《建筑照明设计标准》GB50034-2004

[复制链接]
张培哲 | 2011-9-18 18:48:59 | 显示全部楼层
6照明节能
6.1照明功率密度值
6.1.1 工业建筑照明功率密度值
房间或场所
照明功率密度
对应照度值
现行值
目标值
机电修理
一般
8
7
200
精密
12
11
300
3电子工业
电子元器件
20
18
500
电子零部件
20
18
500
电子材料
12
10
300
酸、碱、药液及粉配制
14
12
300
注:房间或场所的室形指数值等于或小于1时,本表的照明功率密度值可增加20%
7 照明配电及控制
7.1照明电压
7.1.1一般照明光源的电源电压应采用220V。1500W及以上的高强度气体放电灯的电源电压宜采用380V。
7.1.2 移动式和手提式灯具应采用Ⅲ类灯具,用安全特低电压供电,其电压值应符合以下要求:
1 在干燥场所不大于50V;
2 在潮湿场所不大于25V。
7.1.3 照明灯具的端电压不宜大于其额定电压的105%,亦不宜低于其额定电压的下列数值:
1 一般工作场所————95%;
2 远离变电所的小面积一般工作场所难以满足第I款要求时,可为90%;
3 应急照明和用安全特低电压供电的照明——90%。
7.2照明配电系统
7.2.1 供照明用的配电变压器的设置应符合下列要求:
1电力设备无大功率冲击性负荷时,照明和电力宜共用变压器;
2当电力设备有大功率真冲击性负荷时,照明宜与冲击性负接自不同变压器;如条件不允许,需接自同一变压器时,照明应由专用馈电线供电;
3 照明安装功率较大时,宜采用照明专用变压器。
7.2.2 应急照明的电源,应根据应急照明类别、场所使用要求和该建筑电源条件,采用下列方式之一:
1 接自电力网有效地独立于正常照明电源的线路;
2 蓄电池组,包括灯内自带蓄电池、集中设置或分区集中设置的蓄电池装置;
3 应急发电机组;
4 以上任意两种方式的组合。
7.2.3 疏散照明的出口标志灯和指向标志灯宜用蓄电池电源。
安全照明的电源应和该场所的电力线路分别接自不同变压器或不同馈电干线。备用照明电源宜采用本章7。2。2所列的第1或第3种方式。
7.2.4 照明配电宜采用放射式和树干式结合的系统。
7.2.5三相配电干线的各相负荷宜分配平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。
7.2.6 照明配电箱宜设置在靠近照明负荷中心便于操作维护的位置。
7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜春过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
7.2.8  插座不宜和照明灯接在同一分支回路。
7.2.9  在电压偏差较大的场所,有条件时,宜设置自动稳压装置。
7.2.10 供给气体放电灯的配电线路宜在线路或灯具内设置电容补偿,功率因数不应低于0、9。
7.2.11 在气体放电灯的频闪效应对视觉作业有影响的场所,应采用下列措施之一;
1.采用高频电子镇流器;
2.相邻灯具分接在不同相序。
7.2.12  当采用I类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
7.2.13  安全特低电压供电应采用安全隔离变压器,共二次侧不应做保护接地。
7.2.14  居住建筑应按户设置电能表;工厂在有条件时宜按车间设置电能表;办公楼宜按租户或单位设置电能表。
7.2.15  配电系统的接地方式、配电线路的保护,应符合国家现行相关标准的有关规定。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2011-9-18 18:49:42 | 显示全部楼层
7.3导体选择

7.3.1 照明配电干线和分支线,应采用铜芯绝缘电线或电缆,分支线截面不应小于1.5mm2。
7.3.2 照明配电线路应按负荷计算电流和灯端允许电压值选择导体截面积。
7.3.3 主要供给气体放电灯的三相配电线路,其中性线截面应满足不平衡电流及谐波电流的要求,且不应小于相线截面。
7.3.4 接地线截面选择应符合国家现行标准的有关规定。
7.4 照明控制

7.4.1公共建筑和工业建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明,宜采用集中控制,并按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施。
7.4.2体育馆、影剧院、候机厅、候车厅等公共场所应采用集中控制,并按需要采取调光或降低照度的控制措施。
7.4.3旅馆的每间(套)客户应设置节能控制型总开关。
7.4.4居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的照明,除应急照明外,宜采用节能自熄开关。
7.4.5每个照明开关所控光源数不宜太多。每个房间灯的开关数不宜少2个(只设置1只光源的除外)。
7.4.6房间或场所装设的有两列或多列灯具时,宜按下列方式分组控制:
1.所控灯列与侧窗平行;
2.生产场所按车间、工段或工序分组;
3.电化教室、会议厅、多功能厅、报告厅等场所,按靠近或远离讲能分组。
7.4.7有条件的场所,宜采用下列控制方式:
1.天然采光良好的场所,按该场所照度自动开关灯或调光;
2.个人使用的办公室,采用人体感应或动静感应等方式自动开关灯;
3.旅馆的门厅、电梯大堂和客房层走廊等场所,采用夜间定时降低照度的自动调光装置。
4.大中型建筑,按具体条件采用集中或集散的、多功能或单一功能的自动控制系统。
8照明管理与监督

8.1维护与管理

8.1.1 应以用户为单位计量和考核照明用电量。
8.1.2应建立照明运行维护和管理制度,并符合下列规定:
1 应有专业人员负责照明维修和安全检查并做好维护记录,专职或兼职人员负责照明运行;
2 应建立清洁光源、灯具的制度,根据标准规定的次数定期进行擦拭;
3 宜按照光源的寿命或点亮时间、维持平均照度,定期更换光源;
4 更换光源时,应采用与原设计或实际安装相同的光源,不得任意更换光源的主要性能参数。
8.1.3 重要大型建筑的主要场所的照明设施,应进行定期巡视和照度的检查测试。
8.2实施与监督

8.2.1工程设计阶段,照明设计图应由设计单位按本标准自审、自查。
8.2.2建筑装饰装修照明设计应按标准审查。
8.2.3施工阶段由工程监理机构按设计监理。
8.2.4竣工验收阶段应按本标准规定验收。






附录A  统一眩光值(UGR)

A.0.1照明场所的统一眩光值(UGR)计算
1  UGR应按A.0.1公式计算:
         
式中   Lb ——背景亮度(cd/m2)
       La ——观察者方向每个灯具的亮度(cd/m2)
       w ——每个灯具发光部份对观察者眼睛所形成的立体角(sr);
       P ——每个单独灯具的位置指数。
2  A.0.1式中的各参数应按下列公式和规定确定:
1)背景亮度Lb应按A.0.1-1式确定:
                  Lb=Ei/π                 (A.0.1-1)
式中   Ei——观察者眼睛方向的间接照度(Lx)。
此计算一般用计算机完成。
2)灯具亮度La应按A.0.1-2式确定:
                                         
式中  Ia——观察者眼睛方向的灯具发光强度(cd);
A·cosa  ——灯具在观察者眼睛方向的投影面积(m2);
       a——灯具表面法线与观察者眼睛方向所夹的角度(°)。
3)立体角w应按A.0.1-3式确定:
                       w=AP/r2             (A.0.1-3)
式中AP ——灯具发光部件在观察者眼睛方向的表观面积(㎡)
     r ——灯具发光部件中心到观察者眼睛这间的距离(m)。
4)古斯位置指数P应按图 A.0.1生成的H/R和T/R的比值由表 A.0.1确定。
  图A.0.1 以观察者位置为原点的位置指数坐标系统(R,T,H),对灯具中心生成H/R和T/R的比值
A.0.2 统一眩光值(UGR)的应用条件
1 UGR适用于简单的立方体形房间的一般照明装置设计,不适用于采用间接照明和发光天棚的房间;
2 适用于灯具发光部份的对眼睛所形成的立体角为0.1sr>w>0.0003sr的情况;
3 同一类灯具为均匀等间距布置;
4 灯具为双对称配光;
5 坐姿观测者眼睛的高度通常取1.2m, 站姿观测者眼睛的高度通常取1.5m ;
6 观测位置一般在纵向和横向两面墙的中点,视线水平朝前观测;
7 房间表面为大约高出地面0.75m的工作面、灯具安装表面以及此两个表面之间的墙面。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2011-9-18 18:51:32 | 显示全部楼层


表A.0.1  位 置 指 数 表
H/R
T/R
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
0.00
1.00
1.26
1.53
1.90
2.35
2.86
3.50
4.20
5.00
6.00
7.00
8.00
9.25
10.35
11.70
13.15
14.7
16.20
-
-
0.10
1.05
1.22
1.45
1.80
2.20
2.75
3.40
4.10
4.80
5.80
6.80
8.00
9.10
10.30
11.60
13.00
14.60
16.10
-
-
0.20
1.12
1.30
1.50
1.80
2.20
2.66
3.18
3.88
4.60
5.50
6.50
7.60
8.75
9.85
11.20
12.70
14.00
15.70
-
-
0.30
1.22
1.38
1.60
1.87
2.25
2.70
3.25
3.90
4.60
5.45
6.45
7.40
8.40
9.50
10.85
12.10
13.70
15.00
-
-
0.40
1.32
1.47
1.70
1.96
2.35
2.80
3.30
3.90
4.60
5.40
6.40
7.30
8.30
9.40
10.60
11.90
13.20
14.60
16.00
-
0.50
1.43
1.60
1.82
2.10
2.48
2.91
3.40
3.98
4.70
5.50
6.40
7.30
8.30
9.40
10.50
11.75
13.00
14.40
15.70
-
0.60
1.55
1.72
1.98
2.30
2.65
3.10
3.60
4.10
4.80
5.50
6.40
7.35
8.40
9.40
10.50
11.70
13.00
14.10
15.40
-
0.70
1.70
1.88
2.12
2.48
2.87
3.30
3.78
4.30
4.88
5.60
6.50
7.40
8.50
9.50
10.50
11.70
12.85
14.00
15.20
-
0.80
1.82
2.00
2.32
2.70
3.08
3.50
3.92
4.50
5.10
5.75
6.60
7.50
8.60
9.50
10.60
11.75
12.80
14.00
15.10
-
0.90
1.95
2.20
2.54
2.90
3.30
3.70
4.20
4.75
5.30
6.00
6.75
7.70
8.70
9.65
10.75
11.80
12.90
14.00
15.00
16.00
1.00
2.11
2.40
2.75
3.10
3.50
3.91
4.40
5.00
5.60
6.20
7.00
7.90
8.80
9.75
10.80
11.90
12.95
14.00
15.00
16.00
1.10
2.30
2.55
2.92
3.30
3.72
4.20
4.70
5.25
5.80
6.55
7.20
8.15
9.00
9.00
10.95
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
1.20
2.40
2.75
3.12
3.50
3.90
4.35
4.85
5.50
6.05
6.70
7.50
8.30
9.20
10.00
11.02
12.10
13.10
14.00
15.00
16.00
1.30
2.55
2.90
3.30
3.70
4.20
4.65
5.20
5.70
6.30
7.00
7.70
8.55
9.35
10.20
11.20
12.25
13.20
14.00
15.00
16.00
1.40
2.70
3.10
3.50
3.90
4.35
4.85
5.35
5.85
6.50
7.25
8.00
8.70
9.50
10.40
11.40
12.40
13.25
14.05
15.00
16.00


续表  A.0.1
H/R
T/R
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
1.50
2.85
3.15
3.65
4.10
4.55
5.00
5.50
6.20
6.80
7.50
8.20
8.85
9.70
10.55
11.50
12.50
13.30
14.05
15.02
16.00
1.60
2.95
3.40
3.80
4.25
4.75
5.20
5.75
6.30
7.00
7.65
8.40
9.00
9.80
10.80
11.75
12.60
13.40
14.20
15.10
16.00   
1.70
3.10
3.55
4.00
4.50
4.90
5.40
5.95
6.50
7.20
7.80
8.50
9.20
10.00
10.85
11.85
12.75
13.45
14.20
15.10
16.00
1.80
3.25
3.70
4.20
4.65
5.10
5.60
6.10
6.75
7.40
8.00
8.65
9.35
10.10
11.00
11.90
12.80
13.50
14.20
15.10
16.00
1.90
3.43
3.86
4.30
4.75
5.20
5.70
6.30
6.90
7.50
8.17
8.80
9.50
10.20
11.00
12.00
12.82
13.55
14.20
15.10
16.00
2.00
3.50
4.00
4.50
4.90
5.35
5.80
6.40
7.10
7.70
8.30
8.90
9.60
10.40
11.10
12.00
12.85
13.60
14.30
15.10
16.00
2.10
3.60
4.17
4.65
5.05
5.50
6.00
6.60
7.20
7.82
8.45
9.00
9.75
10.50
11.20
12.10
12.90
13.70
14.35
15.10
16.00
2.20
3.75
4.25
4.75
5.20
5.60
6.10
6.70
7.35
8.00
8.55
9.15
9.85
10.60
11.30
12.10
12.90
13.70
14.40
15.15
16.00
2.30
3.85
4.35
4.80
5.25
5.70
6.22
6.80
7.40
8.10
8.65
9.30
9.90
10.70
11.40
12.20
12.95
13.70
14.40
15.20
16.00
2.40
3.95
4.40
4.90
5.35
5.80
6.30
6.90
7.50
8.20
8.80
9.40
10.00
10.80
11.50
12.25
13.00
13.75
14.45
15.20
16.00
2.50
4.00
4.50.
4.95
5.40
5.85
6.40
6.95
7.55
8.25
8.85
9.50
10.05
10.85
11.55
12.30
13.00
13.80
14.50
15.25
16.00
2.60
4.07
4.55
5.05
5.47
5.95
6.45
7.00
7.65
8.35
8.95
9.55
10.10
10.90
11.60
12.32
13.00
13.80
14.50
15.25
16.00
2.70
4.10
4.60
5.10
5.53
6.00
6.50
7.05
7.70
8.40
9.00
9.60
10.16
10.92
11.63
12.35
13.00
13.80
14.50
15.25
16.00
2.80
2.90
3.00
4.15
4.20
4.22
4.62
4.65
4.67
5.15
5.17
5.20
5.56
5.60
5.65
6.05
6.07
6.12
6.55
6.57
6.60
7.08
7.12
7.15
7.73
7.75
7.80
8.45
8.50
8.55
9.05
9.10
9.12
9.65
9.70
9.70
10.20
10.23
10.23
10.95
10.95
10.95
11.65
11.65
11.65
12.35
12.35
12.35
13.00
13.00
13.00
13.80
13.80
13.80
14.50
14.50
14.50
15.25
15.25
15.25
16.00
16.00
16.00


附录B  眩光值(GR)
B.0.1 室外体育场地的眩光值(GR)计算
1  GR的计算应按B.0.1公式计算
                 
式中  Lvl ——由灯具发出的光直接射向眼睛所产生的光幕亮度(cd/m2);
      Lve ——由环境引起直接入射到眼睛的光所产生的光幕亮度(cd/m2);
2         B.0.1式中的各参数应按下列公式确定:
1)   由灯具产生的光幕亮度应按B.0.1-1式确定:
                              (B.0.1-1)
式中 Eeyei—— 观察者眼睛上的照度,该照度是在视线的垂直面上,由i个光源所产生的照度(lx);
     Θi—— 观察者视线与i个光源入射在眼睛上的方向所形成
的角度(0);
      n  —— 光源总数。
2) 由环境产生的光幕亮度应按(B.0.1-2)式确定:
                       LVE = 0.035 Lav                (B.0.1-2)
式中Lav—— 可看到的水平照射场地的平均亮度(cd/m2)
2)  平均亮度Lav应按B.0.1-3式确定:
                     
式中  Ehorav —— 照射场地的平均水平照度(lx);
         P——漫反射时区域的反射比;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg             ——1个单位立体角(sr)。
B.0.2  眩光值(GR)的应用条件
1 本计算方法用于常用条件下,满足照度均匀度的室外体育场地的各种照明布灯方式;
2 用于视线方向低于眼睛高度;
3 看到的背景是被照场地;
4 眩光值计算用的观察者位置可采用计算照度用的网格位置,或采用标准的观察者位置;
5 可按一定数量角度间隔(50 。。。。。。。。。。。。。。。。。 450)转动选取一定数量观察方向。
本标准用词说明
1.        为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用语说明如下:
1)        表明很严格,非这样做不可的用词:
正面词采用“必须”
反面词采用“严禁”
2)        表示严格,在正常表况下均应这样做的用词:
正面词采用“应”,
反面词采用“不应”或“不得”。
3)        表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
正面词采用“宜”,
反面词采用“不宜”;
表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
2.        标准条文中,“条”、“款”之间承上启下的连接用语,采用“符合下列规定”、“遵守下列规定”或“符合下列要求”等写法表示。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部