12  使用与维护

12.0.1   市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设 施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消防水泵接合 器两侧沿道路方向各5m  范围内禁止停放机动车,并应在明显位置设置警示标志。
12.0.2   建筑周围的消防车道和消防车登高操作场地应保持畅 通,其范围内不应存放机动车辆,不应设置隔离桩、栏杆等可能影 响消防车通行的障碍物,并应设置明显的消防车道或消防车登高操作场地的标识和不得占用、阻塞的警示标志。
12.0.3  地下、半地下场所内不应使用或储存闪点低于60℃的液 体、液化石油气及其他相对密度不小于0.75的可燃气体,不应敷设输送上述可燃液体或可燃气体的管道
12.0.4 瓶装液化石油气的使用应符合下列规定:
1 在高层建筑内不应使用瓶装液化石油气;
2   液化石油气钢瓶应避免受到日光直射或火源、热源的直接辐射作用,与灶具的间距不应小于0.5m;
3  瓶装液化石油气应与其他化学危险物品分开存放;
4  充装量不小于50kg 的液化石油气容器应设置在所服务建筑外的单层专用房间内,并应采取防火措施;
5  液化石油气容器不应超量罐装,不应使用超量罐装的气瓶;
6  不应敲打、倒置或碰撞液化石油气容器,不应倾倒残液或私自灌气。
12.0.5   存放瓶装液化石油气和使用可燃气体、可燃液体的房间,应防止可燃气体在室内积聚。
12.0.6   在建筑使用或运营期间,应确保疏散出口、疏散通道畅通,不被占用、堵塞或封闭。
12.0.7   照明灯具使用应满足消防安全要求,开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。