【最新】建筑照明设计标准GB 50034-2013

[复制链接]
张培哲 | 2020-2-15 18:18:59 | 显示全部楼层

附录A 统一眩光值(UGR)


A.0.1 室内照明场所的统一眩光值(UGR)计算应符合下列规定:
    1 当灯具发光部分面积为0.005m2<S<1.5m2时,统一眩光值(UGR)应按下式进行计算:

式中:Lb——背景亮度(cd/m2);
      ω——每个灯具发光部分对观察者眼睛所形成的立体角(图A.0.1-1a)(sr);
      Lα——灯具在观察者眼睛方向的亮度(图A.0.1-1b)(cd/m2);
      P——每个单独灯具的位置指数。


图A.0.1-1 统一眩光值计算参数示意图
1—灯具发光部分;2—观察者眼睛方向;3—灯具发光中心与观察者眼睛连线;4—观察者;5—灯具发光表面法线

    2 对发光部分面积小于0.005m2的筒灯等光源,统一眩光值应按下列公式进行计算:

式中:Lb——背景亮度(cd/m2);
      Iα——灯具发光中心与观察者眼睛连线方向的灯具发光强度(cd);
      P——每个单独灯具的位置指数,位置指数应按H/R和T/R坐标系(图A.0.1-2)及表A.0.1确定;
      Ei——观察者眼睛方向的间接照度(lx);
      A·cosα——灯具在观察者眼睛方向的投影面积(m2);
      α——灯具表面法线与其中心和观察者眼睛连线所夹的角度(°);
      Ap——灯具发光部分在观察者眼睛方向的表观面积(m2);
      r——灯具发光部分中心到观察者眼睛之间的距离(m)。


图A.0.1-2 以观察者位置为原点的位置指数坐标系统(R,T,H)
1—灯具中心;2—视线;3—水平面;4—观测者

表A.0.1 位置指数表

A.0.2 统一眩光值(UGR)的应用条件应符合下列规定:
    1 UGR适用于简单的立方体形房间的一般照明装置设计,不应用于采用间接照明和发光天棚的房间;
    2 灯具应为双对称配光;
    3 坐姿观测者眼睛的高度应取1.2m,站姿观测者眼睛的高度应取1.5m;
    4 观测位置应在纵向和横向两面墙的中点,视线应水平朝前观测;
    5 房间表面应为大约高出地面0.75m的工作面、灯具安装表面以及此两个表面之间的墙面。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:19:15 | 显示全部楼层

附录B 眩光值(GR)


B.0.1 体育场馆的眩光值(GR)应按下列公式进行计算:

式中:Lv1——由灯具发出的光直接射向眼睛所产生的光幕亮度(cd/m2);
      Lve——由环境引起直接入射到眼睛的光所产生的光幕亮度(cd/m2);
      Eeyei——观察者眼睛上的照度,该照度是在视线的垂直面上,由第i个光源所产生的照度(lx);
      θi——观察者视线与第i个光源入射在眼上方所形成的角度(°);
      n——光源总数;
      Lav——可看到的水平照射场地的平均亮度(cd/m2);
      Ehorav——照射场地的平均水平照度(lx);
      ρ——漫反射时区域的反射比;
      Ω0——1个单位立体角(sr)。

B.0.2 眩光值(GR)的应用条件应符合下列规定:
    1 本计算方法应为常用条件下,满足照度均匀度的体育场馆的各种照明布灯方式;
    2 应采用于视线方向低于眼睛高度;
    3 看到的背景应是被照场地;
    4 眩光值计算用的观察者位置可采用计算照度用的网格位置,或采用标准的观察者位置;
    5 可按一定数量角度间隔(5°……45°)转动选取一定数量观察方向。


张培哲 | 2020-2-15 18:19:28 | 显示全部楼层
本标准用词说明

1 为便于执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
    1)表示很严格,非这样做不可的:
      正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
    2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:
      正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
    3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
      正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
    4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
张培哲 | 2020-2-15 18:19:39 | 显示全部楼层
引用标准名录

    1 《建筑设计防火规范》GB 50016
    2 《建筑采光设计标准》GB 50033
    3 《低压配电设计规范》GB 50054
    4 《灯具 第1部分:一般要求与试验》GB 7000.1
    5 《均匀色空间和色差公式》GB/T 7921-2008
    6 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB 17625.1
    7 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部