[设计] 洗浴中心污废水排水管道

    [复制链接]
查看4346 | 回复0 | 2017-9-1 15:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王杏改 于 2017-9-1 15:29 编辑

1、宾馆建筑生活排水设计秒流量
公式:qp=0.12αfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCFC4.tmp.png+qmax
qp—计算管段排水设计秒流量,L/s
α—宾馆的卫生间α值:1.5
Np—计算管段的卫生器具排水当量总数;
qmax—计算管段上最大一个的卫生器具排水流量,L/s

2、公共洗浴建筑的生活管道排水设计秒流量
公式:qp=Ʃqo.No.b
qp—计算管段排水设计秒流量,L/s
qo—同类型的一个卫生器具排水流量;
No—同类型卫生器具数;
b—卫生器具的同事使用排水百分数。
                                          卫生器具排水的流量、当量、排水管管径
序号
卫生器具名称
排水量(L/s
当量
排水管管径(mm
1
污水盆
0.33
1.0
50
2
餐厅、厨房洗菜盆



单格
0.67
2.0
50
双格
1.00
3.0
50
3
洗手盆
0.10
0.3
32~50
4
洗脸盆
0.25
0.75
32~50
5
浴盆
1.00
3.00
50
6
淋浴器
0.15
0.45
50
7
自闭式冲洗大便器
1.50
4.50
100
8
自闭式冲洗小便器
0.10
0.30
40~50

3、根据经验确定的最小管径
1.浴池的泄水管管径宜采用100mm
2.连接三个或三个以上的小便器,其污水支管管径,不得小于75mm
3.公共食堂厨房内的污水管径要比计算管径大一级,但干管管径不得小于100mm,只管管径不得小于75mm
4.大便器排水管最小管径不得小于100mm
5.建筑物内排出管最小管径不得小于50mm

4、管道坡度
建筑排水塑料管排水横支管的标准坡度为0.026
                         建筑排水塑料管排水横干管的最小坡度和最大设计充满度
外径(mm
最小坡度
最大设计充满度
110
0.004
0.5
125
0.0035
0.5
160
0.003
0.6
200
0.003
0.6

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

4

主题

3

回帖

0

LV.1

Rank: 1

积分
311

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部