[规范] 【最新】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017

[复制链接]
张培哲 | 2020-2-15 20:02:29 | 显示全部楼层

15.11 施工安全


15.11.1 施工安装过程所使用的热熔、电熔工具、电动切割工具等应严格遵守现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定,且电源线路不应与金属物捆绑。各种电动工具必须按规定接地、接零,并应设单一开关。

15.11.2 非金属管道施工用的胶粘剂和清洁剂应符合下列规定:
    1 胶粘剂和清洁剂等可燃物品应远离电源储存和放置。
    2 施工操作现场不应有明火,且应通风良好。盛放胶粘剂和清洁剂的容器应随用随开。不用时应立即关闭严密,不应受潮和被脏物污染。
    3 不应用不清洁的纤维或赤手向接管上涂刷胶粘剂和清洁剂;并应将残余在管道上的胶粘剂和清洁剂及时清除干净。
    4 操作人员粘接操作时应佩戴防护手套和眼镜。
    5 施工现场粘有胶粘剂、清洁剂的棉纱和材料的废弃料应在每日施工结束后及时清除。

15.11.3 架空作业时不应在同一垂直方向出现交叉施工作业,并应采取保护措施。

15.11.4 非金属管道严禁明火烘弯。已安装好的非金属管道不应作为拉攀和支吊架等功能使用。


张培哲 | 2020-2-15 20:02:44 | 显示全部楼层

16 系统检测和调试

16.1 管道安装检测


16.1.1 池水净化处理系统各种承压管道安装完毕之后,均应对管道进行强度试验和严密性试验;非承压管道和设备应做闭水试验。

16.1.2 管道水压试验前应具备下列条件:
    1 管道规格、材质、位置、标高、阀门、仪表及支承件数量和形式、管道连接处洁净度应符合设计文件要求;
    2 非金属管道系统应在安装完毕之后常温条件下养护24h;
    3 应关闭所有设备、配套设施与管道系统连接的隔断阀门和封堵管道的甩口,同时应打开试压管道系统上的阀门;
    4 试压用水应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定;
    5 水压试验时的环境温度不应低于5℃;低于5℃的环境下进行水压试验时应采取有效防冻措施,并在试压结束后立即泄空管内试验用水。

16.1.3 管道系统应进行强度试验和严密性试验,其试验压力应符合下列规定:
    1 强度试验水压力应为系统工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;
    2 严密性试验的水压力应为系统工作压力的1.15倍,且不应小于0.4MPa;
    3 严密性试验应在强度试验合格后连续进行。

16.1.4 管道系统强度试验和严密性试验应符合下列规定:
    1 应缓慢向管内充满试验用水,彻底排除管内气体。
    2 水压试验用压力表应经过校验,数量不应少于2只,精度不应低于1.5级,量程应为2倍的试验压力值,且压力表应置于系统的最低部。
    3 用试验加压装置向充满水的管内加压补水,缓慢升压至试验压力的升压时间不应少于10min。
    4 管道补水升压至试验压力值后停止加压,并应稳压1h,当压力降不超过0.05MPa,判定管道强度试验合格。
    5 管道强度试验合格后,应将强度试验压力值降至本规程第16.1.3条规定的严密性试验压力值,并稳压24h,如压力降不超过0.03MPa,同时管道所有连接部位无渗漏、管道无变形,判定管道严密性试验合格。
    6 管道系统强度试验和严密性试验合格后,应按本规程附录C中表C.0.4的格式填写试验检测记录。

16.1.5 管道系统水压试验过程中,如管道出现水泄漏,应停止加压补水,并应放空管内试验用水,对漏水部位的缺陷进行修复,缺陷修复完成后,应按本规程第16.1.4条的规定重新对管道系统进行水压试验。

16.1.6 重力流管道应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定进行闭水通水试验。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 20:03:01 | 显示全部楼层

16.2 设备和电气检测


16.2.1 水泵单机检测试验的内容、要求和方法应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的规定。

16.2.2 池水净化处理系统中的压力容器、配套设施及控制仪器仪表应提供质量合格证。

16.2.3 水池(箱)应根据所用材质按现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定进行满水试验及密封耐压的检测检验。

16.2.4 电气设备检测应符合下列规定:
    1 控制柜内电子元器件均应有3C产品认证;
    2 电源、电流、电压、频率、水泵启停状态、水泵空载压力与实际压力和流量等应符合设计文件要求。

16.2.5 本规程第16.2.1条~第16.2.4条的检测应按本规程附录表D填写检测记录


张培哲 | 2020-2-15 20:03:15 | 显示全部楼层

16.3 系统调试


16.3.1 池水循环净化处理系统应在系统施工全部完成,各分部工程、子分部工程检测、试验全部合格之后进行。

16.3.2 池水净化处理系统调试运行应具备下列条件:
    1 编制的调试运转方案、记录表格、参加人员等已经业主及相关主管部门认可;
    2 各水池场馆施工、装修均已完成,并达到使用条件;
    3 游泳池及均(平)衡水池等均已充满水,并符合设计要求;
    4 水处理系统设备机房供水、排水、供电、供热、通风等均已接通并具备正式使用条件,现场环境无污染杂质及尘埃;
    5 水净化处理系统的设备安装和单机试运转的参数已调整到允许范围,并符合设计要求;
    6 水净化处理系统的全部阀门、附配件和仪表水质监测系统、控制系统等均已处于工作状态位置;
    7 消毒及水质平衡化学药品符合设计文件要求,溶液浓度、剂量等均已配置完成。

16.3.3 池水净化处理系统调试运行时,人工检测仪器仪表应符合下列规定:
    1 测试温度、湿度、pH值、余氯、ORP、浑浊度、电工仪表等仪表的精度级别不应低于被测对象在线仪表的级别;
    2 搬用和使用仪器仪表时应轻拿轻放,防止振动和撞击;不使用时应放在专用的工具盒或箱内。

16.3.4 池水循环净化处理系统功能调试运行应符合下列规定:
    1 不同用途水池的池水净化系统应分别进行;
    2 应在设备满负荷工况下进行;
    3 调试运行应持续72h不间断运行。

16.3.5 池水净化处理系统的调试运行应包括下列各项内容:
    1 池水净化处理系统监测应包括下列内容:
        1)泳池初次充水时间和加热时间;
        2)循环流量、循环周期、过滤速度及反冲洗强度;
        3)过滤器过滤效果:进水浑浊度、出水浑浊度及进水与出水的压力变化;
        4)活性炭吸附器吸附效果:进水口臭氧含量、出水口臭氧含量;
        5)加热设备被加热水流量及进水和出水温度、经混合器混合后水温度、泳池回水口水温。
    2 水质监测应包括下列内容:
        1)消毒剂投加量及池水回水中的剩余量、池水中的含量;
        2)pH值调整剂投加量、池内水中和回水中pH值读数;
        3)混凝剂投加量;
        4)各种在线仪表读数与设定值偏离值,与池内水检测数值的偏差;
        5)各种探测器、控制器与加药计量泵的工作状态及联锁控制;
        6)臭氧-水接触反应罐进水管和出水管的臭氧浓度。
    3 池水循环水泵检测应包括下列内容:
        1)水泵自动或手动开启至水泵正常运行不应超过1min,自动切换备用泵及备用泵正常运行不应超过2min;
        2)各种水泵运行工况,泵组吸水管与出水管压力变化、电动机电流和电压等与产品检测报告和泵组铭牌的对比无偏差。
    4 臭氧发生器工作参数:电流、电压、频率、空气进气量、臭氧产量和浓度、可调产量幅度等应与设计文件和设备铭牌数值的对比检测。
    5 次氯酸钠发生器、盐氯发生器的各种参数应与设计文件及产品铭牌进行对比检测。

16.3.6 控制柜调试应包括下列内容:
    1 电压、电流、故障、报警和显示功能等调试验证;
    2 对循环水泵的切换以及与消毒设备、加热设备的联锁等控制程序的调试验证。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 20:03:29 | 显示全部楼层

17 工程验收

17.1 一般规定


17.1.1 质量验收应包括下列内容:
    1 池水净化处理系统工程与相关专业之间的交接质量检验及验收;
    2 池水净化处理系统的分部、分项工程检验批验收;
    3 工程竣工质量验收。

17.1.2 工程施工各专业之间交接质量检验验收、检验批和分项工程、分部工程质量验收应在施工单位质量自检合格的基础上进行。

17.1.3 工程验收阶段质量验收的组织者和参加人员应符合下列规定:
    1 各专业之间的交接质量验收应由上道工序专业施工质检员会同监理工程师、后续工序施工专业质检员和建设单位技术负责人或代表等进行验收,并应形成工程交接质量验收记录。
    2 材料设备及配件进行复检时,应由施工安装单位专业质量检查员、监理工程师、建设单位专业负责人或代表等进行验收。
    3 子分部工程、分项工程的验收应由施工单位组织建设单位技术人员、监理工程师进行验收。对涉及设备和配套设施单机检测和试验时,应有设备制造商技术人员参加。
    4 工程竣工验收应由建设单位组织该工程项目主管部门、卫生监督部门、质量监督部门、设计单位(工程设计、体育工艺、游乐设施工艺、舞台工艺)、施工单位、监理单位等进行验收。

17.1.4 池水净化处理系统工程中土建工程交接时应符合下列要求。
    1 均(平)衡水池各部位尺寸、补贴或涂覆材料、人孔等土建工程施工完成,各种预留套管、孔洞尺寸及位置应符合设计要求;
    2 池子底板、池壁、溢流水槽或溢流回水槽等土建混凝土工程施工应已完成,且各种预埋套管、预埋孔洞管径、尺寸、位置等应符合设计要求;
    3 管廊、管沟、浸脚消毒池、设备机房及设备基础等土建工程施工应已完成。


张培哲 | 2020-2-15 20:03:54 | 显示全部楼层

17.2 分部工程质量验收


17.2.1 检验批质量验收项目为主要阀门、安全阀等的复检,其质量应全部调试合格,并应按本规程附录C中表C.0.1和C.0.3的格式填写验收记录。

17.2.2 子分部工程质量验收应按本规程附录C中表C.0.1~表C.0.4和表D的格式填写验收记录。

17.2.3 池水净化处理系统工程的验收内容应按本规程第16章的规定进行。


张培哲 | 2020-2-15 20:04:10 | 显示全部楼层

17.3 竣工验收


17.3.1 游泳池、水上游乐池及文艺演出池的池水循环净化处理工程按承包合同规定的范围内的全部项目和内容均施工完毕,各阶段工程质量验收合格并取得建设单位验收认可后,施工安装单位方可正式申请工程竣工验收。

17.3.2 工程竣工验收时,施工单位应提供下列技术文件资料:
    1 竣工验收申请报告;
    2 工程施工图设计、竣工图和设计变更文件;
    3 设备、配套设备、管道、管件、附配件、器材、仪器仪表等产品质量合格证、相关技术文件和施工现场开箱检查验收记录;
    4 设备基础和阀门复检记录;
    5 设备、配套设备及管道安装工程的检测试验记录;
    6 隐蔽工程验收记录;
    7 管道系统压力试验记录;
    8 系统调试试运行各项技术参数记录和总结报告;
    9 卫生监督部门出具的系统调试运行过程的水质监测检验合格报告;
    10 系统设备、电气、检测和水质监测等各相关工程联动运行合格记录;
    11 工程质量事故处理记录;
    12 施工现场质量管理记录。

17.3.3 竣工验收复检项目技术资料应对下列资料进行复检,并应按本规程表E.0.1的格式填写检查记录:
    1 隐蔽工程验收记录;
    2 管道系统水压试验记录;
    3 系统联动调试运行试验合格记录,当发现监测数据不全或不符合规定者,应在竣工验收过程中重新进行试验;
    4 工程质量事故点的复检;
    5 各项资料齐全完整,并应符合工程验收要求。

17.3.4 管道安装应对下列项目进行复检:
    1 管道材质、管径、连接方式、标高、标识、支吊架位置的准确性;
    2 管道上的阀门、附配件、显示仪表、探测装置等位置、规格、型号、技术参数、介质流动和阀门开启方式标志的准确性和牢靠性;
    3 池子给水口、回水口、溢水口、溢流回水口的数量、材质、规格、位置及格栅护盖的准确性和牢靠性;
    4 在系统运行工况下管道、管件等接口的严密性、阀门启闭的灵活性、各种仪器仪表显示的准确性。

17.3.5 设备及配套设备安装应对下列项目进行复检:
    1 设备及配套设备和装置的数量、规格、型号、性能参数等应符合设计文件要求;
    2 设备及配套设备和装置等安装位置的正确性和牢靠性;
    3 设备、配套设备、装置等之间管道连接顺序、阀门及附件设置应符合水处理工艺流程顺序。

17.3.6 池水循环净化处理系统正常运行工况下,电气控制及水质监测监控应对下列项目进行复检:
    1 设备及配套设备运行开启、关闭、转换、联锁的灵敏性和可靠性;
    2 各种显示仪表显示的数字、符号、图形的清晰度和对应精度的稳定性。

17.3.7 竣工质量验收应对复检项目的质量按本规程附录E中表E.0.2格式填写复检查记录。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 20:04:24 | 显示全部楼层

17.4 工程质量评定


17.4.1 游泳池池水循环处理系统的施工质量评定应符合下列规定:
    1 工程验收复检项目均符合设计工程质量标准规定的,应判定为合格;
    2 工程验收复检项目中存在质量缺陷累计不超过6项,可判定为合格,且不合格款项应限期修复;
    3 工程验收复检项目中存在质量缺陷累计超过6项,应判定为不合格。

17.4.2 工程竣工验收报告应包括下列内容:
    1 施工单位提供的技术文件和资料;
    2 各子分部工程质量验收资料;
    3 按本规程附录E中表E.0.2格式填写的工程质量交接验收记录。

17.4.3 游泳池池水循环净化处理系统工程竣工验收结束后,建设单位应将全部设计资料、竣工资料和施工验收资料等整理成卷并归档保存。


张培哲 | 2020-2-15 20:04:38 | 显示全部楼层

18 运行、维护和管理

18.1 一般规定


18.1.1 游泳池的池水循环净化处理的开放使用应符合下列规定:
    1 应具有合格的工程竣工验收报告;
    2 竞赛类游泳池、专用类游泳池应取得工艺及竞赛组委会的认可;
    3 非竞赛类游泳池、水上游乐池等应符合地方的相关规定。

18.1.2 从事池水循环净化处理系统操作运行的工作人员应具备下列知识和技能:
    1 应具有必需的物理、化学药品使用知识;
    2 应具有机电设备操作、维修的技能;
    3 应具有现场水质检测的知识和能力。

18.1.3 池水循环净化处理系统的运行操作、维修及管理人员,应按本规程附录F规定的相关表格及内容做好系统运行情况记录。

18.1.4 池水循环净化处理系统的设备供应商应提供下列资料:
    1 不同用途游泳池、水上游乐池、文艺演出水池池水循环净化处理系统各处理工序单元设备、设施配置及系统运行态势图;
    2 设备设施及装置维修方案;
    3 设备设施及配套装置维修手册及大修、中修的时间。

18.1.5 游泳池、水上游乐池及文艺演出水池池水循环净化处理系统的运行,应符合下列规定:
    1 正常开放使用时间内应满负荷流量全设备系统运行;
    2 夜间或非开放时间内石英砂过滤处理系统宜按不小于1/3负荷流量全设备系统运行;
    3 竞赛用游泳池在进行竞赛时段可短暂停止运行。

18.1.6 游泳池、水上游乐池及文艺演出水池的全池换水时间间隔,应符合当地卫生监督部门的规定。

18.1.7 水上游乐设施的功能池水循环运行制度应由水上游乐设施工艺设计确定。

18.1.8 水上游乐池、文艺演出水池的水景系统运行制度应由业主、文艺演出工艺设计确定。


张培哲 | 2020-2-15 20:04:55 | 显示全部楼层

18.2 卫生管理


18.2.1 游泳池、水上游乐池的经营管理单位应在明显部位明示游泳、嬉水游乐人员遵守下列规定:
    1 应在游泳、嬉水游乐前后使用卫生间和淋浴;
    2 应按洗净设施的顺序逐一通过,不应绕道和跳跃通过;
    3 不应在池岸食用食品;
    4 不应在池内使用肥皂、香波及合成洗涤液。

18.2.2 游泳池的经营部门应科学规划、合理安排每日不同人员群体的开放场次及每个场次的开放时间,做到分场次限时段地严格控制游泳人数。

18.2.3 应在每个开放场次结束后对游泳池的设施进行刷洗清洁,并应符合下列规定:
    1 应采用自来水或符合饮用水卫生标准的池水对池岸进行冲洗清洁,冲洗水不应流入池内;
    2 应泄空浸脚消毒池、强制淋浴集水盘存水,对浸脚消毒池、淋浴水盘、通道地面和墙面等部进行刷洗清洁,并应向浸脚池注入新消毒液。

18.2.4 游泳池、水上游乐池内壁及池内设施的清洁应符合下列规定:
    1 每日应对池底、高沿水池的水面与大气交界面池壁进行清洁一次;
    2 每7d应对溢流回水槽、溢水槽的槽底、槽壁、格栅盖板和撇沫器的内外表面刷洗清洁一次;
    3 设有移动分隔池岸和可升降式池底板时,应每月对移动分隔表面、升降池底的上表面、下表面和池底刷洗清洁一次。

18.2.5 文艺演出池应在每个演出场次结束后对池壁、池底、池岸和池内设施等清洁一次。

18.2.6 平衡水池和均衡水池宜每半年泄空池水,并应采用10mg/L浓度的氯消毒液刷洗池底和池壁表面一次。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部