【最新】 砌体结构设计规范GB50003-2011

[复制链接]
张培哲 | 2020-2-15 18:48:14 | 显示全部楼层

6.5 防止或减轻墙体开裂的主要措施


6.5.1 在正常使用条件下,应在墙体中设置伸缩缝。伸缩缝应设在因温度和收缩变形引起应力集中、砌体产生裂缝可能性最大处。伸缩缝的间距可按表6.5. 1采用。

表6.5.1 砌体房屋伸缩缝的最大间距(m)

屋盖或楼盖类别
间距
整体式或装配整体式钢筋混凝土结构
有保温层或隔热层的屋盖、楼盖
50
无保温层或隔热层的屋盖
40
装配式无檩体系钢筋混凝土结构
有保温层或隔热层的屋盖、楼盖
60
无保温层或隔热层的屋盖
50
装配式有檩体系钢筋混凝土结构
有保温层或隔热层的屋盖
75
无保温层或隔热层的屋盖
60
瓦材屋盖、木屋盖或楼盖、轻钢屋盖
100

    注:1 对烧结普通砖、烧结多孔砖、配筋砌块砌体房屋,取表中数值;对石砌体、蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖、混凝土砌块、混凝土普通砖和混凝土多孔砖房屋,取表中数值乘以0.8的系数,当墙体有可靠外保温措施时,其间距可取表中数值;
        2 在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土屋盖采用;
        3 层高大于5m的烧结普通砖、烧结多孔砖,配筋砌块砌体结构单层房屋,其伸缩缝间距可按表中数值乘以1.3;
        4 温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及构筑物墙体的伸缩缝的最大间距,应按表中数值予以适当减小;
        5 墙体的伸缩缝应与结构的其他变形缝相重合,缝宽度应满足各种变形缝的变形要求;在进行立面处理时,必须保证缝隙的变形作用。

6.5.2 房屋顶层墙体,宜根据情况采取下列措施:
    1 屋面应设置保温、隔热层;
    2 屋面保温(隔热)层或屋面刚性面层及砂浆找平层应设置分隔缝,分隔缝间距不宜大于6m,其缝宽不小于30mm,并与女儿墙隔开;
    3 采用装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖和瓦材屋盖;
    4 顶层屋面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁,并沿内外墙拉通,房屋两端圈梁下的墙体内宜设置水平钢筋;
    5 顶层墙体有门窗等洞口时,在过梁上的水平灰缝内设置2~3道焊接钢筋网片或2根直径6mm钢筋,焊接钢筋网片或钢筋应伸入洞口两端墙内不小于600mm;
    6 顶层及女儿墙砂浆强度等级不低于M7.5(Mb7.5、Ms7.5);
    7 女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m,构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起;
    8 对顶层墙体施加竖向预应力。

6.5.3 房屋底层墙体,宜根据情况采取下列措施:
    1 增大基础圈梁的刚度;
    2 在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或2根直径6mm钢筋,并应伸入两边窗间墙内不小于600mm。

6.5.4 在每层门、窗过梁上方的水平灰缝内及窗台下第一和第二道水平灰缝内,宜设置焊接钢筋网片或2根直径6mm钢筋,焊接钢筋网片或钢筋应伸入两边窗间墙内不小于600mm。当墙长大于5m时,宜在每层墙高度中部设置2~3道焊接钢筋网片或3根直径6mm的通长水平钢筋,竖向间距为500mm。

6.5.5 房屋两端和底层第一、第二开间门窗洞处,可采取下列措施:
    1 在门窗洞口两边墙体的水平灰缝中,设置长度不小于900mm、竖向间距为400mm的2根直径4mm的焊接钢筋网片。
    2 在顶层和底层设置通长钢筋混凝土窗台梁,窗台梁高宜为块材高度的模数,梁内纵筋不少于4根,直径不小于10mm,箍筋直径不小于6mm,间距不大于200mm,混凝土强度等级不低于C20。
    3 在混凝土砌块房屋门窗洞口两侧不少于一个孔洞中设置直径不小于12mm的竖向钢筋,竖向钢筋应在楼层圈梁或基础内锚固,孔洞用不低于Cb20混凝土灌实。

6.5.6 填充墙砌体与梁、柱或混凝土墙体结合的界面处(包括内、外墙),宜在粉刷前设置钢丝网片,网片宽度可取400mm,并沿界面缝两侧各延伸200mm,或采取其他有效的防裂、盖缝措施。

6.5.7 当房屋刚度较大时,可在窗台下或窗台角处墙体内、在墙体高度或厚度突然变化处设置竖向控制缝。竖向控制缝宽度不宜小于25mm,缝内填以压缩性能好的填充材料,且外部用密封材料密封,并采用不吸水的、闭孔发泡聚乙烯实心圆棒(背衬)作为密封膏的隔离物(图6.5. 7)。


图6.5. 7 控制缝构造
1—不吸水的、闭孔发泡聚乙烯实心圆棒;2—柔软、可压缩的填充物

6.5.8 夹心复合墙的外叶墙宜在建筑墙体适当部位设置控制缝,其间距宜为6m~8m。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:48:30 | 显示全部楼层

7 圈梁、过梁、墙梁及挑梁

7.1 圈 梁


7.1.1 对于有地基不均匀沉降或较大振动荷载的房屋,可按本节规定在砌体墙中设置现浇混凝土圈梁。

7.1.2 厂房、仓库、食堂等空旷单层房屋应按下列规定设置圈梁:
    1 砖砌体结构房屋,檐口标高为5m~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道;檐口标高大于8m时,应增加设置数量;
    2 砌块及料石砌体结构房屋,檐口标高为4m~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道;檐口标高大于5m时,应增加设置数量;
    3 对有吊车或较大振动设备的单层工业房屋,当未采取有效的隔振措施时,除在檐口或窗顶标高处设置现浇混凝土圈梁外,尚应增加设置数量。

7.1.3 住宅、办公楼等多层砌体结构民用房屋,且层数为3层~4层时,应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁。当层数超过4层时,除应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁外,至少应在所有纵、横墙上隔层设置。多层砌体工业房屋,应每层设置现浇混凝土圈梁。设置墙梁的多层砌体结构房屋,应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁。

7.1.4 建筑在软弱地基或不均匀地基上的砌体结构房屋,除按本节规定设置圈梁外,尚应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。

7.1.5 圈梁应符合下列构造要求:
    1 圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的2倍,且不得小于1m;
    2 纵、横墙交接处的圈梁应可靠连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接;
    3 混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚不小于240mm时,其宽度不宜小于墙厚的2/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋数量不应少于4根,直径不应小于10mm,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm;
    4 圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算面积另行增配。

7.1.6 采用现浇混凝土楼(屋)盖的多层砌体结构房屋。当层数超过5层时,除应在檐口标高处设置一道圈梁外,可隔层设置圈梁,并应与楼(屋)面板一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm,并沿墙长配置不少于2根直径为10mm的纵向钢筋。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:48:45 | 显示全部楼层

张培哲 | 2020-2-15 18:48:58 | 显示全部楼层

7.2 过梁


7.2.1 对有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用混凝土过梁。当过梁的跨度不大于1.5m时,可采用钢筋砖过梁;不大于1.2m时,可采用砖砌平拱过梁。

7.2.2 过梁的荷载,应按下列规定采用:
    1 对砖和砌块砌体,当梁、板下的墙体高度hw小于过梁的净跨ln时,过梁应计入梁、板传来的荷载,否则可不考虑梁、板荷载;
    2 对砖砌体,当过梁上的墙体高度hw小于ln/3时,墙体荷载应按墙体的均布自重采用,否则应按高度为ln/3墙体的均布自重来采用;
    3 对砌块砌体,当过梁上的墙体高度hw小于ln/2时,墙体荷载应按墙体的均布自重采用,否则应按高度为ln/2墙体的均布自重采用。

7.2.3 过梁的计算,宜符合下列规定:
    1 砖砌平拱受弯和受剪承载力,可按5.4.1条和5.4.2条计算;
    2 钢筋砖过梁的受弯承载力可按式(7.2.3)计算,受剪承载力,可按本规范第5.4.2条计算;

M≤0.85h0fyAs (7.2.3)

    式中:M——按简支梁计算的跨中弯矩设计值;
          h0——过梁截面的有效高度,h0=h—as;
          as——受拉钢筋重心至截面下边缘的距离;
          h——过梁的截面计算高度,取过梁底面以上的墙体高度,但不大于ln/3;当考虑梁、板传来的荷载时,则按梁、板下的高度采用;
          fy——钢筋的抗拉强度设计值;
          As——受拉钢筋的截面面积。
    3 混凝土过梁的承载力,应按混凝土受弯构件计算。验算过梁下砌体局部受压承载力时,可不考虑上层荷载的影响;梁端底面压应力图形完整系数可取1.0,梁端有效支承长度可取实际支承长度,但不应大于墙厚。

7.2.4 砖砌过梁的构造,应符合下列规定:
    1 砖砌过梁截面计算高度内的砂浆不宜低于M5(Mb5、Ms5);
    2 砖砌平拱用竖砖砌筑部分的高度不应小于240mm;
    3 钢筋砖过梁底面砂浆层处的钢筋,其直径不应小于5mm,间距不宜大于120mm,钢筋伸入支座砌体内的长度不宜小于240mm,砂浆层的厚度不宜小于30mm。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:49:19 | 显示全部楼层

7.3 墙梁


7.3.1 承重与自承重简支墙梁、连续墙梁和框支墙梁的设计,应符合本节规定。

7.3.2 采用烧结普通砖砌体、混凝土普通砖砌体、混凝土多孔砖砌体和混凝土砌块砌体的墙梁设计应符合下列规定:
    1 墙梁设计应符合表7.3.2的规定:

表7.3.2 墙梁的一般规定

墙梁类别
墙体总高度(m)
跨度(m)
墙体高跨比hw/l0i
托梁高跨比hb/l0i
洞宽比bh/l0i
洞高hh
承重墙梁
≤18
≤9
≥0.4
≥1/10
≤0.3
≤5hw/6且hw—hh≥0.4m
自承重墙梁
≤18
≤12
≥1/3
≥1/15
≤0.8

    注:墙体总高度指托梁顶面到檐口的高度,带阁楼的坡屋面应算到山尖墙1/2高度处。

    2 墙梁计算高度范围内每跨允许设置一个洞口,洞口高度,对窗洞取洞顶至托梁顶面距离。对自承重墙梁,洞口至边支座中心的距离不应小于0.1l0i,门窗洞上口至墙顶的距离不应小于0.5m。
    3 洞口边缘至支座中心的距离,距边支座不应小于墙梁计算跨度的0.15倍,距中支座不应小于墙梁计算跨度的0.07倍。托梁支座处上部墙体设置混凝土构造柱、且构造柱边缘至洞口边缘的距离不小于240mm时,洞口边至支座中心距离的限值可不受本规定限制。
    4 托梁高跨比,对无洞口墙梁不宜大于1/7,对靠近支座有洞口的墙梁不宜大于1/6。配筋砌块砌体墙梁的托梁高跨比可适当放宽,但不宜小于1/14;当墙梁结构中的墙体均为配筋砌块砌体时,墙体总高度可不受本规定限制。

7.3.3 墙梁的计算简图,应按图7.3.3采用。各计算参数应符合下列规定:
    1 墙梁计算跨度,对简支墙梁和连续墙梁取净跨的1.1倍或支座中心线距离的较小值;框支墙梁支座中心线距离,取框架柱轴线间的距离;
    2 墙体计算高度,取托梁顶面上一层墙体(包括顶梁)高度,当hw大于l0时,取hw等于l0(对连续墙梁和多跨框支墙梁,l0取各跨的平均值);
    3 墙梁跨中截面计算高度,取H0=hw+0.5hb;
    4 翼墙计算宽度,取窗间墙宽度或横墙间距的2/3,且每边不大于3.5倍的墙体厚度和墙梁计算跨度的1/6;
    5 框架柱计算高度,取Hc=Hcn+0.5hb;Hcn为框架柱的净高,取基础顶面至托梁底面的距离。


图7.3.3 墙梁计算简图
l0(l0i)—墙梁计算跨度;hw—墙体计算高度;h—墙体厚度:H0—墙梁跨中截面计
算高度;bfl—冀墙计算宽度;Hc—框架柱计算高度;bhi—洞口宽度;hhi—洞口高
度;ai—洞口边缘至支座中心的距离;Q1、F1—承重墙梁的托梁顶面的荷载设计值;
Q2—承重墙梁的墙梁顶面的荷载设计值

7.3.4 墙梁的计算荷载,应按下列规定采用:
    1 使用阶段墙梁上的荷载,应按下列规定采用:
        1)承重墙梁的托梁顶面的荷载设计值,取托梁自重及本层楼盖的恒荷载和活荷载;
        2)承重墙梁的墙梁顶面的荷载设计值,取托梁以上各层墙体自重,以及墙梁顶面以上各层楼(屋)盖的恒荷载和活荷载;集中荷载可沿作用的跨度近似化为均布荷载;
        3)自承重墙梁的墙梁顶面的荷载设计值,取托梁自重及托梁以上墙体自重。
    2 施工阶段托梁上的荷载,应按下列规定采用:
        1)托梁自重及本层楼盖的恒荷载;
        2)本层楼盖的施工荷载;
        3)墙体自重,可取高度为l0max/3的墙体自重,开洞时尚应按洞顶以下实际分布的墙体自重复核;l0max为各计算跨度的最大值。

7.3.5 墙梁应分别进行托梁使用阶段正截面承载力和斜截面受剪承载力计算、墙体受剪承载力和托梁支座上部砌体局部受压承载力计算,以及施工阶段托梁承载力验算。自承重墙梁可不验算墙体受剪承载力和砌体局部受压承载力。

7.3.6 墙梁的托梁正截面承载力,应按下列规定计算:
    1 托梁跨中截面应按混凝土偏心受拉构件计算,第i跨跨中最大弯矩设计值Mbi及轴心拉力设计值Nbti可按下列公式计算:

Mbi=Mli+αMM2i (7.3.6—1)
Nbti=ηN(M2i/H0) (7.3.6—2)

        1)当为简支墙梁时:

αM=ψ M[1.7(hb/l0)—0.03] (7.3.6—3)
ψ M=4.5—10(a/l0) (7.3.6—4)
ηN=0.44+2.1(hw/l0) (7.3.6—5)

        2)当为连续墙梁和框支墙梁时:

αM=ψ M[2.7(hb/l0i)—0.08] (7.3.6—6)
ψ M=3.8—8.0(ai/l0i)(7.3.6—7)
ηN=0.8+2.6(hw/l0i)(7.3.6—8)

    式中:M1i——荷载设计值Q1、F1作用下的简支梁跨中弯矩或按连续梁、框架分析的托梁第i跨跨中最大弯矩;
         M2i——荷载设计值Q2作用下的简支梁跨中弯矩或按连续梁、框架分析的托梁第i跨跨中最大弯矩;
         αM——考虑墙梁组合作用的托梁跨中截面弯矩系数,可按公式(7.3.6—3)或(7.3.6—6)计算,但对自承重简支墙梁应乘以折减系数0.8;当公式(7.3.6—3)中的hb/l0>1/6时,取hb/l0=1/6;当公式(7.3.6—3)中的hb/l0i>1/7时,取hb/l0i=1/7;当αM>1.0时,取αM=1.0;
         ηN——考虑墙梁组合作用的托梁跨中截面轴力系数,可按公式(7.3.6—5)或(7.3.6—8)计算,但对自承重简支墙梁应乘以折减系数0.8;当hw/l0i>1时,取hw/l0i=1;
         ψM——洞口对托梁跨中截面弯矩的影响系数,对无洞口墙梁取1.0,对有洞口墙梁可按公式(7.3.6—4)或(7.3.6—7)计算;
         ai——洞口边缘至墙梁最近支座中心的距离,当ai>0.35l0i时,取ai=0.35l0i。
    2 托梁支座截面应按混凝土受弯构件计算,第j支座的弯矩设计值Mbj可按下列公式计算:

Mbj=M1j+αMM2j (7.3.6—9)
αM=0.75—(ai/l0i) (7.3.6—10)

    式中:M1j——荷载设计值Q1、F1作用下按连续梁或框架分析的托梁第j支座截面的弯矩设计值;
         M2j——荷载设计值Q2作用下按连续梁或框架分析的托梁 第j支座截面的弯矩设计值;
         αM——考虑墙梁组合作用的托梁支座截面弯矩系数,无洞口墙梁取0.4,有洞口墙梁可按公式(7.3. 6—10)计算。

7.3.7 对多跨框支墙梁的框支边柱,当柱的轴向压力增大对承载力不利时,在墙梁荷载设计值Q2作用下的轴向压力值应乘以修正系数1.2。

7.3.8 墙梁的托梁斜截面受剪承载力应按混凝土受弯构件计算,第j支座边缘截面的剪力设计值Vbj,可按下式计算:

Vbj=V1j+βvV2j (7.3.8)

    式中:V1j——荷载设计值Q1、F1作用下按简支梁、连续梁或框架分析的托梁第j支座边缘截面剪力设计值;
         V2j——荷载设计值Q2作用下按简支梁、连续梁或框架分析的托梁第j支座边缘截面剪力设计值;
         βv——考虑墙梁组合作用的托梁剪力系数,无洞口墙梁边支座截面取0.6,中间支座截面取0.7;有洞口墙梁边支座截面取0.7,中间支座截面取0.8;对自承重墙梁,无洞口时取0.45,有洞口时取0.5。

7.3.9 墙梁的墙体受剪承载力,应按公式(7.3.9)验算,当墙梁支座处墙体中设置上、下贯通的落地混凝土构造柱,且其截面不小于240mm×240mm时,可不验算墙梁的墙体受剪承载力。

V2≤ξ1ξ2[0.2+(hb/l0i)+(ht/l0i)]fhhw (7.3.9)

    式中:V2——在荷载设计值Q2作用下墙梁支座边缘截面剪力的最大值;
         ξ1——翼墙影响系数,对单层墙梁取1.0,对多层墙梁,当bf/h=3时取1.3,当bf/h=7时取1.5,当3<bf/h<7时,按线性插入取值;
         ξ2——洞口影响系数,无洞口墙梁取1.0,多层有洞口墙梁取0.9,单层有洞口墙梁取0.6;
         ht——墙梁顶面圈梁截面高度。

7.3.10 托梁支座上部砌体局部受压承载力,应按公式(7.3.10—1)验算,当墙梁的墙体中设置上、下贯通的落地混凝土构造柱,且其截面不小于240mm×240mm时,或当bf/h大于等于5时,可不验算托梁支座上部砌体局部受压承载力。

Q2≤ξfh (7.3. 10—1)
ξ=0.25+0.08(bf/h) (7.3.10—2)

    式中:ξ——局压系数。

7.3.11 托梁应按混凝土受弯构件进行施工阶段的受弯、受剪承载力验算,作用在托梁上的荷载可按本规范第7.3.4条的规定采用。

7.3.12 墙梁的构造应符合下列规定:
    1 托梁和框支柱的混凝土强度等级不应低于C30;
    2 承重墙梁的块体强度等级不应低于MU10,计算高度范围内墙体的砂浆强度等级不应低于M10(Mb10);
    3 框支墙梁的上部砌体房屋,以及设有承重的简支墙梁或连续墙梁的房屋,应满足刚性方案房屋的要求;
    4 墙梁的计算高度范围内的墙体厚度,对砖砌体不应小于240mm,对混凝土砌块砌体不应小于190mm;
    5 墙梁洞口上方应设置混凝土过梁,其支承长度不应小于240mm;洞口范围内不应施加集中荷载;
    6 承重墙梁的支座处应设置落地翼墙,翼墙厚度,对砖砌体不应小于240mm,对混凝土砌块砌体不应小于190mm,翼墙宽度不应小于墙梁墙体厚度的3倍。并与墙梁墙体同时砌筑。当不能设置翼墙时,应设置落地且上、下贯通的混凝土构造柱;
    7 当墙梁墙体在靠近支座1/3跨度范围内开洞时,支座处应设置落地且上、下贯通的混凝土构造柱,并应与每层圈梁连接;
    8 墙梁计算高度范围内的墙体,每天可砌筑高度不应超过1.5m,否则,应加设临时支撑;
    9 托梁两侧各两个开间的楼盖应采用现浇混凝土楼盖,楼板厚度不应小于120mm,当楼板厚度大于150mm时,应采用双层双向钢筋网,楼板上应少开洞,洞口尺寸大于800mm时应设洞口边梁;
    10 托梁每跨底部的纵向受力钢筋应通长设置,不应在跨中弯起或截断;钢筋连接应采用机械连接或焊接;
    11 托梁跨中截面的纵向受力钢筋总配筋率不应小于0.6%;
    12 托梁上部通长布置的纵向钢筋面积与跨中下部纵向钢筋面积之比值不应小于0.4;连续墙梁或多跨框支墙梁的托梁支座上部附加纵向钢筋从支座边缘算起每边延伸长度不应小于l0/4;
    13 承重墙梁的托梁在砌体墙、柱上的支承长度不应小于350mm;纵向受力钢筋伸入支座的长度应符合受拉钢筋的锚固要求;
    14 当托梁截面高度hb大于等于450mm时,应沿梁截面高度设置通长水平腰筋,其直径不应小于12mm,间距不应大于200mm;
    15 对于洞口偏置的墙梁,其托梁的箍筋加密区范围应延到洞口外,距洞边的距离大于等于托梁截面高度hb(图7.3. 12),箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于100mm。


图7.3.12 偏开洞时托梁箍筋加密区


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:49:37 | 显示全部楼层

7.4 挑梁


7.4.1 砌体墙中混凝土挑梁的抗倾覆,应按下列公式进行验算:

Mov≤Mr(7.4. 1)

    式中:Mov——挑梁的荷载设计值对计算倾覆点产生的倾覆力矩;
          Mr——挑梁的抗倾覆力矩设计值。

7.4.2 挑梁计算倾覆点至墙外边缘的距离可按下列规定采用:
    1 当l1不小于2.2hb时(l1为挑梁埋入砌体墙中的长度,hb为挑梁的截面高度),梁计算倾覆点到墙外边缘的距离可按式(7.4.2—1)计算,其结果不应大于0.13l1。


x0=0.3hb(7.4. 2—1)

    式中:x0——计算倾覆点至墙外边缘的距离(mm);
    2 当l1小于2.2hb时,梁计算倾覆点到墙外边缘的距离可按下式计算:

x0=0.13l1(7.4. 2—2)

    3 当挑梁下有混凝土构造柱或垫梁时,计算倾覆点到墙外边缘的距离可取0.5x0。

7.4.3 挑梁的抗倾覆力矩设计值,可按下式计算:

Mr=0. 8Gr(l2—x0) (7.4.3)

    式中:Gr——挑梁的抗倾覆荷载,为挑梁尾端上部45°扩展角的阴影范围(其水平长度为l3)内本层的砌体与楼面恒荷载标准值之和(图7.4.3);当上部楼层无挑梁时,抗倾覆荷载中可计及上部楼层的楼面永久荷载;
         l2——Gr作用点至墙外边缘的距离。

7.4.4 挑梁下砌体的局部受压承载力,可按下式验算(图7.1. 4):

Nl≤ηγfAl (7.4.4)

    式中:Nl——挑梁下的支承压力,可取Nl=2R,R为挑梁的倾覆荷载设计值;
         η——梁端底面压应力图形的完整系数,可取0.7;
         γ——砌体局部抗压强度提高系数,对图7.4. 4a,可取1.25;对图7.4.4b可取1.5;
         Al——挑梁下砌体局部受压面积,可取Al=1.2bhb,b为挑梁的截面宽度,hb为挑梁的截面高度。


图7.4.3 挑梁的抗倾覆荷载


图7.4.4 挑梁下砌体局部受压

7.4.5 挑梁的最大弯矩设计值Mmax与最大剪力设计值Vmax,可按下列公式计算:

Mmax=M0(7.4.5—1)
Vmax=V0(7.4.5—2)

    式中:M0——挑梁的荷载设计值对计算倾覆点截面产生的弯矩;
         V0——挑梁的荷载设计值在挑梁墙外边缘处截面产生的剪力。

7.4.6 挑梁设计除应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定外,尚应满足下列要求:
    1 纵向受力钢筋至少应有1/2的钢筋面积伸入梁尾端,且不少于212。其余钢筋伸入支座的长度不应小于2l1/ 3;
    2 挑梁埋入砌体长度l1与挑出长度l之比宜大于1.2;当挑梁上无砌体时,l1与l之比宜大于2。

7.4.7 雨篷等悬挑构件可按第7.4. 1条~7.4.3条进行抗倾覆验算,其抗倾覆荷载Gr可按图7.4.7采用,Gr距墙外边缘的距离为墙厚的1/2,l3为门窗洞口净跨的1/2。


图7.4.7 雨篷的抗倾覆荷载
Gr—抗倾覆荷载;l1—墙厚;l2—Gr距墙外边缘的距离


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:49:51 | 显示全部楼层

8 配筋砖砌体构件

8.1 网状配筋砖砌体构件


8. 1.1 网状配筋砖砌体受压构件,应符合下列规定:
    1 偏心距超过截面核心范围(对于矩形截面即e/h>0.17),或构件的高厚比β>16时,不宜采用网状配筋砖砌体构件;
    2 对矩形截面构件,当轴向力偏心方向的截面边长大于另一方向的边长时,除按偏心受压计算外,还应对较小边长方向按轴心受压进行验算;
    3 当网状配筋砖砌体构件下端与无筋砌体交接时,尚应验算交接处无筋砌体的局部受压承载力。

8. 1.2 网状配筋砖砌体(图8.1. 2)受压构件的承载力,应按下列公式计算:

N≤φnfnA (8.1. 2—1)
fn=f+2[1—(2e/y)]ρfy (8.1. 2—2)
ρ=[(a+b)As]/absn (8.1. 2—3)

    式中:N——轴向力设计值;
          φn——高厚比和配筋率以及轴向力的偏心距对网状配筋砖砌体受压构件承载力的影响系数,可按附录D. 0.2的规定采用;
          fn——网状配筋砖砌体的抗压强度设计值;
          A——截面面积;
          e——轴向力的偏心距;
          y——自截面重心至轴向力所在偏心方向截面边缘的距离;
          ρ——体积配筋率:
          fy——钢筋的抗拉强度设计值,当fy大于320MPa时,仍采用320MPa;
          a、b——钢筋网的网格尺寸;
          As——钢筋的截面面积;
          sn——钢筋网的竖向间距。


图8.1.2 网状配筋砖砌体

8.1.3 网状配筋砖砌体构件的构造应符合下列规定:
    1 网状配筋砖砌体中的体积配筋率,不应小于0.1%,并不应大于1%;
    2 采用钢筋网时,钢筋的直径宜采用3mm~4mm;
    3 钢筋网中钢筋的间距,不应大于120mm,并不应小于30mm;
    4 钢筋网的间距,不应大于五皮砖,并不应大于400mm;
    5 网状配筋砖砌体所用的砂浆强度等级不应低于M7.5;钢筋网应设置在砌体的水平灰缝中,灰缝厚度应保证钢筋上下至少各有2mm厚的砂浆层。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:50:15 | 显示全部楼层

8.2 组合砖砌体构件


Ⅰ 砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层的组合砌体构件

8.2.1 当轴向力的偏心距超过本规范第5.1.5条规定的限值时,宜采用砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组成的组合砖砌体构件(图8.2.1)。


图8.2.1 组合砖砌体构件截面
1—混凝土或砂浆;2—拉结钢筋;3—纵向钢筋:4—箍筋

8.2.2 对于砖墙与组合砌体一同砌筑的T形截面构件(图8.2. 1b),其承载力和高厚比可按矩形截面组合砌体构件计算(图8.2.1c)。

8.2.3 组合砖砌体轴心受压构件的承载力,应按下式计算:

N≤φcom(fA+fcAc+ηsf′yA′s) (8.2.3)

    式中:φcom——组合砖砌体构件的稳定系数,可按表8. 2. 3采用;
          A——砖砌体的截面面积;
          fc——混凝土或面层水泥砂浆的轴心抗压强度设计值,砂浆的轴心抗压强度设计值可取为同强度等级混凝土的轴心抗压强度设计值的70%,当砂浆为M15时,取5.0MPa;当砂浆为M10时,取3.4MPa;当砂浆强度为M7.5时,取2.5MPa;
          Ac——混凝土或砂浆面层的截面面积;
          ηs——受压钢筋的强度系数,当为混凝土面层时,可取1.0;当为砂浆面层时可取0.9;
          f′y——钢筋的抗压强度设计值;
          A′s——受压钢筋的截面面积。

表8.2.3 组合砖砌体构件的稳定系数φcom

高厚比β
配筋率(%)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
≥1.0
8
0.91
0.93
0.95
0.97
0.99
1.00
10
0.87
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
12
0.82
0.85
0.88
0.91
0.93
0.95
14
0.77
0.80
0.83
0.86
0.89
0.92
16
0.72
0.75
0.78
0.81
0.84
0.87
18
0.67
0.70
0.73
0.76
0.79
0.81
20
0.62
0.65
0.68
0.71
0.73
0.75
22
0.58
0.61
0.64
0.66
0.68
0.70
24
0.54
0.57
0.59
0.61
0.63
0.65
26
0.50
0.52
0.54
0.56
0.58
0.60
28
0.46
0.48
0.50
0.52
0.54
0.56

    注:组合砖砌体构件截面的配筋率ρ=A′s/bh

8.2.4 组合砖砌体偏心受压构件的承载力,应按下列公式计算:

N≤fA′+fcA′c+ηsf′yA′s —σsAs (8.2.4—1)

    或

NeN≤fSs+fcSc,s+ηsf′yA′s(h0—a′s) (8.2.4—2)

    此时受压区的高度x可按下列公式确定:

fSN+fcSc,N+ηsf′yA′se′N—σsAseN=0 (8.2.4—3)
eN=e+ea+(h/2—as)(8.2.4—4)
e′N=e+ea—(h/2—a′s)(8.2.4—5)
ea=β2h/2200(1—0.022β) (8.2.4—6)

    式中:A′——砖砌体受压部分的面积;
          A′c——混凝土或砂浆面层受压部分的面积;
          σs——钢筋As的应力;
          As——距轴向力N较远侧钢筋的截面面积;
          Ss——砖砌体受压部分的面积对钢筋As重心的面积矩;
          Sc,s——混凝土或砂浆面层受压部分的面积对钢筋As重心的面积矩;
          SN——砖砌体受压部分的面积对轴向力N作用点的面积矩;
          Sc,N——混凝土或砂浆面层受压部分的面积对轴向力N作用点的面积矩;
          eN、e′N—— 分别为钢筋As和A′s重心至轴向力N作用点的距离(图8.2.4);
          e——轴向力的初始偏心距,按荷载设计值计算,当e小于0.05h时,应取e等于0.05h;
          ea——组合砖砌体构件在轴向力作用下的附加偏心距;
          h0——组合砖砌体构件截面的有效高度,取h0=h—as;
          as、a′s——分别为钢筋As和A′s重心至截面较近边的距离。


图8.2.4 组合砖砌体偏心受压构件

8.2.5 组合砖砌体钢筋As的应力σs(单位为MPa,正值为拉应力,负值为压应力)应按下列规定计算:
    1 当为小偏心受压,即 ζ>ζb 时,

σs=650—800ζ (8.2.5—1)

    2 当为大偏心受压,即ζ≤ζb时,

σs=fy (8.2.5—2)

ζ=x/h0 (8.2.5—3)

         式中:σs—— 钢筋的应力,当σs>fy时,取σs=fy;当σs<f′y时,取σs=f′y;
                 ξ——组合砖砌体构件截面的相对受压区高度;
                 fy——钢筋的抗拉强度设计值。
    3 组合砖砌体构件受压区相对高度的界限值ξb,对于HRB400级钢筋,应取0.36;对于HRB335级钢筋,应取0.44;对于HPB300级钢筋,应取0.47。

8.2.6 组合砖砌体构件的构造应符合下列规定:
    1 面层混凝土强度等级宜采用C20。面层水泥砂浆强度等级不宜低于M10。砌筑砂浆的强度等级不宜低于M7.5;
    2 砂浆面层的厚度,可采用30mm~45mm。当面层厚度大于45mm时,其面层宜采用混凝土;
    3 竖向受力钢筋宜采用HPB300级钢筋,对于混凝土面层,亦可采用HRB335级钢筋。受压钢筋一侧的配筋率,对砂浆面层,不宜小于0.1%,对混凝土面层,不宜小于0.2%。受拉钢筋的配筋率,不应小于0.1%。竖向受力钢筋的直径,不应小于8mm,钢筋的净间距,不应小于30mm;
    4 箍筋的直径,不宜小于4mm及0.2倍的受压钢筋直径,并不宜大于6mm。箍筋的间距,不应大于20倍受压钢筋的直径及500mm,并不应小于120mm;
    5 当组合砖砌体构件一侧的竖向受力钢筋多于4根时,应设置附加箍筋或拉结钢筋;
    6 对于截面长短边相差较大的构件如墙体等,应采用穿通墙体的拉结钢筋作为箍筋,同时设置水平分布钢筋。水平分布钢筋的竖向间距及拉结钢筋的水平间距,均不应大于500mm(图8.2.6);


图8.2.6 混凝土或砂浆面层组合墙
1—竖向受力钢筋;2—拉结钢筋;3—水平分布钢筋

    7 组合砖砌体构件的顶部和底部,以及牛腿部位,必须设置钢筋混凝土垫块。竖向受力钢筋伸入垫块的长度,必须满足锚固要求。

Ⅱ 砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙

8.2.7 砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙(图8.2.7)的轴心受压承载力,应按下列公式计算:

N≤φcom[fA+η(fcAc+f′yA′s)] (8.2.7—1)
(8.2.7—2)

    式中:φcom——组合砖墙的稳定系数,可按表8.2.3采用;
          η——强度系数,当l/bc小于4时,取l/bc等于4;
          l——沿墙长方向构造柱的间距;
          bc——沿墙长方向构造柱的宽度;
          A——扣除孔洞和构造柱的砖砌体截面面积;
          Ac——构造柱的截面面积。


图8.2.7 砖砌体和构造柱组合墙截面


8.2.8 砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙,平面外的偏心受压承载力,可按下列规定计算:
    1 构件的弯矩或偏心距可按本规范第4. 2.5条规定的方法确定;
    2 可按本规范第8.2.4条和8.2.5条的规定确定构造柱纵向钢筋,但截面宽度应改为构造柱间距l;大偏心受压时,可不计受压区构造柱混凝土和钢筋的作用,构造柱的计算配筋不应小于第8.2.9条规定的要求。

8.2.9 组合砖墙的材料和构造应符合下列规定:
    1 砂浆的强度等级不应低于M5,构造柱的混凝土强度等级不宜低于C20;
    2 构造柱的截面尺寸不宜小于240mm×240mm,其厚度不应小于墙厚,边柱、角柱的截面宽度宜适当加大。柱内竖向受力钢筋,对于中柱,钢筋数量不宜少于4根、直径不宜小于12mm;对于边柱、角柱,钢筋数量不宜少于4根、直径不宜小于14mm。构造柱的竖向受力钢筋的直径也不宜大于16mm。其箍筋,一般部位宜采用直径6mm、间距200mm,楼层上下500mm范围内宜采用直径6mm、间距100mm。构造柱的竖向受力钢筋应在基础梁和楼层圈梁中锚固,并应符合受拉钢筋的锚固要求;
    3 组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在相应位置,并宜上下对齐;
    4 组合砖墙砌体结构房屋应在基础顶面、有组合墙的楼层处设置现浇钢筋混凝土圈梁。圈梁的截面高度不宜小于240mm;纵向钢筋数量不宜少于4根、直径不宜小于12mm,纵向钢筋应伸入构造柱内,并应符合受拉钢筋的锚固要求;圈梁的箍筋直径宜采用6mm、间距200mm;
    5 砖砌体与构造柱的连接处应砌成马牙槎,并应沿墙高每隔500mm设2根直径6mm的拉结钢筋,且每边伸入墙内不宜小于600mm;
    6 构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地坪下500mm,或与埋深小于500mm的基础梁相连;
    7 组合砖墙的施工顺序应为先砌墙后浇混凝土构造柱。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:50:32 | 显示全部楼层

9 配筋砌块砌体构件

9.1 一般规定


9.1.1 配筋砌块砌体结构的内力与位移,可按弹性方法计算。各构件应根据结构分析所得的内力,分别按轴心受压、偏心受压或偏心受拉构件进行正截面承载力和斜截面承载力计算。并应根据结构分析所得的位移进行变形验算。

9.1.2 配筋砌块砌体剪力墙,宜采用全部灌芯砌体。


张培哲 | 2020-2-15 18:50:43 | 显示全部楼层

9 配筋砌块砌体构件

9.1 一般规定


9.1.1 配筋砌块砌体结构的内力与位移,可按弹性方法计算。各构件应根据结构分析所得的内力,分别按轴心受压、偏心受压或偏心受拉构件进行正截面承载力和斜截面承载力计算。并应根据结构分析所得的位移进行变形验算。

9.1.2 配筋砌块砌体剪力墙,宜采用全部灌芯砌体。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部