9.2 正截面受压承载力计算


9.2.1 配筋砌块砌体构件正截面承载力,应按下列基本假定进行计算:
    1 截面应变分布保持平面;
    2 竖向钢筋与其毗邻的砌体、灌孔混凝土的应变相同;
    3 不考虑砌体、灌孔混凝土的抗拉强度;
    4 根据材料选择砌体、灌孔混凝土的极限压应变:当轴心受压时不应大于0.002;偏心受压时的极限压应变不应大于0.003;
    5 根据材料选择钢筋的极限拉应变,且不应大于0.01;
    6 纵向受拉钢筋屈服与受压区砌体破坏同时发生时的相对界限受压区的高度,应按下式计算:

(9.2. 1)

    式中:ξb——相对界限受压区高度ξb为界限受压区高度与截面有效高度的比值;
         fy——钢筋的抗拉强度设计值;
         Es——钢筋的弹性模量。
    7 大偏心受压时受拉钢筋考虑在h0—1.5x范围内屈服并参与工作。

9.2.2 轴心受压配筋砌块砌体构件,当配有箍筋或水平分布钢筋时,其正截面受压承载力应按下列公式计算:

N≤φ0g(fgA+0.8f′yA′s)         (9.2.2—1)
φ0g=1/(1+0.001β2)         (9.2.2—2)

    式中:N——轴向力设计值;
        fg——灌孔砌体的抗压强度设计值,应按第3. 2.1条采用;
        f′y——钢筋的抗压强度设计值;
        A——构件的截面面积;
        A′s——全部竖向钢筋的截面面积;
        φ0g——轴心受压构件的稳定系数;
        β——构件的高厚比。
    注:1 无箍筋或水平分布钢筋时,仍应按式(9.2.2)计算,但应取f′yA′s=0;
        2 配筋砌块砌体构件的计算高度H0可取层高。

9.2.3 配筋砌块砌体构件,当竖向钢筋仅配在中间时,其平面外偏心受压承载力可按本规范式(5.1.1)进行计算,但应采用灌孔砌体的抗压强度设计值。

9.2.4 矩形截面偏心受压配筋砌块砌体构件正截面承载力计算,应符合下列规定:
    1 相对界限受压区高度的取值,对HPB300级钢筋取ξb等于0.57,对HRB335级钢筋取ξb等于0.55,对HRB400级钢筋取ξb等于0.52;当截面受压区高度x小于等于ξbh0时,按大偏心受压计算;当x大于ξbh0时,按为小偏心受压计算。
    2 大偏心受压时应按下列公式计算(图9.2.4):


N≤fgbx+f′yA′s—fyAs—ΣfsiAsi              (9.2.4—1)
NeN≤fgbx(h0—x/2)+f′yA′s(h0—a′s)—ΣfsiSsi             (9.2.4—2)

    式中:N——轴向力设计值;
         fg——灌孔砌体的抗压强度设计值;
         fy、f′y——竖向受拉、压主筋的强度设计值;
         b——截面宽度;
         fsi——竖向分布钢筋的抗拉强度设计值;
         As、A′s——竖向受拉、压主筋的截面面积;
         Asi——单根竖向分布钢筋的截面面积;
         Ssi ——第i根竖向分布钢筋对竖向受拉主筋的面积矩;
         eN——轴向力作用点到竖向受拉主筋合力点之间的距离,可按第8.2.4条的规定计算;
         a′s——受压区纵向钢筋合力点至截面受压区边缘的距离,对T形、L形、工形截面,当翼缘受压时取100mm,其他情况取300mm;
         as——受拉区纵向钢筋合力点至截面受拉区边缘的距离,对T形、L形、工形截面,当翼缘受压时取300mm,其他情况取100mm。
    3 当大偏心受压计算的受压区高度x小于2a′s时,其正截面承载力可按下式进行计算:


图9.2.4 矩形截面偏心受压正截面承载力计算简图


Ne′N≤fyAs(h0—a′s)         (9.2.4—3)

    式中:e′N——轴向力作用点至竖向受压主筋合力点之间的距离,可按本规范第8.2.4条的规定计算。
    4 小偏心受压时,应按下列公式计算(图9.2.4)

N≤fgbx+f′yA′s—σsAs                  (9.2.4—4)
NeN≤fgbx(h0—x/2)+f′yA′s(h0—a′s)        (9.2.4—5)
            (9.2.4—6)

    注:当受压区竖向受压主筋无箍筋或无水平钢筋约束时,可不考虑竖向受压主筋的作用,即取f′yA′s=0。
    5 矩形截面对称配筋砌块砌体小偏心受压时,也可近似按下列公式计算钢筋截面面积:

(9.2.4—7)

(9.2.4—8)

    注:小偏心受压计算中未考虑竖向分布钢筋的作用。

9.2.5 T形、L形、工形截面偏心受压构件,当翼缘和腹板的相交处采用错缝搭接砌筑和同时设置中距不大于1.2m的水平配筋带(截面高度大于等于60mm,钢筋不少于212)时,可考虑翼缘的共同工作,翼缘的计算宽度应按表9.2.5中的最小值采用,其正截面受压承载力应按下列规定计算:
    1 当受压区高度x小于等于h′f时,应按宽度为b′f的矩形截面计算;
    2 当受压区高度x大于h′f时,则应考虑腹板的受压作用,应按下列公式计算:
        1)当为大偏心受压时,

N≤fg[bx+(b′f—b)h′f]+f′yA′s—fyAs—ΣfsiAsi      (9.2.5—1)

NeN≤fg[bx+(h0—x/2)+(b′f—b)h′f(h0—h′f/2)]+f′yA′s(h0—a′s)—ΣfsiSsi       (9.2.5—2)

        2)当为小偏心受压时,

N≤fg[bx+(b′f—b)h′f]+f′yA′s—σsAs       (9.2.5—3)

NeN≤fg[bx(h0—x/2)+(b′f—b)h′f(h0—h′f/2)]+f′yA′s(h0—a′s)       (9.2.5—4)

    式中:b′f——T形、L形、工形截面受压区的翼缘计算宽度;
         h′f——T形、L形、工形截面受压区的翼缘厚度。


图9.2.5 T形截面偏心受压构件正截面承载力计算简图

表9.2.5 T形、L形、工形截面偏心受压构件翼缘计算宽度b′f

考 虑 情 况
T、I形截面
L形截面
按构件计算高度H0考虑
H0/3
H0/6
按腹板间距L考虑
L
L/2
按冀缘厚度h′f考虑
b+12h′f
b+6h′f
按冀缘的实际宽度b′f考虑
b′f
b′f


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:51:17 | 显示全部楼层

9.3 斜截面受剪承载力计算


9.3.1 偏心受压和偏心受拉配筋砌块砌体剪力墙,其斜截面受剪承载力应根据下列情况进行计算:
    1 剪力墙的截面,应满足下式要求:

V≤0.25fgbh0              (9.3.1—1)

    式中:V——剪力墙的剪力设计值;
         b——剪力墙截面宽度或T形、倒L形截面腹板宽度;
         h0——剪力墙截面的有效高度。
    2 剪力墙在偏心受压时的斜截面受剪承载力,应按下列公式计算:

(9.3.1—2)
λ=M/Vh0             (9.3.1—3)

    式中:fvg——灌孔砌体的抗剪强度设计值,应按第3.2.2条的规定采用;
         M、N、V——计算截面的弯矩、轴向力和剪力设计值,当N大于0.25fgbh时取N=0.25fgbh;
         A——剪力墙的截面面积,其中翼缘的有效面积,可按表9.2.5的规定确定;
        AW——T形或倒L形截面腹板的截面面积,对矩形截面取AW等于A;
        λ——计算截面的剪跨比,当λ小于1.5时取1.5,当λ大于或等于2.2时取2.2;
        h0——剪力墙截面的有效高度;
        Ash——配置在同一截面内的水平分布钢筋或网片的全部截面面积;
         s——水平分布钢筋的竖向间距;
        fyh——水平钢筋的抗拉强度设计值。
    3 剪力墙在偏心受拉时的斜截面受剪承载力应按下列公式计算:

(9. 3.1—4)

9.3.2 配筋砌块砌体剪力墙连梁的斜截面受剪承载力,应符合下列规定:
    1 当连梁采用钢筋混凝土时,连梁的承载力应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定进行计算;
    2 当连梁采用配筋砌块砌体时,应符合下列规定:
        1)连梁的截面,应符合下列规定:

Vb≤0.25fgbh0                 (9.3.2—1)

        2)连梁的斜截面受剪承载力应按下列公式计算:

Vb≤0.8fvgbh0+fyv (Asv/s)h0                 (9.3.2—2)

        式中:Vb——连梁的剪力设计值;
            b——连梁的截面宽度;
           h0 ——连梁的截面有效高度;
           Asv—— 配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积;
           fyv—— 箍筋的抗拉强度设计值;
              s——沿构件长度方向箍筋的间距。
   注:连梁的正截面受弯承载力应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010受弯构件的有关规定进行计算,当采用配筋砌块砌体时,应采用其相应的计算参数和指标。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:51:36 | 显示全部楼层

9.4 配筋砌块砌体剪力墙构造规定


Ⅰ钢筋

9.4.1 钢筋的选择应符合下列规定:
    1 钢筋的直径不宜大于25mm,当设置在灰缝中时不应小于4mm,在其他部位不应小于10mm;
    2 配置在孔洞或空腔中的钢筋面积不应大于孔洞或空腔面积的6%。

9.4.2 钢筋的设置,应符合下列规定:
    1 设置在灰缝中钢筋的直径不宜大于灰缝厚度的1/2;
    2 两平行的水平钢筋间的净距不应小于50mm;
    3 柱和壁柱中的竖向钢筋的净距不宜小于40mm(包括接头处钢筋间的净距)。

9.4.3 钢筋在灌孔混凝土中的锚固,应符合下列规定:
    1 当计算中充分利用竖向受拉钢筋强度时,其锚固长度la,对HRB335级钢筋不应小于30d;对HRB400和RRB400级钢筋不应小于35d;在任何情况下钢筋(包括钢筋网片)锚固长度不应小于300mm;
    2 竖向受拉钢筋不应在受拉区截断。如必须截断时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外,延伸的长度不应小于20d;
    3 竖向受压钢筋在跨中截断时,必须伸至按计算不需要该钢筋的截面以外,延伸的长度不应小于20d;对绑扎骨架中末端无弯钩的钢筋,不应小于25d;
    4 钢筋骨架中的受力光圆钢筋,应在钢筋末端作弯钩,在焊接骨架、焊接网以及轴心受压构件中,不作弯钩;绑扎骨架中的受力带肋钢筋,在钢筋的末端不做弯钩。

9.4.4 钢筋的直径大于22mm时宜采用机械连接接头,接头的质量应符合国家现行有关标准的规定;其他直径的钢筋可采用搭接接头,并应符合下列规定:
    1 钢筋的接头位置宜设置在受力较小处;
    2 受拉钢筋的搭接接头长度不应小于1.1la,受压钢筋的搭接接头长度不应小于0.7la,且不应小于300mm;
    3 当相邻接头钢筋的间距不大于75mm时,其搭接长度应为1.2la。当钢筋间的接头错开20d时,搭接长度可不增加。

9.4.5 水平受力钢筋(网片)的锚固和搭接长度应符合下列规定:
    1 在凹槽砌块混凝土带中钢筋的锚固长度不宜小于30d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于15d和200mm; 钢筋的搭接长度不宜小于35d;
    2 在砌体水平灰缝中,钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和250mm;钢筋的搭接长度不宜小于55d;
    3 在隔皮或错缝搭接的灰缝中为55d+2h,d为灰缝受力钢筋的直径,h为水平灰缝的间距。

Ⅱ 配筋砌块砌体剪力墙、连梁

9.4.6 配筋砌块砌体剪力墙、连梁的砌体材料强度等级应符合下列规定:
    1 砌块不应低于MU10;
    2 砌筑砂浆不应低于Mb7.5;
    3 灌孔混凝土不应低于Cb20。
    注:对安全等级为一级或设计使用年限大于50a的配筋砌块砌体房屋,所用材料的最低强度等级应至少提高一级。

9.4.7 配筋砌块砌体剪力墙厚度、连梁截面宽度不应小于190mm。

9.4.8 配筋砌块砌体剪力墙的构造配筋应符合下列规定:
    1 应在墙的转角、端部和孔洞的两侧配置竖向连续的钢筋,钢筋直径不应小于12mm;
    2 应在洞口的底部和顶部设置不小于210的水平钢筋,其伸入墙内的长度不应小于40d和600mm;
    3 应在楼(屋)盖的所有纵横墙处设置现浇钢筋混凝土圈梁,圈梁的宽度和高度应等于墙厚和块高,圈梁主筋不应少于410,圈梁的混凝土强度等级不应低于同层混凝土块体强度等级的2倍,或该层灌孔混凝土的强度等级,也不应低于C20;
    4 剪力墙其他部位的竖向和水平钢筋的间距不应大于墙长、墙高的1/3,也不应大于900mm;
    5 剪力墙沿竖向和水平方向的构造钢筋配筋率均不应小于0.07%。


9.4.9 按壁式框架设计的配筋砌块砌体窗间墙除应符合本规范第9.4.6条~9.4. 8条规定外,尚应符合下列规定:
    1 窗间墙的截面应符合下列要求规定:
        1)墙宽不应小于800mm;
        2)墙净高与墙宽之比不宜大于5。
    2 窗间墙中的竖向钢筋应符合下列规定:
        1)每片窗间墙中沿全高不应少于4根钢筋;
        2)沿墙的全截面应配置足够的抗弯钢筋;
        3)窗间墙的竖向钢筋的配筋率不宜小于0.2%,也不宜大于0.8%。
    3 窗间墙中的水平分布钢筋应符合下列规定:
        1)水平分布钢筋应在墙端部纵筋处向下弯折射90°,弯折段长度不小于15d和150mm;
        2)水平分布钢筋的间距:在距梁边1倍墙宽范围内不应大于1/4墙宽,其余部位不应大于1/2墙宽;
        3)水平分布钢筋的配筋率不宜小于0.15%。

9.4.10 配筋砌块砌体剪力墙,应按下列情况设置边缘构件:
    1 当利用剪力墙端部的砌体受力时,应符合下列规定:
        1)应在一字墙的端部至少3倍墙厚范围内的孔中设置不小于12通长竖向钢筋;
        2)应在L、T或十字形墙交接处3或4个孔中设置不小于12通长竖向钢筋;
        3)当剪力墙的轴压比大于0.6fg时,除按上述规定设置竖向钢筋外,尚应设置间距不大于200mm、直径不小于6mm的钢箍。
    2 当在剪力墙墙端设置混凝土柱作为边缘构件时,应符合下列规定:
        1)柱的截面宽度宜不小于墙厚,柱的截面高度宜为1~2倍的墙厚,并不应小于200mm;
        2)柱的混凝土强度等级不宜低于该墙体块体强度等级的2倍,或不低于该墙体灌孔混凝土的强度等级,也不应低于Cb20;
        3)柱的竖向钢筋不宜小于412,箍筋不宜小于6、间距不宜大于200mm;
        4)墙体中的水平钢筋应在柱中锚固,并应满足钢筋的锚固要求;
        5)柱的施工顺序宜为先砌砌块墙体,后浇捣混凝土。

9.4.11 配筋砌块砌体剪力墙中当连梁采用钢筋混凝土时,连梁混凝土的强度等级不宜低于同层墙体块体强度等级的2倍,或同层墙体灌孔混凝土的强度等级,也不应低于C20;其他构造尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

9.4.12 配筋砌块砌体剪力墙中当连梁采用配筋砌块砌体时,连梁应符合下列规定:
    1 连梁的截面应符合下列规定:
        1)连梁的高度不应小于两皮砌块的高度和400mm;
        2)连梁应采用H型砌块或凹槽砌块组砌,孔洞应全部浇灌混凝土。
    2 连梁的水平钢筋宜符合下列规定:
        1)连梁上、下水平受力钢筋宜对称、通长设置,在灌孔砌体内的锚固长度不宜小于40d和600mm;
        2)连梁水平受力钢筋的含钢率不宜小于0.2%,也不宜大于0.8%。
    3 连梁的箍筋应符合下列规定:
        1)箍筋的直径不应小于6mm;
        2)箍筋的间距不宜大于1/2梁高和600mm;
        3)在距支座等于梁高范围内的箍筋间距不应大于1/4梁高,距支座表面第一根箍筋的间距不应大于100mm;
        4)箍筋的面积配筋率不宜小于0.15%;
        5)箍筋宜为封闭式,双肢箍末端弯钩为135°;单肢箍末端的弯钩为180°,或弯90°加12倍箍筋直径的的延长段。

Ⅲ 配筋砌块砌体柱

9.4.13 配筋砌块砌体柱(图9.4. 13)除应符合本规范第9.4. 6条的要求外,尚应符合下列规定:
    1 柱截面边长不宜小于400mm,柱高度与截面短边之比不宜大于30;
    2 柱的竖向受力钢筋的直径不宜小于12mm,数量不应少于4根,全部竖向受力钢筋的配筋率不宜小于0.2%;
    3 柱中箍筋的设置应根据下列情况确定:
        1)当纵向钢筋的配筋率大于0.25%,且柱承受的轴向力大于受压承载力设计值的25%时,柱应设箍筋;当配筋率小于等于0.25%时,或柱承受的轴向力小于受压承载力设计值的25%时,柱中可不设置箍筋;
        2)箍筋直径不宜小于6mm;
        3)箍筋的间距不应大于16倍的纵向钢筋直径、48倍箍筋直径及柱截面短边尺寸中较小者;
        4)箍筋应封闭,端部应弯钩或绕纵筋水平弯折90°,弯折段长度不小于10d;
        5)箍筋应设置在灰缝或灌孔混凝土中。


图9.4.13 配筋砌块砌体柱截面示意
1—灌孔棍凝土; 2—钢筋;3—箍筋;4—砌块


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:51:56 | 显示全部楼层

10 砌体结构构件抗震设计

10.1 一般规定


10.1.1 抗震设防地区的普通砖(包括烧结普通砖、蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖、混凝土普通砖)、多孔砖(包括烧结多孔砖、混凝土多孔砖)和混凝土砌块等砌体承重的多层房屋,底层或底部两层框架—抗震墙砌体房屋,配筋砌块砌体抗震墙房屋,除应符合本规范第1章至第9章的要求外,尚应按本章规定进行抗震设计,同时尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574的有关规定。甲类设防建筑不宜采用砌体结构,当需采用时,应进行专门研究并采取高于本章规定的抗震措施。
    注:本章中“配筋砌块砌体抗震墙”指全部灌芯配筋砌块砌体。

10.1.2 本章适用的多层砌体结构房屋的总层数和总高度,应符合下列规定:
    1 房屋的层数和总高度不应超过表10.1.2的规定;

表10.1.2 多层砌体房屋的层数和总高度限值(m)

房屋类别
最小墙厚度(mm)
设防烈度和设计基本地震加速度
6
7
8
9
0.05g
0.10g
0.15g
0.20g
0.30g
0.40g
高度
层数
高度
层数
高度
层度
高度
层数
高度
层数
高度
层数
多层砌体房屋
普通砖
240
21
7
21
7
21
7
18
6
15
5
12
4
多孔砖
240
21
7
21
7
18
6
18
6
15
5
9
3
多孔砖
190
21
7
18
6
15
5
15
5
12
4
混凝土砌块
190
21
7
21
7
18
6
18
6
15
5
9
3
底部框架—抗震墙砌体房屋
普通砖多孔砖
240
22
7
22
7
19
6
16
5
多孔砖
190
22
7
19
6
16
5
13
4
混凝土砌块
190
22
7
22
7
19
6
16
5

    注:1 房屋的总高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度,半地下室从地下室室内地面算起,全地下室和嵌固条件好的半地下室应允许从室外地面算起;对带阁楼的坡屋面应算到山尖墙的1/2高度处;
        2 室内外高差大于0.6m时,房屋总高度应允许比表中的数据适当增加,但增加量应少于1.0m;
        3 乙类的多层砌体房屋仍按本地区设防烈度查表,其层数应减少一层且总高度应降低3m;不应采用底部框架—抗震墙砌体房屋。

    2 各层横墙较少的多层砌体房屋,总高度应比表10.1.2中的规定降低3m,层数相应减少一层;各层横墙很少的多层砌体房屋,还应再减少一层;
    注:横墙较少是指同一楼层内开间大于4.2m的房间占该层总面积的40%以上;其中,开间不大于4.2m的房间占该层总面积不到20%且开间大于4.8m的房间占该层总面积的50%以上为横墙很少。
    3 抗震设防烈度为6、7度时,横墙较少的丙类多层砌体房屋,当按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定采取加强措施并满足抗震承载力要求时,其高度和层数应允许仍按表10.1. 2中的规定采用;
    4 采用蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖的砌体房屋,当砌体的抗剪强度仅达到普通黏土砖砌体的70%时,房屋的层数应比普通砖房屋减少一层,总高度应减少3m;当砌体的抗剪强度达到普通黏土砖砌体的取值时,房屋层数和总高度的要求同普通砖房屋。


10.1.3 本章适用的配筋砌块砌体抗震墙结构和部分框支抗震墙结构房屋最大高度应符合表10.1.3的规定。

表10.1. 3 配筋砌块砌体抗震墙房屋适用的最大高度(m)

结构类型最小墙厚(mm)
设防烈度和设计基本地震加速度
6度
7度
8度
9度
0.05g
0.10g
0.15g
0.20g
0.30g
0.40g
配筋砌块砌体抗震墙
190mm
60
55
45
40
30
24
部分框支抗震墙
55
49
40
31
24

    注:1 房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分);
        2 某层或几层开间大于6.0m以上的房间建筑面积占相应层建筑面积40%以上时,表中数据相应减少6m;
        3 部分框支抗震墙结构指首层或底部两层为框支层的结构,不包括仅个别框支墙的情况;
        4 房屋的高度超过表内高度时,应根据专门研究,采取有效的加强措施。

10.1.4 砌体结构房屋的层高,应符合下列规定:
    1 多层砌体结构房屋的层高,应符合下列规定:
        1)多层砌体结构房屋的层高,不应超过3.6m;
        注:当使用功能确有需要时,采用约束砌体等加强措施的普通砖房屋,层高不应超过3.9m;
        2)底部框架—抗震墙砌体房屋的底部,层高不应超过4.5m;当底层采用约束砌体抗震墙时,底层的层高不应超过4.2m。
    2 配筋混凝土空心砌块抗震墙房屋的层高,应符合下列规定:
        1)底部加强部位(不小于房屋高度的1/6 且不小于底部二层的高度范围)的层高(房屋总高度小于21m时取一层),一、二级不宜大于3.2m,三、四级不应大于3.9m;
        2)其他部位的层高,一、二级不应大于3.9m,三、四级不应大于4.8m。

10.1.5 考虑地震作用组合的砌体结构构件,其截面承载力应除以承载力抗震调整系数rRE,承载力抗震调整系数应按表10.1. 5采用。当仅计算竖向地震作用时,各类结构构件承载力抗震调整系数均应采用1.0。

表10.1.5 承载力抗震调整系数

结构构件类别
受力状态
γRE
两端均设有构造柱、芯柱的砌体抗震墙
受剪
0.9
组合砖墙
偏压、大偏拉和受剪
0.9
配筋砌块砌体抗震墙
偏压、大偏拉和受剪
0.85
自承重墙
受剪
1.0
其他砌体
受剪和受压
1.0

10. 1.6 配筋砌块砌体抗震墙结构房屋抗震设计时,结构抗震等级应根据设防烈度和房屋高度按表10.1.6采用。

表10.1.6 配筋砌块砌体抗震墙结构房屋的抗震等级

结 构 类 型
设 防 烈 度
6
7
8
9
配筋砌块砌体抗震墙
高度(m)
≤24
>24
≤24
>24
≤24
>24
≤24
抗震墙
部分框支抗震墙
非底部加强部位抗震墙
不应采用
底部加强部位抗震墙
框支框架

    注:1 对于四级抗震等级,除本章有规定外,均按非抗震设计采用;
        2 接近或等于高度分界时,可结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级。

10.1.7 结构抗震设计时,地震作用应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定计算。结构的截面抗震验算,应符合下列规定:
    1 抗震设防烈度为6度时,规则的砌体结构房屋构件,应允许不进行抗震验算,但应有符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和本章规定的抗震措施;
    2 抗震设防烈度为7度和7度以上的建筑结构,应进行多遇地震作用下的截面抗震验算。6度时,下列多层砌体结构房屋的构件,应进行多遇地震作用下的截面抗震验算。
        1)平面不规则的建筑;
        2)总层数超过三层的底部框架—抗震墙砌体房屋;
        3)外廊式和单面走廊式底部框架—抗震墙砌体房屋;
        4)托梁等转换构件。

10.1.8 配筋砌块砌体抗震墙结构应进行多遇地震作用下的抗震变形验算,其楼层内最大的层间弹性位移角不宜超过1/1000。

10.1.9 底部框架—抗震墙砌体房屋的钢筋混凝土结构部分,除应符合本章规定外,尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010第6章的有关要求;此时,底部钢筋混凝土框架的抗震等级,6、7、8度时应分别按三、二、一级采用;底部钢筋混凝土抗震墙和配筋砌块砌体抗震墙的抗震等级,6、7、8度时应分别按三、三、二级采用。多层砌体房屋局部有上部砌体墙不能连续贯通落地时,托梁、柱的抗震等级,6、7、8度时应分别按三、三、二级采用。

10.1.10 配筋砌块砌体短肢抗震墙及一般抗震墙设置,应符合下列规定:
    1 抗震墙宜沿主轴方向双向布置,各向结构刚度、承载力宜均匀分布。高层建筑不宜采用全部为短肢墙的配筋砌块砌体抗震墙结构,应形成短肢抗震墙与一般抗震墙共同抵抗水平地震作用的抗震墙结构。9度时不宜采用短肢墙;
    2 纵横方向的抗震墙宜拉通对齐;较长的抗震墙可采用楼板或弱连梁分为若干个独立的墙段,每个独立墙段的总高度与长度之比不宜小于2,墙肢的截面高度也不宜大于8m;
    3 抗震墙的门窗洞口宜上下对齐,成列布置;
    4 一般抗震墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不应小于结构总倾覆力矩的50%,且两个主轴方向,短肢抗震墙截面面积与同一层所有抗震墙截面面积比例不宜大于20%;
    5 短肢抗震墙宜设翼缘。一字形短肢墙平面外不宜布置与之单侧相交的楼面梁;
    6 短肢墙的抗震等级应比表10.1.6的规定提高一级采用;已为一级时,配筋应按9度的要求提高;
    7 配筋砌块砌体抗震墙的墙肢截面高度不宜小于墙肢截面宽度的5倍。
    注:短肢抗震墙是指墙肢截面高度与宽度之比为5~8的抗震墙,一般抗震墙是指墙肢截面高度与宽度之比大于8的抗震墙。L形,T形,+形等多肢墙截面的长短肢性质应由较长一肢确定。

10. 1.11 部分框支配筋砌块砌体抗震墙房屋的结构布置,应符合下列规定:
    1 上部的配筋砌块砌体抗震墙与框支层落地抗震墙或框架应对齐或基本对齐;
    2 框支层应沿纵横两方向设置一定数量的抗震墙,并均匀布置或基本均匀布置。框支层抗震墙可采用配筋砌块砌体抗震墙或钢筋混凝土抗震墙,但在同一层内不应混用;
    3 矩形平面的部分框支配筋砌块砌体抗震墙房屋结构的楼层侧向刚度比和底层框架部分承担的地震倾覆力矩,应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010第6.1.9条的有关要求。

10.1.12 结构材料性能指标,应符合下列规定:
    1 砌体材料应符合下列规定:
        1)普通砖和多孔砖的强度等级不应低于MU10,其砌筑砂浆强度等级不应低于M5;蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖及混凝土砖的强度等级不应低于MU15,其砌筑砂浆强度等级不应低于Ms5(Mb5);
        2)混凝土砌块的强度等级不应低于MU7.5,其砌筑砂浆强度等级不应低于Mb7.5;
        3)约束砖砌体墙,其砌筑砂浆强度等级不应低于M10或Mb10;
        4)配筋砌块砌体抗震墙,其混凝土空心砌块的强度等级不应低于MU10,其砌筑砂浆强度等级不应低于Mb10。
    2 混凝土材料,应符合下列规定:
        1)托梁,底部框架—抗震墙砌体房屋中的框架梁、框架柱、节点核芯区、混凝土墙和过渡层底板,部分框支配筋砌块砌体抗震墙结构中的框支梁和框支柱等转换构件、节点核芯区、落地混凝土墙和转换层楼板,其混凝土的强度等级不应低于C30;
        2)构造柱、圈梁、水平现浇钢筋混凝土带及其他各类构件不应低于C20,砌块砌体芯柱和配筋砌块砌体抗震墙的灌孔混凝土强度等级不应低于Cb20。
    3 钢筋材料应符合下列规定:
        1)钢筋宜选用HRB400级钢筋和HRB335级钢筋,也可采用HPB300级钢筋;
        2)托梁、框架梁、框架柱等混凝土构件和落地混凝土墙,其普通受力钢筋宜优先选用HRB400钢筋。

10.1.13 考虑地震作用组合的配筋砌体结构构件,其配置的受力钢筋的锚固和接头,除应符合本规范第9章的要求外,尚应符合下列规定:
    1 纵向受拉钢筋的最小锚固长度lae,抗震等级为一、二级时,lae取1.15la,抗震等级为三级时,lae取1.05la,抗震等级为四级时,lae取1.0la,la为受拉钢筋的锚固长度,按第9.4. 3条的规定确定。
    2 钢筋搭接接头,对一、二级抗震等级不小于1.2la+5d;对三、四级不小于1.2la。
    3 配筋砌块砌体剪力墙的水平分布钢筋沿墙长应连续设置,两端的锚固应符合下列规定:
        1)一、二级抗震等级剪力墙,水平分布钢筋可绕主筋弯180°弯钩,弯钩端部直段长度不宜小于12d;水平分布钢筋亦可弯入端部灌孔混凝土中,锚固长度不应小于30d,且不应小于250mm;
        2)三、四级剪力墙,水平分布钢筋可弯入端部灌孔混凝土中,锚固长度不应小于20d,且不应小于200mm;
        3)当采用焊接网片作为剪力墙水平钢筋时,应在钢筋网片的弯折端部加焊两根直径与抗剪钢筋相同的横向钢筋,弯入灌孔混凝土的长度不应小于150mm。

10.1.14 砌体结构构件进行抗震设计时,房屋的结构体系、高宽比、抗震横墙的间距、局部尺寸的限值、防震缝的设置及结构构造措施等,除满足本章规定外,尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:52:20 | 显示全部楼层

10.2 砖砌体构件


Ⅰ承载力计算

10.2.1 普通砖、多孔砖砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值,应按下式确定:

fvE=ζNfv (10.2.1)

    式中:fvE——砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值;
          fv——非抗震设计的砌体抗剪强度设计值;
         ζN—— 砖砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数,应按表10.2.1采用。

表10.2.1 砖砌体强度的正应力影响系数

砌体类别
σ0/fv
0.0
1.0
3.0
5.0
7.0
10.0
12.0
普通砖、多孔砖
0.80
0.99
1.25
1.47
1.65
1.90
2.05

    注:σ0对应于重力荷载代表值的砌体截面平均压应力。

10.2.2 普通砖、多孔砖墙体的截面抗震受剪承载力,应按下列公式验算:
    1 一般情况下,应按下式验算:

V≤fvEA/γRE         (10.2. 2—1)

    式中:V——考虑地震作用组合的墙体剪力设计值;
        fvE——砖砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值;
         A——墙体横截面面积;
       γRE——承载力抗震调整系数,应按表10.1.5采用。
    2 采用水平配筋的墙体,应按下式验算:

V≤1/γRE(fvEA+ζsfyhAsh)                (10.2. 2—2)

    式中:ζs——钢筋参与工作系数,可按表10.2.2采用;
         fyh——墙体水平纵向钢筋的抗拉强度设计值;
         Ash——层间墙体竖向截面的总水平纵向钢筋面积,其配筋率不应小于0.07%且不大于0.17%。

表10.2.2 钢筋参与工作系数(ζs)

墙体高宽比
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
ζs
0.10
0.12
0. 14
0.15
0.12

    3 墙段中部基本均匀的设置构造柱,且构造柱的截面不小于240mm×240mm(当墙厚190mm时,亦可采用240mm×190mm),构造柱间距不大于4m时,可计入墙段中部构造柱对墙体受剪承载力的提高作用,并按下式进行验算:

(10.2. 2—3)

    式中:Ac——中部构造柱的横截面面积(对横墙和内纵墙,Ac>0.15A时,取0.15A;对外纵墙,Ac>0.25A时,取0. 25A);
         ft——中部构造柱的混凝土轴心抗拉强度设计值;
         Asc——中部构造柱的纵向钢筋截面总面积,配筋率不应小于0.6%,大于1. 4%时取1.4%;
         fyh、fyc——分别为墙体水平钢筋、构造柱纵向钢筋的抗拉强度设计值;
         ζc——中部构造柱参与工作系数,居中设一根时取0.5,多于一根时取0. 4;
         ηc——墙体约束修正系数,一般情况取1.0,构柱间距不大于3. 0m时取1.1;
         Ash——层间墙体竖向截面的总水平纵向钢筋面积,其配筋率不应小于0.07%且不大于0.17%,水平纵向钢筋配筋率小于0.07%时取0。

10.2.3 无筋砖砌体墙的截面抗震受压承载力,按第5章计算的截面非抗震受压承载力除以承载力抗震调整系数进行计算;网状配筋砖墙、组合砖墙的截面抗震受压承载力,按第8章计算的截面非抗震受压承载力除以承载力抗震调整系数进行计算。

Ⅱ 构造措施

10.2.4 各类砖砌体房屋的现浇钢筋混凝土构造柱(以下简称构造柱),其设置应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定,并应符合下列规定:
    1 构造柱设置部位应符合表10. 2.4的规定;
    2 外廊式和单面走廊式的房屋,应根据房屋增加一层的层数,按表10. 2.4的要求设置构造柱,且单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理;
    3 横墙较少的房屋,应根据房屋增加一层的层数,按表10.2.4的要求设置构造柱。当横墙较少的房屋为外廊式或单面走廊式时,应按本条2款要求设置构造柱;但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时应按增加二层的层数对待;
    4 各层横墙很少的房屋,应按增加二层的层数设置构造柱;
    5 采用蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖的砌体房屋,当砌体的抗剪强度仅达到普通黏土砖砌体的70%时(普通砂浆砌筑),应根据增加一层的层数按本条1~4款要求设置构造柱;但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时应按增加二层的层数对待;
    6 有错层的多层房屋,在错层部位应设置墙,其与其他墙交接处应设置构造柱;在错层部位的错层楼板位置应设置现浇钢筋混凝土圈梁;当房屋层数不低于四层时,底部1/4楼层处错层部位墙中部的构造柱间距不宜大于2m。

表10.2. 4 砖砌体房屋构造柱设置要求

房 屋 层 数
设 置 部 位
6度
7度
8度
9度
≤五
≤四
≤三
楼、电梯间四角,楼梯斜梯段上下端对应的墙体处;
外墙四角和对应转角;
错层部位横墙与外纵墙交接处;
大房间内外墙交接处;
较大洞口两侧
隔12m或单元横墙与外纵墙交接处;
楼梯间对应的另一侧内横墙与外纵墙交接处
隔开间横墙(轴线)与外墙交接处;
山墙与内纵墙交接处
六、七
五、六
三、四
内墙(轴线)与外墙交接处;
内墙的局部较小墙垛处;
内纵墙与横墙(轴线)交接处

    注:1 较大洞口,内墙指不小于2.1m的洞口;外墙在内外墙交接处已设置构造柱时允许适当放宽,但洞侧墙体应加强;
        2 当按本条第2~5款规定确定的层数超出表10.2. 4范围,构造柱设置要求不应低于表中相应烈度的最高要求且宜适当提高。

10.2.5 多层砖砌体房屋的构造柱应符合下列构造规定:
    1 构造柱的最小截面可为180mm×240mm(墙厚190mm时为180mm×190mm);构造柱纵向钢筋宜采用412,箍筋直径可采用6mm,间距不宜大于250mm,且在柱上、下端适当加密;当6、7度超过六层、8度超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用414,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋;
    2 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每隔500mm设26水平钢筋和4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或4点焊钢筋网片,每边伸入墙内不宜小于1m。6、7度时,底部1/3楼层,8度时底部1/2楼层,9度时全部楼层,上述拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置;
    3 构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过,保证构造柱纵筋上下贯通;
    4 构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连;
    5 房屋高度和层数接近本规范表10.1. 2的限值时,纵、横墙内构造柱间距尚应符合下列规定:
        1)横墙内的构造柱间距不宜大于层高的二倍;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小;
        2)当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。

10.2.6 约束普通砖墙的构造,应符合下列规定:
    1 墙段两端设有符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011要求的构造柱,且墙肢两端及中部构造柱的间距不大于层高或3.0m,较大洞口两侧应设置构造柱;构造柱最小截面尺寸不宜小于240mm×240mm(墙厚190mm时为240mm×190mm),边柱和角柱的截面宜适当加大;构造柱的纵筋和箍筋设置宜符合表10.2.6的要求。
    2 墙体在楼、屋盖标高处均设置满足现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011要求的圈梁,上部各楼层处圈梁截面高度不宜小于150mm;圈梁纵向钢筋应采用强度等级不低于HRB335的钢筋,6、7度时不小于410;8度时不小于412;9度时不小于414;箍筋不小于6。

表10.2.6 构造柱的纵筋和箍筋设置要求

位置
纵向钢筋
箍 筋
最大配筋率(%)
最小配筋率(%)
最小直径(mm)
加密区范围(mm)
加密区间距(mm)
最小直径(mm)
角柱
1.8
0.8
14
全高
100
6
边柱
14
上端700
中柱
1.4
0.6
12
下端500

10.2.7 房屋的楼、屋盖与承重墙构件的连接,应符合下列规定:
    1 钢筋混凝土预制楼板在梁、承重墙上必须具有足够的搁置长度。当圈梁未设在板的同一标高时,板端的搁置长度,在外墙上不应小于120mm,在内墙上,不应小于100mm,在梁上不应小于80mm。当采用硬架支模连接时,搁置长度允许不满足上述要求;
    2 当圈梁设在板的同一标高时,钢筋混凝土预制楼板端头应伸出钢筋,与墙体的圈梁相连接。当圈梁设在板底时,房屋端部大房间的楼盖,6度时房屋的屋盖和7~9度时房屋的楼、屋盖,钢筋混凝土预制板应相互拉结,并应与梁、墙或圈梁拉结;
    3 当板的跨度大于4.8m并与外墙平行时,靠外墙的预制板侧边应与墙或圈梁拉结;
    4 钢筋混凝土预制楼板侧边之间应留有不小于20mm的空隙,相邻跨预制楼板板缝宜贯通,当板缝宽度不小于50mm时应配置板缝钢筋;
    5 装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖,应在预制板叠合层上双向配置通长的水平钢筋,预制板应与后浇的叠合层有可靠的连接。现浇板和现浇叠合层应跨越承重内墙或梁,伸入外墙内长度应不小于120mm和1/2墙厚;
    6 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿抗震墙体周边均应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:52:37 | 显示全部楼层

10.3 混凝土砌块砌体构件


Ⅰ承载力计算

10.3.1 混凝土砌块砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值,应按下式计算:

fvE=ζNfv               (10.3.1)

    式中:fvE——砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值;
         fv——非抗震设计的砌体抗剪强度设计值;
         ζN——砌块砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数,应按表10.3.1采用。

表10.3.1 砌块砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数

砌体类别
σ0/fv
1.0
3.0
5.0
7.0
10.0
12.0
≥16.0
混凝土砌块
1.23
1.69
2.15
2.57
3.02
3.32
3.92

    注:σ0为对应于重力荷载代表值的砌体截面平均压应力。

10. 3.2 设置构造柱和芯柱的混凝土砌块墙体的截面抗震受剪承载力,可按下式验算:

Vb≤1/γRE[fvEA+(0.3ft1Ac1+0.3ft2Ac2+0.05fy1As1+0.05fy2As2)ζc]          (10.3.2)

    式中:ft1——芯柱混凝土轴心抗拉强度设计值;
         ft2——构造柱混凝土轴心抗拉强度设计值;
         Ac1——墙中部芯柱截面总面积;
         Ac2——墙中部构造柱截面总面积,Ac2=bh;
         As1——芯柱钢筋截面总面积;
         As2——构造柱钢筋截面总面积;
         fy1——芯柱钢筋抗拉强度设计值;
         fy2——构造柱钢筋抗拉强度设计值;
         ζc——芯柱和构造柱参与工作系数,可按表10. 3.2采用。

表10.3. 2 芯柱和构造柱参与工作系数

灌孔率
ρ<0.15
0.15≤ρ<0.25
0.25≤ρ<0.5
≥0.5
ζc
0
1.0
1.10
1.15

    注:灌孔率指芯柱根数(含构造柱和填实孔洞数量)与孔洞总数之比。

10.3.3 无筋混凝土砌块砌体抗震墙的截面抗震受压承载力,应按本规范第5章计算的截面非抗震受压承载力除以承载力抗震调整系数进行计算。

Ⅱ构造措施

10.3.4 混凝土砌块房屋应按表10.3.4的要求设置钢筋混凝土芯柱。对外廊式和单面走廊式的房屋、横墙较少的房屋、各层横墙很少的房屋,尚应分别按本规范第10.2.4条第2、3、4 款关于增加层数的对应要求,按表10.3.4的要求设置芯柱。

表10.3.4 混凝土砌块房屋芯柱设置要求

房屋层数
设置部位
设置数量
6度
7度
8度
9度
≤五
≤四
≤三
外墙四角和对应转角;
楼、电梯间四角;
楼梯斜梯段上下端对应的墙体处;大房间内外墙交接处;
错层部位横墙与外纵墙交接处;
隔12m或单元横墙与外纵墙交接处
外墙转角,灌实3个孔;
内外墙交接处,灌实4个孔;楼梯斜段上下端对应的墙体处,灌实2个孔

同上;
隔开间横墙(轴线)与外纵墙交接处

同上;
各内墙(轴线)与外纵墙交接处;
内纵墙与横墙(轴线)交接处和洞口两侧
外墙转角,灌实5个孔;
内外墙交接处,灌实4个孔; 内墙交接处,灌实4~5个孔;
洞口两侧各灌实1个孔
同上;
横墙内芯柱间距不宜大于2m
外墙转角,灌实7个孔;
内外墙交接处,灌实5个孔; 内墙交接处,灌实4~5个孔;
洞口两侧各灌实1个孔

    注:1 外墙转角、内外墙交接处、楼电梯间四角等部位,应允许采用钢筋混凝土构造柱替代部分芯柱。
        2 当按10.2.1条第2~4款规定确定的层数超出表10.3. 4范围,芯柱设置要求不应低于表中相应烈度的最高要求且宜适当提高。

10.3.5 混凝土砌块房屋混凝土芯柱,尚应满足下列要求:
    1 混凝土砌块砌体墙纵横墙交接处、墙段两端和较大洞口两侧宜设置不少于单孔的芯柱;
    2 有错层的多层房屋,错层部位应设置墙,墙中部的钢筋混凝土芯柱间距宜适当加密,在错层部位纵横墙交接处宜设置不少于4孔的芯柱;在错层部位的错层楼板位置尚应设置现浇钢筋混凝土圈梁;
    3 为提高墙体抗震受剪承载力而设置的芯柱,宜在墙体内均匀布置,最大间距不宜大于2.0m。当房屋层数或高度等于或接近表10.1.2中限值时,纵、横墙内芯柱间距尚应符合下列要求:
        1)底部1/3楼层横墙中部的芯柱间距,7、8度时不宜大于1.5m;9度时不宜大于1. 0m;
        2)当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。

10.3.6 梁支座处墙内宜设置芯柱,芯柱灌实孔数不少于3个。当8、9度房屋采用大跨梁或井字梁时,宜在梁支座处墙内设置构造柱;并应考虑梁端弯矩对墙体和构造柱的影响。

10.3.7 混凝土砌块砌体房屋的圈梁,除应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011要求外,尚应符合下述构造要求:
圈梁的截面宽度宜取墙宽且不应小于190mm,配筋宜符合表10.3.7的要求,箍筋直径不小于6;基础圈梁的截面宽度宜取墙宽,截面高度不应小于200mm,纵筋不应少于414。

表10.3.7 混凝土砌块砌体房屋圈梁配筋要求

配筋
烈度
6、 7
8
9
最小纵筋
410
412
414
箍筋最大间距(mm)
250
200
150

10.3.8 楼梯间墙体构件除按规定设置构造柱或芯柱外,尚应通过墙体配筋增强其抗震能力,墙体应沿墙高每隔400mm水平通长设置4点焊拉结钢筋网片;楼梯间墙体中部的芯柱间距,6度时不宜大于2m;7、8度时不宜大于1.5m;9度时不宜大于1.0m;房屋层数或高度等于或接近表10.1.2中限值时,底部1/3楼层芯柱间距适当减小。

10.3.9 混凝土砌块房屋的其他抗震构造措施,尚应符合本规范第10.2节和现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011有关要求。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 18:52:55 | 显示全部楼层

10.4 底部框架—抗震墙砌体房屋抗震构件


Ⅰ 承载力计算

10.4. 1 底部框架—抗震墙砌体房屋中的钢筋混凝土抗震构件的截面抗震承载力应按国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定计算。配筋砌块砌体抗震墙的截面抗震承载力应按本规范第10.5节的规定计算。

10.4.2 底部框架—抗震墙砌体房屋中,计算由地震剪力引起的柱端弯矩时,底层柱的反弯点高度比可取0.55。

10.4.3 底部框架—抗震墙砌体房屋中,底部框架、托梁和抗震墙组合的内力设计值尚应按下列要求进行调整:
    1 柱的最上端和最下端组合的弯矩设计值应乘以增大系数,一、二、三级的增大系数应分别按1.5、1.25和1.15采用。
    2 底部框架梁或托梁尚应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010第6章的相关规定进行内力调整。
    3 抗震墙墙肢不应出现小偏心受拉。

10.4. 4 底层框架—抗震墙砌体房屋中嵌砌于框架之间的砌体抗震墙,应符合本规范第10.4.8条的构造要求,其抗震验算应符合下列规定:
    1 底部框架柱的轴向力和剪力,应计入砌体墙引起的附加轴向力和附加剪力,其值可按下列公式确定:

Nf=VWHf/l              (10.4.4—1)
Vf=VW                 (10.4.4—2)

    式中:Nf——框架柱的附加轴压力设计值;
         VW——墙体承担的剪力设计值,柱两侧有墙时可取二者的较大值;
         Hf、l——分别为框架的层高和跨度;
         Vf——框架柱的附加剪力设计值。
    2 嵌砌于框架之间的砌体抗震墙及两端框架柱,其抗震受剪承载力应按下式验算:

(10.4.4—3)

    式中:V——嵌砌砌体墙及两端框架柱剪力设计值;
        γREc ——底层框架柱承载力抗震调整系数,可采用0.8;
         Muyc、Mlyc——分别为底层框架柱上下端的正截面受弯承载力设计值,可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010非抗震设计的有关公式取等号计算;
         H0——底层框架柱的计算高度,两侧均有砌体墙时取柱净高的2/3,其余情况取柱净高;
         γREw——嵌砌砌体抗震墙承载力抗震调整系数,可采用0.9;
         Aw0——砌体墙水平截面的计算面积,无洞口时取实际截面的1.25倍,有洞口时取截面净面积,但不计入宽度小于洞口高度1/4的墙肢截面面积。

10.4.5 由重力荷载代表值产生的框支墙梁托梁内力应按本规范第7.3节的有关规定计算。重力荷载代表值应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定计算。但托梁弯矩系数αM、剪力系数βV应予增大;当抗震等级为一级时,增大系数取为1.15;当为二级时,取为1.10;当为三级时,取为1.05;当为四级时,取为1.0。

Ⅱ 构造措施

10.4.6 底部框架—抗震墙砌体房屋中底部抗震墙的厚度和数量,应由房屋的竖向刚度分布来确定。当采用约束普通砖墙时其厚度不得小于240mm;配筋砌块砌体抗震墙厚度,不应小于190mm;钢筋混凝土抗震墙厚度,不宜小于160mm;且均不宜小于层高或无支长度的1/20。

10.4.7 底部框架—抗震墙砌体房屋的底部采用钢筋混凝土抗震墙或配筋砌块砌体抗震墙时,其截面和构造应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。配筋砌块砌体抗震墙尚应符合下列规定:
    1 墙体的水平分布钢筋应采用双排布置;
    2 墙体的分布钢筋和边缘构件,除应满足承载力要求外,可根据墙体抗震等级,按10.5节关于底部加强部位配筋砌块砌体抗震墙的分布钢筋和边缘构件的规定设置。

10.4.8 6度设防的底层框架—抗震墙房屋的底层采用约束普通砖墙时,其构造除应同时满足10.2.6要求外,尚应符合下列规定:
    1 墙长大于4m时和洞口两侧,应在墙内增设钢筋混凝土构造柱。构造柱的纵向钢筋不宜少于414;
    2 沿墙高每隔300mm设置28水平钢筋与4分布短筋平面内点焊组成的通长拉结网片,并锚入框架柱内;
    3 在墙体半高附近尚应设置与框架柱相连的钢筋混凝土水平系梁,系梁截面宽度不应小于墙厚,截面高度不应小于120mm,纵筋不应小于412,箍筋直径不应小于6,箍筋间距不应大于200mm。

10. 4.9 底部框架—抗震墙砌体房屋的框架柱和钢筋混凝土托梁,其截面和构造除应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关要求外,尚应符合下列规定:
    1 托梁的截面宽度不应小于300mm,截面高度不应小于跨度的1/10,当墙体在梁端附近有洞口时,梁截面高度不宜小于跨度的1/8;
    2 托梁上、下部纵向贯通钢筋最小配筋率,一级时不应小于0.4%,二、三级时分别不应小于0.3%;当托墙梁受力状态为偏心受拉时,支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内;
    3 托梁箍筋的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm;梁端在1.5倍梁高且不小于1/5净跨范围内,以及上部墙体的洞口处和洞口两侧各500mm且不小于梁高的范围内。箍筋间距不应大于100mm;
    4 托梁沿梁高每侧应设置不小于114的通长腰筋,间距不应大于200mm。

10.4.10 底部框架—抗震墙砌体房屋的上部墙体,对构造柱或芯柱的设置及其构造应符合多层砌体房屋的要求,同时应符合下列规定:
    1 构造柱截面不宜小于240mm×240mm(墙厚190mm时为240mm×190mm),纵向钢筋不宜少于414,箍筋间距不宜大于200mm;
    2 芯柱每孔插筋不应小于114,芯柱间应沿墙高设置间距不大于400mm的4焊接水平钢筋网片;
    3 顶层的窗台标高处,宜沿纵横墙通长设置的水平现浇钢筋混凝土带;其截面高度不小于60mm,宽度不小于墙厚,纵向钢筋不少于210,横向分布筋的直径不小于6mm且其间距不大于200mm。

10.4.11 过渡层墙体的材料强度等级和构造要求,应符合下列规定:
    1 过渡层砌体块材的强度等级不应低于MU10,砖砌体砌筑砂浆强度的等级不应低于M10,砌块砌体砌筑砂浆强度的等级不应低于Mb10;
    2 上部砌体墙的中心线宜同底部的托梁、抗震墙的中心线相重合。当过渡层砌体墙与底部框架梁、抗震墙不对齐时,应另设置托墙转换梁。并且应对底层和过渡层相关结构构件另外采取加强措施;
    3 托梁上过渡层砌体墙的洞口不宜设置在框架柱或抗震墙边框柱的正上方;
    4 过渡层应在底部框架柱、抗震墙边框柱、砌体抗震墙的构造柱或芯柱所对应处设置构造柱或芯柱,并宜上下贯通。过渡层墙体内的构造柱间距不宜大于层高;芯柱除按本规范第10.3.4条和10.3.5条规定外,砌块砌体墙体中部的芯柱宜均匀布置,最大间距不宜大于1m;
    构造柱截面不宜小于240mm×240mm(墙厚190mm时为240mm×190mm),其纵向钢筋,6、7度时不宜少于416,8度时不宜少于418。芯柱的纵向钢筋,6、7度时不宜少于每孔116,8度时不宜少于每孔118。一般情况下,纵向钢筋应锚入下部的框架柱或混凝土墙内;当纵向钢筋锚固在托墙梁内时,托墙梁的相应位置应加强;
    5 过渡层的砌体墙,凡宽度不小于1.2m的门洞和2.1m的窗洞。洞口两侧宜增设截面不小于120mm×240mm(墙厚190mm时为120mm×190mm)的构造柱或单孔芯柱;
    6 过渡层砖砌体墙,在相邻构造柱间应沿墙高每隔360mm设置26通长水平钢筋与4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或4点焊钢筋网片;过渡层砌块砌体墙,在芯柱之间沿墙高应每隔400mm设置4通长水平点焊钢筋网片;
    7 过渡层的砌体墙在窗台标高处,应设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带。

10.4.12 底部框架—抗震墙砌体房屋的楼盖应符合下列规定:
    1 过渡层的底板应采用现浇钢筋混凝土楼板,且板厚不应小于120mm,并应采用双排双向配筋,配筋率分别不应小于0.25%;应少开洞、开小洞,当洞口尺寸大于800mm时,洞口周边应设置边梁;
    2 其他楼层,采用装配式钢筋混凝土楼板时均应设现浇圈梁,采用现浇钢筋混凝土楼板时应允许不另设圈梁,但楼板沿抗震墙体周边均应加强配筋并应与相应的构造柱、芯柱可靠连接。

10.4.13 底部框架—抗震墙砌体房屋的其他抗震构造措施,应符合本章其他各节和现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关要求。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 19:27:24 | 显示全部楼层

10.5 配筋砌块砌体抗震墙


Ⅰ承载力计算

10.5.1 考虑地震作用组合的配筋砌块砌体抗震墙的正截面承载力应按本规范第9章的规定计算,但其抗力应除以承载力抗震调整系数。

10.5.2 配筋砌块砌体抗震墙承载力计算时,底部加强部位的截面组合剪力设计值 VW,应按下列规定调整:
    1 当抗震等级为一级时, VW=1.6V (10. 5 2—1)
    2 当抗震等级为二级时, VW=1.4V (10. 5 2—2)
    3 当抗震等级为三级时, VW=1.2V (10. 5 2—3)
    4 当抗震等级为四级时, VW=1.0V (10. 5 2—4)
    式中:V——考虑地震作用组合的抗震墙计算截面的剪力设计值。

10.5.3 配筋砌块砌体抗震墙的截面,应符合下列规定:
    1 当剪跨比大于2时:

VW≤(1/γRE)0.2fgbh0 (10. 5 3—1)

    2 当剪跨比小于或等于2时:

VW≤(1/γRE)0.15fgbh0 (10. 5. 3—2)

10.5.4 偏心受压配筋砌块砌体抗震墙的斜截面受剪承载力,应按下列公式计算:

(10. 5. 4—1)
λ=M/Vh0         (10. 5. 4—2)

    式中:fvg——灌孔砌块砌体的抗剪强度设计值,按本规范第3.2.2条的规定采用;
         M——考虑地震作用组合的抗震墙计算截面的弯矩设计值;
         N——考虑地震作用组合的抗震墙计算截面的轴向力设计值,当时N>0.2fgbh,取N=0.2fgbh;
         A——抗震墙的截面面积,其中翼缘的有效面积,可按第9.2.5条的规定计算;
         AW——T形或I字形截面抗震墙腹板的截面面积,对于矩形截面取AW=A;
         λ——计算截面的剪跨比,当λ≤1.5时,取λ=1.5;当λ≥2.2时,取λ=2.2;
         Ash——配置在同一截面内的水平分布钢筋的全部截面面积;
         fyh——水平钢筋的抗拉强度设计值;
         fg——灌孔砌体的抗压强度设计值;
          s——水平分布钢筋的竖向间距;
         γRE—— 承载力抗震调整系数。

10.5.5 偏心受拉配筋砌块砌体抗震墙,其斜截面受剪承载力,应按下列公式计算:

(10. 5. 5)
    注:当0.48fvgbh0—0.17N(AW/A)<0时,取0.48fvgbh0—0.17N(AW/A)=0

10.5.6 配筋砌块砌体抗震墙跨高比大于2.5的连梁应采用钢筋混凝土连梁,其截面组合的剪力设计值和斜截面承载力,应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010对连梁的有关规定;跨高比小于或等于2.5的连梁可采用配筋砌块砌体连梁,采用配筋砌块砌体连梁时,应采用相应的计算参数和指标;连梁的正截面承载力应除以相应的承载力抗震调整系数。

10.5.7 配筋砌块砌体抗震墙连梁的剪力设计值。抗震等级—、二、三级时应按下式调整,四级时可不调整:

(10. 5. 7)

    式中:Vb——连梁的剪力设计值;
        ηv——剪力增大系数,一级时取1.3;二级时取1.2;三级时取1.1;
         ——分别为梁左、右端考虑地震作用组合的弯矩设计值;
         VGb——在重力荷载代表值作用下,按简支梁计算的截面剪力设计值;
         ln——连梁净跨。

10.5.8 抗震墙采用配筋混凝土砌块砌体连梁时,应符合下列规定:
    1 连梁的截面应满足下式的要求:

Vb=1/γRE(0.15fgbh0)              (10.5.8—1)

    2 连梁的斜截面受剪承载力应按下式计算:

(10.5.8—2)

    式中:Asv—— 配置在同一截面内的箍筋各肢的全部截面面积;
         fyv——箍筋的抗拉强度设计值。

Ⅱ 构造措施

10.5.9 配筋砌块砌体抗震墙的水平和竖向分布钢筋应符合下列规定,抗震墙底部加强区的高度不小于房屋高度的1/6,且不小于房屋底部两层的高度。
    1 抗震墙水平分布钢筋的配筋构造应符合表10.5. 9—1的规定:

表10.5.9—1 抗震墙水平分布钢筋的配筋构造

抗震等级
最小配筋率(%)
最大间距(mm)
最小直径
一般部位
加强部位(mm)
一级
0.13
0.15
400
8
二级
0.13
0.13
600
8
三级
0.11
0.13
600
8
四级
0.10
0.10
600
6

    注:1 水平分布钢筋宜双排布置,在顶层和底部加强部位,最大间距不应大于400mm;
        2 双排水平分布钢筋应设不小于6拉结筋,水平间距不应大于400mm。

    2 抗震墙竖向分布钢筋的配筋构造应符合表10.5.9—2的规定:

表10.5. 9—2 抗震墙竖向分布钢筋的配筋构造

抗震等级
最小配筋率(%)
最大间距(mm)
最小直径
一般部位
加强部位(mm)
一级
0.15
0.15
400
12
二级
0.13
0.13
600
12
三级
0.11
0.13
600
12
四级
0.10
0.10
600
12

    注:竖向分布钢筋宜采用单排布置,直径不应大于25mm,9度时配筋率不应小于0.2%。在顶层和底部加强部位。最大间距应适当减小。

10.5.10 配筋砌块砌体抗震墙除应符合本规范第9.4.11的规定外,应在底部加强部位和轴压比大于0.4的其他部位的墙肢设置边缘构件。边缘构件的配筋范围:无翼墙端部为3孔配筋;“L”形转角节点为3孔配筋;“T”形转角节点为4孔配筋;边缘构件范围内应设置水平箍筋;配筋砌块砌体抗震墙边缘构件的配筋应符合表10.5.10的要求。

表10.5.10 配筋砌块砌体抗震墙边缘构件的配筋要求

抗震等级
每孔竖向钢筋最小量
水平箍筋最小直径
水平箍筋最大间距(mm)
底部加强部位
一般部位
一级
120(416)
118(416)
8
200
二级
118(416)
116(414)
6
200
三级
116(416)
114(412)
6
200
四级
114(416)
112(412)
6
200

    注:1 边缘构件水平箍筋宜采用横筋为双筋的搭接点焊网片形式;
        2 当抗震等级为二、三级时,边缘构件箍筋应采用HRB400级或RRB400级钢筋;
        3 表中括号中数字为边缘构件采用混凝土边框柱时的配筋。

10.5.11 宜避免设置转角窗,否则,转角窗开间相关墙体尽端边缘构件最小纵筋直径应比表10.5.10的规定值提高一级,且转角窗开间的楼、屋面应采用现浇钢筋混凝土楼、屋面板。

10.5.12 配筋砌块砌体抗震墙在重力荷载代表值作用下的轴压比,应符合下列规定:
    1 一般墙体的底部加强部位,一级(9度)不宜大于0.4,一级(8度)不宜大于0.5,二、三级不宜大于0.6,一般部位,均不宜大于0.6;
    2 短肢墙体全高范围,一级不宜大于0.50,二、三级不宜大于0.60;对于无翼缘的一字形短肢墙,其轴压比限值应相应降低0.1;
    3 各向墙肢截面均为3~5倍墙厚的独立小墙肢,—级不宜大于0.4,二、三级不宜大于0.5:对于无翼缘的一字形独立小墙肢,其轴压比限值应相应降低0.1。

10.5.13 配筋砌块砌体圈梁构造,应符合下列规定:
    1 各楼层标高处,每道配筋砌块砌体抗震墙均应设置现浇钢筋混凝土圈梁,圈梁的宽度应为墙厚,其截面高度不宜小于200mm;
    2 圈梁混凝土抗压强度不应小于相应灌孔砌块砌体的强度,且不应小于C20;
    3 圈梁纵向钢筋直径不应小于墙中水平分布钢筋的直径,且不应小于412;基础圈梁纵筋不应小于412;圈梁及基础圈梁箍筋直径不应小于8,间距不应大于200mm;当圈梁高度大于300mm时,应沿梁截面高度方向设置腰筋,其间距不应大于200mm,直径不应小于10;
    4 圈梁底部入墙顶砌块孔洞内,深度不宜小于30mm;圈梁顶部应是毛面。

10.5.14 配筋砌块砌体抗震墙连梁的构造,当采用混凝土连梁时,应符合本规范第9.4.12条的规定和现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中有关地震区连梁的构造要求;当采用配筋砌块砌体连梁时,除应符合本规范第9. 4.13条的规定以外,尚应符合下列规定:
    1 连梁上下水平钢筋锚入墙体内的长度,一、二级抗震等级不应小于1.1la,三、四级抗震等级不应小于la,且不应小于600mm;
    2 连梁的箍筋应沿梁长布置,并应符合表10. 5. 4的规定:

表10.5.14 连梁箍筋的构造要求

抗震等级
箍筋加密区
箍筋非加密区
长度
箍筋最大间距
直径
间距(mm)
直径
一级
2h
100mm,6d,1/4h中的小值
10
200
10
二级
1.5h
100mm,8d,1/4h中的小值
8
200
8
三级
1.5h
150mm,8d,1/4h中的小值
8
200
8
四级
1.5h
150mm,8d,1/4h中的小值
8
200
8

    注:h为连梁截面高度;加密区长度不小于600mm。

    3 在顶层连梁伸入墙体的钢筋长度范围内,应设置间距不大于200mm的构造箍筋,箍筋直径应与连梁的箍筋直径相同;
    4 连梁不宜开洞。当需要开洞时,应在跨中梁高1/3处预埋外径不大于200mm的钢套管,洞口上下的有效高度不应小于1/3梁高,且不应小于200mm,洞口处应配补强钢筋并在洞周边浇筑灌孔混凝土,被洞口削弱的截面应进行受剪承载力验算。

10.5.15 配筋砌块砌体抗震墙房屋的基础与抗震墙结合处的受力钢筋,当房屋高度超过50m或一级抗震等级时宜采用机械连接或焊接。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 19:27:46 | 显示全部楼层

附录A 石材的规格尺寸及其强度等级的确定方法


A. 0.1 石材按其加工后的外形规则程度,可分为料石和毛石,并应符合下列规定:
    1 料石:
        1)细料石:通过细加工,外表规则,叠砌面凹入深度不应大于10mm,截面的宽度、高度不宜小于200mm,且不宜小于长度的1/4。
        2)粗料石:规格尺寸同上,但叠砌面凹入深度不应大于20mm。
        3)毛料石:外形大致方正,一般不加工或仅稍加修整,高度不应小于200mm,叠砌面凹入深度不应大于25mm。
    2 毛石:形状不规则,中部厚度不应小于200mm。

A. 0.2 石材的强度等级,可用边长为70mm的立方体试块的抗压强度表示。抗压强度取三个试件破坏强度的平均值。试件也可采用表A. 0.2所列边长尺寸的立方体,但应对其试验结果乘以相应的换算系数后方可作为石材的强度等级。

表A. 0.2 石材强度等级的换算系数

立方体边长(mm)
200
150
100
70
50
换算系数
1.43
1.28
1.14
1
0.86

A. 0.3 石砌体中的石材应选用无明显风化的天然石材。


张培哲 | 2020-2-15 19:28:06 | 显示全部楼层

附录B 各类砌体强度平均值的计算公式和强度标准值


B.0.1 各类砌体的强度平均值应符合下列规定:
    1 各类砌体的轴心抗压强度平均值应按表B.0.1—1中计算公式确定:

表B.0.1—1 轴心抗压强度平均值fm(MPa)

砌体种类
k1
a
k2
烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂普通砖、蒸压粉
煤灰普通砖、混凝土普通砖、混凝土多孔砖
0.78

0.5

当f2<1时,k2=0.6+0.4f2
混凝上砌块、轻集料 混凝土砌块
0.46
0.9
当f2=0时,k2=0.8
毛料石
0.79
0.5
当f2<1时,k2=0.6+0.4f2
毛 石
0.22
0.5
当f2<2.5时,k2=0.4+0.24f2

    注:1 k2在表列条件以外时均等于1;
        2 式中f1为块体(砖、石、砌块)的强度等级值;f2为砂浆抗压强度于均值。单位均以MPa计;
        3 混凝土砌块砌体的轴心抗压强度平均值,当f2>10MPa时,应乘系数1.1—0.01f2,MU20的砌体应乘系数0.95,且满足f1≥f2,f1≤20MPa。

    2 各类砌体的轴心抗拉强度平均值、弯曲抗拉强度平均值和抗剪强度平均值应按表B.0.1—2中计算公式确定:

表B. 0.1—2 轴心抗拉强度平均值ft,m、弯曲抗拉强度平均值ftm,m和抗剪强度平均值fv,m(MPa)

砌 体 种 类
ft,m=k3√f2
ftm,m=k4√f2
fv,m=k5√f2
k3
k4
k5
沿齿缝
沿通缝
烧结普通砖、烧结多孔砖、
混凝土普通砖、混凝土多孔砖
0. 141
0. 250
0.125
0.125
蒸压灰砂普通砖、
蒸压粉煤灰普通砖
0. 09
0.18
0.09
0.09
混凝土砌块
0. 069
0.081
0.056
0. 069
毛 料 石
0. 075
0.113
0.188

B.0.2 各类砌体的强度标准值按表B.0. 2—1~表B.0. 2—5采用:

表B.0. 2—1 烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度标准值fk(MPa)

砖强度等级
砂浆强度等级
砂浆强度
M15
M10
M7.5
M5
M2.5
0
MU30
6.30
5.23
4.69
4.15
3.61
1.84
MU25
5.75
4.77
4.28
3.79
3.30
1.68
MU20
5.15
4.27
3.83
3.39
2.95
1.50
MU15
4.46
3.70
3.32
2.94
2.56
1.30
MU10
3.02
2.71
2.40
2.09
1.07


表B.0. 2—2 混凝土砌块砌体的抗压强度标准值fk(MPa)

砌块强度等级
砂浆强度等级
砂浆强度
Mb20
Mb15
Mb10
Mb7.5
Mb5
0
MU20
10.08
9.08
7.93
7.11
6.30
3.73
MU15
7.38
6.44
5.78
5.12
3.03
MU10
4.47
4.01
3.55
2.10
MU7.5
3.10
2.74
1.62
MU5
1.90
1.13


表B.0. 2—3 毛石料砌体的抗压强度标准值fk(MPa)

料石强度等级
砂浆强度等级
砂浆强度
M7.5
M5
M2.5
0
MU100
8.67
7.68
6.68
3.41
MU80
7.76
6.87
5.98
3.05
MU60
6.72
5.95
5.18
2.64
MU50
6.13
5.43
4.72
2.41
MU40
5.49
4.86
4.23
2.16
MU30
4.75
4.20
3.66
1.87
MU20
3.88
3.43
2.99
1.53

表B.0. 2—4 毛石砌体的抗压强度标准值fk(MPa)

毛石强度等级
砂浆强度等级
砂浆强度
M7.5
M5
M2.5
0
MU100
2.03
1.80
1.56
0.53
MU80
1.82
1.61
1.40
0.48
MU60
1.57
1.39
1.21
0.41
MU50
1.44
1.27
1.11
0.38
MU40
1.28
1.14
0.99
0.34
MU30
1.11
0.98
0.86
0.29
MU20
0.91
0.80
0.70
0.24

表B.0.2—5 沿砌体灰缝截面破坏时的轴心抗拉强度标准值ft,k、弯曲抗拉强度标准值ftm,k和抗剪强度标准值fv,k(MPa)

强度类别
破坏特征
砌 体 种 类
砂浆强度等级
≥M10
M7.5
M5
M2.5
轴心抗拉
沿齿缝
烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土普通砖、混凝土多孔砖
0.30
0.26
0.21
0.15
蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖
0.19
0.16
0.13
混凝土砌块
0.15
0.13
0.10
毛石
0.12
0.10
0.07
弯曲抗拉
沿齿缝
烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土普通砖、混凝土多孔砖
0.53
0.46
0.38
0.27
蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖
0.38
0.32
0.26
混凝土砌块
0.17
0.15
0.12
毛石
0.18
0.14
0.10
沿通缝
烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土普通砖、混凝土多孔砖
0.27
0.23
0.19
0.13
蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖
0.19
0.16
0.13
混凝土砌块
0.10
0.08
抗剪
烧结普道砖、烧结多孔砖、混凝土普通砖、混凝土多孔砖
0.27
0.23
0.19
0.13
蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖
0.19
0.16
0.13
混凝土砌块
0.15
0.13
0.10
毛石
0.29
0.24
0.17

智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部