建筑防火通用规范GB55037-2022(2023年6月1日实施)

[复制链接]
张培哲 | 2024-5-15 14:39:31 | 显示全部楼层
4.2   工 业 建 筑
4.2.1  除特殊工艺要求外,下列场所不应设置在地下或半地下:
1  甲、乙类生产场所;
2  甲、乙类仓库;
3  有粉尘爆炸危险的生产场所、滤尘设备间;
4  邮袋库、丝麻棉毛类物质库。
4.2.2  厂房内不应设置宿舍。直接服务于生产的办公室、休息室等辅助用房的设置,应符合下列规定:
1  不应设置在甲、乙类厂房内;
2  与甲、乙类广房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二 级,并应采用耐火极限不低于3.00h 的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔,安全出口应独立设置;
3  设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐 火极限不低于2 .00h 的防火隔墙和耐火极限不低于1 .00h 的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口。
4.2.3  设置在厂房内的甲、乙、丙类中间仓库,应采用防火墙和耐火极限不低于1 . 50h 的不燃性楼板与其他部位分隔。
4.2.4   与甲、乙类厂房贴邻并供该甲、乙类厂房专用的10kV  及 以下的变(配)电站,应采用无开口的防火墙或抗爆墙一面贴邻,与 乙类厂房贴邻的防火墙上的开口应为甲级防火窗。其他变(配)电 站应设置在甲、乙类厂房以及爆炸危险性区域外,不应与甲、乙类 厂房贴邻。
4.2.5   甲、乙类仓库和储存丙类可燃液体的仓库应为单、多层建筑。
4.2.6  仓库内的防火分区或库房之间应采用防火墙分隔,甲、乙类库房内的防火分区或库房之间应采用无任何开口的防火墙分隔。
4.2.7  仓库内不应设置员工宿舍及与库房运行、管理无直接关系 的其他用房。甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等辅助用 房,不应与办公室、休息室等辅助用房及其他场所贴邻。丙、丁类 仓库内的办公室、休息室等辅助用房,应采用防火门、防火窗、耐火 极限不低于2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与
其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。
4.2.8  使用和生产甲、乙、丙类液体的场所中,管、沟不应与相邻 建筑或场所的管、沟相通,下水道应采取防止含可燃液体的污水流 入的措施。
张培哲 | 2024-5-15 14:41:50 | 显示全部楼层
4.3  民 用 建 筑
4.3.1  民用建筑内不应设置经营、存放或使用甲、乙类火灾危险 性物品的商店、作坊或储藏间等。民用建筑内除可设置为满足建 筑使用功能的附属库房外,不应设置生产场所或其他库房,不应与 工业建筑组合建造
4.3.2  住宅与非住宅功能合建的建筑应符合下列规定:
1  除汽车库的疏散出口外,住宅部分与非住宅部分之间应采 用耐火极限不低于2.00h, 且无开口的防火隔墙和耐火极限不低于2.00h 的不燃性楼板完全分隔。
2  住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。
3  为住宅服务的地上车库应设置独立的安全出口或疏散楼梯,地下车库的疏散楼梯间应按本规范第7.1.10条的规定分隔。
4 住宅与商业设施合建的建筑按照住宅建筑的防火要求建造的,应符合下列规定:
1)商业设施中每个独立单元之间应采用耐火极限不低于2.00h 且无开口的防火隔墙分隔;
2)每个独立单元的层数不应大于2层,且2层的总建筑面积不应大于300m2;
3)每个独立单元中建筑面积大于200m2 的任一楼层均应设置至少2 个疏散出口。

4.3.3  商店营业厅、公共展览厅等的布置应符合下列规定:
1  对于一、二级耐火等级建筑,应布置在地下二层及以上的楼层;
2  对于三级耐火等级建筑,应布置在首层或二层;
3  对于四级耐火等级建筑,应布置在首层
4.3.4  儿童活动场所的布置应符合下列规定:
1  不应布置在地下或半地下;
2  对于一、二级耐火等级建筑,应布置在首层、二层或三层;
3  对于三级耐火等级建筑,应布置在首层或二层;
4  对于四级耐火等级建筑,应布置在首层。
4.3.5  老年人照料设施的布置应符合下列规定:
1  对于一、二级耐火等级建筑,不应布置在楼地面设计标高大于54m 的楼层上;
2  对于三级耐火等级建筑,应布置在首层或二层;
3  居室和休息室不应布置在地下或半地下;
4老年人公共活动用房、康复与医疗用房,应布置在地下一层及以上楼层,当布置在半地下或地下一层、地上四层及以上楼层 时,每个房间的建筑面积不应大于200m² 且使用人数不应大于30人。
4.3.6  医疗建筑中住院病房的布置和分隔应符合下列规定:
1  不应布置在地下或半地下;
2  对于三级耐火等级建筑,应布置在首层或二层;
3  建筑内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔。
4.3.7  歌舞娱乐放映游艺场所的布置和分隔应符合下列规定:
1  应布置在地下一层及以上且埋深不大于10m 的楼层;
2  当布置在地下一层或地上四层及以上楼层时,每个房间的建筑面积不应大于200m2;
3  房间之间应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙分隔;
4  与建筑的其他部位之间应采用防火门、耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h 的不燃性楼板分隔。

4.3.8   I 级木结构建筑中的下列场所应布置在首层、二层或三层:
1  商店营业厅、公共展览厅等;
2  儿童活动场所、老年人照料设施;
3  医疗建筑中的住院病房;
4  歌舞娱乐放映游艺场所。
4.3.9  Ⅱ级木结构建筑中的下列场所应布置在首层或二层:
1  商店营业厅、公共展览斥等;
2  儿童活动场所、老年人照料设施;
3  医疗建筑中的住院病房。
4.3.10  Ⅲ级木结构建筑中的下列场所应布置在首层:
1  商店营业厅、公共展览厅等;
2  儿童活动场所。
4.3.11  燃气调压用房、瓶装液化石油气瓶组用房应独立建造,不 应与居住建筑、人员密集的场所及其他高层民用建筑贴邻;贴邻其 他民用建筑的,应采用防火墙分隔,门、窗应向室外开启。瓶装液
化石油气瓶组用房应符合下列规定:
1  当与所服务建筑贴邻布置时,液化石油气瓶组的总容积不应大于1m³, 并应采用自然气化方式供气;
2  瓶组用房的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀;
3  瓶组用房内应设置可燃气体探测报警装置。
4.3.12  建筑内使用天然气的部位应便于通风和防爆泄压。
4.3.13   四级生物安全实验室应独立划分防火分区,或与三级生 物安全实验室共用一个防火分区。
4.3.14  交通车站、码头和机场的候车(船、机)建筑乘客公共区、交通换乘区和通道的布置应符合下列规定:
1  不应设置公共娱乐、演艺或经营性住宿等场所;
2  乘客通行的区域内不应设置商业设施,用于防火隔离的区域内不应布置任何可燃物体;
3  商业设施内不应使用明火。
4.3.15      一 、二级耐火等级建筑内的商店营业厅,当设置自动灭火 系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
1  设置在高层建筑内时,不应大于4000m2;
2  设置在单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层时,不应大于10000m2;
3  设置在地下或半地下时,不应大于2000m2。
4.3.16  除有特殊要求的建筑、木结构建筑和附建于民用建筑中 的汽车库外,其他公共建筑中每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
1  对于高层建筑,不应大于1500m²
2  对于一、二级耐火等级的单、多层建筑,不应大于2500m2;  对于三级耐火等级的单、多层建筑,不应大于1200m2; 对于四级耐火等级的单、多层建筑,不应大于600m2。
3 对于地下设备房,不应大于1000m2; 对于地下其他区域,不应大于500m2。
4  当防火分区全部设置自动灭火系统时,上述面积可以增加 1.0倍;当局部设置自动灭火系统时,可按该局部区域建筑面积的
1/2计入所在防火分区的总建筑面积。
4.3.17  总建筑面积大于20000m2 的地下或半地下商店,应分隔 为多个建筑面积不大于20000m2 的区域且防火分隔措施应可靠、有效。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2024-5-15 14:42:51 | 显示全部楼层
4.4  其 他 工 程
4.4.1  地铁车站的公共区与设备区之间应采取防火分隔措施,车站内的商业设施和非地铁功能设施的布置应符合下列规定:
1  公共区内不应设置公共娱乐场所;
2   在站厅的乘客疏散区、站台层、出入口通道和其他用于乘客疏散的专用通道内,不应布置商业设施或非地铁功能设施;
3   站厅公共区内的商业设施不应经营或储存甲、乙类火灾危险性的物品,不应储存可燃性液体类物品。
4.4.2   地铁车站的站厅、站台、出入口通道、换乘通道、换乘厅与非地铁功能设施之间应采取防火分隔措施。
4.4.3  地铁工程中的下列场所应分别独立设置,并应采用防火门 (窗)、耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于1 . 50h
的楼板与其他部位分隔:
1  车站控制室(含防灾报警设备室)、车辆基地控制室(含防灾报警设备室)、环控电控室、站台门控制室;
2  变电站、配电室、通信及信号机房;
3  固定灭火装置设备室、消防水泵房;
4  废水泵房、通风机房、蓄电池室;
5  车站和车辆基地内火灾时需继续运行的其他房间。
4.4.4      在地铁车辆基地建筑的上部建造其他功能的建筑时,车辆 基地建筑与其他功能的建筑之间应采用耐火极限不低于3.00h 的 楼板分隔,车辆基地建筑中承重的柱、梁和墙体的耐火极限均不应 低于3 . 00h, 楼板的耐火极限不应低于2 .00h。
4.4.5  交通隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其 他辅助用房等,应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙等与车 行隧道分隔。


张培哲 | 2024-5-15 14:43:43 | 显示全部楼层
5  建筑结构耐火
5.1   一 般 规 定
5.1.1  建筑的耐火等级或工程结构的耐火性能,应与其火灾 危险性,建筑高度、使用功能和重要性,火灾扑救难度等相 适应。
5.1.2      地下、半地下建筑(室)的耐火等级应为一级。
5.1.3  建筑高度大于100m 的工业与民用建筑楼板的耐火极限 不应低于2.00h 。一级耐火等级工业与民用建筑的上人平屋顶, 屋面板的耐火极限不应低于1.50h; 二级耐火等级工业与民用建 筑的上人平屋顶,屋面板的耐火极限不应低于1.00h。
5.1.4  建筑中承重的下列结构或构件应根据设计耐火极限和受 力情况等进行耐火性能验算和防火保护设计,或采用耐火试验验 证其耐火性能:
1金属结构或构件;
2木结构或构件;
3  组合结构或构件;
4  钢筋混凝土结构或构件。
5.1.5  下列汽车库的耐火等级应为一级:
1  I 类汽车库, I 类修车库;
2  甲、乙类物品运输车的汽车库或修车库;
3  其他高层汽车库。
5.1.6  电动汽车充电站建筑、Ⅱ类汽车库、Ⅱ类修车库、变电站的 耐火等级不应低于二级。
5.1.7      裙房的耐火等级不应低于高层建筑主体的耐火等级。
除可采用木结构的建筑外,其他建筑的耐火等级应符合本章的规定。

张培哲 | 2024-5-15 14:44:34 | 显示全部楼层
5.2   工 业 建 筑
5.2.1   下列工业建筑的耐火等级应为 一 级:
1  建筑高度大于50m 的高层厂房;
2  建筑高度大于32m 的高层丙类仓库,储存可燃液体的多 层丙类仓库,每个防火分隔间建筑面积大于3000m² 的其他多层丙类仓库;
3   I 类飞机库。
5.2.2  除本规范第5.2. 1条规定的建筑外,下列工业建筑的耐火等级不应低于二级:
1  建筑面积大于300m 的单层甲、乙类厂房,多层甲、乙类厂房;
2  高架仓库;
3  Ⅱ、Ⅲ类飞机库;
4  使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑 ;
5  高层厂房、高层仓库。
5.2.3     除本规范第5.2.1条和第5.2.2条规定的建筑外,下列工业建筑的耐火等级不应低于三级:
1  甲、乙类厂房;
2  单、多层丙类厂房;
3  多层丁类厂房;
4  单、多层丙类仓库;
5  多层丁类仓库。
5.2.4   丙、丁类物流建筑应符合下列规定:
1  建筑的耐火等级不应低于二级;
2  物流作业区域和辅助办公区域应分别设置独立的安全出口或疏散楼梯;
3  物流作业区域与辅助办公区域之间应采用耐火极限不低于3 .00h 的防火隔墙和耐火极限不低于2 .00h 的楼板分隔。
张培哲 | 2024-5-15 14:45:05 | 显示全部楼层
5.3   民 用 建 筑

5.3.1  下列民用建筑的耐火等级应为 一 级:
1  一类高层民用建筑;
2  二层和二层半式、多层式民用机场航站楼;
3  A 类广播电影电视建筑;
4  四级生物安全实验室。
5.3.2      下列民用建筑的耐火等级不应低于二级:
1  二类高层民用建筑;
2  一层和一层半式民用机场航站楼;
3  总建筑面积大于1500m2的单、多层人员密集场所;
4  B 类广播电影电视建筑;
5  一级普通消防站、二级普通消防站、特勤消防站、战勤保障
消防站;
6  设置洁净手术部的建筑,三级生物安全实验室;
7  用于灾时避难的建筑。
5.3.3  除本规范第5.3.1条、第5.3.2条规定的建筑外,下列民
用建筑的耐火等级不应低于三级:
1  城市和镇中心区内的民用建筑;
2  老年人照料设施、教学建筑、医疗建筑。
张培哲 | 2024-5-15 14:45:39 | 显示全部楼层
5.4  其 他 工 程
5.4.1   地铁工程地下出入口通道、地上控制中心建筑、地上主变 电站的耐火等级不应低于一级。地铁的地上车站建筑的耐火等级 不应低于三级。
5.4.2  交通隧道承重结构体的耐火性能应与其车流量、隧道封闭 段长度、通行车辆类型和隧道的修复难度等情况相适应。
5.4.3   城市交通隧道的消防救援出入口的耐火等级不应低于 一 级。城市交通隧道的地面重要设备用房、运营管理中心及其他地面附属用房的耐火等级不应低于二级。

张培哲 | 2024-5-15 14:46:34 | 显示全部楼层
6  建筑构造与装修
6.1  防  火  墙
6.1.1   防火墙应直接设置在建筑的基础或具有相应耐火性能的 框架、梁等承重结构上,并应从楼地面基层隔断至结构梁、楼板或 屋面板的底面。防火墙与建筑外墙、屋顶相交处,防火墙上的门、 窗等开口,应采取防止火灾蔓延至防火墙另一侧的措施。
6.1.2  防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生 破坏或倒塌并作用到防火墙时,防火墙应仍能阻止火灾蔓延至防 火墙的另一侧。
6.1.3  防火墙的耐火极限不应低于3.00h 。 甲、乙类厂房和甲、 乙、丙类仓库内的防火墙,耐火极限不应低于4.00h。
6.2  防火隔墙与幕墙
6.2.1  防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面 基层,防火隔墙上的门、窗等开口应采取防止火灾蔓延至防火隔墙 另一侧的措施。
6.2.2   住宅分户墙、住宅单元之间的墙体、防火隔墙与建筑外墙、 楼板、屋顶相交处,应采取防止火灾蔓延至另一侧的防火封堵措施。
6.2.3   建筑外墙上、下层开口之间应采取防止火灾沿外墙开口蔓 延至建筑其他楼层内的措施。在建筑外墙上水平或竖向相邻开口 之间用于防止火灾蔓延的墙体、隔板或防火挑檐等实体分隔结构, 其耐火性能均不应低于该建筑外墙的耐火性能要求。住宅建筑外 墙上相邻套房开口之间的水平距离或防火措施应满足防止火灾通 过相邻开口蔓延的要求。
6.2.4  建筑幕墙应在每层楼板外沿处采取防止火灾通过幕墙空腔等构造竖向蔓延的措施。
张培哲 | 2024-5-15 14:47:10 | 显示全部楼层
6.3  竖井、管线防火和防火封堵
6.3.1  电梯井应独立设置,电梯井内不应敷设或穿过可燃气体或 甲、乙、丙类液体管道及与电梯运行无关的电线或电缆等。电梯层 门的耐火完整性不应低于2.00h。
6.3.2  电气竖井、管道井、排烟或通风道、垃圾井等竖井应分别独 立设置,井壁的耐火极限均不应低于1.00h。
6.3.3  除通风管道井、送风管道井、排烟管道井、必须通风的燃气 管道竖井及其他有特殊要求的竖井可不在层间的楼板处分隔外, 其他竖井应在每层楼板处采取防火分隔措施,且防火分隔组件的 耐火性能不应低于楼板的耐火性能
6.3.4  电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建 筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件 的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。
6.3.5  通风和空气调节系统的管道、防烟与排烟系统的管道穿过 防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处,建筑内未按防火分区独立 设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的 水平管段处,均应采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区 域的措施。

张培哲 | 2024-5-15 14:48:13 | 显示全部楼层
6.4  防火门、防火窗、防火卷帘和防火玻璃墙
6.4.1  防火门、防火窗应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有 烟密闭的性能。宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆 建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭 后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门,应 具有自动关闭的功能。
6.4.2  下列部位的门应为甲级防火门:
1  设置在防火墙上的门、疏散走道在防火分区处设置的门;
2  设置在耐火极限要求不低于3 . 00h的防火隔墙上的门;
3  电梯间、疏散楼梯间与汽车库连通的门;
4  室内开向避难走道前室的门、避难间的疏散门;

5   多层乙类仓库和地下、半地下及多、高层丙类仓库中从库房通向疏散走道或疏散楼梯间的门。
6.4.3   除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的 门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m 的建筑相应部位的门应为甲级防火门:
1  甲、乙类厂房,多层丙类厂房,人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门;
2 防烟楼梯间及其前室的门;
3  消防电梯前室或合用前室的门;
4  前室开向避难走道的门;
5  地下、半地下及多、高层丁类仓库中从库房通向疏散走道或疏散楼梯的门;
6  歌舞娱乐放映游艺场所中的房间疏散门;
7  从室内通向室外疏散楼梯的疏散门;
8  设置在耐火极限要求不低于2.00h 的防火隔墙上的门。
6.4.4  电气竖井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖井井壁上的检查门,应符合下列规定:
1  对于埋深大于10m 的地下建筑或地下工程,应为甲级防火门;
2  对于建筑高度大于100m 的建筑,应为甲级防火门;
3  对于层间无防火分隔的竖井和住宅建筑的合用前室,门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求;
4  对于其他建筑,门的耐火性能不应低于丙级防火门的要 求,当竖井在楼层处无水平防火分隔时,门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求。
6.4.5  平时使用的人民防空工程中代替甲级防火门的防护门、防护密闭门、密闭门,耐火性能不应低于甲级防火门的要求,且不应
用于平时使用的公共场所的疏散出口处。
6.4.6  设置在防火墙和要求耐火极限不低于3 . 00h 的防火隔墙 上的窗应为甲级防火窗。
6.4.7  下列部位的窗的耐火性能不应低于乙级防火窗的要求:
1  歌舞娱乐放映游艺场所中房间开向走道的窗;

2  设置在避难间或避难层中避难区对应外墙上的窗;
3  其他要求耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙上的窗。
6.4.8  用于防火分隔的防火卷帘应符合下列规定:
1  应具有在火灾时不需要依靠电源等外部动力源而依靠自重自行关闭的功能;
2  耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求;
3  应在关闭后具有烟密闭的性能;
4  在同一防火分隔区域的界限处采用多樘防火卷帘分隔时,应具有同步降落封闭开口的功能。
6.4.9  用于防火分隔的防火玻璃墙,耐火性能不应低于所在防火分隔部位的耐火性能要求。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部