【最新】 砌体结构设计规范GB50003-2011

[复制链接]
张培哲 | 2020-2-15 18:45:23 | 显示全部楼层

5 无筋砌体构件

5.1 受压构件


5.1.1 受压构件的承载力,应符合下式的要求:

N ≤φfA (5. 1. 1)

    式中:N——轴向力设计值;
          φ——高厚比β和轴向力的偏心距e对受压构件承载力的影响系数;
          f——砌体的抗压强度设计值;
          A——截面面积。
    注:1 对矩形截面构件,当轴向力偏心方向的截面边长大于另一方向的边长时,除按偏心受压计算外,还应对较小边长方向,按轴心受压进行验算;
        2 受压构件承载力的影响系数φ,可按本规范附录D的规定采用;
        3 对带壁柱墙,当考虑翼缘宽度时,可按本规范第4.2.8条采用。

5.1.2 确定影响系数φ时,构件高厚比β应按下列公式计算:

对矩形截面 β=γβ(H0/h) (5. 1. 2—1)

对T形截面β=γβ(H0/hT) (5. 1. 2—2)

    式中:γβ——不同材料砌体构件的高厚比修正系数,按表5.1.2采用;
          H0——受压构件的计算高度,按本规范表5.1.3确定;
          h——矩形截面轴向力偏心方向的边长,当轴心受压时为截面较小边长;
          hT——T形截面的折算厚度,可近似按3.5i计算,i为截面回转半径。

表5.1.2 高厚比修正系数γβ

砌体材料类别
γβ
烧结普通砖、烧结多孔砖
1.0
混凝土普通砖、混凝土多孔砖、混凝土及轻集料混凝土砌块
1.1
蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖、细料石
1.2
粗料石、毛石
1.5

    注:对灌孔混凝土砌块砌体,γβ取1.0。

5.1.3 受压构件的计算高度H0,应根据房屋类别和构件支承条件等按表5.1.3采用。表中的构件高度H,应按下列规定采用:
    1 在房屋底层,为楼板顶面到构件下端支点的距离。下端支点的位置,可取在基础顶面。当埋置较深且有刚性地坪时,可取室外地面下500mm处;
    2 在房屋其他层,为楼板或其他水平支点间的距离;
    3 对于无壁柱的山墙,可取层高加山墙尖高度的1/2;对于带壁柱的山墙可取壁柱处的山墙高度。

表5.1.3 受压构件的计算高度H0

房 屋 类 别
带壁柱墙或周边拉接的墙
排架方向
垂直排架方向
s>2H
2H≥s>H
s≤H
有吊车的单层房屋
变截面柱上段
弹性方案
2.5Hu
1.25Hu
2.5Hu
刚性、刚弹性方案
2.0Hu
1.25Hu
2.0Hu
变截面柱下段
1.0Hl
0.8Hl
1.0Hl
无吊车的单层和多层房屋
单跨
弹性方案
1.5H
1.0H
1.5H
刚弹性方案
1.2H
1.0H
1.2H
多跨
弹性方案
1.25H
1.0H
1.25H
刚弹性方案
1.10H
1.0H
1.1H
刚性方案
1.0H
1.0H
1.0H
0.4s+0.2H
0.6s

    注:1 表中Hu为变截面柱的上段高度;Hl为变截面柱的下段高度;
        2 对于上端为自由端的构件,H0=2H;
        3 独立砖柱,当无柱间支撑时,柱在垂直排架方向的H0应按表中数值乘以1.25后采用;
        4 s为房屋横墙间距;
        5 自承重墙的计算高度应根据周边支承或拉接条件确定。

5.1.4 对有吊车的房屋,当荷载组合不考虑吊车作用时,变截面柱上段的计算高度可按本规范表5.1.3规定采用;变截面柱下段的计算高度,可按下列规定采用:
    1 当Hu/H≤1/3时,取无吊车房屋的H0;
    2 当1/3<Hu/H<1/2时,取无吊车房屋的H0乘以修正系数,修正系数μ可按下式计算:

μ=1.3—0.3Iu/Il (5. 1. 4)

    式中:Iu——变截面柱上段的惯性矩;
          Il——变截面柱下段的惯性矩。
    3 当Hu/H≥1/2时,取无吊车房屋的H0。但在确定β值时,应采用上柱截面。
    注:本条规定也适用于无吊车房屋的变截面柱。

5.1.5 按内力设计值计算的轴向力的偏心距e不应超过0.6y。y为截面重心到轴向力所在偏心方向截面边缘的距离。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:45:58 | 显示全部楼层

5.2 局部受压


5.2.1 砌体截面中受局部均匀压力时的承载力,应满足下式的要求:

Nl≤γfAl (5. 2.1)

    式中:Nl——局部受压面积上的轴向力设计值;
          γ——砌体局部抗压强度提高系数;
          f——砌体的抗压强度设计值,局部受压面积小于0.3m2,可不考虑强度调整系数γa的影响;
          Al——局部受压面积。

5.2.2 砌体局部抗压强度提高系数γ,应符合下列规定:
    1 γ可按下式计算:

   (5.2.2)

    式中:A0—— 影响砌体局部抗压强度的计算面积。
    2 计算所得γ值,尚应符合下列规定:
        1)在图5. 2.2(a)的情况下,γ≤2.5;
        2)在图5.2.2(b)的情况下,γ≤2.0;
        3)在图5.2.2(c)的情况下,γ≤1.5;
        4)在图5. 2.2(d)的情况下,γ≤1.25;
        5)按本规范第6.2.13条的要求灌孔的混凝土砌块砌体,在1)、2)款的情况下,尚应符合γ≤1.5。未灌孔混凝土砌块砌体,γ=1.0;
        6)对多孔砖砌体孔洞难以灌实时,应按γ=1.0取用;当设置混凝土垫块时,按垫块下的砌体局部受压计算。


图5.2.2 影响局部抗压强度的面积A0

5.2.3 影响砌体局部抗压强度的计算面积,可按下列规定采用:
    1 在图5.2.2(a)的情况下,A0 =(a + c + h)h;
    2 在图5.2.2(b)的情况下,A0 =(b + 2h)h;
    3 在图5.2.2(c)的情况下,A0 =(a + h)h + (b +h1—h)h1;
    4 在图5. 2.2(d)的情况下,A0 =(a + h)h;
    式中:a、b——矩形局部受压面积Al的边长;
          h、h1——墙厚或柱的较小边长,墙厚;
          c——矩形局部受压面积的外边缘至构件边缘的较小距离,当大于h时,应取为h。

5.2.4 梁端支承处砌体的局部受压承载力,应按下列公式计算:

    式中:ψ——上部荷载的折减系数,当A0/ Al大于或等于3时,应取ψ等于0;
          N0——局部受压面积内上部轴向力设计值(N);
          Nl——梁端支承压力设计值(N);
          σ0——上部平均压应力设计值(N/mm2);
          η——梁端底面压应力图形的完整系数,应取0.7,对于过梁和墙梁应取1.0;
          a0——梁端有效支承长度(mm);当a0大于a时,应取a0等于a,a为梁端实际支承长度(mm);
          b——梁的截面宽度(mm);
          hc——梁的截面高度(mm);
          f——砌体的抗压强度设计值(MPa)。

5.2. 5 在梁端设有刚性垫块时的砌体局部受压,应符合下列规定:
    1 刚性垫块下的砌体局部受压承载力,应按下列公式计算:

N0 +Nl≤φγ1f Ab (5. 2. 5—1)

N0=σ0Ab (5. 2. 5—2)

Ab=abbb (5. 2. 5—3)

    式中:N0——垫块面积Ab内上部轴向力设计值(N);
          φ——垫块上N0与Nl合力的影响系数,应取β小于或等于3,按第5. 1.1条规定取值;
          γ1——垫块外砌体面积的有利影响系数,γ1应为0.8γ,但不小于1.0。γ为砌体局部抗压强度提高系数,按公式(5. 2.2)以Ab代替Al计算得出;
          Ab——垫块面积(mm2);
          ab——垫块伸入墙内的长度(mm);
          bb——垫块的宽度(mm)。
    2 刚性垫块的构造,应符合下列规定:
        1) 刚性垫块的高度不应小于180mm,自梁边算起的垫块挑出长度不应大于垫块高度tb;
        2) 在带壁柱墙的壁柱内设刚性垫块时(图5.2.5),其计算面积应取壁柱范围内的面积,而不应计算翼缘部分,同时壁柱上垫块伸入翼墙内的长度不应小于120mm;
        3) 当现浇垫块与梁端整体浇筑时,垫块可在梁高范围内设置。


图5.2.5 壁柱上设有垫块时梁端局部受压

    3 梁端设有刚性垫块时,垫块上Nl作用点的位置可取梁端有效支承长度a0的0.4倍。a0应按下式确定:

(5.2.5—4)

    式中:δ1——刚性垫块的影响系数,可按表5. 2.5采用。

表5.2.5 系数δ1值表

σ0/f

00.20.40.60.8
δ15.45.76.06.97.8

    注:表中其间的数值可采用插入法求得。

5.2.6 梁下设有长度大于πh0 的垫梁时,垫梁上梁端有效支承长度a0可按公式(5. 2. 5—4)计算。垫梁下的砌体局部受压承载力,应按下列公式计算:

N0 +Nl≤2.4δ2fbbh0 (5. 2. 6—1)

N0=πbbh0σ0/2 (5. 2. 6—2)
(5. 2. 6—3)

    式中:N0——垫梁上部轴向力设计值(N);
          bb—— 垫梁在墙厚方向的宽度(mm);
          δ2——垫梁底面压应力分布系数,当荷载沿墙厚方向均匀分布时可取1.0,不均匀分布时可取0.8;
          h0——垫梁折算高度(mm);
          Ec、Ic ——分别为垫梁的混凝土弹性模量和截面惯性矩;
          E——砌体的弹性模量;
          h——墙厚(mm)。


图5.2.6 垫梁局部受压


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:46:15 | 显示全部楼层

5.3 轴心受拉构件


5.3.1 轴心受拉构件的承载力,应满足下式的要求:


Nt≤ftA (5.3.1)


    式中:Nt——轴心拉力设计值;
          ft——砌体的轴心抗拉强度设计值,应按表3.2.2采用。


张培哲 | 2020-2-15 18:46:27 | 显示全部楼层

5.4 受弯构件


5.4.1 受弯构件的承载力,应满足下式的要求:


M≤ftmW (5.4.1)

    式中:M——弯矩设计值;
          ftm——砌体弯曲抗拉强度设计值,应按表3.2.2采用;
          W——截面抵抗矩。

5.4.2 受弯构件的受剪承载力,应按下列公式计算:


V≤fvbz (5.4.2—1)
z=I/S (5.4.2—2)

    式中:V——剪力设计值;
          fv——砌体的抗剪强度设计值,应按表3.2.2采用;
          b——截面宽度;
          z——内力臂,当截面为矩形时取z等于2h/3(h为截面高度);
          I——截面惯性矩;
          S——截面面积矩。


张培哲 | 2020-2-15 18:46:39 | 显示全部楼层

5.5 受剪构件


5.5.1 沿通缝或沿阶梯形截面破坏时受剪构件的承载力,应按下列公式计算:


V≤(fv+αμσ0)A (5.5.1—1)

    当γG=1.2时, μ=0.26—0.082σ0/f (5.5.1—2)
    当γG=1.35时 μ=0.23—0.065σ0/f (5.5.1—3)

    式中:V——剪力设计值;
          A——水平截面面积;
          fv——砌体抗剪强度设计值,对灌孔的混凝土砌块砌体取fvg;
          α——修正系数;当γG=1.2时,砖(含多孔砖)砌体取0.60,混凝土砌块砌体取0.64;当γG=1.35时,砖(含多孔砖)砌体取0.64,混凝土砌块砌体取0.66;
          μ—— 剪压复合受力影响系数;
          f——砌体的抗压强度设计值;
          σ0——永久荷载设计值产生的水平截面平均压应力,其值不应大于0.8f。


张培哲 | 2020-2-15 18:46:53 | 显示全部楼层

6 构造要求

6.1 墙、柱的高厚比验算


6.1.1 墙、柱的高厚比应按下式验算:

β=H0/h≤μ1μ2 [β](6.1.1)

    式中:H0——墙、柱的计算高度;
          h——墙厚或矩形柱与H0相对应的边长;
          μ1——自承重墙允许高厚比的修正系数;
          μ2——有门窗洞口墙允许高厚比的修正系数:
          [β]——墙、柱的允许高厚比,应按表6.1.1采用。
    注:1 墙、柱的计算高度应按本规范第5. 1.3条采用;
        2 当与墙连接的相邻两墙间的距离s≤μ1μ2[β]h时,墙的高度可不受本条限制;
        3 变截面柱的高厚比可按上、下截面分别验算,其计算高度可按第5. 1.4条的规定采用。验算上柱的高厚比时,墙、柱的允许高厚比可按表6.1.1的数值乘以1.3后采用。

表6.1.1 墙、柱的允许高厚比[β]值

砌体类别
砂浆强度等级
无筋砌体
M2.5
22
15
M5.0或Mb5.0、Ms5.0
24
16
≥M7.5或Mb7.5、Ms7.5
26
17
配筋砌块砌体
30
21

    注:1 毛石墙、柱的允许高厚比应按表中数值降低20%;
        2 带有混凝土或砂浆面层的组合砖砌体构件的允许高厚比,可按表中数值提高20%,但不得大于28;
        3 验算施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体构件高厚比时,允许高厚比对墙取14,对柱取11。

6.1.2 带壁柱墙和带构造柱墙的高厚比验算,应按下列规定进行:
    1 按公式(6.1.1)验算带壁柱墙的高厚比,此时公式中h应改用带壁柱墙截面的折算厚度hT,在确定截面回转半径时,墙截面的翼缘宽度,可按本规范第4.2.8条的规定采用;当确定带壁柱墙的计算高度H0时,s应取与之相交相邻墙之间的距离。
    2 当构造柱截面宽度不小于墙厚时,可按公式(6.1.1)验算带构造柱墙的高厚比,此时公式中h取墙厚;当确定带构造柱墙的计算高度H0时,s应取相邻横墙间的距离;墙的允许高厚比[β]可乘以修正系数μc,μc可按下式计算:

μc=1+γ(bc/l) (6.1.2)

    式中:γ——系数。对细料石砌体,γ=0;对混凝土砌块、混凝土多孔砖、粗料石、毛料石及毛石砌体,γ=1.0;其他砌体,γ=1.5;
          bc——构造柱沿墙长力方向的宽度;
          l——构造柱的间距。
    当bc/l>0.25时取bc/l=0.25,当bc/l< 0.05时取bc/l=0
    注:考虑构造柱有利作用的高厚比验算不适用于施工阶段。
   
    3 按公式(6.1.1)验算壁柱间墙或构造柱间墙的高厚比时,s应取相邻壁柱间或相邻构造柱间的距离。设有钢筋混凝土圈梁的带壁柱墙或带构造柱墙,当b/s≥1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造柱间墙的不动铰支点(b为圈梁宽度)。当不满足上述条件且不允许增加圈梁宽度时,可按墙体平面外等刚度原则增加圈梁高度,此时,圈梁仍可视为壁柱间墙或构造柱间墙的不动铰支点。

6.1.3 厚度不大于240mm的自承重墙,允许高厚比修正系数μ1,应按下列规定采用:
    1 墙厚为240mm时,μ1取1.2;墙厚为90mm时,μ1取1.5;当墙厚小于240mm且大于90mm时,μ1按插入法取值。
    2 上端为自由端墙的允许高厚比,除按上述规定提高外,尚可提高30%。
    3 对厚度小于90mm的墙。当双面采用不低于M10的水泥砂浆抹面,包括抹面层的墙厚不小于90mm时,可按墙厚等于90mm验算高厚比。

6.1.4 对有门窗洞口的墙,允许高厚比修正系数,应符合下列要求:
    1 允许高厚比修正系数,应按下式计算:

μ2=1—0.4(bs/s) (6.1.4)

    式中:bs——在宽度s范围内的门窗洞口总宽度;
          s——相邻横墙或壁柱之间的距离。
    2 当按公式(6.1.4)计算的μ2的值小于0.7时,μ2取0.7;当洞口高度等于或小于墙高的1/5时,μ2取1.0。
    3 当洞口高度大于或等于墙高的4/5时,可按独立墙段验算高厚比。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:47:10 | 显示全部楼层

6 构造要求

张培哲 | 2020-2-15 18:47:28 | 显示全部楼层

6.2 一般构造要求


6.2.1 预制钢筋混凝土板在混凝土圈梁上的支承长度不应小于80mm,板端伸出的钢筋应与圈梁可靠连接,且同时浇筑;预制钢筋混凝土板在墙上的支承长度不应小于100mm,并应按下列方法进行连接:
    1 板支承于内墙时,板端钢筋伸出长度不应小于70mm,且与支座处沿墙配置的纵筋绑扎,用强度等级不应低于C25的混凝土浇筑成板带;
    2 板支承于外墙时,板端钢筋伸出长度不应小于100mm,且与支座处沿墙配置的纵筋绑扎,并用强度等级不应低于C25的混凝土浇筑成板带;
    3 预制钢筋混凝土板与现浇板对接时,预制板端钢筋应伸入现浇板中进行连接后,再浇筑现浇板。

6.2.2 墙体转角处和纵横墙交接处应沿竖向每隔400mm~500mm设拉结钢筋,其数量为每120mm墙厚不少于1根直径6mm的钢筋;或采用焊接钢筋网片,埋入长度从墙的转角或交接处算起,对实心砖墙每边不小于500mm,对多孔砖墙和砌块墙不小于700mm。


6.2.3 填充墙、隔墙应分别采取措施与周边主体结构构件可靠连接,连接构造和嵌缝材料应能满足传力、变形、耐久和防护要求。

6.2.4 在砌体中留槽洞及埋设管道时,应遵守下列规定:
    1 不应在截面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设管线;
    2 不宜在墙体中穿行暗线或预留、开凿沟槽,当无法避免时应采取必要的措施或按削弱后的截面验算墙体的承载力。
    注:对受力较小或未灌孔的砌块砌体,允许在墙体的竖向孔洞中设置管线。

6.2.5 承重的独立砖柱截面尺寸不应小于240mm×370mm。毛石墙的厚度不宜小于350mm,毛料石柱较小边长不宜小于400mm。
    注:当有振动荷载时,墙、柱不宜采用毛石砌体。

6.2.6 支承在墙、柱上的吊车梁、屋架及跨度大于或等于下列数值的预制梁的端部,应采用锚固件与墙、柱上的垫块锚固:
    1 对砖砌体为9m;
    2 对砌块和料石砌体为7.2m。

6.2.7 跨度大于6m的屋架和跨度大于下列数值的梁,应在支承处砌体上设置混凝土或钢筋混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁宜浇成整体。
    1 对砖砌体为4.8m;
    2 对砌块和料石砌体为4.2m;
    3 对毛石砌体为3.9m。

6.2.8 当梁跨度大于或等于下列数值时,其支承处宜加设壁柱,或采取其他加强措施:
    1 对240mm厚的砖墙为6m;对180mm厚的砖墙为4.8m;
    2 对砌块、料石墙为4.8m。

6.2.9 山墙处的壁柱或构造柱宜砌至山墙顶部,且屋面构件应与山墙可靠拉结。

6.2.10 砌块砌体应分皮错缝搭砌,上下皮搭砌长度不应小于90mm。当搭砌长度不满足上述要求时,应在水平灰缝内设置不小于2根直径不小于4mm的焊接钢筋网片(横向钢筋的间距不应大于200mm,网片每端应伸出该垂直缝不小于300mm)。

6.2.11 砌块墙与后砌隔墙交接处,应沿墙高每400mm在水平灰缝内设置不少于2根直径不小于4mm、横筋间距不应大于200mm的焊接钢筋网片(图6.2.11)。


图6.2.11 砌块墙与后砌隔墙交接处钢筋网片
1 砌块墙;2 焊接钢筋网片;3 后砌隔墙

6.2.12 混凝土砌块房屋,宜将纵横墙交接处,距墙中心线每边不小于300mm范围内的孔洞,采用不低于Cb20混凝土沿全墙高灌实。

6.2.13 混凝土砌块墙体的下列部位,如未设圈梁或混凝土垫块,应采用不低于Cb20混凝土将孔洞灌实:
    1 搁栅、檩条和钢筋混凝土楼板的支承面下,高度不应小于200mm的砌体;
    2 屋架、梁等构件的支承面下,长度不应小于600mm,高度不应小于600mm的砌体;
    3 挑梁支承面下,距墙中心线每边不应小于300mm,高度不应小于600mm的砌体。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:47:43 | 显示全部楼层

6.3 框架填充墙


6.3.1 框架填充墙墙体除应满足稳定要求外,尚应考虑水平风荷载及地震作用的影响。地震作用可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中非结构构件的规定计算。

6.3.2 在正常使用和正常维护条件下,填充墙的使用年限宜与主体结构相同,结构的安全等级可按二级考虑。

6.3.3 填充墙的构造设计,应符合下列规定:
    1 填充墙宜选用轻质块体材料,其强度等级应符合本规范第3.1.2条的规定;
    2 填充墙砌筑砂浆的强度等级不宜低于M5(Mb5、Ms5);
    3 填充墙墙体墙厚不应小于90mm;
    4 用于填充墙的夹心复合砌块,其两肢块体之间应有拉结。

6.3.4 填充墙与框架的连接,可根据设计要求采用脱开或不脱开方法。有抗震设防要求时宜采用填充墙与框架脱开的方法。
    1 当填充墙与框架采用脱开的方法时,宜符合下列规定:
        1)填充墙两端与框架柱,填充墙顶面与框架梁之间留出不小于20mm的间隙;
        2)填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚且不大于4000mm,柱宽度不小于100mm。柱竖向钢筋不宜小于10,箍筋宜为5,竖向间距不宜大于400mm。竖向钢筋与框架梁或其挑出部分的预埋件或预留钢筋连接,绑扎接头时不小于30d,焊接时(单面焊)不小于10d(d为钢筋直径)。柱顶与框架梁(板)应预留不小于15mm的缝隙,用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝。当填充墙有宽度大于2100mm的洞口时,洞口两侧应加设宽度不小于50mm的单筋混凝土柱;
        3)填充墙两端宜卡入设在梁、板底及柱侧的卡口铁件内,墙侧卡口板的竖向间距不宜大于500mm,墙顶卡口板的水平间距不宜大于1500mm;
        4)墙体高度超过4m时宜在墙高中部设置与柱连通的水平系梁。水平系梁的截面高度不小于60mm。填充墙高不宜大于6m;
        5)填充墙与框架柱、梁的缝隙可采用聚苯乙烯泡沫塑料板条或聚氨酯发泡材料充填,并用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝;
        6)所有连接用钢筋、金属配件、铁件、预埋件等均应作防腐防锈处理,并应符合本规范第4. 3节的规定。嵌缝材料应能满足变形和防护要求。

    2 当填充墙与框架采用不脱开的方法时,宜符合下列规定:
        1)沿柱高每隔500mm配置2根直径6mm的拉结钢筋(墙厚大于240mm时配置3根直径6mm),钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm,且拉结钢筋应错开截断,相距不宜小于200mm。填充墙墙顶应与框架梁紧密结合。顶面与上部结构接触处宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧;
        2)当填充墙有洞口时,宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的上端设置钢筋混凝土带,钢筋混凝土带应与过梁的混凝土同时浇筑,其过梁的断面及配筋由设计确定。钢筋混凝土带的混凝土强度等级不小于C20。当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于240mm时,宜采用钢筋混凝土门窗框;
        3)填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉接措施,墙体中部应加设构造柱;墙高度超过4m时宜在墙高中部设置与柱连接的水平系梁,墙高超过6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60mm。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:47:58 | 显示全部楼层

6.4 夹心墙


6.4.1 夹心墙的夹层厚度,不宜大于120mm。

6.4.2 外叶墙的砖及混凝土砌块的强度等级,不应低于MU10。

6.4.3 夹心墙的有效面积,应取承重或主叶墙的面积。高厚比验算时,夹心墙的有效厚度,按下式计算:

(6.4.3)

    式中:hl——夹心复合墙的有效厚度;
          h1、h2——分别为内、外叶墙的厚度。

6. 4.4 夹心墙外叶墙的最大横向支承间距,宜按下列规定采用:
    设防烈度为6度时不宜大于9m,7度时不宜大于6m,8、9度时不宜大于3m。

6. 4.5 夹心墙的内、外叶墙,应由拉结件可靠拉结,拉结件宜符合下列规定:
    1 当采用环形拉结件时,钢筋直径不应小于4mm,当为Z形拉结件时,钢筋直径不应小于6mm;拉结件应沿竖向梅花形布置,拉结件的水平和竖向最大间距分别不宜大于800mm和600mm;对有振动或有抗震设防要求时,其水平和竖向最大间距分别不宜大于800mm和400mm;
    2 当采用可调拉结件时,钢筋直径不应小于4mm,拉结件的水平和竖向最大间距均不宜大于400mm。叶墙间灰缝的高差不大于3mm, 可调拉结件中孔眼和扣钉间的公差不大于1.5mm;
    3 当采用钢筋网片作拉结件时,网片横向钢筋的直径不应小于4mm;其间距不应大于400mm;网片的竖向间距不宜大于600mm;对有振动或有抗震设防要求时,不宜大于400mm;
    4 拉结件在叶墙上的搁置长度,不应小于叶墙厚度的2/3,并不应小于60mm;
    5 门窗洞口周边300mm范围内应附加间距不大于600mm的拉结件。

6.4.6 夹心墙拉结件或网片的选择与设置,应符合下列规定:
    1 夹心墙宜用不锈钢拉结件。拉结件用钢筋制作或采用钢筋网片时,应先进行防腐处理,并应符合本规范4. 3的有关规定;
    2 非抗震设防地区的多层房屋,或风荷载较小地区的高层的夹芯墙可采用环形或Z形拉结件;风荷载较大地区的高层建筑房屋宜采用焊接钢筋网片;
    3 抗震设防地区的砌体房屋(含高层建筑房屋)夹心墙应采用焊接钢筋网作为拉结件。焊接网应沿夹心墙连续通长设置,外叶墙至少有一根纵向钢筋。钢筋网片可计入内叶墙的配筋率,其搭接与锚固长度应符合有关规范的规定;
    4 可调节拉结件宜用于多层房屋的夹心墙,其竖向和水平间距均不应大于400mm。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部