[规范] 【最新】公共浴室给水排水设计规程 CECS108:2000

[复制链接]
张培哲 | 2020-2-7 16:28:52 | 显示全部楼层
3.5 设计秒流量和耗热量计算

3.5.1 公共浴室卫生器具给水额定流量、当量、支管管径和流出水头,应按表3.5.1确定。
[size=1.2em]表3.5.1 卫生器具给水的额定流量、当量、支管管径和流出水头
注:① 表中括弧内的数值系在单独计算冷水或热水管道管径时采用;
        ② 淋浴器所需流出水头按控制出流的启闭阀件前计算;
        ③ 卫生器具给水配件所需流出水头有特殊要求时,其数值应按产品要求确定。
3.5.2 公共浴室的给水设计秒流量,应按浴室卫生器具设计秒流量与浴池补水秒流量之和计算。
3.5.3 公共浴室卫生器具给水设计秒流量,应按下式计算:
式中 qg——计算管段的给水设计秒流量(L/s);
         qo——同类型的一个卫生器具给水额定流量(L/s),按表3.5.1采用;
         no——同类型卫生器具数;
         b——卫生器具同时给水百分数,按表3.5.3采用。
[size=1.2em]表3.5.3 公共浴室卫生器具同时给水百分数
3.5.4 当按式(3.5.3)计算的数值小于该管段上一个最大卫生器具的给水额定流量值时,应采用该管段的一个最大卫生器具的给水额定流量值作为设计秒流量。
3.5.5 公共浴室设计小时耗热量应按浴室卫生器具设计小时耗热量与浴池补充水设计小时耗热量之和计算。
3.5.6 浴室卫生器具设计小时耗热量,应按下式计算:
式中 Q——设计小时耗热量(W);
         qh——卫生器具热水的小时用水定额(L/h);按表3.3.2采用;
         C——水的比热(J/kg·℃);
         tr——热水温度(℃),按表3.3.2采用;
         t1——冷水温度(℃),按表3.3.2采用;
         b——卫生器具同时给水百分数,淋浴器、浴盆和洗脸盆均按100%计。
3.5.7 公共浴室卫生器具最大小时耗热量,应按下式计算:
  式中 Qm——最大小时耗热量(W);
         qo——同类型的一个卫生器具给水额定流量(L/s),按表3.5.1采用;
         b——卫生器具同时给水百分数,按表3.5.3采用。
3.5.8 浴池的设计小时耗热量,应按下式计算:
  式中 V——浴池容积(L);
         T——浴池加热时间(h),宜取1~3h;
         no——同类型浴池的个数;
         b——同类型浴池同时加热百分数。

条文说明
3.5 设计秒流量和耗热量计算
3.5.2、3.5.3 本条给出了公共浴室供水管网设计秒流量的计算公式,用于计算管段的管径和水头损失。
3.5.6 本条给出了浴室卫生器具的设计小时耗热量的计算公式。浴室卫生器具设计小时耗热量应作为容积式水加热器、加热水箱及配有贮水器的加热设备加热能力的选择依据。
3.5.7 本条给出了浴室卫生器具最大小时耗热量的计算公式。浴室最大小时耗热量应作为不附设贮水器的半即热式水加热器和不附设贮水器的快速式水加热器的选择依据。





智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-7 16:30:35 | 显示全部楼层
3.6 加热和贮热设备

3.6.1 加热设备的选择,应根据使用特点、热源种类、耗热量大小等因素,按下列情况确定;
    1 当按50℃计算的小时用水量小于15m3时,宜选用热水锅炉直接加热系统;
    2 当用蒸汽或高温水作热源时,宜选用新型容积式水加热器、半容积式水加热器、半即热式水加热器及快速式水加热器。
3.6.2 热水贮水器的有效贮热量,应根据公共浴室的用水工况及加热设备的供热能力、工作制度、经计算确定。当加热设备的供热能力按设计小时耗热量计算时,窖积式水加热器或加热水箱、新型容积式水加热器、半容积式水加热器的有效贮热量,应分别等于或大于30min、20min、15min的设计小时耗热量。
3.6.3 当冷水从下部进入,热水从上部送出时,容积式水加热器或加热水箱的计算容积应附加20~25%;新型容积式水加热器的计算容积应附加10~15%;半容积式水加热器和带有强制罐内水流循环装置的容积式水加热器,其计算容积可不附加。
3.6.4 半即热式水加热器和快速水加热器的供热能力,当按最大小时耗热量计算,且有完善可靠的温度自动调节装置时,可不设置贮热设备。
3.6.5 热水锅炉、水加热器或贮水器的冷水供水管上应装设止回阀。
3.6.6 多台水加热器并联运行时,宜采用同程式。
3.6.7 热水箱应加盖,并应设置溢流管、泄水管和引出室外的通气管。泄水管、溢流管均不得与排水管道直接连接。加热设备和贮热设备宜采用耐腐蚀材料制作或用耐腐蚀材料衬里。

条文说明
3.6 加热和贮热设备
3.6.1 加热设备的选择,为节约热能,提高传热效率,本条首先推荐选用一次热交换的热水锅炉直接加热系统。当用蒸汽或高温水作热源时,本条首先推荐传热效率较高的水加热器。
3.6.2 按设计小时耗热量选定的加热设备,当供水系统的工况出现瞬时高峰的最大小时耗热量时,其供热能力就满足不了供热水的要求,因此需要设置贮热设备也向供水系统供热水,在供水系统的耗热量较低时,贮热设备可贮备一定的热量。贮热设备对加热设备的供热能力与供水系统的耗热量之间起调节作用,因此,当加热设备的供热能力,按设计小时耗热量选定时,贮热设备是必不可少的。对于半容积式水加热器和新型容积式水加热器,内部结构更趋合理,进一步减少了死水容积,加大了热交换器的传热系数,且具有较完整的温控装置,故这两种水加热器的有效贮热量均可小于一般的容积式水加热器。
3.6.3 新型容积式水加热器、半容积式水加热器和带有强制罐内水流循环装置的容积式水加热器,在加热器内均采用了导流装置或在加热器内(外)采用了循环装置,较老式容积式水加热器减少了“死水”容积,因此其计算容积附加值可减少或去掉。
3.6.4 当加热器的供热能力,按最大小时耗热量选定时,加热设备能满足供水系统任何工况时耗热量的要求,故不需设置贮热设备。
3.6.5 本条是为了防止因加热设备升压或冷水管网降压产生倒流、导致设备内水泄空的安全措施。
3.6.6 多台水加热器采用同程式配管方式,可保证各个水加热器的配水均匀,充分发挥各个水加热器的供热能力。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-7 16:31:21 | 显示全部楼层


4 排水

[size=1.2em]4.0.1 公共浴室的生活废水与粪便污水宜分流排出。
4.0.2 卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径、最小坡度,应按表4.0.2确定。
[size=1.2em]表4.0.2 卫生器具排水的流量、当量和排水的管径、最小坡度
[size=1.2em]4.0.3 公共浴室排水设计秒流量,应按下式计算:
[size=1.2em]
[size=1.2em]  式中 qu——计算管段排水设计秒流量(L/s);
         qp——同类型的一个卫生器具排水量(L/s),按表4.0.2采用;
         b——卫生器具的同时排水百分数,按表3.5.3采用。冲洗水箱大便器的同时排水百分数应按12%计算。
4.0.4 当计算排水流量小于一个大便器排水流量时,应按一个大便器的排水流量计算。
4.0.5 公共浴室宜采用排水明沟排水,沟宽不得小于0.15m,沟起点有效水深不得小于0.02m,沟底坡度不得小于0.01,在有人通行处应设沟活动盖板,受水段应做篦子,排水沟末端应设集水坑和活动格网。
4.0.6 淋浴用水排水管道管径不得小于100mm,且应设置毛发聚集器。
4.0.7 淋浴排水地漏应采用网框式地漏,地漏的直径宜按表4.0.7采用。当采用排水沟排水时,8个淋浴器可设置一个直径为100mm的地漏。
[size=1.2em]表4.0.7 淋浴排水地漏直径表
[size=1.2em]4.0.8 地漏应设置在地面最低处,其水封深度不得小于50mm,地漏安装的顶面标高应低于周围地坪5~10mm。
4.0.9 浴池泄空时间不得大于4h,浴池排水管径不得小于100mm,在其排水管道上应设置排水栓和排水阀。
[size=1.2em]
条文说明
[size=1.2em]4 排水
4.0.1 公共浴室的生活废水与粪便污水宜分流排出,以便进行中水处理,并减轻化粪池负荷。
4.0.2 本条引自《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88中的数据。
4.0.3 4.0.4 本条引自《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88第3.4.6条的内容。
4.0.7 4.0.8 公共浴室地面排水中,往往挟有毛发及大块杂物,本条对地漏构造及安装提出要求。



智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-7 16:31:42 | 显示全部楼层
5 设备布置和设备定额

5.1 设备布置
[size=1.2em]5.2 设备定额


张培哲 | 2020-2-7 16:32:06 | 显示全部楼层
5.1 设备布置

[size=1.2em]5.1.1 城镇公共浴室可设置浴盆、淋浴器、浴池、洗脸盆等不同组合的沐浴房间,如客盆单间、桑拿室、蒸汽浴室等。还可设置散床间、厕所、理发室、消毒间、洗衣间、开水间、脚病治疗室、热水制备间等附属房间。
5.1.2 团体公共浴室应设置淋浴器、浴盆、洗脸盆等不同组合的沐浴房间,还应设置更衣室、厕所、消毒间、值班室等附属房间。
5.1.3 淋浴器可单间布置,隔断布置和通间布置,也可附设在浴池间内。
5.1.4 公共浴室内理发室可与散床间、更衣室直接连通。
5.1.5 公共浴室应有良好的通风换气设施,采嗳地区的浴室应设有暖气设施。浴室电气设备应有防水措施。
5.1.6 附设于公共浴室的桑拿室,应符合下列规定:
    1 室内净高宜为2.0~2.5m,室温宜为60~80℃,相对湿度不得大于50%,人均新风量宜为2m3/h,每人使用时间宜为8~12min。
    2 室内应设有桑拿炉、睡凳、坐凳等设施。桑拿炉宜采用电热炉。
    3 桑拿室应为木结构,外墙、地板及顶板均应做保温防火处理,其传热系数不宜大于1.74W/m2·℃。桑拿室的门必须向外开。
    4 桑拿室可不专设降温、淋浴设施,可与浴室的沐浴设备配套使用。
[size=1.2em]
条文说明
[size=1.2em]5.1 设备布置
5.1.1 据调查,除广东、广西、福建等省以外,我国大部分城镇都设有城镇营业性公共浴室,多数在浴室内设有浴池、淋浴器、洗脸盆等沐浴设备,同时设置散床通间或散床单间配合使用。在经济发达的城市,公共浴室内还设有客盆单间,每次仅能供1~2人使用。也有的设置散盆单间,并将散盆单间与散床通间配合使用,或将散盆单间与散床单间配合使用,标准低于客盆单间,但可提高浴盆的使用率。

[size=1.2em]5.1.2 5.1.3 团体公共浴室主要供团体职工和家属使用,调查表明,一般不设置盆浴和散床,多系设置淋浴间和更衣间,在更衣间内布置长凳和衣柜。淋浴器在男浴室多系通间布置,在女浴室多系隔断布置或单间布置。通间布置的使用率较高。
5.1.6 桑拿浴由于具有健身、减肥、医疗等项功能,有一定的使用价值。桑拿浴一般分大、小两种形式,本规程主要介绍附设于浴室的小型桑拿浴室。规定的数据主要取自“北京市卫生局关于浴池业的卫生标准和要求”。
    桑拿浴室室温由于较高,围护结构应设保温层。室内应保证一定的新风量,以防人窒息,桑拿炉可采用煤、油、汽、电作热源,电热炉由于结构简单,运行方便,便于调节,宜用于小型桑拿浴室,其用电量如表5.1.6。
[size=1.2em]表5.1.6 桑拿电热炉用电量表


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-7 16:32:38 | 显示全部楼层
5.2 设备定额

[size=1.2em]5.2.1 每个沐浴设备负荷的床位(或衣柜)数,可按表5.2.1选用。
[size=1.2em]表5.2.1 每个沐浴设备负荷的床位(或衣柜)数
[size=1.2em]5.2.2 公共浴室每日最大洗浴人数,按下式计算
[size=1.2em]
[size=1.2em]  式中 N——每日最大洗浴人数(个);
         t——每个浴者在浴室内平均停留时间(h),根据浴室内设备完善程度和浴室类型确定,一般取0.5~1.0h;
         T——浴室每天开放时间(h);
         n——浴室内的床位(或衣柜)数(个)。
5.2.3 团体公共浴室更衣间内设置衣柜时,淋浴间与更衣间的使用面积之比,宜采用1.0~0.9。
5.2.4 男浴池(包括温水池和热水池之和)的有效浴池面积,每平方米可同时负荷5~6个散床或衣柜。
5.2.5 公共浴室内为浴者服务的大便器数量,按表5.2.5确定。
[size=1.2em]表5.2.5 公共浴室内大便器设备数量
[size=1.2em]5.2.6 男浴室内宜分隔出一个设置有1~2个小便器的小间。
5.2.7 浴用毛巾应在消毒池内消毒;擦脸毛巾应用蒸汽消毒;拖鞋可用消毒池或紫外线消毒。消毒设备的容量应根据最大洗浴人数确定。
[size=1.2em]
条文说明
[size=1.2em]5.2 设备定额
5.2.1 表5.2.1中的数据,是为了保证浴室沐浴设备与散床(或衣柜)数量的最佳组合,充分发挥两者的使用功能,保证公共浴室的正常使用。调查中发现,若散床(或衣柜)过多,将造成沐浴间拥挤不堪,若沐浴设备过多,而更衣间偏小,则造成浴者的衣物无法存放,均是不合理的。武汉东华园女浴室设备浴盆10个,浴盆配散床22个;秦皇岛海港区女浴室设淋浴器8组,淋浴器配散床33个;设浴盆12个,浴盆配更衣柜32个;山东省建管局男浴室设通间淋浴器10个,配衣柜28个,使用情况均较良好。表中负荷能力一栏,对于城镇公共浴室取大值,对于团体公共浴室取小值。

[size=1.2em]5.2.3 由于目前国家尚没有单独的公共浴室建筑设计规范,为便于设计选用,本规程编入了公共浴室设备布置及设备定额方面的内容。目前,不少团体公共浴室的更衣间相对淋浴间面积过小,往往更衣间拥挤不堪。而淋浴间尚未能充分使用,造成浪费,故本条规定了公共浴室更衣间与淋浴间使用面积的比例。这是一个经验数值,中国建筑工程总公司西北设计院浴室的淋浴间使用面积90m2,更衣间90m2;西安风雷仪表厂淋浴间使用面积150m2,更衣间162m2;清华大学南区浴室,淋浴间使用面积118m2,更衣间118m2;山东省中医院浴室,男淋浴室使用面积68.4m2,更衣间68.4m2,使用情况均较良好。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-7 16:32:51 | 显示全部楼层
本规程用词说明

一、为便于在执行本规程条文时区别对待,对于要求严格程度不同的用词说明如下:
    1 表示很严格,非这样做不可的用词:
      正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。
    2 表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
      正面词采用“应”;反而词采用“不应”或“不得”。
    3 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
      正面词采用“宜”或“可”;反面词采用“不宜”。
二、条文中指明应按其它有关标准、规范执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部