三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表
序号
建筑类型及
房间名称
空调建筑面积
平方米/
建筑
负荷
人体
负荷
照明
负荷
新风量W/m2
新风
负荷
总负荷
1
客房
10
60
7
20
50
27
114
2
宴会厅
1.25
30
134
30
25
190
360
3
小会议室
3
60
43
40
25
92
235
4
大会议室
1.5
40
88
40
25
190
358
5
健身房保龄球
5
35
87
20
60
130
272
6
舞厅
3
20
97
20
33
119
256
7
科研办公楼
5
40
28
40
20
43
151
商场
8
底层
1.0
35
160
40
12
130
365
9
二层
1.2
35
128
40
12
104
307
10
三层及三层以上
2
40
80
40
12
65
225
图书馆
11
阅览室
10
50
14
30
25
27
121
展览厅
12
陈列室
4
58
31
20
25
68
177
会堂
13
报告厅
2
35
58
40
25
136
269
14
公寓住宅
10
70
14
20
50
54
158
硬剧院
15
观众厅
0.5
30
228
15
8
174
447
16
休息厅
2
70
64
20
40
216
370
17
化妆室
4
40
35
50
20
55
180
体育馆
18
比赛馆
2.5
35
65
40
15
65
205
19
休息厅
5
70
27.5
20
40
86
203
20
贵宾厅
8
58
17
30
50
68
173
医院
21
高级病房
110
22
一般手术室
150
23
洁净手术室
300
24
XCTB
150
25
餐馆
300
注:本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数0.7-0.9




admin1 | 2011-12-6 11:11:21 | 显示全部楼层
四、按建筑面积冷指标进行估算       建筑面积冷指标                                
建筑名称
冷负荷指标
W/m2²建筑面积
建筑名称
冷负荷指标
W/m2建筑面积
旅馆
80-90
体育馆
100-135
200-350(按人员座位数)
办公楼
85-100
图书馆
35-40
计算机房
190-380
医院
80-90
数据处理
320-400
商店
105-125
营业厅设空调时,200-250按营业厅面积
剧院
126-160
200-300(按观众厅面积)
会堂
180-225
注:l、上述指标为总建筑面积的冷负荷指标:建筑面积的总建筑面积小于5000平米时,取上限;大于l0000平米,取下限值。
    2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。
    3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。
热负荷估算
l)按建筑面积热指标进行估算
注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。
(2)窗墙比公式法:
   q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2;
说明:q—建筑物的供热指标,W/m2²
a  —外窗面积与外墙面积(包括窗之比);
W一外墙总面积(包括窗),m2²
F一总建筑面积,       m2
tn一室内供暖设计温度,℃
  tw一室外供暖设计温度,℃









admin1 | 2011-12-6 11:12:00 | 显示全部楼层
五、建筑物冷负荷概算指标香港
建筑物
冷负荷W/m2
逗留者
m2/
照明
W/m2
送风量
L/sm2
显冷负荷
总冷负荷
办公室
中部区
周边
个人办公室
会议室
65
110
160
185
95
160
240
270
10
10
15
3
60
60
60
60
5
6
8
9
学校
教室
图书馆
自动餐厅
130
130
150
190
190
260
2.5
6
1.5
40
30
30
9
9
10
公寓
高层、南向
高层、北向
110
80
160
130
10
10
20
20
10
9
戏院、大会堂
试验室
图书馆、博物馆
110
150
95
260
230
150
1
10
10
20
50
40
12
10
8
医院
手术室
公共场所
110
50
380
150
6
10
20
30
8
8
卫生所、诊所
理发室、美容院
130
110
200
200
10
4
40
50
10
10
百货公司
地下
中间层
上层
150
130
110
250
225
200
1.5
2
3
40
60
40
12
10
8
药店
零售店
精品店
酒吧
餐厅
110
110
110
130
160
210
160
160
260
320
3
2.5
5
2
2
30
40
30
15
17
10
10
10
10
12
饭店
房间
公共场所
80
110
130
160
10
10
15
15
7
8
工厂
装配室
轻工业
150
160
260
260
3.5
15
45
30
9
10
室内场所
会客室
一般比赛
公开比赛
160
110
110
240
220
240
6
5
3
20
40
80
8
12
12
六、各类建筑物锅炉负荷估算W/m3℃
admin1 | 2011-12-6 11:16:50 | 显示全部楼层
六、各类建筑物锅炉负荷估算W/m3℃
建筑物
W/m3
办公室
剧院观众席
百货商店
旅馆
纺织厂
0.6--1.2
0.5--0.9
0.5--1.1
1.1--2.0
1.5--3.0
0.5--1.2
七、热损失概算W/m3℃
建筑物
W/m
混凝土建筑(全部)
混凝土建筑(最上层)
混凝土建筑(中间各层)
木结构建筑(全部)
木结构建筑(各房间)
0.8--1.1
1.3--2.1
0.8--1.3
1.1--1.3
1.3--1.7
W/m℃一每m3房间容积,室内外温差1℃时的热量W
八、冷库冷负荷概算指标
冷库容积m3
KW/100m3
3
100mm隔热
-10
150mm隔热
-18
200mm隔热
14--30
31--60
61--120
121--220
221--440
441--900
901--1400
3.7
3.0
2.4
2.1
1.8
1.5
1.2
3.9
3.1
2.5
2.2
1.9
1.6
1.5
3.8
3.1
2.5
2.2
1.9
1.6
1.4


admin1 | 2011-12-6 11:31:00 | 显示全部楼层
第一章风管系统设计
一、通风管道流量阻力表1、缩伸软管摩擦阻力表
圆形风管


v=2 m/s


v=3 m/s


v=4 m/s


v=5 m/s


v=6 m/s


Φ150


127/0.43


190/0.98


254/1.8


318/3.23


381/4.46


Φ200


226/0.32


339/0.73


452/1.30


565/2.03


678/2.92


Φ250


353/0.26


530/0.558


707/1.04


883/1.62


1060/2.33


Φ300


509/0.21


764/0.95


1018/1.62


1273/2.44


1521/3.58


2、镀锌板风管摩擦阻力表
矩型风管

mm


风量(m3/h)/摩擦阻力(Pa)


v=2m/s


v=3 m/s


v=4 m/s


v=5 m/s


v=6 m/s


120x120


104/0.61


156/1.27


207/2.15


259/3.25


311/14.57


160x120


138/0.51


207/1.07


277/1.8


346/2.75


415/3.86


160x160


184/0.42


277/0.78


369/1.49


461/2.26


553/3.17


200x120


173/0.46


259/0.95


346/1.62


432/2.45


734/3.44


200x160


230/0.36


346/0.77


461/1.3


576/1.79


691/2.78


250x120


216/0.41


324/0.87


432/1.47


540/2.23


648/


250x160


288/0.32


432/0.69


576/1.17


720/1.77


864/2.48


250x200


360/0.27


540/0.58


720/0.99


900/1.50


1080/2.11


320x120


269/0.38


403/0.79


537/1.34


672/2.03


806/2.86


320x160


369/0.29


553/0.61


737/1.04


922/1.58


1106/2.22


320x200


461/0.25


691/0.51


9221/0.87


1152/1.31


1382/1.85


320x250


576/0.21


864/0.43


1152/0.74


1440/1.12


1728/1.57


400x120


336/0.35


504/0.74


673/1.25


841/1.90


1009/2.67


400x160


461/0.27


691/0.56

922/0.95

1152/1.45

1382/2.03

400x200


576/0.22


864/0.46

1152/0.78

1440/1.20

1728/1.68

400x250


720/0.19


1080/0.38

1440/0.66

1800/1.00

2160/1.40

500x160


576/ 0.25


864/0.52

1152/0.89


1440/1.34


1728/1.89


500x200


720/0.21


1080/0.42


1440/0.73

1800/1.1

2160/1.54

500x250


900/0.17


1350/0.35


1800/0.60

2250/0.90

2700/1.28

500x320


1152/0.14


1728/0.28


2304/0.49

2880/0.75

3456/1.05

500x400


1440/0.12


2160/0.25


2880/0.42

3600/0.64

4320/0.89

630x160


726/0.22


1089/0.48


1452/0.84

1814/1.12

2177/1.98

630x200


907/0.19


1361/0.39


1814/0.67

2268/1.02

2722/1.43

630x250


1134/0.16


1701/0.32


2268/0.55

2835/0.83

3402/0.19

630x320


1452/0.13


2177/0.26


2903/0.44

3629/0.67

4355/0.94

630x400


1814/0.11


2722/0.22


3629/0.37

4536/0.56

5443/0.79

630x500


2268/0.1


3402/0.19


4536/0.31

5670/0.48

6804/0.68

800x160


922/0.20


1382/0.42


1843/0.67

2304/1.02

2765/2.15

800x200


1152/0.18


1728/0.37

2304/0.63

2880/0.95

3456/1.34

800x250


1440/0.14


2160/0.3

2880/0.51

3600/0.77

4320/1.08

800x320


1843/0.1


2765/0.23

3686/0.40

4608/0.60

5530/0.85

1000x200


1440/0.16


2160/0.35

2880/0.60

3600/0.90

4320/1.30

1000x250


1800/0.13


2700/0.28

3600/0.48

4500/0.72

5400/1.02

1000x320


2304/0.11


3456/0.23

4608/0.37

5760/0.57

6912/0.80

圆形风管


v=2 m/s


v=3 m/s


v=4 m/s


v=5 m/s


v=6 m/s


Φ100


55/0.76


83/1.58


111/2.68


139/4.05

166/5.69


Φ140


109/0.49


164/1.03


219/1.75


273/2.64

328/3.72


Φ200


224/0.31


336/0.66


448/1.12


560/1.69

672/2.38


Φ250


3.49/0.24


524/0.5


698/0.85


873/1.28

1048/1.80


Φ360


727/0.15


1090/0.32


1454/0.54


1817/0.82

2180/1.15


Φ400


898/0.13


1347/0.28


1796/0.47


2245/0.72

2694/1.01


Φ500


1405/0.1


2108/0.21


2811/0.36


3513/0.55

4216/0.77


说明
(1).软管采用荷兰数据时,上述数据乘以下系数:
Φ150       x2 Φ200       x1.8 Φ250       x1.5 Φ300       x1.3
(2).局部摩擦阻力:
散流器

喉径(mm)


ΔP (Pa)


v=2m/s


v=3 m/s


v=4 m/s


v=5 m/s


v=6m/s


200x200


15.9


35.7


63.4


99.1


142.7


300x300


23.8


53.5


95.1


148.7


214.1


400x400


29.4


66.0


117.3


183.2


263.9
(3)与散流器的摩擦阻力:
admin1 | 2011-12-6 12:49:19 | 显示全部楼层
第一章风管系统设计
admin1 | 2011-12-6 12:50:08 | 显示全部楼层
三、室内风管风速选择表1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s
应用场所
住宅
公共建筑
工厂
推荐
最大
推荐
最大
推荐
最大
室外空气入口
空气过滤器
加热排管
冷却排管
淋水室
风机出口
主风管
支风管(水平)
支风管(垂直)
2.5
1.3
2.3
2.3
2.5
6.0
4.0
3.0
2.5
4.0
1.5
2.5
2.3
2.5
8.5
6.0
5.0
4.0
2.5
1.5
2.5
2.5
2.5
9.0
6.0
4.0
3.5
4.5
1.8
3.0
2.5
2.5
11.0
8.0
6.5
6.0
2.5
1.8
3.0
3.0
2.5
10.0
9.0
5.0
4.0
8.0
1.8
3.5
3.0
2.5
14.0
11.0
9.0
8.0
2、低速风管系统的最大允许速m/s
应用场所
以噪声控制
主风管
以摩擦阻力控制
送风主管
回风主管
送风支管
回风支管
住宅
公寓、饭店房间
办公室、图书馆
大礼堂、戏院
银行、高级餐厅
百货店、自助餐厅
工厂
3.0
5.0
6.0
4.0
7.5
9.0
12.5
5.0
7.5
10.0
6.5
10.0
12.0
15.0
4.0
6.5
7.5
5.5
7.5
7.5
9.0
3.0
6.0
8.0
5.0
8.0
8.0
11.0
3.0
5.0
6.1
4.0
6.0
6.0
7.5
3、通风系统之流速m/s
系统
商业
工业
送风、最大流速
送风、一般流速
回风、最大流速
回风、一般流速
13
6--11
10
7.5—9
13
11--13
13
9--13
高速、一般
13
13--25
室内允许噪声
dBA
主管风速
m/s
支管风速
m/s
25-35
3-4
≤2
35-50
4-6
2-3
注:民用住宅≤35dBA),商务办公≤45dBA)。
admin1 | 2011-12-6 12:50:51 | 显示全部楼层
四、室内风口风速选择表1、送风口风速
      
      1.5-2m/s     (风口在上部时)
      
      2-3m/s      (风口在上部时)
    
      3m/s        (风口距地≤2.5m
      4m/s        (风口距地≤4.5m
商场、娱乐
      3-5m/s
2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s
应用场所
流速m/s
图书馆、广播室
住宅、公寓、私人办公室、医院房间
银行、戏院、教室、一般办公室、商店、餐厅
工厂、百货公司、厨房
1.75--2.5
2.5--4.0
4.0--5.0
5.0--7.5
3、推荐的送风口流速m/s
应用场所
流速m/s
    播音室
    戏院
    住宅、公寓、饭店房间、教室
    一般办公室
    电影院
    百货店、上层
    百货店、地下
1.5--2.5
2.5--3.5
2.5--3.8
2.5--4.0
5.0--6.0
5.0
7.5
10.0
4、送风口之最大允许流速m/s
应用场所
盘形送风口
顶棚送风口
侧送风口
  广播室
  医院疗房
  饭店房间、会客室
  百货公司、剧场
  教室、图书馆、办公室
3.0--3.5
4.0--4.5
4.0--4.5
6.0--7.5
5.0--6.0
4.0--4.5
4.5--5.0
5.0--6.0
6.2--7.5
6.0--7.5
2.5
2.5--3.0
2.5--4.0
5.0--7.0
3.5--4.5
5、回风口风速
房间净高
风口位置
风速
3.5-4
上部
3-4m/s
3-3.5
上部
2-3m/s
2.5-3
上部
1.5-2m/s
人不常停留处
下部
3m/s
人常停留处
下部
1.5-2m/s
走廊回风
下部
1-1.5m/s
6、回风格栅的推荐流速m/s
位置
近座位
逗留区以上
门下部
门上部
工业用
流速m/s
2--3
3--4
4
3
≥4
7、百叶窗的推荐流速m/s
位置
新风
回风
减温器正面
减温器旁通
加热器旁通
流速m/s
2.5--4
4--6
2--4
7.5--12
5--7.5
8、逗留区流速与人体感觉的关系
admin1 | 2011-12-6 12:51:51 | 显示全部楼层
逗留区流速与人体感觉的关系
流速m/s
人体感觉
--0--0.08
0.127
0.127--0.25
0.38
0.38
0.38--1.52
    不舒适,停滞空气的感觉
    理想,舒适
    基本舒适
    不舒适,可以吹动薄纸
    对站立者为舒适感之上限
    用于工厂和局部空间
9、顶棚散流器送风量
尺寸mm
送风流速 m/s
1.0
1.5
2.0
2.5
3.75
5.0
250*250
50
70
95
120
175
235
300*300
70
100
135
170
255
340
350*350
90
140
185
230
350
465
400*400
120
180
240
295
440
590
500*500
190
280
380
470
710
945
600*600
270
410
545
680
1020
1360
10、侧送风口送风量
送风口尺寸mm
送风口流速m/s
1.5
2.0
2.5
3.75
5.0
250*100
30
40
50
70
95
300*100
35
45
55
85
115
400*100
45
60
75
115
150
500*100
55
75
95
145
190
600*100
70
90
115
170
230
750*100
85
115
145
215
285
900*100
100
135
170
255
340
250*150
45
55
70
105
145
300*150
50
70
85
130
170
400*150
70
90
115
170
230
500*150
85
115
145
215
285
600*150
100
135
170
255
340
750*150
130
170
215
320
430
900*150
155
205
255
385
515
400*200
90
120
150
230
305
500*200
115
150
190
285
380
600*200
135
180
230
340
455
750*200
170
230
285
430
570
900*200
205
275
340
415
685
400*250
115
150
190
285
380
500*250
145
190
240
355
475
600*250
170
230
285
430
570
750*250
215
285
355
535
715
900*250
255
340
430
640
855
1000*50
55
75
95
145
190
1000*75
85
115
145
215
285
1000*100
115
150
190
285
380
1000*125
145
190
240
355
475
1000*150
170
230
285
430
570
1000*175
200
265
330
500
665
1000*200
230
305
380
570
760
五、通风系统设计
admin1 | 2011-12-6 12:52:37 | 显示全部楼层
4、空调房间允许最大送风温差℃
送风方式
下列房间高度m
2
3
4
5
6
侧送、大风量
侧送、小风量
顶棚散流器
6.5
9.0
9.5
8.3
11
16
10
13
17
12
15
18
14
17
18
舒适性空调的送风温差
送风高度H小于等于5m,送风温差小于等于10度;
送风高度H大于5m,送风温差小于等于15度。
为防止出风口结露,应使送风干球温度高于室内空气的露点温度2-3度。
5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差.
室温允许波动范围(ºC)
送风温差(ºC)
>±1.0
<=15
±1.0
6~10
±2.0
3~6
±1.0~0.2
2~3
:生活区或工作区处于下送气流的扩散区时,送风温差应通过计算确定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部