5.11 耐火性能

    防火门的耐火性能应符合表1的规定。

张培哲 | 2020-2-10 12:01:44 | 显示全部楼层
6 试验方法6.1 试件要求

    防火门试件结构和门扇内若填充材料应填充对人体无毒无害的防火隔热材料以及防火五金配件的安装情况等应与实际使用情况相符。
    除非有特殊规定,防火门试件应按本标准第5章的要求内容顺序,逐项进行检验。



张培哲 | 2020-2-10 12:01:58 | 显示全部楼层
6.2 仪器设备的准确度




张培哲 | 2020-2-10 12:02:11 | 显示全部楼层
6.3 材料

6.3.1 填充材料
    防火门门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料,按照GB 8624—2006的规定检验其燃烧性能,按照GB/T 20285—2006的规定检验其产烟毒性危险分级,结果应符合本标准5.2.1.2的要求,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
6.3.2 木材
    按照GB/T 4823—1995的规定,检验防火门门框、门扇各零部件使用木材的材质,结果应符合本标准5.2.2.1的要求。
    按照GB/T 8625—2005的规定,检验防火门用木材的难燃性,结果应符合本标准5.2.2.2的要求,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
    难燃木材的含水率,使用含水率测定仪在防火门同一部件上任意测定三点,计算其平均值,结果应符合本标准5.2.2.3的要求。
6.3.3 人造板
    防火门使用的人造板,按照GB/T 8625—2005的规定,检验防火门用人造板的难燃性,结果应符合本标准5.2.3.2的要求,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
    难燃人造板的含水率,使用含水率测定仪在防火门同一部件上任意测定三点,计算其平均值,结果应符合本标准5.2.3.3的要求。
6.3.4 钢材
6.3.4.1 防火门门框、门扇和加固件使用钢质材料的性能应有生产厂商提供的合格材质检验报告。
6.3.4.2 钢质材料的厚度采用千分尺测量,在防火门同一部件上任意测定三点,计算其平均值,结果应符合本标准表3的要求。
6.3.5 其他材质材料
    防火门使用的其他材质材料,按照GB/T 20285—2006的规定检验产烟毒性危险分级和GB/T 8625—2005的规定检验难燃性或按照GB 8624—2006的规定检验其燃烧性能,结果应符合本标准5.2.5的相应要求,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
6.3.6 粘结剂
    防火门使用的粘结剂,按照GB/T 20285—2006的规定检验产烟毒性危险分级,结果应符合本标准5.2.6.2的要求,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。


张培哲 | 2020-2-10 12:02:24 | 显示全部楼层
6.4 配件

6.4.1 防火锁
    按附录A的规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
6.4.2 防火合页(铰链)
    防火合页(铰链)板厚采用游标卡尺检验,任意测定三点,计算其平均值。
    防火合页(铰链)的耐火性能应按附录B的规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
6.4.3 防火闭门装置
    防火门用闭门器应按GA 93的规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
    防火门用自动闭门装置在接收到火灾报警信号后应能自动关闭门扇,其他性能应按相应标准检验,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
6.4.4 防火顺序器
    按实际使用状态将防火顺序器装配到防火门上,同时推开各个门扇,然后同时释放门扇,目测防火顺序器能否使防火门门扇按顺序要求关闭;防火顺序器的耐火性能应按附录C的规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
6.4.5 防火插销
    采用目测及手感相结合的方法检查防火门上安装防火插销的情况,防火插销的耐火性能应按附录D的规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
6.4.6 盖缝板
    防火门盖缝板的安装情况,采用目测和手感相结合的方法进行检验。
6.4.7 防火密封件
    目测门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处是否设有防火密封件,其性能应按GB 16807的规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
6.4.8 防火玻璃
    应按GB 15763.1规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。


张培哲 | 2020-2-10 12:02:37 | 显示全部楼层
6.5 加工工艺和外观质量

    由成型门扇或填充对人体无毒无害防火隔热材料的门扇、门框、防火五金配件组成防火门,其外观质量以目测方法检验,其加工工艺质量按6.7、6.8、6.9的规定检验。

张培哲 | 2020-2-10 12:02:50 | 显示全部楼层
6.6 门扇质量

    采用磅秤对每一门扇进行称重,任一门扇的质量(重量)应符合本标准5.5的要求。

张培哲 | 2020-2-10 12:03:06 | 显示全部楼层
6.7 尺寸公差

6.7.1 门扇高度H
    采用钢卷尺测量,测量位置为距门扇两竖边各50 mm处,见图1所示的A-A和A′-A′位置。检测值与产品设计图示门扇高度值相减,结果取其极值。

图1 门扇高度测量位置示意图

6.7.2 门扇宽度W
    采用钢卷尺测量,测量位置为距门扇上两横边各50 mm处,见图2所示的B-B和B′-B′位置。检测值与产品设计图示门扇宽度值相减,结果取其极值。

图2 门扇宽度测量位置示意图

6.7.3 门扇厚度T
    采用游标卡尺测量,测量位置见图3中T1、
T2T3……T8所标定的位置[注:遇锁具、合页(铰链)处相应避开50 mm],检测值与产品设计图示门扇厚度值相减,结果取其极值。

图3 门扇厚度测量位置示意图

6.7.4 门框内裁口高度H′
    采用钢卷尺测量,分别测量门框内裁口的左竖边和右竖边,见图4所示C-C、C′-C′。检测值与产品设计图示门框内裁口高度值相减,结果取其极值。

图4 门框内裁口高度测量位置示意图

6.7.5 门框内裁口宽度W′
    采用钢卷尺测量,测量位置见图5所示的D-
DD′-D′、D″-D″。检测值与产品设计图示门框内裁口宽度值相减,结果取其极值。

图5 门框内裁口宽度测量位置示意图


6.7.6 门框侧壁宽度T′
    采用游标卡尺测量,测量位置见图6所示的T1′、T2′、T3′……T6′。检测值与产品设计图示门框侧壁宽度值相减,结果取其极值。

图6 门框侧壁宽度测量位置示意图



智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-10 12:03:26 | 显示全部楼层
6.8 形位公差

6.8.1 门扇两对角线长度差|L1-L2|(见图7)
    采用钢卷尺测量。

图7 门扇对角线长度测量位置示意图

6.8.2 门扇扭曲度D
6.8.2.1 试验设备
    平台、三个顶尖、高度尺。平台的尺寸不应小于1m×2m。
6.8.2.2 试验步骤
6.8.2.2.1 在门扇正反两面的四个角处分别标出四个测点,如一面为P1、P2、P3和P4测点,则另一面为对应的P1′、P2′、P3′和P4′测点,每个测点距门扇横边和竖边的距离均为20 mm。三个顶尖分别放在门扇的三个任意测点处(P1、P2和P3)将门扇顶起,如图8所示。用高度尺测量第四个测点P4与平台的距离h1。
6.8.2.2.2 将门扇反转180°,按6.8.2.2.1的位置和方法测定平台至P4′的距离h2。
6.8.2.2.3 门扇扭曲度D按式(1)计算:
D = | h2–h1 | / 2  ·······················(1)

式中:
D——门扇扭曲度,单位为毫米(mm);
h1——平台至测点P4的距离,单位为毫米(mm);
h2——平台至测点P4′的距离,单位为毫米(mm)。

图8 门扇扭曲度测量示意图

6.8.3 门扇宽度(高度)方向弯曲度B1(B2)(见图11、图12)
6.8.3.1 试验设备
    平台、四个顶尖、游标卡尺、尼龙线、吊线锥。平台的尺寸应不小于1 m×2 m。
6.8.3.2 试验步骤
6.8.3.2.1 将门扇平放在平台的四个顶尖上,顶尖距门扇横边和竖边的距离均为20 mm,将两端带有吊线锥的细尼龙线横跨于门扇宽度(高度)上,如图9所示。用游标卡尺的深度尺在规定测量位置量出高度值,即为该规定测量点的弯曲度值。测量位置见图10所示的E-E(F-F)、
E′-E′(F′-F′)和E″-E″(F″-F″)的中点。
6.8.3.2.2 门扇反转180°,测定门扇另一面的弯曲度值,测量位置和测量方法同6.8.3.2.1。
6.8.3.2.3 门扇宽度(高度)方向弯曲度值,取测量结果的极值h3(h4)。
6.8.3.2.4 门扇宽度(高度)方向弯曲度按式(2)计算:
B1(B2)= h3(h4)/ W(H)×1000···················(2)

式中:
    B1——门扇宽度方向弯曲度,单位为千分之一(‰);
    B2——门扇高度方向弯曲度,单位为千分之一(‰);
    h3——门扇宽度方向弯曲度值,单位为毫米(mm);
    h4——门扇高度方向弯曲度值,单位为毫米(mm);
    W——门扇宽度,单位为毫米(mm);
     H——门扇高度,单位为毫米(mm)。
    注:括号内计算门扇高度方向弯曲度。

图9 门扇弯曲度测量示意图


图10
门扇高度(宽度)方向弯曲度测量位置示意图


图11 门扇高度方向弯曲度示意图


图12 门扇宽度方向弯曲度示意图

6.8.4 门框内裁口两对角线长度差|L1′-L2′|(见图13)
    采用钢卷尺测量。

图13 门框内裁口对角线长度测量位置示意图



智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-10 12:03:47 | 显示全部楼层
6.9 配合公差

6.9.1 门扇与门框的搭接尺寸(见图14)
6.9.1.1 按使用状态,将试件安装在试验框架上,门扇处于关闭状态,用划刀在门扇与门框相交的左边、右边和上边的中部划线作出标记后,用钢板尺测量搭接宽度。
6.9.1.2 门扇与门框的搭接宽度取测量值的最小值。
6.9.2 门扇与门框的配合活动间隙
    按使用状态,将试件安装在试验框架上,门扇处于关闭状态,门扇与门框有合页一侧、有锁一侧,以及门扇与上框、下框,双扇、多扇门的门扇之间的活动间隙以塞尺最大插入厚度作为测量值。
6.9.3 门扇与门框的贴合面间隙(见图14)
    按使用状态,将试件安装在试验框架上,门扇处于关闭状态,门扇与门框贴合面间隙以塞尺最大插入厚度作为测量值。

图14 门扇与门框的搭接尺寸和贴合面间隙示意图

6.9.4 门的开面上门框与门扇的平面高低差R
6.9.4.1 门扇关闭,用游标卡尺测定门框与门扇的平面高低差。测量位置见图15所标定的位置R1、R2、R3……R6。
6.9.4.2 门框与门扇的平面高低差R取测量值的极值。

图15 门框与门扇平面高低差测量位置示意图



您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部