1、墙体与柱子相连的地方设置拉结筋2φ6@500伸入砖墙内1米末端设90度弯钩。门洞过梁为120高、宽度=墙厚、长度L=洞口宽加两边搁置240 配筋3Φ10φ6@200.
, o4 o$ Q2 o: J' c( c2、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可考措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎。斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
" L) ]- [% x1 [) [0 ^7 I4 ~; t3、临时间断处当不能留斜槎时,除转角外可留直槎但直槎必须设成凸槎,且应加拉结钢筋, 拉结钢筋应满足下列要求:
3 j; n9 P! p3 U' y (1)放置2根6个的钢筋。
0 _5 ~; l; Z# r* E. ? F (2)间距沿墙高不应超过500mm# D3 |' a8 V% Z8 v8 c
(3)埋入长度应从留槎处算起每边不应小于500mm0 d2 Y" f% y% b1 Y2 @
(4)末端应设90度弯钩
( E* C+ ?/ H( m/ _4、采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖,吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块 应提前一至两天浇水湿润。
: _2 z0 x0 K+ ?! T0 u5、门洞口处两边应隔段预埋混凝土块。
; t/ b. }8 i- X: a6 c9 F" x7 j6、凡事卫生间、浴区的隔墙底部必须现浇200的混凝土止水带
0 P8 }: s; ~, E1 \- j7、墙体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀,水平和竖向灰缝宽度应为10mm±2mm。顶头缝砂浆宜 采用刮灰挤浆法,采用铺浆法砌筑的铺浆长度不得超过500mm。! w0 Y8 q* e$ u: n
砌筑时水平和竖向灰缝的砂浆饱满,墙面必须用原浆作随砌随勾缝处理、缺灰处应补浆压实、压平,并宜作成凹缝, ,凹进墙面3mm。
/ E7 {" Z2 C ~8、设置构造柱的墙体,应先砌墙后浇柱。构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,先退后进, 保证柱脚处为大断面,并按规定设置好拉结筋,每五皮砖放置一道拉结筋。
& I/ s0 j1 q$ ~3 w0 X I" D' e* r9、砌体接槎时必须将接槎的表面清理干净,浇水湿润,并应填实砂浆,保持灰缝平直。; B# P8 y# F6 m4 h. e9 P ?9 R
10、搁置预制过梁时,必须先找平后座浆,不得合二为一,不得干铺。
/ @7 m( R; S% J9 E9 S11、浇灌构造柱和圈梁混凝土前,必须将砌体和模板浇水湿润,并将模板内的落地灰、砖渣 清除干净。构造柱两侧模板必须紧贴墙面,支撑必须牢固,严禁板缝漏浆。
) j! q; d: J, l r+ i+ s/ [12、墙体与柱交界处需设置拉结筋,拉结筋伸入墙面不少于500mm,沿柱高每隔500mm设置,末 端设90度弯钩。0 r0 B o+ f' L* q d
13、墙长超过5米加构造柱,墙高超过4米加圈梁。
' i! Y# j; J* `6 K# r14、新、旧墙交接处必须挂金属网(做柜处可不挂),和打拉结筋2φ6@500一根;
9 s9 x8 b* ^0 {$ I/ i3 J2 T% O15、墙体的垂直度,平整度允许误差4mm,阴、阳角必须垂直(90)误差4mm
. k( d0 Y# }' G' n. E& p16、抹灰完工后,通知甲方验收,干后方可做水: q' a& Z, `: ?' _' }1 j. B: n" v
关于构造柱的具体做法:
1 F' z1 q% @4 j4 @ " s& p2 S; n2 {$ L7 z$ C* q, ^. F* M
构造柱施工说明:( n' t% u& @" S8 F3 J
1. 构造柱混凝土用C25,钢筋用HPB235,保护层为30mm。4 L2 F8 c' `( p# ^3 E
2. 长钢筋接头采用10d电弧搭接焊,位于同一连接区段内纵向受拉钢筋的焊接接头面积百分率不应大于50%,其焊接接头连接区段的长度≥35d,且>500mm。
$ K" ^3 f/ T' W5 Y3 ^3. 构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应穿过圈梁,保证构造柱纵筋上下贯通。
1 } p: s9 l, x( V) I1 \$ |5 _2 @, d4. 砖墙应砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300MM,马牙槎从每层柱脚开始,应先退后进。, _1 E( |2 w6 a4 r( [
5. 填充墙应沿框架柱全高每隔500--600mm设2 6拉筋(墙厚大于240mm时宜设3 6拉筋),6、7度时宜沿墙全长惯通,8度时应全长贯通' l% y6 P: t9 F
6. 墙长大于5M时,墙顶与梁宜有拉结。
; r$ e1 H: H1 Y' H7. 墙长超过5M或层高2倍时,宜设钢筋混凝土构造柱。3 C8 i+ i9 q: C% }/ `
8. 墙高超过4M时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
" `$ T9 ]7 r% e! j9. 楼梯间和人流通道处的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强