7.3 墙梁


7.3.1 承重与自承重简支墙梁、连续墙梁和框支墙梁的设计,应符合本节规定。

7.3.2 采用烧结普通砖砌体、混凝土普通砖砌体、混凝土多孔砖砌体和混凝土砌块砌体的墙梁设计应符合下列规定:
    1 墙梁设计应符合表7.3.2的规定:

表7.3.2 墙梁的一般规定

墙梁类别
墙体总高度(m)
跨度(m)
墙体高跨比hw/l0i
托梁高跨比hb/l0i
洞宽比bh/l0i
洞高hh
承重墙梁
≤18
≤9
≥0.4
≥1/10
≤0.3
≤5hw/6且hw—hh≥0.4m
自承重墙梁
≤18
≤12
≥1/3
≥1/15
≤0.8

    注:墙体总高度指托梁顶面到檐口的高度,带阁楼的坡屋面应算到山尖墙1/2高度处。

    2 墙梁计算高度范围内每跨允许设置一个洞口,洞口高度,对窗洞取洞顶至托梁顶面距离。对自承重墙梁,洞口至边支座中心的距离不应小于0.1l0i,门窗洞上口至墙顶的距离不应小于0.5m。
    3 洞口边缘至支座中心的距离,距边支座不应小于墙梁计算跨度的0.15倍,距中支座不应小于墙梁计算跨度的0.07倍。托梁支座处上部墙体设置混凝土构造柱、且构造柱边缘至洞口边缘的距离不小于240mm时,洞口边至支座中心距离的限值可不受本规定限制。
    4 托梁高跨比,对无洞口墙梁不宜大于1/7,对靠近支座有洞口的墙梁不宜大于1/6。配筋砌块砌体墙梁的托梁高跨比可适当放宽,但不宜小于1/14;当墙梁结构中的墙体均为配筋砌块砌体时,墙体总高度可不受本规定限制。

7.3.3 墙梁的计算简图,应按图7.3.3采用。各计算参数应符合下列规定:
    1 墙梁计算跨度,对简支墙梁和连续墙梁取净跨的1.1倍或支座中心线距离的较小值;框支墙梁支座中心线距离,取框架柱轴线间的距离;
    2 墙体计算高度,取托梁顶面上一层墙体(包括顶梁)高度,当hw大于l0时,取hw等于l0(对连续墙梁和多跨框支墙梁,l0取各跨的平均值);
    3 墙梁跨中截面计算高度,取H0=hw+0.5hb;
    4 翼墙计算宽度,取窗间墙宽度或横墙间距的2/3,且每边不大于3.5倍的墙体厚度和墙梁计算跨度的1/6;
    5 框架柱计算高度,取Hc=Hcn+0.5hb;Hcn为框架柱的净高,取基础顶面至托梁底面的距离。


图7.3.3 墙梁计算简图
l0(l0i)—墙梁计算跨度;hw—墙体计算高度;h—墙体厚度:H0—墙梁跨中截面计
算高度;bfl—冀墙计算宽度;Hc—框架柱计算高度;bhi—洞口宽度;hhi—洞口高
度;ai—洞口边缘至支座中心的距离;Q1、F1—承重墙梁的托梁顶面的荷载设计值;
Q2—承重墙梁的墙梁顶面的荷载设计值

7.3.4 墙梁的计算荷载,应按下列规定采用:
    1 使用阶段墙梁上的荷载,应按下列规定采用:
        1)承重墙梁的托梁顶面的荷载设计值,取托梁自重及本层楼盖的恒荷载和活荷载;
        2)承重墙梁的墙梁顶面的荷载设计值,取托梁以上各层墙体自重,以及墙梁顶面以上各层楼(屋)盖的恒荷载和活荷载;集中荷载可沿作用的跨度近似化为均布荷载;
        3)自承重墙梁的墙梁顶面的荷载设计值,取托梁自重及托梁以上墙体自重。
    2 施工阶段托梁上的荷载,应按下列规定采用:
        1)托梁自重及本层楼盖的恒荷载;
        2)本层楼盖的施工荷载;
        3)墙体自重,可取高度为l0max/3的墙体自重,开洞时尚应按洞顶以下实际分布的墙体自重复核;l0max为各计算跨度的最大值。

7.3.5 墙梁应分别进行托梁使用阶段正截面承载力和斜截面受剪承载力计算、墙体受剪承载力和托梁支座上部砌体局部受压承载力计算,以及施工阶段托梁承载力验算。自承重墙梁可不验算墙体受剪承载力和砌体局部受压承载力。

7.3.6 墙梁的托梁正截面承载力,应按下列规定计算:
    1 托梁跨中截面应按混凝土偏心受拉构件计算,第i跨跨中最大弯矩设计值Mbi及轴心拉力设计值Nbti可按下列公式计算:

Mbi=Mli+αMM2i (7.3.6—1)
Nbti=ηN(M2i/H0) (7.3.6—2)

        1)当为简支墙梁时:

αM=ψ M[1.7(hb/l0)—0.03] (7.3.6—3)
ψ M=4.5—10(a/l0) (7.3.6—4)
ηN=0.44+2.1(hw/l0) (7.3.6—5)

        2)当为连续墙梁和框支墙梁时:

αM=ψ M[2.7(hb/l0i)—0.08] (7.3.6—6)
ψ M=3.8—8.0(ai/l0i)(7.3.6—7)
ηN=0.8+2.6(hw/l0i)(7.3.6—8)

    式中:M1i——荷载设计值Q1、F1作用下的简支梁跨中弯矩或按连续梁、框架分析的托梁第i跨跨中最大弯矩;
         M2i——荷载设计值Q2作用下的简支梁跨中弯矩或按连续梁、框架分析的托梁第i跨跨中最大弯矩;
         αM——考虑墙梁组合作用的托梁跨中截面弯矩系数,可按公式(7.3.6—3)或(7.3.6—6)计算,但对自承重简支墙梁应乘以折减系数0.8;当公式(7.3.6—3)中的hb/l0>1/6时,取hb/l0=1/6;当公式(7.3.6—3)中的hb/l0i>1/7时,取hb/l0i=1/7;当αM>1.0时,取αM=1.0;
         ηN——考虑墙梁组合作用的托梁跨中截面轴力系数,可按公式(7.3.6—5)或(7.3.6—8)计算,但对自承重简支墙梁应乘以折减系数0.8;当hw/l0i>1时,取hw/l0i=1;
         ψM——洞口对托梁跨中截面弯矩的影响系数,对无洞口墙梁取1.0,对有洞口墙梁可按公式(7.3.6—4)或(7.3.6—7)计算;
         ai——洞口边缘至墙梁最近支座中心的距离,当ai>0.35l0i时,取ai=0.35l0i。
    2 托梁支座截面应按混凝土受弯构件计算,第j支座的弯矩设计值Mbj可按下列公式计算:

Mbj=M1j+αMM2j (7.3.6—9)
αM=0.75—(ai/l0i) (7.3.6—10)

    式中:M1j——荷载设计值Q1、F1作用下按连续梁或框架分析的托梁第j支座截面的弯矩设计值;
         M2j——荷载设计值Q2作用下按连续梁或框架分析的托梁 第j支座截面的弯矩设计值;
         αM——考虑墙梁组合作用的托梁支座截面弯矩系数,无洞口墙梁取0.4,有洞口墙梁可按公式(7.3. 6—10)计算。

7.3.7 对多跨框支墙梁的框支边柱,当柱的轴向压力增大对承载力不利时,在墙梁荷载设计值Q2作用下的轴向压力值应乘以修正系数1.2。

7.3.8 墙梁的托梁斜截面受剪承载力应按混凝土受弯构件计算,第j支座边缘截面的剪力设计值Vbj,可按下式计算:

Vbj=V1j+βvV2j (7.3.8)

    式中:V1j——荷载设计值Q1、F1作用下按简支梁、连续梁或框架分析的托梁第j支座边缘截面剪力设计值;
         V2j——荷载设计值Q2作用下按简支梁、连续梁或框架分析的托梁第j支座边缘截面剪力设计值;
         βv——考虑墙梁组合作用的托梁剪力系数,无洞口墙梁边支座截面取0.6,中间支座截面取0.7;有洞口墙梁边支座截面取0.7,中间支座截面取0.8;对自承重墙梁,无洞口时取0.45,有洞口时取0.5。

7.3.9 墙梁的墙体受剪承载力,应按公式(7.3.9)验算,当墙梁支座处墙体中设置上、下贯通的落地混凝土构造柱,且其截面不小于240mm×240mm时,可不验算墙梁的墙体受剪承载力。

V2≤ξ1ξ2[0.2+(hb/l0i)+(ht/l0i)]fhhw (7.3.9)

    式中:V2——在荷载设计值Q2作用下墙梁支座边缘截面剪力的最大值;
         ξ1——翼墙影响系数,对单层墙梁取1.0,对多层墙梁,当bf/h=3时取1.3,当bf/h=7时取1.5,当3<bf/h<7时,按线性插入取值;
         ξ2——洞口影响系数,无洞口墙梁取1.0,多层有洞口墙梁取0.9,单层有洞口墙梁取0.6;
         ht——墙梁顶面圈梁截面高度。

7.3.10 托梁支座上部砌体局部受压承载力,应按公式(7.3.10—1)验算,当墙梁的墙体中设置上、下贯通的落地混凝土构造柱,且其截面不小于240mm×240mm时,或当bf/h大于等于5时,可不验算托梁支座上部砌体局部受压承载力。

Q2≤ξfh (7.3. 10—1)
ξ=0.25+0.08(bf/h) (7.3.10—2)

    式中:ξ——局压系数。

7.3.11 托梁应按混凝土受弯构件进行施工阶段的受弯、受剪承载力验算,作用在托梁上的荷载可按本规范第7.3.4条的规定采用。

7.3.12 墙梁的构造应符合下列规定:
    1 托梁和框支柱的混凝土强度等级不应低于C30;
    2 承重墙梁的块体强度等级不应低于MU10,计算高度范围内墙体的砂浆强度等级不应低于M10(Mb10);
    3 框支墙梁的上部砌体房屋,以及设有承重的简支墙梁或连续墙梁的房屋,应满足刚性方案房屋的要求;
    4 墙梁的计算高度范围内的墙体厚度,对砖砌体不应小于240mm,对混凝土砌块砌体不应小于190mm;
    5 墙梁洞口上方应设置混凝土过梁,其支承长度不应小于240mm;洞口范围内不应施加集中荷载;
    6 承重墙梁的支座处应设置落地翼墙,翼墙厚度,对砖砌体不应小于240mm,对混凝土砌块砌体不应小于190mm,翼墙宽度不应小于墙梁墙体厚度的3倍。并与墙梁墙体同时砌筑。当不能设置翼墙时,应设置落地且上、下贯通的混凝土构造柱;
    7 当墙梁墙体在靠近支座1/3跨度范围内开洞时,支座处应设置落地且上、下贯通的混凝土构造柱,并应与每层圈梁连接;
    8 墙梁计算高度范围内的墙体,每天可砌筑高度不应超过1.5m,否则,应加设临时支撑;
    9 托梁两侧各两个开间的楼盖应采用现浇混凝土楼盖,楼板厚度不应小于120mm,当楼板厚度大于150mm时,应采用双层双向钢筋网,楼板上应少开洞,洞口尺寸大于800mm时应设洞口边梁;
    10 托梁每跨底部的纵向受力钢筋应通长设置,不应在跨中弯起或截断;钢筋连接应采用机械连接或焊接;
    11 托梁跨中截面的纵向受力钢筋总配筋率不应小于0.6%;
    12 托梁上部通长布置的纵向钢筋面积与跨中下部纵向钢筋面积之比值不应小于0.4;连续墙梁或多跨框支墙梁的托梁支座上部附加纵向钢筋从支座边缘算起每边延伸长度不应小于l0/4;
    13 承重墙梁的托梁在砌体墙、柱上的支承长度不应小于350mm;纵向受力钢筋伸入支座的长度应符合受拉钢筋的锚固要求;
    14 当托梁截面高度hb大于等于450mm时,应沿梁截面高度设置通长水平腰筋,其直径不应小于12mm,间距不应大于200mm;
    15 对于洞口偏置的墙梁,其托梁的箍筋加密区范围应延到洞口外,距洞边的距离大于等于托梁截面高度hb(图7.3. 12),箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于100mm。


图7.3.12 偏开洞时托梁箍筋加密区


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:49:37 | 显示全部楼层

7.4 挑梁


7.4.1 砌体墙中混凝土挑梁的抗倾覆,应按下列公式进行验算:

Mov≤Mr(7.4. 1)

    式中:Mov——挑梁的荷载设计值对计算倾覆点产生的倾覆力矩;
          Mr——挑梁的抗倾覆力矩设计值。

7.4.2 挑梁计算倾覆点至墙外边缘的距离可按下列规定采用:
    1 当l1不小于2.2hb时(l1为挑梁埋入砌体墙中的长度,hb为挑梁的截面高度),梁计算倾覆点到墙外边缘的距离可按式(7.4.2—1)计算,其结果不应大于0.13l1。


x0=0.3hb(7.4. 2—1)

    式中:x0——计算倾覆点至墙外边缘的距离(mm);
    2 当l1小于2.2hb时,梁计算倾覆点到墙外边缘的距离可按下式计算:

x0=0.13l1(7.4. 2—2)

    3 当挑梁下有混凝土构造柱或垫梁时,计算倾覆点到墙外边缘的距离可取0.5x0。

7.4.3 挑梁的抗倾覆力矩设计值,可按下式计算:

Mr=0. 8Gr(l2—x0) (7.4.3)

    式中:Gr——挑梁的抗倾覆荷载,为挑梁尾端上部45°扩展角的阴影范围(其水平长度为l3)内本层的砌体与楼面恒荷载标准值之和(图7.4.3);当上部楼层无挑梁时,抗倾覆荷载中可计及上部楼层的楼面永久荷载;
         l2——Gr作用点至墙外边缘的距离。

7.4.4 挑梁下砌体的局部受压承载力,可按下式验算(图7.1. 4):

Nl≤ηγfAl (7.4.4)

    式中:Nl——挑梁下的支承压力,可取Nl=2R,R为挑梁的倾覆荷载设计值;
         η——梁端底面压应力图形的完整系数,可取0.7;
         γ——砌体局部抗压强度提高系数,对图7.4. 4a,可取1.25;对图7.4.4b可取1.5;
         Al——挑梁下砌体局部受压面积,可取Al=1.2bhb,b为挑梁的截面宽度,hb为挑梁的截面高度。


图7.4.3 挑梁的抗倾覆荷载


图7.4.4 挑梁下砌体局部受压

7.4.5 挑梁的最大弯矩设计值Mmax与最大剪力设计值Vmax,可按下列公式计算:

Mmax=M0(7.4.5—1)
Vmax=V0(7.4.5—2)

    式中:M0——挑梁的荷载设计值对计算倾覆点截面产生的弯矩;
         V0——挑梁的荷载设计值在挑梁墙外边缘处截面产生的剪力。

7.4.6 挑梁设计除应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定外,尚应满足下列要求:
    1 纵向受力钢筋至少应有1/2的钢筋面积伸入梁尾端,且不少于212。其余钢筋伸入支座的长度不应小于2l1/ 3;
    2 挑梁埋入砌体长度l1与挑出长度l之比宜大于1.2;当挑梁上无砌体时,l1与l之比宜大于2。

7.4.7 雨篷等悬挑构件可按第7.4. 1条~7.4.3条进行抗倾覆验算,其抗倾覆荷载Gr可按图7.4.7采用,Gr距墙外边缘的距离为墙厚的1/2,l3为门窗洞口净跨的1/2。


图7.4.7 雨篷的抗倾覆荷载
Gr—抗倾覆荷载;l1—墙厚;l2—Gr距墙外边缘的距离


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:49:51 | 显示全部楼层

8 配筋砖砌体构件

8.1 网状配筋砖砌体构件


8. 1.1 网状配筋砖砌体受压构件,应符合下列规定:
    1 偏心距超过截面核心范围(对于矩形截面即e/h>0.17),或构件的高厚比β>16时,不宜采用网状配筋砖砌体构件;
    2 对矩形截面构件,当轴向力偏心方向的截面边长大于另一方向的边长时,除按偏心受压计算外,还应对较小边长方向按轴心受压进行验算;
    3 当网状配筋砖砌体构件下端与无筋砌体交接时,尚应验算交接处无筋砌体的局部受压承载力。

8. 1.2 网状配筋砖砌体(图8.1. 2)受压构件的承载力,应按下列公式计算:

N≤φnfnA (8.1. 2—1)
fn=f+2[1—(2e/y)]ρfy (8.1. 2—2)
ρ=[(a+b)As]/absn (8.1. 2—3)

    式中:N——轴向力设计值;
          φn——高厚比和配筋率以及轴向力的偏心距对网状配筋砖砌体受压构件承载力的影响系数,可按附录D. 0.2的规定采用;
          fn——网状配筋砖砌体的抗压强度设计值;
          A——截面面积;
          e——轴向力的偏心距;
          y——自截面重心至轴向力所在偏心方向截面边缘的距离;
          ρ——体积配筋率:
          fy——钢筋的抗拉强度设计值,当fy大于320MPa时,仍采用320MPa;
          a、b——钢筋网的网格尺寸;
          As——钢筋的截面面积;
          sn——钢筋网的竖向间距。


图8.1.2 网状配筋砖砌体

8.1.3 网状配筋砖砌体构件的构造应符合下列规定:
    1 网状配筋砖砌体中的体积配筋率,不应小于0.1%,并不应大于1%;
    2 采用钢筋网时,钢筋的直径宜采用3mm~4mm;
    3 钢筋网中钢筋的间距,不应大于120mm,并不应小于30mm;
    4 钢筋网的间距,不应大于五皮砖,并不应大于400mm;
    5 网状配筋砖砌体所用的砂浆强度等级不应低于M7.5;钢筋网应设置在砌体的水平灰缝中,灰缝厚度应保证钢筋上下至少各有2mm厚的砂浆层。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:50:15 | 显示全部楼层

8.2 组合砖砌体构件


Ⅰ 砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层的组合砌体构件

8.2.1 当轴向力的偏心距超过本规范第5.1.5条规定的限值时,宜采用砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组成的组合砖砌体构件(图8.2.1)。


图8.2.1 组合砖砌体构件截面
1—混凝土或砂浆;2—拉结钢筋;3—纵向钢筋:4—箍筋

8.2.2 对于砖墙与组合砌体一同砌筑的T形截面构件(图8.2. 1b),其承载力和高厚比可按矩形截面组合砌体构件计算(图8.2.1c)。

8.2.3 组合砖砌体轴心受压构件的承载力,应按下式计算:

N≤φcom(fA+fcAc+ηsf′yA′s) (8.2.3)

    式中:φcom——组合砖砌体构件的稳定系数,可按表8. 2. 3采用;
          A——砖砌体的截面面积;
          fc——混凝土或面层水泥砂浆的轴心抗压强度设计值,砂浆的轴心抗压强度设计值可取为同强度等级混凝土的轴心抗压强度设计值的70%,当砂浆为M15时,取5.0MPa;当砂浆为M10时,取3.4MPa;当砂浆强度为M7.5时,取2.5MPa;
          Ac——混凝土或砂浆面层的截面面积;
          ηs——受压钢筋的强度系数,当为混凝土面层时,可取1.0;当为砂浆面层时可取0.9;
          f′y——钢筋的抗压强度设计值;
          A′s——受压钢筋的截面面积。

表8.2.3 组合砖砌体构件的稳定系数φcom

高厚比β
配筋率(%)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
≥1.0
8
0.91
0.93
0.95
0.97
0.99
1.00
10
0.87
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
12
0.82
0.85
0.88
0.91
0.93
0.95
14
0.77
0.80
0.83
0.86
0.89
0.92
16
0.72
0.75
0.78
0.81
0.84
0.87
18
0.67
0.70
0.73
0.76
0.79
0.81
20
0.62
0.65
0.68
0.71
0.73
0.75
22
0.58
0.61
0.64
0.66
0.68
0.70
24
0.54
0.57
0.59
0.61
0.63
0.65
26
0.50
0.52
0.54
0.56
0.58
0.60
28
0.46
0.48
0.50
0.52
0.54
0.56

    注:组合砖砌体构件截面的配筋率ρ=A′s/bh

8.2.4 组合砖砌体偏心受压构件的承载力,应按下列公式计算:

N≤fA′+fcA′c+ηsf′yA′s —σsAs (8.2.4—1)

    或

NeN≤fSs+fcSc,s+ηsf′yA′s(h0—a′s) (8.2.4—2)

    此时受压区的高度x可按下列公式确定:

fSN+fcSc,N+ηsf′yA′se′N—σsAseN=0 (8.2.4—3)
eN=e+ea+(h/2—as)(8.2.4—4)
e′N=e+ea—(h/2—a′s)(8.2.4—5)
ea=β2h/2200(1—0.022β) (8.2.4—6)

    式中:A′——砖砌体受压部分的面积;
          A′c——混凝土或砂浆面层受压部分的面积;
          σs——钢筋As的应力;
          As——距轴向力N较远侧钢筋的截面面积;
          Ss——砖砌体受压部分的面积对钢筋As重心的面积矩;
          Sc,s——混凝土或砂浆面层受压部分的面积对钢筋As重心的面积矩;
          SN——砖砌体受压部分的面积对轴向力N作用点的面积矩;
          Sc,N——混凝土或砂浆面层受压部分的面积对轴向力N作用点的面积矩;
          eN、e′N—— 分别为钢筋As和A′s重心至轴向力N作用点的距离(图8.2.4);
          e——轴向力的初始偏心距,按荷载设计值计算,当e小于0.05h时,应取e等于0.05h;
          ea——组合砖砌体构件在轴向力作用下的附加偏心距;
          h0——组合砖砌体构件截面的有效高度,取h0=h—as;
          as、a′s——分别为钢筋As和A′s重心至截面较近边的距离。


图8.2.4 组合砖砌体偏心受压构件

8.2.5 组合砖砌体钢筋As的应力σs(单位为MPa,正值为拉应力,负值为压应力)应按下列规定计算:
    1 当为小偏心受压,即 ζ>ζb 时,

σs=650—800ζ (8.2.5—1)

    2 当为大偏心受压,即ζ≤ζb时,

σs=fy (8.2.5—2)

ζ=x/h0 (8.2.5—3)

         式中:σs—— 钢筋的应力,当σs>fy时,取σs=fy;当σs<f′y时,取σs=f′y;
                 ξ——组合砖砌体构件截面的相对受压区高度;
                 fy——钢筋的抗拉强度设计值。
    3 组合砖砌体构件受压区相对高度的界限值ξb,对于HRB400级钢筋,应取0.36;对于HRB335级钢筋,应取0.44;对于HPB300级钢筋,应取0.47。

8.2.6 组合砖砌体构件的构造应符合下列规定:
    1 面层混凝土强度等级宜采用C20。面层水泥砂浆强度等级不宜低于M10。砌筑砂浆的强度等级不宜低于M7.5;
    2 砂浆面层的厚度,可采用30mm~45mm。当面层厚度大于45mm时,其面层宜采用混凝土;
    3 竖向受力钢筋宜采用HPB300级钢筋,对于混凝土面层,亦可采用HRB335级钢筋。受压钢筋一侧的配筋率,对砂浆面层,不宜小于0.1%,对混凝土面层,不宜小于0.2%。受拉钢筋的配筋率,不应小于0.1%。竖向受力钢筋的直径,不应小于8mm,钢筋的净间距,不应小于30mm;
    4 箍筋的直径,不宜小于4mm及0.2倍的受压钢筋直径,并不宜大于6mm。箍筋的间距,不应大于20倍受压钢筋的直径及500mm,并不应小于120mm;
    5 当组合砖砌体构件一侧的竖向受力钢筋多于4根时,应设置附加箍筋或拉结钢筋;
    6 对于截面长短边相差较大的构件如墙体等,应采用穿通墙体的拉结钢筋作为箍筋,同时设置水平分布钢筋。水平分布钢筋的竖向间距及拉结钢筋的水平间距,均不应大于500mm(图8.2.6);


图8.2.6 混凝土或砂浆面层组合墙
1—竖向受力钢筋;2—拉结钢筋;3—水平分布钢筋

    7 组合砖砌体构件的顶部和底部,以及牛腿部位,必须设置钢筋混凝土垫块。竖向受力钢筋伸入垫块的长度,必须满足锚固要求。

Ⅱ 砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙

8.2.7 砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙(图8.2.7)的轴心受压承载力,应按下列公式计算:

N≤φcom[fA+η(fcAc+f′yA′s)] (8.2.7—1)
(8.2.7—2)

    式中:φcom——组合砖墙的稳定系数,可按表8.2.3采用;
          η——强度系数,当l/bc小于4时,取l/bc等于4;
          l——沿墙长方向构造柱的间距;
          bc——沿墙长方向构造柱的宽度;
          A——扣除孔洞和构造柱的砖砌体截面面积;
          Ac——构造柱的截面面积。


图8.2.7 砖砌体和构造柱组合墙截面


8.2.8 砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙,平面外的偏心受压承载力,可按下列规定计算:
    1 构件的弯矩或偏心距可按本规范第4. 2.5条规定的方法确定;
    2 可按本规范第8.2.4条和8.2.5条的规定确定构造柱纵向钢筋,但截面宽度应改为构造柱间距l;大偏心受压时,可不计受压区构造柱混凝土和钢筋的作用,构造柱的计算配筋不应小于第8.2.9条规定的要求。

8.2.9 组合砖墙的材料和构造应符合下列规定:
    1 砂浆的强度等级不应低于M5,构造柱的混凝土强度等级不宜低于C20;
    2 构造柱的截面尺寸不宜小于240mm×240mm,其厚度不应小于墙厚,边柱、角柱的截面宽度宜适当加大。柱内竖向受力钢筋,对于中柱,钢筋数量不宜少于4根、直径不宜小于12mm;对于边柱、角柱,钢筋数量不宜少于4根、直径不宜小于14mm。构造柱的竖向受力钢筋的直径也不宜大于16mm。其箍筋,一般部位宜采用直径6mm、间距200mm,楼层上下500mm范围内宜采用直径6mm、间距100mm。构造柱的竖向受力钢筋应在基础梁和楼层圈梁中锚固,并应符合受拉钢筋的锚固要求;
    3 组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在相应位置,并宜上下对齐;
    4 组合砖墙砌体结构房屋应在基础顶面、有组合墙的楼层处设置现浇钢筋混凝土圈梁。圈梁的截面高度不宜小于240mm;纵向钢筋数量不宜少于4根、直径不宜小于12mm,纵向钢筋应伸入构造柱内,并应符合受拉钢筋的锚固要求;圈梁的箍筋直径宜采用6mm、间距200mm;
    5 砖砌体与构造柱的连接处应砌成马牙槎,并应沿墙高每隔500mm设2根直径6mm的拉结钢筋,且每边伸入墙内不宜小于600mm;
    6 构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地坪下500mm,或与埋深小于500mm的基础梁相连;
    7 组合砖墙的施工顺序应为先砌墙后浇混凝土构造柱。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:50:32 | 显示全部楼层

9 配筋砌块砌体构件

9.1 一般规定


9.1.1 配筋砌块砌体结构的内力与位移,可按弹性方法计算。各构件应根据结构分析所得的内力,分别按轴心受压、偏心受压或偏心受拉构件进行正截面承载力和斜截面承载力计算。并应根据结构分析所得的位移进行变形验算。

9.1.2 配筋砌块砌体剪力墙,宜采用全部灌芯砌体。


张培哲 | 2020-2-15 18:50:43 | 显示全部楼层

9 配筋砌块砌体构件

9.1 一般规定


9.1.1 配筋砌块砌体结构的内力与位移,可按弹性方法计算。各构件应根据结构分析所得的内力,分别按轴心受压、偏心受压或偏心受拉构件进行正截面承载力和斜截面承载力计算。并应根据结构分析所得的位移进行变形验算。

9.1.2 配筋砌块砌体剪力墙,宜采用全部灌芯砌体。


张培哲 | 2020-2-15 18:51:00 | 显示全部楼层

9.2 正截面受压承载力计算


9.2.1 配筋砌块砌体构件正截面承载力,应按下列基本假定进行计算:
    1 截面应变分布保持平面;
    2 竖向钢筋与其毗邻的砌体、灌孔混凝土的应变相同;
    3 不考虑砌体、灌孔混凝土的抗拉强度;
    4 根据材料选择砌体、灌孔混凝土的极限压应变:当轴心受压时不应大于0.002;偏心受压时的极限压应变不应大于0.003;
    5 根据材料选择钢筋的极限拉应变,且不应大于0.01;
    6 纵向受拉钢筋屈服与受压区砌体破坏同时发生时的相对界限受压区的高度,应按下式计算:

(9.2. 1)

    式中:ξb——相对界限受压区高度ξb为界限受压区高度与截面有效高度的比值;
         fy——钢筋的抗拉强度设计值;
         Es——钢筋的弹性模量。
    7 大偏心受压时受拉钢筋考虑在h0—1.5x范围内屈服并参与工作。

9.2.2 轴心受压配筋砌块砌体构件,当配有箍筋或水平分布钢筋时,其正截面受压承载力应按下列公式计算:

N≤φ0g(fgA+0.8f′yA′s)         (9.2.2—1)
φ0g=1/(1+0.001β2)         (9.2.2—2)

    式中:N——轴向力设计值;
        fg——灌孔砌体的抗压强度设计值,应按第3. 2.1条采用;
        f′y——钢筋的抗压强度设计值;
        A——构件的截面面积;
        A′s——全部竖向钢筋的截面面积;
        φ0g——轴心受压构件的稳定系数;
        β——构件的高厚比。
    注:1 无箍筋或水平分布钢筋时,仍应按式(9.2.2)计算,但应取f′yA′s=0;
        2 配筋砌块砌体构件的计算高度H0可取层高。

9.2.3 配筋砌块砌体构件,当竖向钢筋仅配在中间时,其平面外偏心受压承载力可按本规范式(5.1.1)进行计算,但应采用灌孔砌体的抗压强度设计值。

9.2.4 矩形截面偏心受压配筋砌块砌体构件正截面承载力计算,应符合下列规定:
    1 相对界限受压区高度的取值,对HPB300级钢筋取ξb等于0.57,对HRB335级钢筋取ξb等于0.55,对HRB400级钢筋取ξb等于0.52;当截面受压区高度x小于等于ξbh0时,按大偏心受压计算;当x大于ξbh0时,按为小偏心受压计算。
    2 大偏心受压时应按下列公式计算(图9.2.4):


N≤fgbx+f′yA′s—fyAs—ΣfsiAsi              (9.2.4—1)
NeN≤fgbx(h0—x/2)+f′yA′s(h0—a′s)—ΣfsiSsi             (9.2.4—2)

    式中:N——轴向力设计值;
         fg——灌孔砌体的抗压强度设计值;
         fy、f′y——竖向受拉、压主筋的强度设计值;
         b——截面宽度;
         fsi——竖向分布钢筋的抗拉强度设计值;
         As、A′s——竖向受拉、压主筋的截面面积;
         Asi——单根竖向分布钢筋的截面面积;
         Ssi ——第i根竖向分布钢筋对竖向受拉主筋的面积矩;
         eN——轴向力作用点到竖向受拉主筋合力点之间的距离,可按第8.2.4条的规定计算;
         a′s——受压区纵向钢筋合力点至截面受压区边缘的距离,对T形、L形、工形截面,当翼缘受压时取100mm,其他情况取300mm;
         as——受拉区纵向钢筋合力点至截面受拉区边缘的距离,对T形、L形、工形截面,当翼缘受压时取300mm,其他情况取100mm。
    3 当大偏心受压计算的受压区高度x小于2a′s时,其正截面承载力可按下式进行计算:


图9.2.4 矩形截面偏心受压正截面承载力计算简图


Ne′N≤fyAs(h0—a′s)         (9.2.4—3)

    式中:e′N——轴向力作用点至竖向受压主筋合力点之间的距离,可按本规范第8.2.4条的规定计算。
    4 小偏心受压时,应按下列公式计算(图9.2.4)

N≤fgbx+f′yA′s—σsAs                  (9.2.4—4)
NeN≤fgbx(h0—x/2)+f′yA′s(h0—a′s)        (9.2.4—5)
            (9.2.4—6)

    注:当受压区竖向受压主筋无箍筋或无水平钢筋约束时,可不考虑竖向受压主筋的作用,即取f′yA′s=0。
    5 矩形截面对称配筋砌块砌体小偏心受压时,也可近似按下列公式计算钢筋截面面积:

(9.2.4—7)

(9.2.4—8)

    注:小偏心受压计算中未考虑竖向分布钢筋的作用。

9.2.5 T形、L形、工形截面偏心受压构件,当翼缘和腹板的相交处采用错缝搭接砌筑和同时设置中距不大于1.2m的水平配筋带(截面高度大于等于60mm,钢筋不少于212)时,可考虑翼缘的共同工作,翼缘的计算宽度应按表9.2.5中的最小值采用,其正截面受压承载力应按下列规定计算:
    1 当受压区高度x小于等于h′f时,应按宽度为b′f的矩形截面计算;
    2 当受压区高度x大于h′f时,则应考虑腹板的受压作用,应按下列公式计算:
        1)当为大偏心受压时,

N≤fg[bx+(b′f—b)h′f]+f′yA′s—fyAs—ΣfsiAsi      (9.2.5—1)

NeN≤fg[bx+(h0—x/2)+(b′f—b)h′f(h0—h′f/2)]+f′yA′s(h0—a′s)—ΣfsiSsi       (9.2.5—2)

        2)当为小偏心受压时,

N≤fg[bx+(b′f—b)h′f]+f′yA′s—σsAs       (9.2.5—3)

NeN≤fg[bx(h0—x/2)+(b′f—b)h′f(h0—h′f/2)]+f′yA′s(h0—a′s)       (9.2.5—4)

    式中:b′f——T形、L形、工形截面受压区的翼缘计算宽度;
         h′f——T形、L形、工形截面受压区的翼缘厚度。


图9.2.5 T形截面偏心受压构件正截面承载力计算简图

表9.2.5 T形、L形、工形截面偏心受压构件翼缘计算宽度b′f

考 虑 情 况
T、I形截面
L形截面
按构件计算高度H0考虑
H0/3
H0/6
按腹板间距L考虑
L
L/2
按冀缘厚度h′f考虑
b+12h′f
b+6h′f
按冀缘的实际宽度b′f考虑
b′f
b′f


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:51:17 | 显示全部楼层

9.3 斜截面受剪承载力计算


9.3.1 偏心受压和偏心受拉配筋砌块砌体剪力墙,其斜截面受剪承载力应根据下列情况进行计算:
    1 剪力墙的截面,应满足下式要求:

V≤0.25fgbh0              (9.3.1—1)

    式中:V——剪力墙的剪力设计值;
         b——剪力墙截面宽度或T形、倒L形截面腹板宽度;
         h0——剪力墙截面的有效高度。
    2 剪力墙在偏心受压时的斜截面受剪承载力,应按下列公式计算:

(9.3.1—2)
λ=M/Vh0             (9.3.1—3)

    式中:fvg——灌孔砌体的抗剪强度设计值,应按第3.2.2条的规定采用;
         M、N、V——计算截面的弯矩、轴向力和剪力设计值,当N大于0.25fgbh时取N=0.25fgbh;
         A——剪力墙的截面面积,其中翼缘的有效面积,可按表9.2.5的规定确定;
        AW——T形或倒L形截面腹板的截面面积,对矩形截面取AW等于A;
        λ——计算截面的剪跨比,当λ小于1.5时取1.5,当λ大于或等于2.2时取2.2;
        h0——剪力墙截面的有效高度;
        Ash——配置在同一截面内的水平分布钢筋或网片的全部截面面积;
         s——水平分布钢筋的竖向间距;
        fyh——水平钢筋的抗拉强度设计值。
    3 剪力墙在偏心受拉时的斜截面受剪承载力应按下列公式计算:

(9. 3.1—4)

9.3.2 配筋砌块砌体剪力墙连梁的斜截面受剪承载力,应符合下列规定:
    1 当连梁采用钢筋混凝土时,连梁的承载力应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定进行计算;
    2 当连梁采用配筋砌块砌体时,应符合下列规定:
        1)连梁的截面,应符合下列规定:

Vb≤0.25fgbh0                 (9.3.2—1)

        2)连梁的斜截面受剪承载力应按下列公式计算:

Vb≤0.8fvgbh0+fyv (Asv/s)h0                 (9.3.2—2)

        式中:Vb——连梁的剪力设计值;
            b——连梁的截面宽度;
           h0 ——连梁的截面有效高度;
           Asv—— 配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积;
           fyv—— 箍筋的抗拉强度设计值;
              s——沿构件长度方向箍筋的间距。
   注:连梁的正截面受弯承载力应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010受弯构件的有关规定进行计算,当采用配筋砌块砌体时,应采用其相应的计算参数和指标。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:51:36 | 显示全部楼层

9.4 配筋砌块砌体剪力墙构造规定


Ⅰ钢筋

9.4.1 钢筋的选择应符合下列规定:
    1 钢筋的直径不宜大于25mm,当设置在灰缝中时不应小于4mm,在其他部位不应小于10mm;
    2 配置在孔洞或空腔中的钢筋面积不应大于孔洞或空腔面积的6%。

9.4.2 钢筋的设置,应符合下列规定:
    1 设置在灰缝中钢筋的直径不宜大于灰缝厚度的1/2;
    2 两平行的水平钢筋间的净距不应小于50mm;
    3 柱和壁柱中的竖向钢筋的净距不宜小于40mm(包括接头处钢筋间的净距)。

9.4.3 钢筋在灌孔混凝土中的锚固,应符合下列规定:
    1 当计算中充分利用竖向受拉钢筋强度时,其锚固长度la,对HRB335级钢筋不应小于30d;对HRB400和RRB400级钢筋不应小于35d;在任何情况下钢筋(包括钢筋网片)锚固长度不应小于300mm;
    2 竖向受拉钢筋不应在受拉区截断。如必须截断时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外,延伸的长度不应小于20d;
    3 竖向受压钢筋在跨中截断时,必须伸至按计算不需要该钢筋的截面以外,延伸的长度不应小于20d;对绑扎骨架中末端无弯钩的钢筋,不应小于25d;
    4 钢筋骨架中的受力光圆钢筋,应在钢筋末端作弯钩,在焊接骨架、焊接网以及轴心受压构件中,不作弯钩;绑扎骨架中的受力带肋钢筋,在钢筋的末端不做弯钩。

9.4.4 钢筋的直径大于22mm时宜采用机械连接接头,接头的质量应符合国家现行有关标准的规定;其他直径的钢筋可采用搭接接头,并应符合下列规定:
    1 钢筋的接头位置宜设置在受力较小处;
    2 受拉钢筋的搭接接头长度不应小于1.1la,受压钢筋的搭接接头长度不应小于0.7la,且不应小于300mm;
    3 当相邻接头钢筋的间距不大于75mm时,其搭接长度应为1.2la。当钢筋间的接头错开20d时,搭接长度可不增加。

9.4.5 水平受力钢筋(网片)的锚固和搭接长度应符合下列规定:
    1 在凹槽砌块混凝土带中钢筋的锚固长度不宜小于30d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于15d和200mm; 钢筋的搭接长度不宜小于35d;
    2 在砌体水平灰缝中,钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和250mm;钢筋的搭接长度不宜小于55d;
    3 在隔皮或错缝搭接的灰缝中为55d+2h,d为灰缝受力钢筋的直径,h为水平灰缝的间距。

Ⅱ 配筋砌块砌体剪力墙、连梁

9.4.6 配筋砌块砌体剪力墙、连梁的砌体材料强度等级应符合下列规定:
    1 砌块不应低于MU10;
    2 砌筑砂浆不应低于Mb7.5;
    3 灌孔混凝土不应低于Cb20。
    注:对安全等级为一级或设计使用年限大于50a的配筋砌块砌体房屋,所用材料的最低强度等级应至少提高一级。

9.4.7 配筋砌块砌体剪力墙厚度、连梁截面宽度不应小于190mm。

9.4.8 配筋砌块砌体剪力墙的构造配筋应符合下列规定:
    1 应在墙的转角、端部和孔洞的两侧配置竖向连续的钢筋,钢筋直径不应小于12mm;
    2 应在洞口的底部和顶部设置不小于210的水平钢筋,其伸入墙内的长度不应小于40d和600mm;
    3 应在楼(屋)盖的所有纵横墙处设置现浇钢筋混凝土圈梁,圈梁的宽度和高度应等于墙厚和块高,圈梁主筋不应少于410,圈梁的混凝土强度等级不应低于同层混凝土块体强度等级的2倍,或该层灌孔混凝土的强度等级,也不应低于C20;
    4 剪力墙其他部位的竖向和水平钢筋的间距不应大于墙长、墙高的1/3,也不应大于900mm;
    5 剪力墙沿竖向和水平方向的构造钢筋配筋率均不应小于0.07%。


9.4.9 按壁式框架设计的配筋砌块砌体窗间墙除应符合本规范第9.4.6条~9.4. 8条规定外,尚应符合下列规定:
    1 窗间墙的截面应符合下列要求规定:
        1)墙宽不应小于800mm;
        2)墙净高与墙宽之比不宜大于5。
    2 窗间墙中的竖向钢筋应符合下列规定:
        1)每片窗间墙中沿全高不应少于4根钢筋;
        2)沿墙的全截面应配置足够的抗弯钢筋;
        3)窗间墙的竖向钢筋的配筋率不宜小于0.2%,也不宜大于0.8%。
    3 窗间墙中的水平分布钢筋应符合下列规定:
        1)水平分布钢筋应在墙端部纵筋处向下弯折射90°,弯折段长度不小于15d和150mm;
        2)水平分布钢筋的间距:在距梁边1倍墙宽范围内不应大于1/4墙宽,其余部位不应大于1/2墙宽;
        3)水平分布钢筋的配筋率不宜小于0.15%。

9.4.10 配筋砌块砌体剪力墙,应按下列情况设置边缘构件:
    1 当利用剪力墙端部的砌体受力时,应符合下列规定:
        1)应在一字墙的端部至少3倍墙厚范围内的孔中设置不小于12通长竖向钢筋;
        2)应在L、T或十字形墙交接处3或4个孔中设置不小于12通长竖向钢筋;
        3)当剪力墙的轴压比大于0.6fg时,除按上述规定设置竖向钢筋外,尚应设置间距不大于200mm、直径不小于6mm的钢箍。
    2 当在剪力墙墙端设置混凝土柱作为边缘构件时,应符合下列规定:
        1)柱的截面宽度宜不小于墙厚,柱的截面高度宜为1~2倍的墙厚,并不应小于200mm;
        2)柱的混凝土强度等级不宜低于该墙体块体强度等级的2倍,或不低于该墙体灌孔混凝土的强度等级,也不应低于Cb20;
        3)柱的竖向钢筋不宜小于412,箍筋不宜小于6、间距不宜大于200mm;
        4)墙体中的水平钢筋应在柱中锚固,并应满足钢筋的锚固要求;
        5)柱的施工顺序宜为先砌砌块墙体,后浇捣混凝土。

9.4.11 配筋砌块砌体剪力墙中当连梁采用钢筋混凝土时,连梁混凝土的强度等级不宜低于同层墙体块体强度等级的2倍,或同层墙体灌孔混凝土的强度等级,也不应低于C20;其他构造尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

9.4.12 配筋砌块砌体剪力墙中当连梁采用配筋砌块砌体时,连梁应符合下列规定:
    1 连梁的截面应符合下列规定:
        1)连梁的高度不应小于两皮砌块的高度和400mm;
        2)连梁应采用H型砌块或凹槽砌块组砌,孔洞应全部浇灌混凝土。
    2 连梁的水平钢筋宜符合下列规定:
        1)连梁上、下水平受力钢筋宜对称、通长设置,在灌孔砌体内的锚固长度不宜小于40d和600mm;
        2)连梁水平受力钢筋的含钢率不宜小于0.2%,也不宜大于0.8%。
    3 连梁的箍筋应符合下列规定:
        1)箍筋的直径不应小于6mm;
        2)箍筋的间距不宜大于1/2梁高和600mm;
        3)在距支座等于梁高范围内的箍筋间距不应大于1/4梁高,距支座表面第一根箍筋的间距不应大于100mm;
        4)箍筋的面积配筋率不宜小于0.15%;
        5)箍筋宜为封闭式,双肢箍末端弯钩为135°;单肢箍末端的弯钩为180°,或弯90°加12倍箍筋直径的的延长段。

Ⅲ 配筋砌块砌体柱

9.4.13 配筋砌块砌体柱(图9.4. 13)除应符合本规范第9.4. 6条的要求外,尚应符合下列规定:
    1 柱截面边长不宜小于400mm,柱高度与截面短边之比不宜大于30;
    2 柱的竖向受力钢筋的直径不宜小于12mm,数量不应少于4根,全部竖向受力钢筋的配筋率不宜小于0.2%;
    3 柱中箍筋的设置应根据下列情况确定:
        1)当纵向钢筋的配筋率大于0.25%,且柱承受的轴向力大于受压承载力设计值的25%时,柱应设箍筋;当配筋率小于等于0.25%时,或柱承受的轴向力小于受压承载力设计值的25%时,柱中可不设置箍筋;
        2)箍筋直径不宜小于6mm;
        3)箍筋的间距不应大于16倍的纵向钢筋直径、48倍箍筋直径及柱截面短边尺寸中较小者;
        4)箍筋应封闭,端部应弯钩或绕纵筋水平弯折90°,弯折段长度不小于10d;
        5)箍筋应设置在灰缝或灌孔混凝土中。


图9.4.13 配筋砌块砌体柱截面示意
1—灌孔棍凝土; 2—钢筋;3—箍筋;4—砌块


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:51:56 | 显示全部楼层

10 砌体结构构件抗震设计

10.1 一般规定


10.1.1 抗震设防地区的普通砖(包括烧结普通砖、蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖、混凝土普通砖)、多孔砖(包括烧结多孔砖、混凝土多孔砖)和混凝土砌块等砌体承重的多层房屋,底层或底部两层框架—抗震墙砌体房屋,配筋砌块砌体抗震墙房屋,除应符合本规范第1章至第9章的要求外,尚应按本章规定进行抗震设计,同时尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574的有关规定。甲类设防建筑不宜采用砌体结构,当需采用时,应进行专门研究并采取高于本章规定的抗震措施。
    注:本章中“配筋砌块砌体抗震墙”指全部灌芯配筋砌块砌体。

10.1.2 本章适用的多层砌体结构房屋的总层数和总高度,应符合下列规定:
    1 房屋的层数和总高度不应超过表10.1.2的规定;

表10.1.2 多层砌体房屋的层数和总高度限值(m)

房屋类别
最小墙厚度(mm)
设防烈度和设计基本地震加速度
6
7
8
9
0.05g
0.10g
0.15g
0.20g
0.30g
0.40g
高度
层数
高度
层数
高度
层度
高度
层数
高度
层数
高度
层数
多层砌体房屋
普通砖
240
21
7
21
7
21
7
18
6
15
5
12
4
多孔砖
240
21
7
21
7
18
6
18
6
15
5
9
3
多孔砖
190
21
7
18
6
15
5
15
5
12
4
混凝土砌块
190
21
7
21
7
18
6
18
6
15
5
9
3
底部框架—抗震墙砌体房屋
普通砖多孔砖
240
22
7
22
7
19
6
16
5
多孔砖
190
22
7
19
6
16
5
13
4
混凝土砌块
190
22
7
22
7
19
6
16
5

    注:1 房屋的总高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度,半地下室从地下室室内地面算起,全地下室和嵌固条件好的半地下室应允许从室外地面算起;对带阁楼的坡屋面应算到山尖墙的1/2高度处;
        2 室内外高差大于0.6m时,房屋总高度应允许比表中的数据适当增加,但增加量应少于1.0m;
        3 乙类的多层砌体房屋仍按本地区设防烈度查表,其层数应减少一层且总高度应降低3m;不应采用底部框架—抗震墙砌体房屋。

    2 各层横墙较少的多层砌体房屋,总高度应比表10.1.2中的规定降低3m,层数相应减少一层;各层横墙很少的多层砌体房屋,还应再减少一层;
    注:横墙较少是指同一楼层内开间大于4.2m的房间占该层总面积的40%以上;其中,开间不大于4.2m的房间占该层总面积不到20%且开间大于4.8m的房间占该层总面积的50%以上为横墙很少。
    3 抗震设防烈度为6、7度时,横墙较少的丙类多层砌体房屋,当按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定采取加强措施并满足抗震承载力要求时,其高度和层数应允许仍按表10.1. 2中的规定采用;
    4 采用蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖的砌体房屋,当砌体的抗剪强度仅达到普通黏土砖砌体的70%时,房屋的层数应比普通砖房屋减少一层,总高度应减少3m;当砌体的抗剪强度达到普通黏土砖砌体的取值时,房屋层数和总高度的要求同普通砖房屋。


10.1.3 本章适用的配筋砌块砌体抗震墙结构和部分框支抗震墙结构房屋最大高度应符合表10.1.3的规定。

表10.1. 3 配筋砌块砌体抗震墙房屋适用的最大高度(m)

结构类型最小墙厚(mm)
设防烈度和设计基本地震加速度
6度
7度
8度
9度
0.05g
0.10g
0.15g
0.20g
0.30g
0.40g
配筋砌块砌体抗震墙
190mm
60
55
45
40
30
24
部分框支抗震墙
55
49
40
31
24

    注:1 房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分);
        2 某层或几层开间大于6.0m以上的房间建筑面积占相应层建筑面积40%以上时,表中数据相应减少6m;
        3 部分框支抗震墙结构指首层或底部两层为框支层的结构,不包括仅个别框支墙的情况;
        4 房屋的高度超过表内高度时,应根据专门研究,采取有效的加强措施。

10.1.4 砌体结构房屋的层高,应符合下列规定:
    1 多层砌体结构房屋的层高,应符合下列规定:
        1)多层砌体结构房屋的层高,不应超过3.6m;
        注:当使用功能确有需要时,采用约束砌体等加强措施的普通砖房屋,层高不应超过3.9m;
        2)底部框架—抗震墙砌体房屋的底部,层高不应超过4.5m;当底层采用约束砌体抗震墙时,底层的层高不应超过4.2m。
    2 配筋混凝土空心砌块抗震墙房屋的层高,应符合下列规定:
        1)底部加强部位(不小于房屋高度的1/6 且不小于底部二层的高度范围)的层高(房屋总高度小于21m时取一层),一、二级不宜大于3.2m,三、四级不应大于3.9m;
        2)其他部位的层高,一、二级不应大于3.9m,三、四级不应大于4.8m。

10.1.5 考虑地震作用组合的砌体结构构件,其截面承载力应除以承载力抗震调整系数rRE,承载力抗震调整系数应按表10.1. 5采用。当仅计算竖向地震作用时,各类结构构件承载力抗震调整系数均应采用1.0。

表10.1.5 承载力抗震调整系数

结构构件类别
受力状态
γRE
两端均设有构造柱、芯柱的砌体抗震墙
受剪
0.9
组合砖墙
偏压、大偏拉和受剪
0.9
配筋砌块砌体抗震墙
偏压、大偏拉和受剪
0.85
自承重墙
受剪
1.0
其他砌体
受剪和受压
1.0

10. 1.6 配筋砌块砌体抗震墙结构房屋抗震设计时,结构抗震等级应根据设防烈度和房屋高度按表10.1.6采用。

表10.1.6 配筋砌块砌体抗震墙结构房屋的抗震等级

结 构 类 型
设 防 烈 度
6
7
8
9
配筋砌块砌体抗震墙
高度(m)
≤24
>24
≤24
>24
≤24
>24
≤24
抗震墙
部分框支抗震墙
非底部加强部位抗震墙
不应采用
底部加强部位抗震墙
框支框架

    注:1 对于四级抗震等级,除本章有规定外,均按非抗震设计采用;
        2 接近或等于高度分界时,可结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级。

10.1.7 结构抗震设计时,地震作用应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定计算。结构的截面抗震验算,应符合下列规定:
    1 抗震设防烈度为6度时,规则的砌体结构房屋构件,应允许不进行抗震验算,但应有符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和本章规定的抗震措施;
    2 抗震设防烈度为7度和7度以上的建筑结构,应进行多遇地震作用下的截面抗震验算。6度时,下列多层砌体结构房屋的构件,应进行多遇地震作用下的截面抗震验算。
        1)平面不规则的建筑;
        2)总层数超过三层的底部框架—抗震墙砌体房屋;
        3)外廊式和单面走廊式底部框架—抗震墙砌体房屋;
        4)托梁等转换构件。

10.1.8 配筋砌块砌体抗震墙结构应进行多遇地震作用下的抗震变形验算,其楼层内最大的层间弹性位移角不宜超过1/1000。

10.1.9 底部框架—抗震墙砌体房屋的钢筋混凝土结构部分,除应符合本章规定外,尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010第6章的有关要求;此时,底部钢筋混凝土框架的抗震等级,6、7、8度时应分别按三、二、一级采用;底部钢筋混凝土抗震墙和配筋砌块砌体抗震墙的抗震等级,6、7、8度时应分别按三、三、二级采用。多层砌体房屋局部有上部砌体墙不能连续贯通落地时,托梁、柱的抗震等级,6、7、8度时应分别按三、三、二级采用。

10.1.10 配筋砌块砌体短肢抗震墙及一般抗震墙设置,应符合下列规定:
    1 抗震墙宜沿主轴方向双向布置,各向结构刚度、承载力宜均匀分布。高层建筑不宜采用全部为短肢墙的配筋砌块砌体抗震墙结构,应形成短肢抗震墙与一般抗震墙共同抵抗水平地震作用的抗震墙结构。9度时不宜采用短肢墙;
    2 纵横方向的抗震墙宜拉通对齐;较长的抗震墙可采用楼板或弱连梁分为若干个独立的墙段,每个独立墙段的总高度与长度之比不宜小于2,墙肢的截面高度也不宜大于8m;
    3 抗震墙的门窗洞口宜上下对齐,成列布置;
    4 一般抗震墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不应小于结构总倾覆力矩的50%,且两个主轴方向,短肢抗震墙截面面积与同一层所有抗震墙截面面积比例不宜大于20%;
    5 短肢抗震墙宜设翼缘。一字形短肢墙平面外不宜布置与之单侧相交的楼面梁;
    6 短肢墙的抗震等级应比表10.1.6的规定提高一级采用;已为一级时,配筋应按9度的要求提高;
    7 配筋砌块砌体抗震墙的墙肢截面高度不宜小于墙肢截面宽度的5倍。
    注:短肢抗震墙是指墙肢截面高度与宽度之比为5~8的抗震墙,一般抗震墙是指墙肢截面高度与宽度之比大于8的抗震墙。L形,T形,+形等多肢墙截面的长短肢性质应由较长一肢确定。

10. 1.11 部分框支配筋砌块砌体抗震墙房屋的结构布置,应符合下列规定:
    1 上部的配筋砌块砌体抗震墙与框支层落地抗震墙或框架应对齐或基本对齐;
    2 框支层应沿纵横两方向设置一定数量的抗震墙,并均匀布置或基本均匀布置。框支层抗震墙可采用配筋砌块砌体抗震墙或钢筋混凝土抗震墙,但在同一层内不应混用;
    3 矩形平面的部分框支配筋砌块砌体抗震墙房屋结构的楼层侧向刚度比和底层框架部分承担的地震倾覆力矩,应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010第6.1.9条的有关要求。

10.1.12 结构材料性能指标,应符合下列规定:
    1 砌体材料应符合下列规定:
        1)普通砖和多孔砖的强度等级不应低于MU10,其砌筑砂浆强度等级不应低于M5;蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖及混凝土砖的强度等级不应低于MU15,其砌筑砂浆强度等级不应低于Ms5(Mb5);
        2)混凝土砌块的强度等级不应低于MU7.5,其砌筑砂浆强度等级不应低于Mb7.5;
        3)约束砖砌体墙,其砌筑砂浆强度等级不应低于M10或Mb10;
        4)配筋砌块砌体抗震墙,其混凝土空心砌块的强度等级不应低于MU10,其砌筑砂浆强度等级不应低于Mb10。
    2 混凝土材料,应符合下列规定:
        1)托梁,底部框架—抗震墙砌体房屋中的框架梁、框架柱、节点核芯区、混凝土墙和过渡层底板,部分框支配筋砌块砌体抗震墙结构中的框支梁和框支柱等转换构件、节点核芯区、落地混凝土墙和转换层楼板,其混凝土的强度等级不应低于C30;
        2)构造柱、圈梁、水平现浇钢筋混凝土带及其他各类构件不应低于C20,砌块砌体芯柱和配筋砌块砌体抗震墙的灌孔混凝土强度等级不应低于Cb20。
    3 钢筋材料应符合下列规定:
        1)钢筋宜选用HRB400级钢筋和HRB335级钢筋,也可采用HPB300级钢筋;
        2)托梁、框架梁、框架柱等混凝土构件和落地混凝土墙,其普通受力钢筋宜优先选用HRB400钢筋。

10.1.13 考虑地震作用组合的配筋砌体结构构件,其配置的受力钢筋的锚固和接头,除应符合本规范第9章的要求外,尚应符合下列规定:
    1 纵向受拉钢筋的最小锚固长度lae,抗震等级为一、二级时,lae取1.15la,抗震等级为三级时,lae取1.05la,抗震等级为四级时,lae取1.0la,la为受拉钢筋的锚固长度,按第9.4. 3条的规定确定。
    2 钢筋搭接接头,对一、二级抗震等级不小于1.2la+5d;对三、四级不小于1.2la。
    3 配筋砌块砌体剪力墙的水平分布钢筋沿墙长应连续设置,两端的锚固应符合下列规定:
        1)一、二级抗震等级剪力墙,水平分布钢筋可绕主筋弯180°弯钩,弯钩端部直段长度不宜小于12d;水平分布钢筋亦可弯入端部灌孔混凝土中,锚固长度不应小于30d,且不应小于250mm;
        2)三、四级剪力墙,水平分布钢筋可弯入端部灌孔混凝土中,锚固长度不应小于20d,且不应小于200mm;
        3)当采用焊接网片作为剪力墙水平钢筋时,应在钢筋网片的弯折端部加焊两根直径与抗剪钢筋相同的横向钢筋,弯入灌孔混凝土的长度不应小于150mm。

10.1.14 砌体结构构件进行抗震设计时,房屋的结构体系、高宽比、抗震横墙的间距、局部尺寸的限值、防震缝的设置及结构构造措施等,除满足本章规定外,尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:52:20 | 显示全部楼层

10.2 砖砌体构件


Ⅰ承载力计算

10.2.1 普通砖、多孔砖砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值,应按下式确定:

fvE=ζNfv (10.2.1)

    式中:fvE——砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值;
          fv——非抗震设计的砌体抗剪强度设计值;
         ζN—— 砖砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数,应按表10.2.1采用。

表10.2.1 砖砌体强度的正应力影响系数

砌体类别
σ0/fv
0.0
1.0
3.0
5.0
7.0
10.0
12.0
普通砖、多孔砖
0.80
0.99
1.25
1.47
1.65
1.90
2.05

    注:σ0对应于重力荷载代表值的砌体截面平均压应力。

10.2.2 普通砖、多孔砖墙体的截面抗震受剪承载力,应按下列公式验算:
    1 一般情况下,应按下式验算:

V≤fvEA/γRE         (10.2. 2—1)

    式中:V——考虑地震作用组合的墙体剪力设计值;
        fvE——砖砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值;
         A——墙体横截面面积;
       γRE——承载力抗震调整系数,应按表10.1.5采用。
    2 采用水平配筋的墙体,应按下式验算:

V≤1/γRE(fvEA+ζsfyhAsh)                (10.2. 2—2)

    式中:ζs——钢筋参与工作系数,可按表10.2.2采用;
         fyh——墙体水平纵向钢筋的抗拉强度设计值;
         Ash——层间墙体竖向截面的总水平纵向钢筋面积,其配筋率不应小于0.07%且不大于0.17%。

表10.2.2 钢筋参与工作系数(ζs)

墙体高宽比
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
ζs
0.10
0.12
0. 14
0.15
0.12

    3 墙段中部基本均匀的设置构造柱,且构造柱的截面不小于240mm×240mm(当墙厚190mm时,亦可采用240mm×190mm),构造柱间距不大于4m时,可计入墙段中部构造柱对墙体受剪承载力的提高作用,并按下式进行验算:

(10.2. 2—3)

    式中:Ac——中部构造柱的横截面面积(对横墙和内纵墙,Ac>0.15A时,取0.15A;对外纵墙,Ac>0.25A时,取0. 25A);
         ft——中部构造柱的混凝土轴心抗拉强度设计值;
         Asc——中部构造柱的纵向钢筋截面总面积,配筋率不应小于0.6%,大于1. 4%时取1.4%;
         fyh、fyc——分别为墙体水平钢筋、构造柱纵向钢筋的抗拉强度设计值;
         ζc——中部构造柱参与工作系数,居中设一根时取0.5,多于一根时取0. 4;
         ηc——墙体约束修正系数,一般情况取1.0,构柱间距不大于3. 0m时取1.1;
         Ash——层间墙体竖向截面的总水平纵向钢筋面积,其配筋率不应小于0.07%且不大于0.17%,水平纵向钢筋配筋率小于0.07%时取0。

10.2.3 无筋砖砌体墙的截面抗震受压承载力,按第5章计算的截面非抗震受压承载力除以承载力抗震调整系数进行计算;网状配筋砖墙、组合砖墙的截面抗震受压承载力,按第8章计算的截面非抗震受压承载力除以承载力抗震调整系数进行计算。

Ⅱ 构造措施

10.2.4 各类砖砌体房屋的现浇钢筋混凝土构造柱(以下简称构造柱),其设置应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定,并应符合下列规定:
    1 构造柱设置部位应符合表10. 2.4的规定;
    2 外廊式和单面走廊式的房屋,应根据房屋增加一层的层数,按表10. 2.4的要求设置构造柱,且单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理;
    3 横墙较少的房屋,应根据房屋增加一层的层数,按表10.2.4的要求设置构造柱。当横墙较少的房屋为外廊式或单面走廊式时,应按本条2款要求设置构造柱;但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时应按增加二层的层数对待;
    4 各层横墙很少的房屋,应按增加二层的层数设置构造柱;
    5 采用蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖的砌体房屋,当砌体的抗剪强度仅达到普通黏土砖砌体的70%时(普通砂浆砌筑),应根据增加一层的层数按本条1~4款要求设置构造柱;但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时应按增加二层的层数对待;
    6 有错层的多层房屋,在错层部位应设置墙,其与其他墙交接处应设置构造柱;在错层部位的错层楼板位置应设置现浇钢筋混凝土圈梁;当房屋层数不低于四层时,底部1/4楼层处错层部位墙中部的构造柱间距不宜大于2m。

表10.2. 4 砖砌体房屋构造柱设置要求

房 屋 层 数
设 置 部 位
6度
7度
8度
9度
≤五
≤四
≤三
楼、电梯间四角,楼梯斜梯段上下端对应的墙体处;
外墙四角和对应转角;
错层部位横墙与外纵墙交接处;
大房间内外墙交接处;
较大洞口两侧
隔12m或单元横墙与外纵墙交接处;
楼梯间对应的另一侧内横墙与外纵墙交接处
隔开间横墙(轴线)与外墙交接处;
山墙与内纵墙交接处
六、七
五、六
三、四
内墙(轴线)与外墙交接处;
内墙的局部较小墙垛处;
内纵墙与横墙(轴线)交接处

    注:1 较大洞口,内墙指不小于2.1m的洞口;外墙在内外墙交接处已设置构造柱时允许适当放宽,但洞侧墙体应加强;
        2 当按本条第2~5款规定确定的层数超出表10.2. 4范围,构造柱设置要求不应低于表中相应烈度的最高要求且宜适当提高。

10.2.5 多层砖砌体房屋的构造柱应符合下列构造规定:
    1 构造柱的最小截面可为180mm×240mm(墙厚190mm时为180mm×190mm);构造柱纵向钢筋宜采用412,箍筋直径可采用6mm,间距不宜大于250mm,且在柱上、下端适当加密;当6、7度超过六层、8度超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用414,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋;
    2 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每隔500mm设26水平钢筋和4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或4点焊钢筋网片,每边伸入墙内不宜小于1m。6、7度时,底部1/3楼层,8度时底部1/2楼层,9度时全部楼层,上述拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置;
    3 构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过,保证构造柱纵筋上下贯通;
    4 构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连;
    5 房屋高度和层数接近本规范表10.1. 2的限值时,纵、横墙内构造柱间距尚应符合下列规定:
        1)横墙内的构造柱间距不宜大于层高的二倍;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小;
        2)当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。

10.2.6 约束普通砖墙的构造,应符合下列规定:
    1 墙段两端设有符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011要求的构造柱,且墙肢两端及中部构造柱的间距不大于层高或3.0m,较大洞口两侧应设置构造柱;构造柱最小截面尺寸不宜小于240mm×240mm(墙厚190mm时为240mm×190mm),边柱和角柱的截面宜适当加大;构造柱的纵筋和箍筋设置宜符合表10.2.6的要求。
    2 墙体在楼、屋盖标高处均设置满足现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011要求的圈梁,上部各楼层处圈梁截面高度不宜小于150mm;圈梁纵向钢筋应采用强度等级不低于HRB335的钢筋,6、7度时不小于410;8度时不小于412;9度时不小于414;箍筋不小于6。

表10.2.6 构造柱的纵筋和箍筋设置要求

位置
纵向钢筋
箍 筋
最大配筋率(%)
最小配筋率(%)
最小直径(mm)
加密区范围(mm)
加密区间距(mm)
最小直径(mm)
角柱
1.8
0.8
14
全高
100
6
边柱
14
上端700
中柱
1.4
0.6
12
下端500

10.2.7 房屋的楼、屋盖与承重墙构件的连接,应符合下列规定:
    1 钢筋混凝土预制楼板在梁、承重墙上必须具有足够的搁置长度。当圈梁未设在板的同一标高时,板端的搁置长度,在外墙上不应小于120mm,在内墙上,不应小于100mm,在梁上不应小于80mm。当采用硬架支模连接时,搁置长度允许不满足上述要求;
    2 当圈梁设在板的同一标高时,钢筋混凝土预制楼板端头应伸出钢筋,与墙体的圈梁相连接。当圈梁设在板底时,房屋端部大房间的楼盖,6度时房屋的屋盖和7~9度时房屋的楼、屋盖,钢筋混凝土预制板应相互拉结,并应与梁、墙或圈梁拉结;
    3 当板的跨度大于4.8m并与外墙平行时,靠外墙的预制板侧边应与墙或圈梁拉结;
    4 钢筋混凝土预制楼板侧边之间应留有不小于20mm的空隙,相邻跨预制楼板板缝宜贯通,当板缝宽度不小于50mm时应配置板缝钢筋;
    5 装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖,应在预制板叠合层上双向配置通长的水平钢筋,预制板应与后浇的叠合层有可靠的连接。现浇板和现浇叠合层应跨越承重内墙或梁,伸入外墙内长度应不小于120mm和1/2墙厚;
    6 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿抗震墙体周边均应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:52:37 | 显示全部楼层

10.3 混凝土砌块砌体构件


Ⅰ承载力计算

10.3.1 混凝土砌块砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值,应按下式计算:

fvE=ζNfv               (10.3.1)

    式中:fvE——砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值;
         fv——非抗震设计的砌体抗剪强度设计值;
         ζN——砌块砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数,应按表10.3.1采用。

表10.3.1 砌块砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数

砌体类别
σ0/fv
1.0
3.0
5.0
7.0
10.0
12.0
≥16.0
混凝土砌块
1.23
1.69
2.15
2.57
3.02
3.32
3.92

    注:σ0为对应于重力荷载代表值的砌体截面平均压应力。

10. 3.2 设置构造柱和芯柱的混凝土砌块墙体的截面抗震受剪承载力,可按下式验算:

Vb≤1/γRE[fvEA+(0.3ft1Ac1+0.3ft2Ac2+0.05fy1As1+0.05fy2As2)ζc]          (10.3.2)

    式中:ft1——芯柱混凝土轴心抗拉强度设计值;
         ft2——构造柱混凝土轴心抗拉强度设计值;
         Ac1——墙中部芯柱截面总面积;
         Ac2——墙中部构造柱截面总面积,Ac2=bh;
         As1——芯柱钢筋截面总面积;
         As2——构造柱钢筋截面总面积;
         fy1——芯柱钢筋抗拉强度设计值;
         fy2——构造柱钢筋抗拉强度设计值;
         ζc——芯柱和构造柱参与工作系数,可按表10. 3.2采用。

表10.3. 2 芯柱和构造柱参与工作系数

灌孔率
ρ<0.15
0.15≤ρ<0.25
0.25≤ρ<0.5
≥0.5
ζc
0
1.0
1.10
1.15

    注:灌孔率指芯柱根数(含构造柱和填实孔洞数量)与孔洞总数之比。

10.3.3 无筋混凝土砌块砌体抗震墙的截面抗震受压承载力,应按本规范第5章计算的截面非抗震受压承载力除以承载力抗震调整系数进行计算。

Ⅱ构造措施

10.3.4 混凝土砌块房屋应按表10.3.4的要求设置钢筋混凝土芯柱。对外廊式和单面走廊式的房屋、横墙较少的房屋、各层横墙很少的房屋,尚应分别按本规范第10.2.4条第2、3、4 款关于增加层数的对应要求,按表10.3.4的要求设置芯柱。

表10.3.4 混凝土砌块房屋芯柱设置要求

房屋层数
设置部位
设置数量
6度
7度
8度
9度
≤五
≤四
≤三
外墙四角和对应转角;
楼、电梯间四角;
楼梯斜梯段上下端对应的墙体处;大房间内外墙交接处;
错层部位横墙与外纵墙交接处;
隔12m或单元横墙与外纵墙交接处
外墙转角,灌实3个孔;
内外墙交接处,灌实4个孔;楼梯斜段上下端对应的墙体处,灌实2个孔

同上;
隔开间横墙(轴线)与外纵墙交接处

同上;
各内墙(轴线)与外纵墙交接处;
内纵墙与横墙(轴线)交接处和洞口两侧
外墙转角,灌实5个孔;
内外墙交接处,灌实4个孔; 内墙交接处,灌实4~5个孔;
洞口两侧各灌实1个孔
同上;
横墙内芯柱间距不宜大于2m
外墙转角,灌实7个孔;
内外墙交接处,灌实5个孔; 内墙交接处,灌实4~5个孔;
洞口两侧各灌实1个孔

    注:1 外墙转角、内外墙交接处、楼电梯间四角等部位,应允许采用钢筋混凝土构造柱替代部分芯柱。
        2 当按10.2.1条第2~4款规定确定的层数超出表10.3. 4范围,芯柱设置要求不应低于表中相应烈度的最高要求且宜适当提高。

10.3.5 混凝土砌块房屋混凝土芯柱,尚应满足下列要求:
    1 混凝土砌块砌体墙纵横墙交接处、墙段两端和较大洞口两侧宜设置不少于单孔的芯柱;
    2 有错层的多层房屋,错层部位应设置墙,墙中部的钢筋混凝土芯柱间距宜适当加密,在错层部位纵横墙交接处宜设置不少于4孔的芯柱;在错层部位的错层楼板位置尚应设置现浇钢筋混凝土圈梁;
    3 为提高墙体抗震受剪承载力而设置的芯柱,宜在墙体内均匀布置,最大间距不宜大于2.0m。当房屋层数或高度等于或接近表10.1.2中限值时,纵、横墙内芯柱间距尚应符合下列要求:
        1)底部1/3楼层横墙中部的芯柱间距,7、8度时不宜大于1.5m;9度时不宜大于1. 0m;
        2)当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。

10.3.6 梁支座处墙内宜设置芯柱,芯柱灌实孔数不少于3个。当8、9度房屋采用大跨梁或井字梁时,宜在梁支座处墙内设置构造柱;并应考虑梁端弯矩对墙体和构造柱的影响。

10.3.7 混凝土砌块砌体房屋的圈梁,除应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011要求外,尚应符合下述构造要求:
圈梁的截面宽度宜取墙宽且不应小于190mm,配筋宜符合表10.3.7的要求,箍筋直径不小于6;基础圈梁的截面宽度宜取墙宽,截面高度不应小于200mm,纵筋不应少于414。

表10.3.7 混凝土砌块砌体房屋圈梁配筋要求

配筋
烈度
6、 7
8
9
最小纵筋
410
412
414
箍筋最大间距(mm)
250
200
150

10.3.8 楼梯间墙体构件除按规定设置构造柱或芯柱外,尚应通过墙体配筋增强其抗震能力,墙体应沿墙高每隔400mm水平通长设置4点焊拉结钢筋网片;楼梯间墙体中部的芯柱间距,6度时不宜大于2m;7、8度时不宜大于1.5m;9度时不宜大于1.0m;房屋层数或高度等于或接近表10.1.2中限值时,底部1/3楼层芯柱间距适当减小。

10.3.9 混凝土砌块房屋的其他抗震构造措施,尚应符合本规范第10.2节和现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011有关要求。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部