【最新】火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007

[复制链接]
张培哲 | 2020-2-6 14:01:19 | 显示全部楼层
4.10 消防联动控制器调试

4.10.1 将消防联动控制器与火灾报警控制器、任一回路的输入/输出模块及该回路模块控制的受控设备相连接,切断所有受控现场设备的控制连线,接通电源。
4.10.2 按现行国家标准《消防联动控制系统》GB16806 的有关规定检查消防联动控制系统内各类用电设备的各项控制、接收反馈信号(可模拟现场设备启动信号)和显示功能。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.10.3 使消防联动控制器分别处于自动工作和手动工作状态,检查其状态显示,并按现行国家标准《消防联动控制系统》GB 16806 的有关规定进行下列功能检查并记录,控制器应满足相应要求:
     1 自检功能和操作级别。
     2 消防联动控制器与各模块之间的连线断路和短路时,消防联动控制器能在100s内发出故障信号。
     3 消防联动控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在100s内发出故障信号。
     4 检查消音、复位功能。
     5 检查屏蔽功能。
     6 使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能。
     7 使至少50个输入/输出模块同时处于动作状态(模块总数少于50个时,使所有模块动作),检查消防联动控制器的最大负载功能。
     8 检查主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复本条第7款检查。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.10.4 接通所有启动后可以恢复的受控现场设备。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.10.5 使消防联动控制器的工作状态处于自动状态,按现行国家标准《消防联动控制系统》GB 16806 的有关规定和设计的联动逻辑关系进行下列功能检查并记录:
     1 按设计的联动逻辑关系,使相应的火灾探测器发出火灾报警信号,检查消防联动控制器接收火灾报警信号情况、发出联动信号情况、模块动作情况、受控设备的动作情况、受控现场设备动作情况、接收反馈信号(对于启动后不能恢复的受控现场设备,可模拟现场设备启动反馈信号)及各种显示情况。
     2 检查手动插入优先功能。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.10.6 使消防联动控制器的工作状态处于手动状态,按现行国家标准《消防联动控制系统》GB 16806 的有关规定和设计的联动逻辑关系依次手动启动相应的受控设备,检查消防联动控制器发出联动信号情况、模块动作情况、受控设备的动作情况、受控现场设备动作情况、接收反馈信号(对于启动后不能恢复的受控现场设备,可模拟现场设备启动反馈信号)及各种显示情况。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.10.7 对于直接用火灾探测器作为触发器件的自动灭火控制系统除符合本节有关规定外,尚应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 规定进行功能检查。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.10.8 依次将其他回路的输入/输出模块及该回路模块控制的受控设备相连接,切断所有受控现场设备的控制连线,接通电源,重复第4.10.3~4.10.7条的各项检查。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查、仪表测量。
条文说明
4.10 消防联动控制器调试

   本节按现行国家标准《消防联动控制系统》GB 16806 的要求列出了基本功能,这些功能是必备的,在调试时必须逐项检查,全部满足要求。在调试开通过程中,应先将消防联动控制器与火灾报警控制器一个回路的输人/输出模块及该回路模块控制的消防电器控制设备相连接。此时应注意:一定要将所有现场受控设备的控制连线断开(如消防泵电机连线等),方可接通电源进行本节第 4.10.2~4.10.6 条的各项检查,这样做的目的是避免在做上述各项检查时使现场受控设备误启动或造成不必要的其他损失.当第 4.10.2 ~4.10.6 条所规定的在一个回路上的各项检查全部满足后,最后进行本节第 4.10.8 条规定的各项检查。消防联动控制器和消防电气控制设备的调试是一项复杂而细致的工作,调试单位应严格按照第 4.10.1~4.10.7 条的步骤进行调试,这样既可以满足规范要求,又可以减少不必要的损失。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-6 14:01:30 | 显示全部楼层
4.11 区域显示器(火灾显示盘)调试

4.11.1 将区域显示器(火灾显示盘)与火灾报警控制器相连接,按现行国家标准《火灾显示盘通用技术条件》GB 17429 的有关要求检查其下列功能并记录,区域显示器应满足相应要求:
     1 区域显示器(火灾显示盘)应在3s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。
     2 消音、复位功能。
     3 操作级别。
     4 对于非火灾报警控制器供电的区域显示器(火灾显示盘),应检查主、备电源的自动转换功能和故障报警功能。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。

条文说明
4.11 区域显示器(火灾显示盘)调试
    本节按现行国家标准《火灾显示盘通用技术条件》GB 17429-1998 的要求列出了基本功能,这些功能是必备的,在调试开通过程中必须逐项检查,应全部满足要求并对各功能检查进行记录。如果区域显示器的显示方式是数码管或数字液晶显示时,调试单位应将区域显示的回路号地址号与实际显示的部位编制成对照表提供给用户。
张培哲 | 2020-2-6 14:01:43 | 显示全部楼层
4.12 可燃气体报警控制器调试

4.12.1 切断可燃气体报警控制器的所有外部控制连线,将任一回路与控制器相连接后,接通电源。
4.12.2 控制器应按现行国家标准《可燃气体报警控制器技术要求及试验方法》GB16808 的有关要求进行下列功能试验,并应满足相应要求:
     1 自检功能和操作级别。
     2 控制器与探测器之间的连线断路和短路时,控制器应在100s 内发出故障信号。
     3 在故障状态下,使任一非故障探测器发出报警信号,控制器应在1min 内发出报警信号,并应记录报警时间;再使其他探测器发出报警信号,检查控制器的再次报警功能。
     4 消音和复位功能。
     5 控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,控制器应在100s 内发出故障信号。
     6 高限报警或低、高两段报警功能。
     7 报警设定值的显示功能。
     8 控制器最大负载功能,使至少4 只可燃气体探测器同时处于报警状态(探测器总数少于4 只时,使所有探测器均处于报警状态)。
     9 主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复本条第8 款的检查。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查、仪表测量。
4.12.3 依次将其他回路与可燃气体报警控制器相连接,重复本规范第4.12.2 条的检查。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查、仪表测量。

条文说明
4.12 可燃气体报警控制器调试
    本节按现行国家标准《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》GB 16808-1997 列出了基本功能,在调试开通过程中必须逐项检查,全部满足要求并做记录。
张培哲 | 2020-2-6 14:01:54 | 显示全部楼层
4.13 可燃气体探测器调试

4.13.1 依次逐个将可燃气体探测器按产品生产企业提供的调试方法使其正常动作,探测器应发出报警信号。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.13.2 对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在30s内响应。撤去可燃气体,探测器应在60s内恢复到正常监视状态。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查、仪表测量。
4.13.3 对于线型可燃气体探测器除符合本节规定外,尚应将发射器发出的光全部遮挡,探测器相应的控制装置应在100s内发出故障信号。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查、仪表测量。

条文说明
4.13 可燃气体探测器调试
    目前,可燃气体探测器一般是按生产企业提供的调试方法进行检查。调试时应逐项检查,并全部满足要求。如采用加人标准气样法进行调试,可参照现行国家标准《可燃气体探测器》GB 15322 的规定进行。
张培哲 | 2020-2-6 14:02:05 | 显示全部楼层
4.14 消防电话调试

4.14.1 在消防控制室与所有消防电话、电话插孔之间互相呼叫与通话,总机应能显示每部分机或电话插孔的位置,呼叫铃声和通话语音应清晰。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.14.2 消防控制室的外线电话与另外一部外线电话模拟报警电话通话,语音应清晰。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.14.3 检查群呼、录音等功能,各项功能均应符合要求。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。

条文说明
4.14 消防电话调试
    本节规定了消防电话的调试内容。消防电话线路的可靠性关系到火灾时消防通信指挥系统是否灵活畅通,所以调试过程中应检查其线路是否为独立布线,且应使消防电话分机和电话插孔的功能正常,语音清晰。同时应对消防控制室的外线电话与另一部外线电话模拟“119”台通话进行检查。
张培哲 | 2020-2-6 14:02:17 | 显示全部楼层
4.15 消防应急广播设备调试

4.15.1 以手动方式在消防控制室对所有广播分区进行选区广播,对所有共用扬声器进行强行切换;应急广播应以最大功率输出。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.15.2 对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验,应急广播的语音应清晰。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.15.3 对接入联动系统的消防应急广播设备系统,使其处于自动工作状态,然后按设计的逻辑关系,检查应急广播的工作情况,系统应按设计的逻辑广播。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.15.4 使任意一个扬声器断路,其他扬声器的工作状态不应受影响。
       检查数量:每一回路抽查一个。
       检验方法:观察检查。

条文说明
4.15 消防应急广播设备调试
    本节规定了火灾应急广播的调试内容及要求,火灾应急广播属于火灾警报装置类,对人员疏散起着至关重要的作用,因此建筑中火灾应急广播是非常重要的,所以本节中规定的调试内容应逐一检查并全部满足要求。
张培哲 | 2020-2-6 14:02:29 | 显示全部楼层
4.16 系统备用电源调试

4.16.1 检查系统中各种控制装置使用的备用电源容量,电源容量应与设计容量相符。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.16.2 使各备用电源放电终止,再充电48h后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作8h,且应满足相应的标准及设计要求。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。

条文说明
4.16 系统备用电源调试
    本节规定强调了对系统备用电源的调试。国内近年来不少消防工程的火灾自动报警系统的备用电源存在容量不够或充电装置不符合要求的情况,当主电源断电后备用电源不能及时切换,或者虽能切换但因备用电源容量不够或电压过低使整个系统不能正常工作,故本节规定了检查系统中各种控制装置使用的备用电源容量,并进行放电、充电试验,且均应满足要求。
张培哲 | 2020-2-6 14:02:43 | 显示全部楼层
4.17 消防设备应急电源调试

4.17.1 切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线,接通应急电源的主电源。
4.17.2 按下述要求检查应急电源的控制功能和转换功能,并观察其输入电压、输出电压、输出电流、主电工作状态、应急工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况,做好记录,显示情况应与产品使用说明书规定相符,并满足要求。
     1 手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且应在5s内完成应急转换。
     2 手动停止应急电源的输出,应急电源应恢复到启动前的工作状态。
     3 断开应急电源的主电源,应急电源应能发出声提示信号,声信号应能手动消除;接通主电源,应急电源应恢复到主电工作状态。
     4 给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号,应急电源应在5s内转入到应急工作状态,且主电源和备用电源应不能同时输出;输入联动停止信号,应急电源应恢复到主电工作状态。
     5 具有手动和自动控制功能的应急电源处于自动控制状态,然后手动插入操作,应急电源应有手动插入优先功能,且应有自动控制状态和手动控制状态指示。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.17.3 断开应急电源的负载,按下列要求检查应急电源的保护功能,并做好记录:
     1 使任一输出回路保护动作,其他回路输出电压应正常。
     2 使配接三相交流负载输出的应急电源的三相负载回路中的任一相停止输出,应急电源应能自动停止该回路的其他两相输出,并应发出声、光故障信号。
     3 使配接单相交流负载的交流三相输出应急电源输出的任一相停止输出,其他两相应能正常工作,并应发出声、光故障信号。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.17.4 将应急电源接上等效于满负载的模拟负载,使其处于应急工作状态,应急工作时间应大于设计应急工作时间的1.5倍,且不小于产品标称的应急工作时间。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查、仪表测量。
4.17.5 使应急电源充电回路与电池之间、电池与电池之间连线断线,应急电源应在100s内发出声、光故障信号,声故障信号应能手动消除。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。


条文说明

4.17 消防设备应急电源调试

    本节规定强调了对消防设备用的应急电源的调试。国内近年来不少消防工程中使用的消防设备应急电源,当主电源断电后应急电源能及时切换保障消防设备的正常工作状态。消防设备应急电源的调试是一项复杂而细致的工作,调试单位应严格按照本节第 4.17.1~4.17.5 条的步骤进行调试,这样就可以满足规范要求。特别是对应急工作时间的调试,要在应急电源接上满负载后进行,才能保障应急电源的容量。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-6 14:02:56 | 显示全部楼层
4.18 消防控制中心图型显示装置调试

4.18.1 将消防控制中心图型显示装置与火灾报警控制器和消防联动控制器相连,接通电源。
4.18.2 操作显示装置使其显示完整系统区域覆盖模拟图和各层平面图,图中应明确指示出报警区域、主要部位和各消防设备的名称和物理位置,显示界面应为中文界面。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.18.3 使火灾报警控制器和消防联动控制器分别发出火灾报警信号和联动控制信号,显示装置应在3s内接收,准确显示相应信号的物理位置,并能优先显示火灾报警信号相对应的界面。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.18.4 使具有多个报警平面图的显示装置处于多报警平面显示状态,各报警平面应能自动和手动查询,并应有总数显示,且应能手动插入使其立即显示首火警相应的报警平面图。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.18.5 使显示装置显示故障或联动平面,输入火灾报警信号,显示装置应能立即转入火灾报警平面的显示。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。

条文说明
4.18 消防控制中心图形显示装置调试
    调试单位应严格按照本节第 4.18.1~4.18.5 条的步骤进行调试,以满足规范要求。
张培哲 | 2020-2-6 14:03:09 | 显示全部楼层
4.19 气体灭火控制器调试

4.19.1 切断气体灭火控制器的所有外部控制连线,接通电源。
4.19.2 给气体灭火控制器输入设定的启动控制信号,控制器应有启动输出,并发出声、光启动信号。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.19.3 输入启动设备启动的模拟反馈信号,控制器应在10s内接收并显示。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.19.4 检查控制器的延时功能,延时时间应在0~30s内可调。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.19.5 使控制器处于自动控制状态,再手动插入操作,手动插入操作应优先。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.19.6 按设计控制逻辑操作控制器,检查是否满足设计的逻辑功能。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.19.7 检查控制器向消防联动控制器发送的反馈信号正误。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。


条文说明

4.19 气体灭火控制器调试

    调试单位应严格按照本节第 4.19.1~4.19.7 条的步骤进行调试,以满足规范要求。
张培哲 | 2020-2-6 14:03:21 | 显示全部楼层
4.20 防火卷帘控制器调试

4.20.1 防火卷帘控制器应与消防联动控制器、火灾探测器、卷门机连接并通电,防火卷帘控制器应处于正常监视状态。
4.20.2 手动操作防火卷帘控制器的按钮,防火卷帘控制器应能向消防联动控制器发出防火卷帘启、闭和停止的反馈信号。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。
4.20.3 用于疏散通道的防火卷帘控制器应具有两步关闭的功能,并应向消防联动控制器发出反馈信号。防火卷帘控制器接收到首次火灾报警信号后,应能控制防火卷帘自动关闭到中位处停止;接收到二次报警信号后,应能控制防火卷帘继续关闭至全闭状态。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查、仪表测量。
4.20.4 用于分隔防火分区的防火卷帘控制器在接收到防火分区内任一火灾报警信号后,应能控制防火卷帘到全关闭状态,并应向消防联动控制器发出反馈信号。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。

条文说明
4.20 防火卷帘控制器调试
    调试单位应严格按照本节第 4.20.1~4.20.4 条的步骤进行调试,以满足规范要求。
张培哲 | 2020-2-6 14:03:32 | 显示全部楼层
4.21 其他受控部件调试

4.21.1 对系统内其他受控部件的调试应按相应的产品标准进行,在无相应国家标准或行业标准时,宜按产品生产企业提供的调试方法分别进行。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察检查。

条文说明
4.21 其他受控部件调试
    本节规定是指火灾自动报警系统内的其他受控部件.也应按产品生产企业提供的调试方法分别对其进行调试。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部