五、建筑物冷负荷概算指标香港
建筑物
冷负荷W/m2
逗留者
m2/
照明
W/m2
送风量
L/sm2
显冷负荷
总冷负荷
办公室
中部区
周边
个人办公室
会议室
65
110
160
185
95
160
240
270
10
10
15
3
60
60
60
60
5
6
8
9
学校
教室
图书馆
自动餐厅
130
130
150
190
190
260
2.5
6
1.5
40
30
30
9
9
10
公寓
高层、南向
高层、北向
110
80
160
130
10
10
20
20
10
9
戏院、大会堂
试验室
图书馆、博物馆
110
150
95
260
230
150
1
10
10
20
50
40
12
10
8
医院
手术室
公共场所
110
50
380
150
6
10
20
30
8
8
卫生所、诊所
理发室、美容院
130
110
200
200
10
4
40
50
10
10
百货公司
地下
中间层
上层
150
130
110
250
225
200
1.5
2
3
40
60
40
12
10
8
药店
零售店
精品店
酒吧
餐厅
110
110
110
130
160
210
160
160
260
320
3
2.5
5
2
2
30
40
30
15
17
10
10
10
10
12
饭店
房间
公共场所
80
110
130
160
10
10
15
15
7
8
工厂
装配室
轻工业
150
160
260
260
3.5
15
45
30
9
10
室内场所
会客室
一般比赛
公开比赛
160
110
110
240
220
240
6
5
3
20
40
80
8
12
12
六、各类建筑物锅炉负荷估算W/m3℃
admin1 | 2011-12-6 11:16:50 | 显示全部楼层
六、各类建筑物锅炉负荷估算W/m3℃
建筑物
W/m3
办公室
剧院观众席
百货商店
旅馆
纺织厂
0.6--1.2
0.5--0.9
0.5--1.1
1.1--2.0
1.5--3.0
0.5--1.2
七、热损失概算W/m3℃
建筑物
W/m
混凝土建筑(全部)
混凝土建筑(最上层)
混凝土建筑(中间各层)
木结构建筑(全部)
木结构建筑(各房间)
0.8--1.1
1.3--2.1
0.8--1.3
1.1--1.3
1.3--1.7
W/m℃一每m3房间容积,室内外温差1℃时的热量W
八、冷库冷负荷概算指标
冷库容积m3
KW/100m3
3
100mm隔热
-10
150mm隔热
-18
200mm隔热
14--30
31--60
61--120
121--220
221--440
441--900
901--1400
3.7
3.0
2.4
2.1
1.8
1.5
1.2
3.9
3.1
2.5
2.2
1.9
1.6
1.5
3.8
3.1
2.5
2.2
1.9
1.6
1.4


admin1 | 2011-12-6 11:31:00 | 显示全部楼层
第一章风管系统设计
一、通风管道流量阻力表1、缩伸软管摩擦阻力表
圆形风管


v=2 m/s


v=3 m/s


v=4 m/s


v=5 m/s


v=6 m/s


Φ150


127/0.43


190/0.98


254/1.8


318/3.23


381/4.46


Φ200


226/0.32


339/0.73


452/1.30


565/2.03


678/2.92


Φ250


353/0.26


530/0.558


707/1.04


883/1.62


1060/2.33


Φ300


509/0.21


764/0.95


1018/1.62


1273/2.44


1521/3.58


2、镀锌板风管摩擦阻力表
矩型风管

mm


风量(m3/h)/摩擦阻力(Pa)


v=2m/s


v=3 m/s


v=4 m/s


v=5 m/s


v=6 m/s


120x120


104/0.61


156/1.27


207/2.15


259/3.25


311/14.57


160x120


138/0.51


207/1.07


277/1.8


346/2.75


415/3.86


160x160


184/0.42


277/0.78


369/1.49


461/2.26


553/3.17


200x120


173/0.46


259/0.95


346/1.62


432/2.45


734/3.44


200x160


230/0.36


346/0.77


461/1.3


576/1.79


691/2.78


250x120


216/0.41


324/0.87


432/1.47


540/2.23


648/


250x160


288/0.32


432/0.69


576/1.17


720/1.77


864/2.48


250x200


360/0.27


540/0.58


720/0.99


900/1.50


1080/2.11


320x120


269/0.38


403/0.79


537/1.34


672/2.03


806/2.86


320x160


369/0.29


553/0.61


737/1.04


922/1.58


1106/2.22


320x200


461/0.25


691/0.51


9221/0.87


1152/1.31


1382/1.85


320x250


576/0.21


864/0.43


1152/0.74


1440/1.12


1728/1.57


400x120


336/0.35


504/0.74


673/1.25


841/1.90


1009/2.67


400x160


461/0.27


691/0.56

922/0.95

1152/1.45

1382/2.03

400x200


576/0.22


864/0.46

1152/0.78

1440/1.20

1728/1.68

400x250


720/0.19


1080/0.38

1440/0.66

1800/1.00

2160/1.40

500x160


576/ 0.25


864/0.52

1152/0.89


1440/1.34


1728/1.89


500x200


720/0.21


1080/0.42


1440/0.73

1800/1.1

2160/1.54

500x250


900/0.17


1350/0.35


1800/0.60

2250/0.90

2700/1.28

500x320


1152/0.14


1728/0.28


2304/0.49

2880/0.75

3456/1.05

500x400


1440/0.12


2160/0.25


2880/0.42

3600/0.64

4320/0.89

630x160


726/0.22


1089/0.48


1452/0.84

1814/1.12

2177/1.98

630x200


907/0.19


1361/0.39


1814/0.67

2268/1.02

2722/1.43

630x250


1134/0.16


1701/0.32


2268/0.55

2835/0.83

3402/0.19

630x320


1452/0.13


2177/0.26


2903/0.44

3629/0.67

4355/0.94

630x400


1814/0.11


2722/0.22


3629/0.37

4536/0.56

5443/0.79

630x500


2268/0.1


3402/0.19


4536/0.31

5670/0.48

6804/0.68

800x160


922/0.20


1382/0.42


1843/0.67

2304/1.02

2765/2.15

800x200


1152/0.18


1728/0.37

2304/0.63

2880/0.95

3456/1.34

800x250


1440/0.14


2160/0.3

2880/0.51

3600/0.77

4320/1.08

800x320


1843/0.1


2765/0.23

3686/0.40

4608/0.60

5530/0.85

1000x200


1440/0.16


2160/0.35

2880/0.60

3600/0.90

4320/1.30

1000x250


1800/0.13


2700/0.28

3600/0.48

4500/0.72

5400/1.02

1000x320


2304/0.11


3456/0.23

4608/0.37

5760/0.57

6912/0.80

圆形风管


v=2 m/s


v=3 m/s


v=4 m/s


v=5 m/s


v=6 m/s


Φ100


55/0.76


83/1.58


111/2.68


139/4.05

166/5.69


Φ140


109/0.49


164/1.03


219/1.75


273/2.64

328/3.72


Φ200


224/0.31


336/0.66


448/1.12


560/1.69

672/2.38


Φ250


3.49/0.24


524/0.5


698/0.85


873/1.28

1048/1.80


Φ360


727/0.15


1090/0.32


1454/0.54


1817/0.82

2180/1.15


Φ400


898/0.13


1347/0.28


1796/0.47


2245/0.72

2694/1.01


Φ500


1405/0.1


2108/0.21


2811/0.36


3513/0.55

4216/0.77


说明
(1).软管采用荷兰数据时,上述数据乘以下系数:
Φ150       x2 Φ200       x1.8 Φ250       x1.5 Φ300       x1.3
(2).局部摩擦阻力:
散流器

喉径(mm)


ΔP (Pa)


v=2m/s


v=3 m/s


v=4 m/s


v=5 m/s


v=6m/s


200x200


15.9


35.7


63.4


99.1


142.7


300x300


23.8


53.5


95.1


148.7


214.1


400x400


29.4


66.0


117.3


183.2


263.9
(3)与散流器的摩擦阻力:
admin1 | 2011-12-6 12:49:19 | 显示全部楼层
第一章风管系统设计
admin1 | 2011-12-6 12:50:08 | 显示全部楼层
三、室内风管风速选择表1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s
应用场所
住宅
公共建筑
工厂
推荐
最大
推荐
最大
推荐
最大
室外空气入口
空气过滤器
加热排管
冷却排管
淋水室
风机出口
主风管
支风管(水平)
支风管(垂直)
2.5
1.3
2.3
2.3
2.5
6.0
4.0
3.0
2.5
4.0
1.5
2.5
2.3
2.5
8.5
6.0
5.0
4.0
2.5
1.5
2.5
2.5
2.5
9.0
6.0
4.0
3.5
4.5
1.8
3.0
2.5
2.5
11.0
8.0
6.5
6.0
2.5
1.8
3.0
3.0
2.5
10.0
9.0
5.0
4.0
8.0
1.8
3.5
3.0
2.5
14.0
11.0
9.0
8.0
2、低速风管系统的最大允许速m/s
应用场所
以噪声控制
主风管
以摩擦阻力控制
送风主管
回风主管
送风支管
回风支管
住宅
公寓、饭店房间
办公室、图书馆
大礼堂、戏院
银行、高级餐厅
百货店、自助餐厅
工厂
3.0
5.0
6.0
4.0
7.5
9.0
12.5
5.0
7.5
10.0
6.5
10.0
12.0
15.0
4.0
6.5
7.5
5.5
7.5
7.5
9.0
3.0
6.0
8.0
5.0
8.0
8.0
11.0
3.0
5.0
6.1
4.0
6.0
6.0
7.5
3、通风系统之流速m/s
系统
商业
工业
送风、最大流速
送风、一般流速
回风、最大流速
回风、一般流速
13
6--11
10
7.5—9
13
11--13
13
9--13
高速、一般
13
13--25
室内允许噪声
dBA
主管风速
m/s
支管风速
m/s
25-35
3-4
≤2
35-50
4-6
2-3
注:民用住宅≤35dBA),商务办公≤45dBA)。
admin1 | 2011-12-6 12:50:51 | 显示全部楼层
四、室内风口风速选择表1、送风口风速
      
      1.5-2m/s     (风口在上部时)
      
      2-3m/s      (风口在上部时)
    
      3m/s        (风口距地≤2.5m
      4m/s        (风口距地≤4.5m
商场、娱乐
      3-5m/s
2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s
应用场所
流速m/s
图书馆、广播室
住宅、公寓、私人办公室、医院房间
银行、戏院、教室、一般办公室、商店、餐厅
工厂、百货公司、厨房
1.75--2.5
2.5--4.0
4.0--5.0
5.0--7.5
3、推荐的送风口流速m/s
应用场所
流速m/s
    播音室
    戏院
    住宅、公寓、饭店房间、教室
    一般办公室
    电影院
    百货店、上层
    百货店、地下
1.5--2.5
2.5--3.5
2.5--3.8
2.5--4.0
5.0--6.0
5.0
7.5
10.0
4、送风口之最大允许流速m/s
应用场所
盘形送风口
顶棚送风口
侧送风口
  广播室
  医院疗房
  饭店房间、会客室
  百货公司、剧场
  教室、图书馆、办公室
3.0--3.5
4.0--4.5
4.0--4.5
6.0--7.5
5.0--6.0
4.0--4.5
4.5--5.0
5.0--6.0
6.2--7.5
6.0--7.5
2.5
2.5--3.0
2.5--4.0
5.0--7.0
3.5--4.5
5、回风口风速
房间净高
风口位置
风速
3.5-4
上部
3-4m/s
3-3.5
上部
2-3m/s
2.5-3
上部
1.5-2m/s
人不常停留处
下部
3m/s
人常停留处
下部
1.5-2m/s
走廊回风
下部
1-1.5m/s
6、回风格栅的推荐流速m/s
位置
近座位
逗留区以上
门下部
门上部
工业用
流速m/s
2--3
3--4
4
3
≥4
7、百叶窗的推荐流速m/s
位置
新风
回风
减温器正面
减温器旁通
加热器旁通
流速m/s
2.5--4
4--6
2--4
7.5--12
5--7.5
8、逗留区流速与人体感觉的关系
admin1 | 2011-12-6 12:51:51 | 显示全部楼层
逗留区流速与人体感觉的关系
流速m/s
人体感觉
--0--0.08
0.127
0.127--0.25
0.38
0.38
0.38--1.52
    不舒适,停滞空气的感觉
    理想,舒适
    基本舒适
    不舒适,可以吹动薄纸
    对站立者为舒适感之上限
    用于工厂和局部空间
9、顶棚散流器送风量
尺寸mm
送风流速 m/s
1.0
1.5
2.0
2.5
3.75
5.0
250*250
50
70
95
120
175
235
300*300
70
100
135
170
255
340
350*350
90
140
185
230
350
465
400*400
120
180
240
295
440
590
500*500
190
280
380
470
710
945
600*600
270
410
545
680
1020
1360
10、侧送风口送风量
送风口尺寸mm
送风口流速m/s
1.5
2.0
2.5
3.75
5.0
250*100
30
40
50
70
95
300*100
35
45
55
85
115
400*100
45
60
75
115
150
500*100
55
75
95
145
190
600*100
70
90
115
170
230
750*100
85
115
145
215
285
900*100
100
135
170
255
340
250*150
45
55
70
105
145
300*150
50
70
85
130
170
400*150
70
90
115
170
230
500*150
85
115
145
215
285
600*150
100
135
170
255
340
750*150
130
170
215
320
430
900*150
155
205
255
385
515
400*200
90
120
150
230
305
500*200
115
150
190
285
380
600*200
135
180
230
340
455
750*200
170
230
285
430
570
900*200
205
275
340
415
685
400*250
115
150
190
285
380
500*250
145
190
240
355
475
600*250
170
230
285
430
570
750*250
215
285
355
535
715
900*250
255
340
430
640
855
1000*50
55
75
95
145
190
1000*75
85
115
145
215
285
1000*100
115
150
190
285
380
1000*125
145
190
240
355
475
1000*150
170
230
285
430
570
1000*175
200
265
330
500
665
1000*200
230
305
380
570
760
五、通风系统设计
admin1 | 2011-12-6 12:52:37 | 显示全部楼层
4、空调房间允许最大送风温差℃
送风方式
下列房间高度m
2
3
4
5
6
侧送、大风量
侧送、小风量
顶棚散流器
6.5
9.0
9.5
8.3
11
16
10
13
17
12
15
18
14
17
18
舒适性空调的送风温差
送风高度H小于等于5m,送风温差小于等于10度;
送风高度H大于5m,送风温差小于等于15度。
为防止出风口结露,应使送风干球温度高于室内空气的露点温度2-3度。
5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差.
室温允许波动范围(ºC)
送风温差(ºC)
>±1.0
<=15
±1.0
6~10
±2.0
3~6
±1.0~0.2
2~3
:生活区或工作区处于下送气流的扩散区时,送风温差应通过计算确定。
admin1 | 2011-12-6 12:53:57 | 显示全部楼层
6、厨房通风问题
《饮食建筑设计规范》(JGJ 64-89)对厨房操作间通风作了明确规定:(1)计算排风量的65%通过排气罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%(2)排气罩口吸气速度一般不应小于0.5 m/s,排风管内速度不应小于10 m/s(3) 热加工间补风量宜为排风量的70%左右,房间负压值不应大于5 Pa。然而,有的工程的厨房未设排气罩,仅在外墙上设几台排气扇;有的虽然设置了排气罩,但罩口吸气速度远小于0.5 m/s,选配的排风机风量不足。大多工程未设置全面换气装置,亦未考虑补风装置,难以保证室内卫生环境要求及负压值要求。
如何确定厨房的通风量
公共建筑中的厨房,是一个很重要的组成部分,但在设计上通常是一个薄弱环节,一方面,在施工图纸设计阶段,往往得不到有关厨房的详细工艺资料,在建筑专业所提供的方案图上,一般只有厨房的面积、层高和灶台的位置,另一方面在现有的设计参考资料中缺少有针对性的技术措施,这就给合理地确定厨房通风量带来了困难,通常同样的厨房,不同的人进行设计,其结果往往不同,甚至相差悬殊,但是依据技术措施,又能各自找到根据。因此,厨房的通风设计形成了,因人而异,无统一标准的局面,我认为之所以会出现这种现象,与我们常用的《技术措施》在厨房通风量确定上,概念不明确,要求不一致有关,为说明问题,我们可以结合常用的建设部建筑设计院《民用建筑暖通空调设计技术措施》,(下简称《措施一》)和我院编制的《暖通专业统一技术措施》(下简称《措施二》)中的有关规定,讨论一下厨房的通风量确定问题。 《措施一》第4-28条规定:机械通风的换气量宜按热平衡计算……,计算排风量的65%通过排气罩或屏幕等排除室外,而由房间的全面换气排出35% 另外,在第4-26条中,已规定了排气罩口的风速应控制在0.4~0.5m/s 《措施二》第5·1·3条中规定:设有空调系统的厨房其机械通风的换气量,宜按热平衡及风量平衡计算,当热平衡计算确有困难时,可按下述两种方法中的一种计算,并以第一种方法,为优选方法。 1. L1=1800×F1 F1为罩口面积) L2=10×F2 F2为厨房面积) L=L1+L2 L为总排气量) 2. 60~80/时换气计算,(厨房面积小于50㎡时取上限,大于50㎡时取下限)。 厨房排风中应有相当于3~5/时换气次数的风量为全面换气设备排出,但不计入总风量。 从《措施一》《措施二》的规定中,我们似乎得到一个左右厨房通风量计算的一个概念。那就是,在厨房的排气罩工作时,还应该有其它的排风机在同时工作,厨房内的排风不能仅从排气罩排出,而必须留有其它排风出路,并且要有一定的比例关系,或者占到全部排风量的35%或者占到相当于3~5/时换气次数的风量。如何保证这样的比例关系呢?,我们可以根据计算总通风量时可能遇到的几种情况具体分析设计过程。 《措施一》中,指明了其通风量是按热平衡计算的风量,也规定了,排气罩口的风速应控制在0.4~0.5m/s之内,这里就出现了两个计算风量,一个是按热平衡法计算的厨房总换气量,另一个是满足罩口风速为0.4~0.5m/s的排气罩风量,前者我们另其为L,后者另其为L1,这里的问题是LL1,可能存在着各种比例关系,L1可能小于L,但L1也可能大于L L1<L时,说明经过排气罩的排风量,不足于消除室内的余热(或余湿),于是,应当考虑增加排风量,由于措施中要求了排风要有经全面换气的设备排出,那么,应当增加全面换气设备的排风量。这里的问题是如何满足65%35%的比例关系。在;L1<0.65L时,我们可以增加排气罩的通风量,使其达到0.65L,而将全面换气通风量减小至0.35L;而在0.65L<L1L时,是否还要增加全面换气设备呢?为什么要额外再增加0.35L的排气量呢?一定要增加0.35L吗?这在《技措一》中没有明确的说明。 同理,我们也可以分析《技措二》中的"厨房排风中应有相当于35/时,换气次数的风量为全面换气设备排出,但不计入总风量"之规定。《技措二》中并没有指明,这里的"厨房排风"是按什么方法计算出来的排风,如果是按热平衡法计算的排风量,当总排风量L大于排风罩的排风量L1,并且其差值L-L1,又大于35/时全面换气通风量时, 是否还要再增35/时的换气量,如果不增加就不存在不计入的风量,这时厨房的排风中含有35/时的换气量,由全面通风换气设备排出,但计入了总排风量。如果"厨房排风"是指其推荐的换气次数法计算的通风量,那么在总排风量之外再增加35次的换气量,似乎没有道理,这时的总排风量中是否应该扣除35次的换气量?《技措二》中也没有说明,这是一个关系到整个通风系统现置和通风量的问题,笔者认为采用换气次数法计算通风量,不应该再设置不计入总风量的排气设备,为说明问题,我们可以干部俱乐部友谊厅的厨房为例说明其中的问题。 友谊厅中餐厨房面积为210㎡,层高平均5m,副食灶台总长11米,宽1米。 按《技措二》中推荐的两种方法计算: 1.罩口风速法加厨房面积修正 L=L1+L2 =1800F1+10×F2 F1=11×1.1=12.1㎡) =1800×12.1+10×210 =23880m3/h 2.按换气次数法 n=6080 n=60/ L=n×F2×h=60×210×5=63000 m3/h 按两种方法计算的结果选择,排风及补风设备,用电量如下: 计算方法 排风机两台 补风机两台 总计 罩口风速法 1.5×2KW 0.75×2KW 4.5 KW 换气次数法 7.5 KW+4 KW 2.2×2KW 15.9 KW 通过以上实例可以看出: 1.两种计算方法,计算结构相差悬殊,如果采用换气次数法计算,其总风量应含有计入风量的全面换气通风量。 2.做为推荐使用的两种计算方法,不应该存在太大的差别,从实例来看,换气次数法,不能用于施工图阶段的设计,而更适宜初步设计时的估算。 由此,我们可以看出《措施一》《措施二》,在计算通风量的问题上,都有表达不明确,基本概念不清晰的地方,如果不对具体工程进行具体分析,就会造成设计人员理解这些技术措施上的混乱和应用这些技术措施上的差异,其结果往往使得厨房的通风量,人为地增加,造成通风机过大、过多、耗电量增加。相比之下,北京市建筑设计研究院的《建筑设备专业设计技术措施》有关规定,指定的严谨、清晰,本措施的第3·6·2·7条有如下规定。 1.厨房机械通风的总排风量,宜根据厨房散热量和送风量温差,按热平衡计算。 2.当计算排风量大于炉灶排气罩的排风量时,多余部分应由全面排气设备排出;当炉灶排气罩的排风量大于计算排风量时,总换气量按其较大值确定并可另外适当设置全面排风设备,在炉灶排风未运行时使用,但不计入总换气量。 实际上,我们通常接触到的工程,很少有能够按热平衡法计算通风量的厨房,而失去了这一前提条件,再参照上述的《措施》进行设计,试图满足其各种规定很可能出现,因人而异,设备设置过多的现象。 我认为在不可能进行热平衡计算的前提下,厨房的通风量计算,按照厨房的使用特点,把握两点即可。 1.排气罩通风量。 2.平时通风量。 排气罩的排风量为了保证灶台工作时油烟不外溢,而必须设的其通风量,按罩口面积、罩口风速0.4-0.5m/s计算。 一般而言,厨房炉灶使用的高峰时间为4-5个小时,而其余时间为加工及准备或卫生时间,这时不需要太大的通风量。因此在排风罩排风量计算完后,再考虑一个平时通风量,可以按换气次数3-5/时计算。计算补风时,可以排气罩的风量为依据。另外对于过长的排气罩,还可以考虑分设两台或两台以上的排风机。以适应灶台工作的多少变化,采用热平衡法之外的计算方法确定的风量,有可能风量不够,无法完全消除室内的余热,但可以通过岗位送风进行祢补,这比无根据地人为增大总排风量,更容易让人接受。 以上是本人在厨房通风量计算上的一点看法,本人希望通过对厨房通风量计算的讨论,引起同行人士的重视,进而找到更加合理的计算方法。
厨房通风设计中的几个问题
一、概述
厨房通风中产生问题的主要原因,一方面是由于厨房工艺设计专业与通风设计专业之间协调不够,另一方面,由于我国厨房设计缺乏经验,设计不尽合理。
二、厨房通风量计算
厨房的通风量由两部分组成,即局部排风量和全面排风量两部分。局部排风量应选用的灶具和厨房排风罩的情况加以确定,全面排风量一般按计算确定。
1.通风量的计算
机械通风的换气量应通过热平衡计算求利,其计算公式:
L=Q/0.337(tp-ti)                 (1
式中,L--必须的通风量、m3/h
tp--室内排风计算温度,可采用下列数值:夏季35摄氏度,冬季15摄氏度;
ti--室内通风计算温度,摄氏度;
Q--厨房内的总发热量(显热),W
QQ1Q2Q3Q4                 (2
式中,Q1--厨房设备散热量,按工艺提供数据计算,如无资料时,可参考文献;
Q2--操作人员散热量,W
Q3--照明灯具散热量,W
Q4--室内外围护结构的冷负荷,W
2.局部排风量
局部排风量按排风罩面的吸入风速计算,其最小排风量为L1000P·H
式中,L--排风罩排风量,m3/L
P--罩子的周边长(靠墙的边长不计),m
H--罩口至灶面的距离,m
3.厨房通风量估算
在总结工程设计及使用的基础上,设计人员可按如下通风次数进行估算:
中餐厨房 n40-50h-1

admin1 | 2011-12-6 12:54:27 | 显示全部楼层
西餐厨房 n30-40h-1
在估算出的通风量中,局部排风量按65%考虑,全面排风量按35%考虑。
三、局部排风部位及要求
中餐厨房,其烹调的发热量和排烟量一般较大,排风量也较大,排气罩一般选用抽油烟罩。为减轻油烟对环境的影响,可选用消洗烟罩。
蒸煮间。此间对新风的要求较低,但排风效果一定要好,否则,蒸汽将充满整个工作间,影响厨师工作,排气排出的主要是水蒸气,可以不采用和净化装置,直接排出。
西餐厨房。烹调量并不很大,但要求设备多而全,排风量要小于中餐厨房。
洗碗间。需要较大的排风量。
四、厨房补风的要求
在厨房通风中,要补充一定数量的新风,送风量应按排风量的80-90%考虑。
厨房内负压值不利大于5Pa,因负压过大,炉膛会倒风。因而应使送风机与排风机均有调速的可能。
可将补风量的30%作为岗位送风,送风口直接均匀布置排气罩前侧上方。
厨房送风可直接利用室外新风,仅设置粗效过滤器。此外,为改善炊事人员工作环境,宜按条件设局部或全面冷却装置。厨房用具发散的热量与空气调节冷却负荷的关系,可用下式计算:
灶具热源为煤气的场合:
qc=qeF1F2≈0.1qe (3)
式中 qc--厨房空调冷负荷,kW
qe--厨房设备散热量,kW
F1--设备同时使用系数,取0.5
F2--设备输入功率中表面辐射热的比例,取0.32
F3--排风排热系数,取1.6
灶具热源为使用电及蒸汽的场合:
qc=qeF1F2/F3≈0.16qe (4)
为避免厨房向餐厅串味,可将60%的送风量送入餐厅,然后再由餐厅流至厨房。鉴于厨房的通风换气量很大,如此大的补风量均经餐厅流向厨房,从节能和管道布置等方面考虑,这种方法并不可取。
五、系统布置
1.送风系统应为直流方式,厨房的通风系统宜采用变速风机或关联又风机进行送排风。
2.送排风口布置
厨房内送、排风口的布置应按灶具的具体位置加以考虑,不要让送风射流扰乱灶具的排风性通。确定送风出口的出口风速时,在距地2m左右时的区域风速<0.25m/s较为理想。送风口应沿排风罩方向布置,离开罩子前方最小0.7m,而排风口距排风罩越远越好。
3.机房、风机及风管的布置
厨房的排风机宜设在厨房的上部,厨房为公共建筑中的一部分时,其排风机宜设在屋顶层,这可以使风道内处于负压状态,避免气味外溢。
厨房的排风机一般应选用离心风机,厨房的排风管应尽量避免过长的水平风道。厨房的排风管应尽量避免过长的水平风道。厨房的排风竖井最好与排烟道靠在一起以加大抽力。
4.防火、排烟
厨房的排气系统宜按防火分区划分,尽量不穿过防火墙,穿过时应装防火阀。
厨房通风系统的管道应采用不燃烧材料制成
admin1 | 2011-12-6 12:55:17 | 显示全部楼层
7、消声器、静压箱总结一、概念
(一)消声器
1
。阻式消声器:是通过吸声材料来吸收声能降低噪音,一般的微穿孔板消声器就属于这个类型,一般是用来消除高、中频噪声。但是由于结构的原因,在高温、高湿、高速的情况下不适用。
2
。抗式消声器:是通过改变截面来消声的。我们常用的消声静压箱都是这个原理。一般降低中、低频噪音。对风系统没有具体的要求。
3
。阻抗复合式:当然是结合二者的结构原理。可以消除低中高频噪音。但是对风系统的要求同阻式消声器
4
、对于一般的民用空调通风系统,我个人认为选用阻抗复合消声器为好。
阻性消声器具有良好的中高频消声性能。按气流通道几何形状不同,可分为直管式、片式、折板式、迷宫式、蜂窝式、声流式、障板式、弯头式等。抗性消声器适用于消除中低频噪声或窄带噪声。按其作用原理不同,可分为扩张式、共振腔式和干涉式等多种型式。阻抗复合式消声器,有共振腔、扩张室、穿孔屏等声学滤波器件,综合了阻性消声器良好的中高频消声特性和阻抗性消声器较好的低频消声特性,因此其消声频带宽,它是最常用的标准消声器系列之一。适宜风速为68/秒,最高可达到812米,可单独使用,也可串联使用。消声效果:低频1015dB/m,中频1525dB/m,高频2530dB/m,平均阻力系数为0.4。根据《空气调节》,消声弯头,消声静压箱均属于消声器的一种。
(二)消声器的作用
消声器是一种既能允许气流通过,又能有效地阻止或减弱声能向外传播的装置。
(三)静压箱
静压箱是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,它可使送风效果更加理想。
(四)静压箱的作用
1
、可以把部分动压变为静压使风吹得更远;
2
、可以降低噪音
3
、风量均匀分配
4
、静压箱可用来减少噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。而且还有万能接头的作用。把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。
二、计算方法
什么NR曲线,声学计算撇开不谈了,P601也不说了。收录网友言论仅供参考(排名不分先后)!
1
、在设计静压箱时,如果按着规定的风速成进行设计,箱体将会很大;一般的静压箱长边要宽出风管边400mm,高度要宽出风管高度400mm。数值是从约克设计手册上搞来的,那是估算。
2
、静压箱 一般老工程师的经验是5~10db(a)/m,阻抗复合型(似乎空调通风系统一般都用这个)消声器10~15db(a)/m
3
、控制风速 2.5以内   若体积太大可适当得提高一下风速  关于长度一般大于1米没有其他得强制要求
4
、高度×深度=静压箱截面面积,静压箱截面面积×2.5m/s=风机风量,至于高度和深度怎么配,自己把握吧~~
5
、用你机组的风量L÷3/秒,可得到你静压箱一个面的面积,然后你根据你房子的高度,假如是4米,可你的机组是2米高,在减去软接头大概0.5米,上面留高0.5米,那你的静压箱只有1米高,那你就可以确定宽度了,有了两个数,第三个数也就容易确定了,这里最主要的是要看自己的空调机房够不够位置,如果够位置就尽量的大点!!长度的计算方法也是一样的,你知道了宽度,那么你的宽度乘以长度不也是有个面积吗?这个面积也要等于L/3,不过在设计院里的面风速是取用2m/s的,如果够空间,就做大点吧。
6
、静压箱厚度最好大于600mm,断面风速小于2m/s,另外注意接出位置与接入位置间有点气流缓冲区,强烈不建议用静压箱,造价高阻力大,有条件尽量用裤衩三通加消声弯头或管道消声器。
7
、我看到过有很多这样的设计了,起初我不明白他们为什么不用静压箱,其实现在说的静压箱只是铁皮箱,并不是贴有消音棉的静压箱,造价上可能不太紧要,如果真的是贴消音棉的静压箱,那就要好好考虑一下成本了,另外的消声器要注意流速的控制,大部分的都是控制在8m/s以内,只要能达到这个数值,消音效果也就不错了。
8
、我觉得消声静压箱很有必要,正如棕榈树和尚所说,在机房内不使用静压箱有时简直很难接出管道,消声只是其次的,断面风速最好小于1.5m/s,高宽比尽量小于14;至于阻力,其实绝大多数设计师都明白,比起风管阻力计算值,我选的风机能力肯定猛男。
9
、静压箱的作用是把动压变为静压,均匀分配风量,多用于条缝风口前
10
、我记得北京市建院编的那本技术措施上好象是说以总风量计,通过三个截面的任一个速度不得大于1.5m/s
11、我一般选取在4/秒左右,起个例子,一个商场,风柜24000风量,静压箱尺寸为2000*600*600,贴消音棉,空调运行了一年,效果尚且可以
12
、静压箱的主要作用就是稳压、降噪。规范上好像有,静压箱内的风速不大于2.5m/s,根据风量、风速就可以确定静压箱的容积,静箱一般是定做的。宽度方向不宜小500mm。通常静压箱的尺寸比室内机略小即可。
13
、采用地板送风,它的静压箱采用两种,一种是使用夹层作为静压箱,另一种采用普通的静压箱然后在静压箱上接几个风管到送风口。夹层也能做静压箱?
8.风管贴吸音材料风道的衰减量(日本)
admin1 | 2011-12-6 12:56:07 | 显示全部楼层
风管贴吸音材料风道的衰减量(日本)
风管
尺寸
频程   Hz
 
(内部尺寸)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
矩形
150*150
4.6
4.0
10.8
16.5
18.7
17.4
150*300
3.6
3.0
8.5
16.7
18.0
15.4
300*300
2.3
2.0
6.9
15.4
14.7
3.0
300*600
1.6
1.6
5.9
15.1
10.0
2.0
600*600
1.0
1.3
4.9
11.8
1.6
0.3
600*900
0.3
1.0
2.0
3.5
7.9
4.6
3.0
2.3
600*1200
0.3
0.6
1.6
3.3
7.5
3.9
2.3
2.0
600*1800
0.3
0.3
1.6
3.9
7.2
3.9
2.3
2.3
圆形
φ150
0.60
1.50
3.00
5.40
6.60
6.60
6.00
4.90
φ300
0.45
0.90
2.10
4.50
6.60
6.60
4.50
3.00
φ600
0.30
0.60
1.50
3.00
5.10
2.70
1.50
1.60
φ1200
0.12
0.30
0.90
1.80
1.80
1.50
1.50
1.60
9.风管的自然衰减量(只有直风道dB/m,其它都是dB
风管
尺寸
频程Hz
63
125
250
500
1000
2000
4000
矩形管道
P/A>12
0
0.9
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
P/A=12~5
0.9
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
P/A<5  (注)
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
弯管
矩形
                130mm
0
0
0
5
5
7
5
260
0
0
1
7
7
5
3
510
0
1
5
5
5
3
3
1000
1
5
7
5
3
3
3
圆形
φ130~260
0
0
0
0
1
2
3
φ260~510
0
0
0
1
2
3
3
φ510~1000
0
0
1
2
3
3
3
φ1000~2000
0
1
2
3
3
3
3
末端反射
直径(mm)         
断面积(m2)
 
 
 
 
 
 
 
φ130               
0.02
17
12
8
4
1
0
0
φ260               
0.06
12
8
4
1
0
0
0
φ510               
0.26
8
4
1
0
0
0
0
φ1000              
1.0
4
1
0
0
0
0
0
φ2000              
4.1
1
0
 
0
0
0
0
三通
与频率无关  A2/A1%
5    10    15     20     30     40     50     80
  ΔPWL
13   10    8      7      5      4      3      1
注: P—风管边长之和,m  
     A—风管断面积,m2
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部