【最新】通风管道技术规程 JGJ/T141-2017

[复制链接]
张培哲 | 2020-2-7 10:40:36 | 显示全部楼层
12 竣工验收

12.0.1 通风与空调工程竣工验收前,应完成系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试,项目内容及质量要求应符合本规范第11章的规定。
12.0.2 通风与空调工程的竣工验收应由建设单位组织,施工、设计、监理等单位参加,验收合格后应办理竣工验收手续。
12.0.3 通风与空调工程竣工验收时,各设备及系统应完成调试,并可正常运行。
12.0.4 当空调系统竣工验收时因季节原因无法进行带冷或热负荷的试运转与调试时,可仅进行不带冷(热)源的试运转,建设、监理、设计、施工等单位应按工程具备竣工验收的时间给予办理竣工验收手续。带冷(热)源的试运转应待条件成熟后,再施行。
12.0.5 通风与空调工程竣工验收资料应包括下列内容:
    1 图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图。
    2 主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检(试)验报告。
    3 隐蔽工程验收记录。
    4 工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录。
    5 管道系统压力试验记录。
    6 设备单机试运转记录。
    7 系统非设计满负荷联合试运转与调试记录。
    8 分部(子分部)工程质量验收记录。
    9 观感质量综合检查记录。
    10 安全和功能检验资料的核查记录。
    11 净化空调的洁净度测试记录。
    12 新技术应用论证资料。
12.0.6 通风与空调工程各系统的观感质量应符合下列规定:
    1 风管表面应平整、无破损,接管应合理。风管的连接以及风管与设备或调节装置的连接处不应有接管不到位、强扭连接等缺陷。
    2 各类阀门安装位置应正确牢固,调节应灵活,操作应方便。
    3 风口表面应平整,颜色应一致,安装位置应正确,风口的可调节构件动作应正常。
    4 制冷及水管道系统的管道、阀门及仪表安装位置应正确,系统不应有渗漏。
    5 风管、部件及管道的支、吊架形式、位置及间距应符合设计及本规范要求。
    6 除尘器、积尘室安装应牢固,接口应严密。
    7 制冷机、水泵、通风机、风机盘管机组等设备的安装应正确牢固;组合式空气调节机组组装顺序应正确,接缝应严密;室外表面不应有渗漏。
    8 风管、部件、管道及支架的油漆应均匀,不应有透底返锈现象,油漆颜色与标志应符合设计要求。
    9 绝热层材质、厚度应符合设计要求,表面应平整,不应有破损和脱落现象;室外防潮层或保护壳应平整、无损坏,且应顺水流方向搭接,不应有渗漏。
    10 消声器安装方向应正确,外表面应平整、无损坏。
    11 风管、管道的软性接管位置应符合设计要求,接管应正确牢固,不应有强扭。
    12 测试孔开孔位置应正确,不应有遗漏。
    13 多联空调机组系统的室内、室外机组安装位置应正确,送、回风不应存在短路回流的现象。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。
12.0.7 净化空调系统的观感质量检查除应符合本规范第12.0.6条的规定外,尚应符合下列规定:
    1 空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤器单元和空气吹淋室等的安装位置应正确,固定应牢固,连接应严密,允许偏差应符合本规范有关条的规定。
    2 高效过滤器与风管、风管与设备的连接处应有可靠密封。
    3 净化空调机组、静压箱、风管及送回风口清洁不应有积尘。
    4 装配式洁净室的内墙面、吊顶和地面应光滑平整,色泽应均匀,不应起灰尘。
    5 送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠严密。
    检查数量:按Ⅰ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。


条文说明

[size=1.2em]12 竣工验收

[size=1.2em]12.0.1 本条将通风与空调工程的竣工验收强调为在工程施工质量得到有效监控的前提下,按本规范的要求将质量合格的本分部工程移交建设单位的验收过程。
12.0.2 本条规定通风与空调工程的竣工验收应由建设单位负责,组织施工、监理单位项目负责人和设计单位专业负责人,以及施工单位的技术、质量部门人员、监理工程师共同参加对本分部工程进行的竣工验收,合格后即应办理验收手续。
12.0.3 本条强调设备及系统应完成调试,设备处于能开启运行状态,以随时接受工程的验收。
12.0.4 本条规定了通风与空调工程施工竣工验收因为季节原因无法进行带冷或热负荷运行时,可按竣工时间给予办理竣工验收手续。但是本条又强调施工企业应履行在条件成熟时,再进行带冷或热负荷的试运行及调试。
12.0.5 本条规定了通风与空调工程施工竣工验收应提供的文件和资料。
    通风与空调分部工程有时按独立单位工程的形式进行工程的验收,甚至,仅以本规范所划分的一个子分部作为一个独立的单位工程验收时,本规范规定可以将通风与空调工程分部或子分部工程作为一个独立单位工程进行验收,相应工程内容的竣工验收文件和资料要求应相同。
12.0.6 本条规定了通风与空调工程感观质量检查项目和合格标准,不同工程应进行针对性的舍取。
12.0.7 本条规定了净化空调工程对应空调工程,还需增加的感观质量的检查项目和质量标准。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-7 10:40:47 | 显示全部楼层
附录A 工程质量验收记录用表

A.1 通风与空调工程施工质量验收记录用表说明
A.2 通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录表
A.3 通风与空调子分部分项工程质量验收记录表
A.4 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录表
张培哲 | 2020-2-7 10:41:01 | 显示全部楼层
A.1 通风与空调工程施工质量验收记录用表说明

A.1.1 通风与空调分部工程施工质量检验批验收记录,应在施工企业质量自检的基础上,由监理工程师(或建设单位项目专业技术负责人)组织会同项目施工员及质量员等对该批次工程质量的验收过程与结果进行填写。验收批验收的范围、内容划分,应由工程项目的专业质量员确定,并应按本规范第A.2.1条~第A.2.8条的要求进行填写与申报,验收通过后,应有监理工程师的签证。工程施工质量检验批批次的划分应与工程的特性相结合,不应漏项。
A.1.2 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录,应由工程项目的专职质量员按本规范表A.3.1的要求进行填写与申报,并应由监理工程师(或建设单位项目专业技术负责人)组织施工员和专业质量员等进行验收。
A.1.3 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收由总监理工程师(或建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量员、项目工程师与项目经理等共同进行,子分部工程应按本规范表A.4.1-1~A.4.1-20进行填写,分部工程应按本规范表A.4.2进行填写。
张培哲 | 2020-2-7 10:41:29 | 显示全部楼层
A.2 通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录表

[size=1.2em]A.2.1 风管与配件产成品检验批质量验收记录可按表A.2.1-1~A.2.1-3的格式进行填写。
A.2.2 风管部件与消声器产成品检验批质量验收记录可按表A.2.2的格式进行填写。
A.2.3 风管系统安装检验批质量验收记录可按表A.2.3-1~A.2.3-9的格式进行填写。
A.2.4 风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录可按表A.2.4-1~A.2.4-4的格式进行填写。
A.2.5 空调制冷设备及系统安装检验批质量验收记录可按表A.2.5-1~A.2.5-2的格式进行填写。
A.2.6 空调水系统安装检验批质量验收记录可按表A.2.6-1~A.2.6-3的格式进行填写。
A.2.7 防腐与绝热施工检验批质量验收记录可按表A.2.7-1~A.2.7-2的格式进行填写。
A.2.8 工程系统调试检验批质量验收记录可按表A.2.8-1~A.2.8-2的格式进行填写。
[size=1.2em]表A.2.1-1 风管与配件产成品检验批质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.1-2 风管与配件产成品检验批质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.1-3 风管与配件产成品检验批质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.2 风管部件与消声器产成品检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.3-1 风管系统安装检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.3-2 风管系统安装检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.3-3 风管系统安装检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.3-4 风管系统安装检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.3-5 风管系统安装检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.3-6 风管系统安装检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.3-7 风管系统安装检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]
[size=1.2em]
[size=1.2em]表A.2.3-8 风管系统安装检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]
表A.2.3-9 风管系统安装检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.4-1 风机与空气处理设备安装检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.4-2 风机与空气处理设备安装检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.4-3 风机与空气处理设备安装检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.4-4 风机与空气处理设备安装检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.5-1 空调制冷机组及系统安装检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.5-2 空调制冷机组及系统安装检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.6-1 空调水系统安装检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.6-2 空调冷热(冷却)水系统安装检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.6-3 空调换热器(凝结)水系统安装检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.7-1 防腐与绝热施工检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.7-2 防腐与绝热施工检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.8-1 工程系统调试检验批验收质量验收记录
[size=1.2em]表A.2.8-2 工程系统调试检验批验收质量验收记录


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-7 10:42:27 | 显示全部楼层
A.3 通风与空调子分部分项工程质量验收记录表

[size=1.2em]A.3.1 通风与空调子分部分项工程质量验收记录可按表A.3.1的格式进行填写,具体的分项应按本规范第3.0.7条的规定执行。
[size=1.2em]表A.3.1 通风与空调工程分项工程质量验收记录

张培哲 | 2020-2-7 10:43:03 | 显示全部楼层
A.4 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录表

[size=1.2em]A.4.1 通风与空调子分部工程质量验收记录可按表A.4.1-1~A.4.1-20的格式进行填写,具体的子分部应按本规范第3.0.7条的规定执行。
A.4.2 通风与空调分部工程的质量验收记录可按表A.4.2的格式进行填写。
[size=1.2em]表A.4.1-1 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-2 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-3 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-4 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-5 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-6 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-7 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-8 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-9 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-10 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-11 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-12 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-13 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-14 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-15 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-16 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-17 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-18 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-19 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.1-20 通风与空调子分部工程质量验收记录
[size=1.2em]表A.4.2 通风与空调分部工程质量验收记录


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-7 10:44:37 | 显示全部楼层
附录B 抽样检验

[size=1.2em]B.0.1 通风与空调工程施工质量检验批检验应在施工企业自检质量合格的条件下进行。
B.0.2 通风与空调工程施工质量检验批的抽样检验应根据表B.0.2-1、表B.0.2-2的规定确定核查总体的样本量n。
B.0.3 应按本规范相应条文的规定,确定需核查的工程施工质量技术特性。工程中出现的新产品与质量验收标准应归纳补充在内。
B.0.4 样本应在核查总体中随机抽取。当使用分层随机抽样时,从各层次抽取的样本数应与该层次所包含产品数占该检查批产品总量的比例相适应。当在核查总体中抽样时,可把可识别的批次作为层次使用。
B.0.5 通风与空调工程施工质量检验批检验样本的抽样和评定规定的各检验项目,应按国家现行标准和技术要求规定的检验方法,逐一检验样本中的每个样本单元,并应统计出被检样本中的不合格品数或分别统计样本中不同类别的不合格品数。
B.0.6 抽样检验中,应完整、准确记录有关随机抽取样本的情况和检查结果。
B.0.7 当样本中发现的不合格品数小于或等于1个时,应判定该检验批合格;当样本中发现的不合格数大于1个时,应判定该检验批不合格。
B.0.8 复验应对原样品进行再次测试,复验结果应作为该样品质量特性的最终结果。
B.0.9 复检应在原检验批总体中再次抽取样本进行检验,决定该检验批是否合格。复检样本不应包括初次检验样本中的产品。复检抽样方案应符合现行国家标准《声称质量水平复检与复验的评定程序》GB/T 16306的规定。复检结论应为最终结论。
[size=1.2em]表B.0.2-1 第Ⅰ抽样方案表
[size=1.2em]    注:1 本表适用于产品合格率为95%~98%的抽样检验,不合格品限定数为1。
           2 N为检验批的产品数量,DQL为检验批总体中的不合格品数的上限值,n为样本量。
[size=1.2em]表B.0.2-2 第Ⅱ抽样方案表
[size=1.2em]    注:1 本表适用于产品合格率大于或等于85%且小于95%的抽样检验,不合格品限定数为1。
           2 N为检验批的产品数量,DQL为检验批总体中的不合格品数的上限值,n为样本量。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-7 10:44:54 | 显示全部楼层
附录C 风管强度及严密性测试

C.1 一般规定
C.2 测试装置
C.3 漏风量测试


张培哲 | 2020-2-7 10:45:11 | 显示全部楼层
C.1 一般规定

C.1.1 风管应根据设计和本规范的要求,进行风管强度及严密性的测试。
C.1.2 风管强度应满足微压和低压风管在1.5倍的工作压力,中压风管在1.2倍的工作压力且不低于750Pa,高压风管在1.2倍的工作压力下,保持5min及以上,接缝处无开裂,整体结构无永久性的变形及损伤为合格。
C.1.3 风管的严密性测试应分为观感质量检验与漏风量检测。观感质量检验可应用于微压风管,也可作为其他压力风管工艺质量的检验,结构严密与无明显穿透的缝隙和孔洞应为合格。漏风量检测应为在规定工作压力下,对风管系统漏风量的测定和验证,漏风量不大于规定值应为合格。系统风管漏风量的检测,应以总管和干管为主,宜采用分段检测,汇总综合分析的方法。检验样本风管宜为3节及以上组成,且总表面积不应少于15㎡。
C.1.4 测试的仪器应在检验合格的有效期内。测试方法应符合本规范要求。
C.1.5 净化空调系统风管漏风量测试时,高压风管和空气洁净度等级为1级~5级的系统应按高压风管进行检测,工作压力不大于1500Pa的6级~9级的系统应按中压风管进行检测。
张培哲 | 2020-2-7 10:45:30 | 显示全部楼层
C.2 测试装置

[size=1.2em]C.2.1 漏风量测试应采用经检验合格的专用漏风量测量仪器,或采用符合现行国家标准《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量》GB/T 2624中规定的计量元件搭设的测量装置。
C.2.2 漏风量测试装置可采用风管式或风室式。风管式测试装置应采用孔板做计量元件;风室式测试装置应采用喷嘴做计量元件。
C.2.3 漏风量测试装置的风机,风压和风量宜为被测定系统或设备的规定试验压力及最大允许漏风量的1.2倍及以上。
C.2.4 漏风量测试装置试验压力的调节,可采用调整风机转速的方法,也可采用控制节流装置开度的方法。漏风量值应在系统达到试验压力后,保持稳压的条件下测得。
C.2.5 漏风量测试装置的压差测定应采用微压计,分辨率应为1.0Pa。
C.2.6 风管式漏风量测试装置应符合下列规定:
    1 风管式漏风量测试装置应由风机、连接风管、测压仪器、整流栅、节流器和标准孔板等组成(图C.2.6-1)。
[size=1.2em]
图C.2.6-1 正压风管式漏风量测试装置
[size=1.2em]    2 应采用角接取压的标准孔板。孔板β值范围应为0.22~0.70,孔板至前、后整流栅的直管段距离应分别大于或等于10倍和5倍风管直径。
    3 连接风管应均为光滑圆管。孔板至上游2倍风管直径范围内,圆度允许偏差应为0.3%,下游应为2%。
    4 孔板应与风管连接,前端与管道轴线垂直度允许偏差应为1°;孔板与风管同心度允许偏差应为1.5%的风管直径。
    5 在第一整流栅后,所有连接部分应该严密不漏。
    6 漏风量应按下式计算:
[size=1.2em]
[size=1.2em]    式中:Q——漏风量(m3/h);
               ε——空气流束膨胀系数;
               α——孔板的流量系数;
             An——孔板开口面积(m2);
               ρ——空气密度(kg/m3);
             △P——孔板差压(Pa)。
    7 孔板的流量系数与β值的关系应根据图C.2.6-2确定,并应满足下列条件:
        1)当1.0×105<Re<2.0×106,0.05<β≤0.49,50mm<D≤1000mm时,不计管道粗糙度对流量系数的影响;
        2)当雷诺数Re小于1.0×105时,应按现行国家标准《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量》GB/T 2624中的有关条文求得流量系数α。
[size=1.2em]
图C.2.6-2 孔板流量系数图
[size=1.2em]    8 孔板的空气流束膨胀系数ε值可按表C.2.6确定。
[size=1.2em]表C.2.6 采用角接取压标准孔板流束膨胀系数ε值(k=1.4)
[size=1.2em]    注:1 本表允许内插,不允许外延。
           2 P2/P1为孔板后与孔板前的全压值之比。
    9 负压条件下的漏风量测试装置应将风机的吸入口与节流器、孔板流量测量段逐相连接,并使孔板前10D整流栅置于迎风端,组成完整装置。然后应通过软接口与需测定风管或设备相连接(图C.2.6-3)。
[size=1.2em]
图C.2.6-3 负压风管式漏风量测试装置
[size=1.2em]C.2.7 风室式漏风量测试装置应符合下列规定:
    1 风室式漏风量测试装置应由风机、连接风管、测压仪器、均流板、节流器、风室、隔板和喷嘴等组成(图C.2.7-1)。
    2 为利用喷嘴实施风量的测量,隔板应将风室分割成前后两孔腔,并应在隔板上开孔安装测量喷嘴。根据测试风量的需要,可采用不同孔径和数量的喷嘴。为保证喷嘴入口气流的稳定性和流量的正确性,两个喷嘴之间的中心距离不得小于大口径喷嘴喉部直径的3倍;且任意一个喷嘴中心到风室最近侧壁的距离不得小于其喷嘴喉部直径的1.5倍。计量喷嘴入口端均流板安装位置与隔板的距离不应小于1.5倍大口径喷嘴,出口端均流板安装位置与隔板的距离不应小于2.5倍大口径喷嘴。风机的出风口应与测试装置相连接(图C.2.7-1)。当选用标准长径喷嘴作为计量元件式,口径确定后,颈长应为0.6倍口径、喷嘴大口不应小于2倍口径、扩展部分长度应等于口径;喷嘴端口应刨边,并应留三分之一厚和10°倾斜(图C.2.7-2)。
[size=1.2em]
图C.2.7-1 正压风室式漏风量测试装置
[size=1.2em]
图C.2.7-2 标准长颈喷嘴
[size=1.2em]    3 风室为一个两端留有连接口的密封箱体,过风断面积应按最大测试风量通过时,平均风速度应小于或等于0.75m/s。风机的出风口应与节流器、喷嘴入口方向的接口相连接,另一端通过软接口与需测定风管或设备相连接(图C.2.7-1)。
    4 风室中喷嘴两端的静压取压接口,应为多个且均布于四壁。静压取压接口至喷嘴隔板的距离不得大于最小喷嘴喉部直径的1.5倍。应将多个静压接口并联成静压环,再与测压仪器相接。
    5 采用本装置测定漏风量时,通过喷嘴喉部的流速应控制在15m/s~35m/s范围内。
    6 风室中喷嘴隔板后的所有连接部分应严密不漏。
    7 单个喷嘴风量应按下式计算:
[size=1.2em]
[size=1.2em]    式中:Qn——单个喷嘴漏风量(m3/h);
              Cd——喷嘴的流量系数(直径127mm及以上取0.99,小于127mm可按表C.2.7或图C.2.7-3查取);
              Ad——喷嘴的喉部面积(m2);
             △P——喷嘴前后的静压差(Pa)。
[size=1.2em]
[size=1.2em]表C.2.7 喷嘴流量系数表
[size=1.2em]    注:不计温度系数。
    8 多个喷嘴风量应按下式计算:
    9 负压条件下的漏风量测试装置应将风机的吸入口与节流器、风室箱体喷嘴入口反方向的接口相连接,另一端应通过软接口将箱体接口与需测定风管或设备相连接(图C.2.7-4)。
[size=1.2em]
图C.2.7-3 喷嘴流量系数推算图
[size=1.2em]    注:先用直径与温度标尺在指数标尺(X)上求点,再将指数与压力标尺点相连,可求取流量系数值。
[size=1.2em]
图C.2.7-4 负压风室式漏风量测试装置



智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-7 10:45:50 | 显示全部楼层
C.3 漏风量测试

[size=1.2em]C.3.1 系统风管与设备的漏风量测试,应分正压试验和负压试验两类。应根据被测试风管的工作状态决定,也可采用正压测试来检验。
C.3.2 系统风管漏风量测试可以采用整体或分段进行,测试时被测系统的所有开口均应封闭,不应漏风。
C.3.3 被测系统风管的漏风量超过设计和本规范的规定时,应查出漏风部位(可用听、摸、飘带、水膜或烟检漏),做好标记;修补完工后,应重新测试,直至合格。
C.3.4 漏风量测定一般应为系统规定工作压力(最大运行压力)下的实测数值。特殊条件下,也可用相近或大于规定压力下的测试代替,漏风量可按下式计算:
[size=1.2em]
[size=1.2em]    式中:Q0——规定压力下的漏风量[m3/(h·m2)];
                Q——测试的漏风量[m3/(h·m2)];
              P0——风管系统测试的规定工作压力(Pa);
               P——测试的压力(Pa)。


张培哲 | 2020-2-7 10:45:59 | 显示全部楼层
附录D 洁净室(区)工程测试

D.1 风量和风速的检测
D.2 室内静压的检测
D.3 高效空气过滤器的泄漏检测
D.4 室内空气洁净度等级的检测
D.5 室内浮游菌和沉降菌菌落数的检测
D.6 室内空气温度和相对湿度的检测
D.7 气流流型的检测
D.8 室内噪声检测
D.9 室内自净时间的检测
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部