 电源插座不宜和普通照明灯接在同一分支回路。

7.2.6 在电压偏差较大的场所,宜设置稳压装置。

7.2.7 使用电感镇流器的气体放电灯应在灯具内设置电容补偿,荧光灯功率因数不应低于0.9,高强气体放电灯功率因数不应低于0.85。

7.2.8 在气体放电灯的频闪效应对视觉作业有影响的场所,应采用下列措施之一:
    1 采用高频电子镇流器;
    2 相邻灯具分接在不同相序。

7.2.9 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。

7.2.10 当照明装置采用安全特低电压供电时,应采用安全隔离变压器,且二次侧不应接地。

7.2.11 照明分支线路应采用铜芯绝缘电线,分支线截面不应小于1.5mm2。

7.2.12 主要供给气体放电灯的三相配电线路,其中性线截面应满足不平衡电流及谐波电流的要求,且不应小于相线截面。当3次谐波电流超过基波电流的33%时,应按中性线电流选择线路截面,并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:18:38 | 显示全部楼层

7.3 照明控制


7.3.1 公共建筑和工业建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明,宜按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施。

7.3.2 公共场所应采用集中控制,并按需要采取调光或降低照度的控制措施。

7.3.3 旅馆的每间(套)客房应设置节能控制型总开关;楼梯间、走道的照明,除应急疏散照明外,宜采用自动调节照度等节能措施。

7.3.4 住宅建筑共用部位的照明,应采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施。当应急疏散照明采用节能自熄开关时,应采取消防时强制点亮的措施。

7.3.5 除设置单个灯具的房间外,每个房间照明控制开关不宜少于2个。

7.3.6 当房间或场所装设两列或多列灯具时,宜按下列方式分组控制:
    1 生产场所宜按车间、工段或工序分组;
    2 在有可能分隔的场所,宜按每个有可能分隔的场所分组;
    3 电化教室、会议厅、多功能厅、报告厅等场所,宜按靠近或远离讲台分组;
    4 除上述场所外,所控灯列可与侧窗平行。

7.3.7 有条件的场所,宜采用下列控制方式:
    1 可利用天然采光的场所,宜随天然光照度变化自动调节照度;
    2 办公室的工作区域,公共建筑的楼梯间、走道等场所,可按使用需求自动开关灯或调光;
    3 地下车库宜按使用需求自动调节照度;
    4 门厅、大堂、电梯厅等场所,宜采用夜间定时降低照度的自动控制装置。

7.3.8 大型公共建筑宜按使用需求采用适宜的自动(含智能控制)照明控制系统。其智能照明控制系统宜具备下列功能:
    1 宜具备信息采集功能和多种控制方式,并可设置不同场景的控制模式;
    2 当控制照明装置时,宜具备相适应的接口;
    3 可实时显示和记录所控照明系统的各种相关信息并可自动生成分析和统计报表;
    4 宜具备良好的中文人机交互界面;
    5 宜预留与其他系统的联动接口。


张培哲 | 2020-2-15 18:18:59 | 显示全部楼层

附录A 统一眩光值(UGR)


A.0.1 室内照明场所的统一眩光值(UGR)计算应符合下列规定:
    1 当灯具发光部分面积为0.005m2<S<1.5m2时,统一眩光值(UGR)应按下式进行计算:

式中:Lb——背景亮度(cd/m2);
      ω——每个灯具发光部分对观察者眼睛所形成的立体角(图A.0.1-1a)(sr);
      Lα——灯具在观察者眼睛方向的亮度(图A.0.1-1b)(cd/m2);
      P——每个单独灯具的位置指数。


图A.0.1-1 统一眩光值计算参数示意图
1—灯具发光部分;2—观察者眼睛方向;3—灯具发光中心与观察者眼睛连线;4—观察者;5—灯具发光表面法线

    2 对发光部分面积小于0.005m2的筒灯等光源,统一眩光值应按下列公式进行计算:

式中:Lb——背景亮度(cd/m2);
      Iα——灯具发光中心与观察者眼睛连线方向的灯具发光强度(cd);
      P——每个单独灯具的位置指数,位置指数应按H/R和T/R坐标系(图A.0.1-2)及表A.0.1确定;
      Ei——观察者眼睛方向的间接照度(lx);
      A·cosα——灯具在观察者眼睛方向的投影面积(m2);
      α——灯具表面法线与其中心和观察者眼睛连线所夹的角度(°);
      Ap——灯具发光部分在观察者眼睛方向的表观面积(m2);
      r——灯具发光部分中心到观察者眼睛之间的距离(m)。


图A.0.1-2 以观察者位置为原点的位置指数坐标系统(R,T,H)
1—灯具中心;2—视线;3—水平面;4—观测者

表A.0.1 位置指数表

A.0.2 统一眩光值(UGR)的应用条件应符合下列规定:
    1 UGR适用于简单的立方体形房间的一般照明装置设计,不应用于采用间接照明和发光天棚的房间;
    2 灯具应为双对称配光;
    3 坐姿观测者眼睛的高度应取1.2m,站姿观测者眼睛的高度应取1.5m;
    4 观测位置应在纵向和横向两面墙的中点,视线应水平朝前观测;
    5 房间表面应为大约高出地面0.75m的工作面、灯具安装表面以及此两个表面之间的墙面。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:19:15 | 显示全部楼层

附录B 眩光值(GR)


B.0.1 体育场馆的眩光值(GR)应按下列公式进行计算:

式中:Lv1——由灯具发出的光直接射向眼睛所产生的光幕亮度(cd/m2);
      Lve——由环境引起直接入射到眼睛的光所产生的光幕亮度(cd/m2);
      Eeyei——观察者眼睛上的照度,该照度是在视线的垂直面上,由第i个光源所产生的照度(lx);
      θi——观察者视线与第i个光源入射在眼上方所形成的角度(°);
      n——光源总数;
      Lav——可看到的水平照射场地的平均亮度(cd/m2);
      Ehorav——照射场地的平均水平照度(lx);
      ρ——漫反射时区域的反射比;
      Ω0——1个单位立体角(sr)。

B.0.2 眩光值(GR)的应用条件应符合下列规定:
    1 本计算方法应为常用条件下,满足照度均匀度的体育场馆的各种照明布灯方式;
    2 应采用于视线方向低于眼睛高度;
    3 看到的背景应是被照场地;
    4 眩光值计算用的观察者位置可采用计算照度用的网格位置,或采用标准的观察者位置;
    5 可按一定数量角度间隔(5°……45°)转动选取一定数量观察方向。


张培哲 | 2020-2-15 18:19:28 | 显示全部楼层
本标准用词说明

1 为便于执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
    1)表示很严格,非这样做不可的:
      正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
    2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:
      正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
    3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
      正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
    4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
张培哲 | 2020-2-15 18:19:39 | 显示全部楼层
引用标准名录

    1 《建筑设计防火规范》GB 50016
    2 《建筑采光设计标准》GB 50033
    3 《低压配电设计规范》GB 50054
    4 《灯具 第1部分:一般要求与试验》GB 7000.1
    5 《均匀色空间和色差公式》GB/T 7921-2008
    6 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB 17625.1
    7 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部