【最新】 砌体结构设计规范GB50003-2011

[复制链接]
张培哲 | 2020-2-15 19:28:26 | 显示全部楼层

附录C 刚弹性方案房屋的静力计算方法


C.0.1 水平荷载(风荷载)作用下,刚弹性方案房屋墙、柱内力分析可按以下方法计算,并将两步结果叠加,得出最后内力:
    1 在平面计算简图中,各层横梁与柱连接处加水平铰支杆,计算其在水平荷载(风荷载)作用下无侧移时的内力与各支杆反力Ri(图C. 0.1a)。
    2 考虑房屋的空间作用,将各支杆反力Ri乘以由表4.2.4查得的相应空间性能影响系数ηi,并反向施加于节点上,计算其内力(图C. 0. 1b)。


图C. 0.1 刚弹性方案房屋的静力计算简图


张培哲 | 2020-2-15 19:28:47 | 显示全部楼层

附录D 影响系数φ和φN


D.0.1 无筋砌体矩形截面单向偏心受压构件(图D.0.1)承载力的影响系数φ,可按表D.0.1—1~表D.0.1—3采用或按下列公式计算。计算T形截面受压构件的φ时,应以折算厚度hT代替(D.0.1—2)中的h。hT=3.5i,i为T形截面的回转半径。



图D.0.1单向偏心受压

    当β≤3时:

(D.0.1—1)

    当β>3时:

(D.0.1—2)

φ0=1/(1+αβ2)         (D.0.1—3)

    式中:e——轴向力的偏心距;
         h——矩形截面的轴向力偏心方向的边长;
         φ0——轴心受压构件的稳定系数;
         α——与砂浆强度等级有关的系数,当砂浆强度等级大于或等于M5时,α等于0.0015;当砂浆强度等级等于M2.5时,α等于0.002;当砂浆强度等级f2等于0时,α等于0.009;
         β——构件的高厚比。

D.0.2 网状配筋砖砌体矩形截面单向偏心受压构件承载力的影响系数φn,可按表D.0.2采用或按下列公式计算:

(D.0.2—1)

φ0n=1/[1+(0.0015+0.45ρ)β2]            (D.0.2—2)

    式中:φ0n——网状配筋砖砌体受压构件的稳定系数;
         ρ——配筋率(体积比)。

D.0.3 无筋砌体矩形截面双向偏心受压构件(图D.0.3)承载力的影响系数,可按下列公式计算,当一个方向的偏心率(eb/b或eh/h)不大于另一个方向的偏心率的5%时,可简化按另一个方向的单向偏心受压,按本规范第D .0.1条的规定确定承载力的影响系数。


图D. 0.3 双向偏心受压

(D. 0.3—1)
(D. 0.3—2)

(D. 0.3—3)

    式中:eb、eh——轴向力在截面重心x轴、y轴方向的偏心距,eb、eh宜分别不大于0.5x和0.5y;
        x、y——自截面重心沿x轴、y轴至轴向力所在偏心方向截面边缘的距离;
        eib、eih——轴向力在截面重心x轴、y轴方向的附加偏心距。

表D.0.1—1 影响系数φ(砂浆强度等级≥M5)

β
e/h或e/hT
0
0.025
0.05
0.075
0.1
0.125
0.15
0.175
0.2
0.225
0.25
0.275
0.3
≤3
1
0.99
0.97
0.94
0.89
0.84
0.79
0.73
0.68
0.62
0.57
0.52
0.48
4
0.98
0.95
0.90
0.85
0.80
0.74
0.69
0.64
0.58
0.53
0.49
0.45
0.41
6
0.95
0.91
0.86
0.81
0.75
0.69
0.64
0.59
0.54
0.49
0.45
0.42
0.38
8
0.91
0.86
0.81
0.76
0.70
0.64
0.59
0.54
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
10
0.87
0.82
0.76
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
12
0.82
0.77
0.71
0.66
0.60
0.55
0.51
0.47
0.43
0.39
0.36
0.33
0.31
14
0.77
0.72
0.66
0.61
0.56
0.51
0.47
0.43
0.40
0.36
0.34
0.31
0.29
16
0.72
0.67
0.61
0.56
0.52
0.47
0.44
0.40
0.37
0.34
0.31
0.29
0.27
18
0.67
0.62
0.57
0.52
0.48
0.44
0.40
0.37
0.34
0.31
0.29
0.27
0.25
20
0.62
0.57
0.53
0.48
0.44
0.40
0.37
0.34
0.32
0.29
0.27
0.25
0.23
22
0.58
0.53
0.49
0.45
0.41
0.38
0.35
0.32
0.30
0.27
0.25
0.24
0.22
24
0.54
0.49
0.45
0.41
0.38
0.35
0.32
0.30
0.28
0.26
0.24
0.22
0.21
26
0.50
0.46
0.42
0.38
0.35
0.33
0.30
0.28
0.26
0.24
0.22
0.21
0.19
28
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.28
0.26
0.24
0.22
0.21
0.19
0.18
30
0.42
0.39
0.36
0.33
0.31
0.28
0.26
0.24
0.22
0.21
0.20
0.18
0.17

表D.0.1—2 影响系数φ(砂浆强度等级M2.5)

β
e/h或e/hT
0
0.025
0.05
0.075
0.1
0.125
0.15
0.175
0.2
0.225
0.25
0.275
0.3
≤3
1
0.99
0.97
0.94
0.89
0.84
0.79
0.73
0.68
0.62
0.57
0.52
0.48
4
0.97
0.94
0.89
0.84
0.78
0.73
0.67
0.62
0.57
0.52
0.48
0.44
0.40
6
0.93
0.89
0.84
0.78
0.73
0.67
0.62
0.57
0.52
0.48
0.44
0.40
0.37
8
0.89
0.84
0.78
0.72
0.67
0.62
0.57
0.52
0.48
0.44
0.40
0.37
0.34
10
0.83
0.78
0.72
0.67
0.61
0.56
0.52
0.47
0.43
0.40
0.37
0.34
0.31
12
0.78
0.72
0.67
0.61
0.56
0.52
0.47
0.43
0.40
0.37
0.34
0.31
0.29
14
0.72
0.66
0.61
0.56
0.51
0.47
0.43
0.40
0.36
0.34
0.31
0.29
0.27
16
0.66
0.61
0.56
0.51
0.47
0.43
0.40
0.36
0.34
0.31
0.29
0.26
0.25
18
0.61
0.56
0.51
0.47
0.43
0.40
0.36
0.33
0.31
0.29
0.26
0.24
0.23
20
0.56
0.51
0.47
0.43
0.39
0.36
0.33
0.31
0.28
0.26
0.24
0.23
0.21
22
0.51
0.47
0.43
0.39
0.36
0.33
0.31
0.28
0.26
0.24
0.23
0.21
0.20
24
0.46
0.43
0.39
0.36
0.33
0.31
0.28
0.26
0.24
0.23
0.21
0.20
0.18
26
0.42
0.39
0.36
0.33
0.31
0.28
0.26
0.24
0.22
0.21
0.20
0.18
0.17
28
0.39
0.36
0.33
0.30
0.28
0.26
0.24
0.22
0.21
0.20
0.18
0.17
0.16
30
0.36
0.33
0.30
0.28
0.26
0.24
0.22
0.21
0.20
0.18
0.17
0.16
0.15

表D.0.1—3 影响系数φ(砂浆强度等级0)

β
e/h或e/hT
0
0.025
0.05
0.075
0.1
0.125
0.15
0.175
0.2
0.225
0.25
0.275
0.3
≤3
1
0.99
0.97
0.94
0.89
0.84
0.79
0.73
0.68
0.62
0.57
0.52
0.48
4
0.87
0.82
0.77
0.71
0.66
0.60
0.55
0.51
0.46
0.43
0.39
0.36
0.33
6
0.76
0.70
0.65
0.59
0.54
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.28
8
0.63
0.58
0.54
0.49
0.45
0.41
0.38
0.35
0.32
0.30
0.28
0.25
0.24
10
0.53
0.48
0.44
0.41
0.37
0.34
0.32
0.29
0.27
0.25
0.23
0.22
0.20
12
0.44
0.40
0.37
0.34
0.31
0.29
0.27
0.25
0.23
0.21
0.20
0.19
0.17
14
0.36
0.33
0.31
0.28
0.26
0.24
0.23
0.21
0.20
0.18
0.17
0.16
0.15
16
0.30
0.28
0.26
0.24
0.22
0.21
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
18
0.26
0.24
0.22
0.21
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.12
20
0.22
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.12
0.11
0.10
22
0.19
0.18
0.16
0.15
0.14
0.14
0.13
0.12
0.12
0.11
0.10
0.10
0.09
24
0.16
0.15
0.14
0.13
0.13
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
26
0.14
0.13
0.13
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
28
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
30
0.11
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06

表D.0.2 影响系数φ

ρ(%)
e/h
0
0.05
0.10
0.15
0.17
β
0.1
4
0.97
0.89
0.78
0.67
0.63
6
0.93
0.84
0.73
0.62
0.58
8
0.89
0.78
0.67
0.57
0.53
10
0.84
0.72
0.62
0.52
0.48
12
0.78
0.67
0.56
0.48
0.44
14
0.72
0.61
0.52
0.44
0.41
16
0.67
0.56
0.47
0.40
0.37
0.3
4
0.96
0.87
0.76
0.65
0.61
6
0.91
0.80
0.69
0.59
0.55
8
0.84
0.74
0.62
0.53
0.49
10
0.78
0.67
0.56
0.47
0.44
12
0.71
0.60
0.51
0.43
0.40
14
0.64
0.54
0.46

0.38

0.36
16
0.58
0.49
0.41
0.35
0.32
0.5
4
0.94
0.85
0.74
0.63
0.59
6
0.88
0.77
0.66
0.56
0.52
8
0.81
0.69
0.59
0.50
0.46
10
0.73
0.62
0.52
0.44
0.41
12
0.65
0.55
0.46
0.39
0.36
14
0.58
0.49
0.41
0.35
0.32
16
0.51
0.43
0.36
0.31
0.29
0.7
4
0.93
0.83
0.72
0.61
0.57
6
0.86
0.75
0.63
0.53
0.50
8
0.77
0.66
0.56
0.47
0.43
10
0.68
0.58
0.49
0.41
0.38
12
0.60
0.50
0.42
0.36
0.33
14
0.52
0.44
0.37
0.31
0.30
16
0.46
0.38
0.33
0.28
0.26
0.9
4
0.92
0.82
0.71
0.60
0.56
6
0.83
0.72
0.61
0.52
0.48
8
0.73
0.63
0.53
0.45
0.42
10
0.64
0.54
0.46
0.38
0.36
12
0.55
0.47
0.39
0.33
0.31
14
0.48
0.40
0.34
0.29
0.27
16
0.41
0.35
0.30
0.25
0.24
1.0
4
0.91
0.81
0.70
0.59
0.55
6
0.82
0.71
0.60
0.51
0.47
8
0.72
0.61
0.52
0.43
0.41
10
0.62
0.53
0.44
0.37
0.35
12
0.54
0.45
0.38
0.32
0.30
14
0.46
0.39
0.33
0.28
0.26
16
0.39
0.34
0.28
0.24
0.23

智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 19:29:06 | 显示全部楼层

本规范用词说明


1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
    1)表示很严格,非这样做不可的:
    正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
    2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:
    正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
    3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
    正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
    4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 本规范中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。


张培哲 | 2020-2-15 19:29:19 | 显示全部楼层
引用标准名录

1《建筑地基基础设计规范》GB 50007
2《建筑结构荷载规范》GB 50009
3《混凝土结构设计规范》GB 50010
4《建筑抗震设计规范》GB 50011
5《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068
6《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T 50083
7《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203
8《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
9《建筑抗震设防分类标准》GB 50223
10《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574
11《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ 95
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部