【最新】防火门 GB12955-2008

[复制链接]
张培哲 | 2020-2-10 12:03:59 | 显示全部楼层
6.10 灵活性

6.10.1 启闭灵活性
    防火门处于使用状态,将试件安装在试验框架上,手感和目测其启闭灵活性。
6.10.2 门扇开启力F
    按使用状态,将试件安装在试验框架上,门扇处于关闭状态,测力计作用于门执手处,并与门扇垂直,将门扇拉开,测量并记录门扇开启力F。


张培哲 | 2020-2-10 12:04:12 | 显示全部楼层
6.11 可靠性

6.11.1 试验框架
    为可调框架,以适合安装不同规格尺寸的防火门,框架应有足够的刚度,以免在试验过程中产生影响试验结果的变形。
6.11.2 试件
    包括门框、门扇及实际使用中应配备的防火五金配件如防火锁、闭门器和顺序器等所组成的防火门。
6.11.3 试验步骤
6.11.3.1 将试件固定在试验框架上。
6.11.3.2 门扇开启、关闭为运行一次,运行周期为8 s~14 s,门扇开启角度为70°,记录运行次数。试验过程中应记录:防火门的各个配件是否松动、脱落、严重变形、启闭卡阻等现象。


张培哲 | 2020-2-10 12:04:24 | 显示全部楼层
6.12 耐火性能

6.12.1 试验步骤
    按使用状态,将试件安装在试验框架上,耐火试验前检查试件,门扇应开启灵活。通过闭门器等闭门装置关闭门扇,使防火锁的斜舌碰上,不应用钥匙锁闭门扇;特殊使用的门(如管道井门),可用钥匙锁闭门扇,钥匙不应留在锁孔内。
    按GB/T 7633的规定进行耐火试验。
    注:试件应在同一框架、同一状态下进行配合公差、灵活性与耐火性能的检验。
6.12.2 耐火性能判定条件
6.12.2.1 耐火完整性
    应按GB/T 7633的规定判定。
6.12.2.2 耐火隔热性
    应按GB/T 7633的规定判定。


张培哲 | 2020-2-10 12:04:48 | 显示全部楼层
7 检验规则7.1 出厂检验

7.1.1 常规出厂检验项目为5.1、5.2.2.3、5.2.3.3、5.2.4.2、5.4.2、5.5、5.6和5.7,应对每一樘防火门的门框、门扇单独进行检验;防火门安装交付使用时的常规检验项目为5.8、5.9和5.3中的配件安装情况,应对每一樘防火门进行检验;5.10为抽样检验项目,产品抽样方法由生产厂根据生产批量,按GB/T 2828.1的有关要求,制订相应的文件规定。
7.1.2 防火门产品必须由生产厂的质量检验部门按出厂检验项目逐项检验合格,签发合格证后方可出厂,并安装验收合格交付使用。



张培哲 | 2020-2-10 12:05:03 | 显示全部楼层
7.2 型式检验

7.2.1 检验项目见表6,按标准要求的顺序逐项进行检验。
7.2.2 防火门的最小检验批量为9樘,在生产单位成品库中抽取。
7.2.3 有下列情况之一时应进行型式检验。
    a)新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定;
    b)结构、材料、生产工艺、关键工序和加工方法等有影响其性能时;
    c)正常生产,每三年不少于一次;
    d)停产一年以上恢复生产时;
    e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
    f)发生重大质量事故时;
    g)质量监督机构提出要求时。
7.2.4 判定准则
    表6所列检验项目的检验结果不含A类不合格项,B类与C类不合格项之和不大于四项,且B类不合格项不大于一项,判该产品为合格。否则判该产品不合格。
表6 检验项目

序号
检验项目
要求条款
试验方法条款
不合格分类
1
填充材料
5.2.1
6.3.1
A
2
木材
5.2.2
6.3.2
A
3
人造板
5.2.3
6.3.3
A
4
钢材
5.2.4
6.3.4
A
5
其他材质材料
5.2.5
6.3.5
A
6
粘结剂
5.2.6
6.3.6
A
7
防火锁
5.3.1
6.4.1
B
8
防火合页(铰链)
5.3.2
6.4.2
B
9
防火闭门装置
5.3.3
6.4.3
B
10
防火顺序器
5.3.4
6.4.4
B
11
防火插销
5.3.5
6.4.5
C
12
盖缝板
5.3.6
6.4.6
B
13
防火密封件
5.3.7
6.4.7
A
14
防火玻璃
5.3.8
6.4.8
A
15
加工工艺和外观质量
5.4
6.5
C
16
门扇质量
5.5
6.6
A
17
门扇高度偏差
5.6
6.7.1
C
18
门扇宽度偏差
5.6
6.7.2
C
19
门扇厚度偏差
5.6
6.7.3
B
20
门框内裁口高度偏差
5.6
6.7.4
C
21
门框内裁口宽度偏差
5.6
6.7.5
C
22
门框侧壁宽度偏差
5.6
6.7.6
C
23
门扇两对角线长度差
5.7
6.8.1
C
24
门扇扭曲度
5.7
6.8.2
B
25
门扇宽度方向弯曲度
5.7
6.8.3
B
26
门扇高度方向弯曲度
5.7
6.8.3
B
27
门框内裁口两对角线长度差
5.7
6.8.4
C
28
门扇与门框的搭接尺寸
5.8.1
6.9.1
B
29
门扇与门框的有合页一侧的配合活动间隙
5.8.2.1
6.9.2
C
30
门扇与门框的有锁一侧的配合活动间隙
5.8.2.2
6.9.2
C
31
门扇与上框的配合活动间隙
5.8.2.3
6.9.2
C
32
双扇门中间缝隙
5.8.2.4
6.9.2
C
33
门框与下框或地面间隙
5.8.2.5
6.9.2
C
34
门扇与门框贴合面间隙
5.8.2.6
6.9.3
C
35
门框与门扇的平面高低差
5.8.3
6.9.4
C
36
启闭灵活性
5.9.1
6.10.1
A
37
开启力
5.9.2
6.10.2
B
38
可靠性
5.10
6.11
A
39
耐火性能
5.11
6.12
A



智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-10 12:05:27 | 显示全部楼层
8 标志、包装、运输和贮存8.1 标志

8.1.1 每樘防火门都应在明显位置固有永久性标牌,标牌应包括以下内容:
    a)产品名称、型号规格及商标(若有);
    b)制造厂名称或制造厂标记和厂址;
    c)出厂日期及产品生产批号;
    d)执行标准;
8.1.2 产品标牌的制作应符合GB/T 13306的规定。



张培哲 | 2020-2-10 12:08:07 | 显示全部楼层
8.2 包装、运输和使用说明书

    产品及其五金配件的包装应安全、可靠,并便于装卸、运输和贮存。包装、运输应符合GB/T 6388的规定。
    随产品应提供如下文字资料:
    a)产品合格证,其表述应符合GB/T 14436的规定;
    b)产品说明书,其表述应符合GB 9968.1的规定;
    c)装箱单;
    d)产品安装图;
    e)防火五金配件及附件清单。
    应把上述资料装入防水袋中。
    产品在运输过程中应避免因行车时碰撞损坏包装,装卸时轻抬轻放,严格避免磕、摔、撬等行为,防止机械变形损坏产品,影响安装使用。


张培哲 | 2020-2-10 12:08:17 | 显示全部楼层
8.3 贮存

    产品应贮存在通风、干燥处,要避免和有腐蚀的物质及气体接触,并要采取防潮、防雨、防晒、防腐等措施。产品平放时底部须垫平,门框堆码高度不得超过1.5 m,门扇堆放高度不超过1.2 m,产品竖放时,其倾斜角度不得大于20°。

张培哲 | 2020-2-10 12:08:43 | 显示全部楼层
附录A(规范性附录)防火锁的要求和试验方法A.1 要求

A.1.1 防火锁的牢固度、灵活度和外观质量应符合QB/T 2474的规定。
A.1.2 防火锁的耐火性能
A.1.2.1 防火锁的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。
A.1.2.2 耐火试验过程中,防火锁应无明显变形和熔融现象。
A.1.2.3 耐火试验过程中,防火锁处应无窜火现象。
A.1.2.4 耐火试验过程中,防火锁应能保证防火门门扇处于关闭状态。



张培哲 | 2020-2-10 12:08:54 | 显示全部楼层
A.2 试验方法

A.2.1 防火锁的牢固度、灵活度和外观质量应按QB/T 2474的规定进行试验。
A.2.2 防火锁的耐火性能试验
A.2.2.1 将防火锁按实际使用情况安装在防火门上。
A.2.2.2 按GB/T 7633规定的升温和炉压条件进行耐火试验。
A.2.2.3 耐火试验过程中按A.1.2的要求进行现象观察和记录。




您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部