6.2 臭氧消毒


6.2.1 臭氧的消毒方式、工艺工序及设备、装置配置应符合下列规定:
    1 臭氧消毒系统应辅以长效消毒剂系统;
    2 竞赛类游泳池及公共类游泳池的消毒工艺应在池水过滤工序之后加热工序之前设置,宜采用全流量半程式臭氧消毒工艺;
    3 游泳负荷稳定的游泳池和原有游泳池增设臭氧消毒时,消毒工艺流程宜在池水过滤净化工序之后加热工序之前设置,宜采用分流量全程式臭氧消毒工艺。

6.2.2 臭氧投加量应按游泳池、水上游乐池的全部循环流量计算确定,并应符合下列规定:
    1 全流量半程式臭氧消毒系统的臭氧投加量应按0.8mg/L~1.2mg/L计算确定;
    2 分流量全程式臭氧消毒系统的臭氧投加量应按全部循环水量0.4mg/L~0.6mg/L计算确定,且分流量不应小于池子全部循环流量的25%;
    3 循环水进入池内时,池水中的臭氧余量不应大于0.05mg/L。

6.2.3 臭氧消毒系统应符合下列规定:
    1 游泳池水面上0.20m处的空气中的臭氧含量不应超过0.20mg/m3;
    2 应辅以长效消毒单元。

6.2.4 臭氧的投加应符合下列规定:
    1 应采用负压方式投加在水过滤器滤后的循环水中;
    2 应采用全自动控制投加系统,并应与循环水泵联锁。

6.2.5 臭氧与水接触的反应器(罐)的容积应按下列公式计算:

    式中:Vf——反应器(罐)的有效容积(m3);
          q0——进入反应罐的池水循环流量(m3/h),按本规程第6.2.2条第2款的规定取值;
          t——臭氧与水接触反应所需要的时间(min),但不应少于2min;
          Go3——臭氧的投加量(mg/L),按本规程第6.2.2条的规定取值。

6.2.6 臭氧接触反应器(罐)的构造应符合下列规定:
    1 确保臭氧与水的充分接触反应时间不应小于本规程公式(6.2.5-2)的计算所需时间,且罐内应设一定数量导流板,以保证水与臭氧的流动不出现短流,传质系数不应小于90%;
    2 臭氧反应器(罐)应为全密闭的立式压力容器,且罐体应设进水管、出水管、观察窗和检修人孔;
    3 罐顶部应配套设置尾气自动释放阀、尾气排气管及尾气消除或回收装置;
    4 罐体应采用牌号为S31603的奥氏体不锈钢或其他抗臭氧腐蚀的材料制造,并应能承受1.5倍系统的工作压力。

6.2.7 全流量半程式臭氧消毒系统,应设置多余臭氧吸附过滤器(罐),并应符合下列规定:
    1 吸附介质应采用吸附性好、机械强度高,化学性能稳定、再生能力强的颗粒活性炭,并应符合下列规定:
        1)活性炭的粒径宜为0.9mm~1.6mm,比表面积不应小于1000m2/g;
        2)活性炭介质层的有效厚度不应小于500mm;
        3)吸附过滤器的过滤速度不应大于35m/h;
        4)承托层的组成应符合本规程5.4.2第2款的规定。
    2 多余臭氧吸附过滤器(罐)的构造,应符合下列规定:
        1)采用牌号为S31603或S31608的奥氏体不锈钢或其他抗臭氧腐蚀的材料制造,且耐压不应小于系统工作压力的1.5倍;
        2)内部集配水宜采用大、中阻力配水系统。
    3 活性炭吸附过滤器(罐)宜采用先气后水组合进行反冲洗,并应符合下列规定:
        1)进水压力与出水压力的压力差达到0.05MPa时应进行反冲洗,每个月应至少反冲洗一次;
        2)气-水反冲强度应为9L/(s·m2)~12L/(s·m2)。气反冲时间宜为3min~5min;水反冲洗历时应为5min~8min;反冲洗介质的膨胀率应按25%~35%计;
        3)反冲洗水源宜采用游泳池池水,反冲洗时应关闭臭氧发生器;
        4)反冲洗管的阀门应采用隔膜阀。

6.2.8 臭氧发生器的设置应符合下列规定:
    1 臭氧的产量应满足设计最大需求量的要求,且生产量可调幅度应为40%~100%。
    2 臭氧发生器生产的臭氧浓度应符合下列规定:
        1)采用氧气源和富氧化处理的空气为气源时,生产的臭氧浓度不应低于80mg/Nm3;
        2)直接采用空气气源时,生产的臭氧浓度不应低于20mg/Nm3。
    3 标准型游泳池及超标准大型规模的游泳池,宜按2台各60%需要量的臭氧发生器同时工作进行配置。
    4 臭氧发生器应具有设备出现异常时自动关机的实时监控装置。
    5 臭氧发生器工作时,应有连续不断的冷却水供应,且冷却水应予以回收利用。
    6 臭氧发生器宜配置露点检测仪。
    7 机房设在地下室时,臭氧发生器宜采用负压发生器。

6.2.9 输送臭氧气体和臭氧溶液的管道应采用牌号不低于S31603和公称压力不小于1.0MPa奥氏体的不锈钢或其他耐臭氧腐蚀的管道、阀门及附件,使用前应进行脱脂处理,并应设置区别于其他管道的标志。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 19:45:59 | 显示全部楼层

6.3 氯消毒


6.3.1 氯消毒应选用有效氯含量高、杂质少、对健康危害小的氯消毒剂。

6.3.2 氯消毒剂应投加在过滤器过滤后的循环水中,其氯消毒剂的消耗量应按下列规定计算确定:
    1 当以臭氧消毒为主时,池水中余氯量应按0.3mg/L~0.5mg/L(有效氯计)计算;
    2 当以氯消毒为主时,池水中余氯量应按0.5mg/L~1.0mg/L(有效氯计)计算;
    3 池水中的余氯含量应符合本规程第3.2.1条的规定。

6.3.3 严禁采用将氯消毒剂直接注入游泳池内的投加方式。

6.3.4 采用氯制品消毒剂时应符合下列规定:
    1 液体及粒状氯制品消毒剂应将其稀释或溶解配制成有效氯含量为5%的氯消毒液,采用计量泵连续投加到水加热器后的循环给水管内,并应在循环水进入水池之前应完全混合;
    2 缓释型片状氯制品消毒剂应置于专用的投加器内自动投加;
    3 不同的氯制品消毒剂投加系统应分开设置;
    4 消毒剂投加设备应与池水循环净化处理系统的循环水泵联锁。


张培哲 | 2020-2-15 19:46:13 | 显示全部楼层

6.4 紫外线消毒


6.4.1 游泳池采用紫外线消毒时,消毒工艺流程应在过滤净化工序之后加热工序之前设置,并应采用全流量工序设备。

6.4.2 游泳池采用紫外线消毒时,宜采用中压紫外灯消毒器,并应符合下列规定:
    1 室内池紫外线剂量不应小于60mJ/cm2;
    2 露天池紫外线剂量不应小于40mJ/cm2。

6.4.3 紫外线消毒器的设置应符合下列规定:
    1 应设在水过滤单元之后水加热单元之前,紫外线消毒器应设置旁通管;
    2 紫外线消毒器的安装应保证水流方向与紫外灯管长度方向平行,使水流被紫外线充分照射,并应预留更换灯管和检修空间;
    3 采用多个紫外线消毒器时应并联连接。

6.4.4 紫外线消毒器的选型应符合下列规定:
    1 紫外线灯外过水室内壁应光洁,紫外线的反射率不应小于85%。
    2 紫外灯管的石英玻璃套管应符合下列规定:
        1)透光率不宜小于90%;
        2)耐压不应小于0.6MPa。
    3 被消毒的水温超过25℃时应留有富余量。
    4 应配有完整的紫外线运行工况电气自动监控和紫外线强度监控装置及可靠安全措施。
    5 紫外线消毒器应具有自动清洗、灯管照射功率与水质或紫外光强度联锁功能。

6.4.5 紫外线消毒器的出水口应设置安全过滤器。


张培哲 | 2020-2-15 19:46:26 | 显示全部楼层

6.5 氰尿酸消毒剂


6.5.1 氰尿酸消毒剂宜用于室外露天游泳池、水上游乐池和室内阳光游泳池。当地采购其他消毒剂有困难时,也可用于室内无阳光游泳池池水的消毒,但其投加浓度不应超过本规程第6.5.2条第2款的规定。

6.5.2 采用氰尿酸消毒剂时,应符合下列规定:
    1 室外池的投加浓度不应超过80mg/L;
    2 室内阳光池的投加浓度不应超过30mg/L;
    3 池水的pH值应保持在7.2~7.8范围内;
    4 应将其溶解成液体用加压泵湿式投加。


张培哲 | 2020-2-15 19:46:41 | 显示全部楼层

6.6 无氯消毒剂


6.6.1 游泳池采用过氧化氢消毒时,应在循环水泵之后池水过滤净化之前,设置无氯消毒设备工序的旁流消毒工艺。旁流量不应小于池水循环流量的18%。

6.6.2 无氯消毒器应由过氧化氢与臭氧混合反应器、吸附装置、自动投加过氧化氢装置、检测装置、远程监控等组成,并应具有下列功能:
    1 全自动水质检测和自动投药;
    2 自带三台抽药泵;
    3 自带臭氧检测报警和断电保护;
    4 自带缺水保护防止臭氧泄漏;
    5 自带漏电、过流保护;
    6 可远程监控。

6.6.3 过氧化氢应与臭氧配套同时使用,并应符合下列规定:
    1 过氧化氢应符合现行国家标准《食品添加剂 过氧化氢》GB 22216的规定;
    2 过氧化氢消耗量宜按每50m3池水每小时20g~30g和浓度不应低于35%计算确定,且池水中过氧化氢剩余浓度应维持在60mg/L~150mg/L范围内;
    3 臭氧消耗量宜按每50m3池水每小时1g计算确定,且池水剩余臭氧浓度不应超过0.02mg/L;
    4 臭氧发生器应独立设置;
    5 池水的氧化还原电位应控制在200mV~300mV。

6.6.4 无氯消毒器的配套臭氧发生器应采用负压制取臭氧发生器,且可与无氯消毒器设置在同一房间,并应符合下列规定:
    1 房间应有每小时不少于6次~8次的通风设施;
    2 应有不间断的电力供应和照明;
    3 应有给水、排水条件;
    4 臭氧发生器应有超浓度报警装置。

6.6.5 无氯消毒器及配套设施、管道、阀门及附件,均应采用高强度、耐腐蚀、不产生二次污染的材质。

6.6.6 无氯消毒剂用于竞赛类游泳池时,应与相应竞赛级别的组委会协商确定。


张培哲 | 2020-2-15 19:46:55 | 显示全部楼层

6.7 盐氯发生器


6.7.1 盐氯发生器制取氯消毒剂应采用分流量循环系统,并应符合下列规定:
    1 盐氯发生器循环管道流量不应小于1m3/h~2m3/h;
    2 盐氯发生器应设流量控制装置;
    3 对池水进行消毒时,应在过滤设备之后加热工序之前设置盐氯发生器及其配套的水质监测等设备。

6.7.2 盐氯发生器应由盐氯发生控制器和极板模块组成,并应符合下列规定:
    1 应能根据游泳戏水负荷、气候条件自动监测和控制盐氯发生器工作状态;
    2 应能在线监控和自动投加所需盐量,制氯量输出应可调;高、低盐浓度应能够指示及报警;pH值和氧化还原电位(ORP)应能够显示,并高、低限值应能报警;电极钝化应能够报警,电极板应能够自动清洗,并应能记录运行情况及远程控制等;
    3 应能极性自动反转消除电解所产生的结垢;
    4 设备应为钛金属材质,且结构模块设计易于更换极板;
    5 盐氯发生器与控制器的距离不应超过2m。

6.7.3 盐氯发生器采用的盐质量应符合现行国家标准《食品安全国家标准食用盐》GB 2721的规定且为不含碘的高浓度盐。盐的投加量应确保池水的盐浓度不应小于1500mg/L。

6.7.4 盐氯发生器制取氯消毒剂适用于私人游泳池、中小型会所(俱乐部)游泳池及中小型成人游泳池。

6.7.5 室外池使用盐氯发生器制取消毒剂消毒池水时,应投加氰尿酸稳定剂,浓度宜控制在30mg/L~60mg/L范围内。

6.7.6 每座游泳池、水上游乐池设置的盐氯发生器不应少于2台。


张培哲 | 2020-2-15 19:47:11 | 显示全部楼层

6.8 次氯酸钠发生器


6.8.1 次氯酸钠发生器应选用符合现行国家标准《次氯酸钠发生器安全与卫生标准》GB 28233的规定。

6.8.2 次氯酸钠发生器宜选用以电解食盐水直接牛成次氯酸钠的发生器,且所产生的次氯酸钠浓度不宜超过3%,pH值不应大于9.5,液体应清澈透明、无可见杂质。

6.8.3 制备次氯酸钠消毒剂中盐的氯化钠含量不应小于97.0%(质量分数)。卫生质量应符合现行国家标准《食品安全国家标准食用盐》GB 2721的规定,且每生成1kg有效氯的盐耗量不宜超过2.5kg。

6.8.4 次氯酸钠发生器的容量应按池水所需最大次氯酸钠量确定,且每座水池配置次氯酸钠发生器不宜少于2台。

6.8.5 次氯酸钠发生器应设有自动监控装置,并应符合下列规定:
    1 应能自动监测和控制发生器的工作状况;
    2 应具有在线监控实现次氯酸钠按需投加的功能;
    3 发生器配套储液桶中的加药泵应与池水循环水泵联锁控制运行。

6.8.6 次氯酸钠发生器制备次氯酸钠过程中所产生的氢气应用管道引至屋面外排放至大气。


张培哲 | 2020-2-15 19:47:26 | 显示全部楼层

7 池水加热

7.1 一般规定


7.1.1 池水加热的热源应符合下列规定:
    1 有条件的地区应优先选用太阳能、热泵、工业余热、废热作为热源;
    2 应选用城镇热力网或区域锅炉房的高温水、蒸汽或建筑内锅炉房的高温水、蒸汽、空调余热作热源;
    3 当无条件采用上述热源时,可设燃气或电热水机组提供热源。

7.1.2 游泳池的加热方式应根据使用要求和热源条件按下列规定确定:
    1 采用太阳能为热源,且集热器为非光滑材质时,应采用直接式池水加热方式;
    2 采用本规程第7.1.1条第2款和第3款规定的热源时,应采用间接加热方式。

7.1.3 池水温度应根据游泳池的用途、使用对象,按本规程第3.3.1条的规定确定。

7.1.4 池水初次加热所需的持续时间应根据用途、池体结构和衬贴材料特点、热源条件按下列规定确定:
    1 游泳池宜采用24h~48h;
    2 多座水上游乐池宜根据池水容积分批次进行加热,且不宜超过72h;
    3 钢筋混凝土材质的游泳池应按每小时池水温度升高不大于0.5℃计算确定。

7.1.5 池水加热设备的配置应符合下列规定:
    1 加热设备的容量宜按计算负荷的1.1~1.2倍选定,且不同用途游泳池的池水加热设备应分开设置;
    2 共用一组池水循环净化处理系统的多座水上游乐池可共用一组池水加热设备,其管道设置应符合本规程第4.1.5条的规定;
    3 每座游泳池和符合本条第2款规定的水上游乐池的池水加热设备应按不少于2台加热设备同时工作选定;
    4 加热设备均应装设温度自动控制装置。

7.1.6 游泳池等室内环境温度宜比设定池水温度高2℃,且不宜高于30℃。


张培哲 | 2020-2-15 19:47:47 | 显示全部楼层

7.2 耗热量计算


7.2.1 池水加热所需的热量应为池水表面蒸发损失的热量、池壁和池底传导损失的热量、管道和设备损失的热量以及补充新鲜水加热所需的热量的总和。

7.2.2 池水表面蒸发损失的热量应按下式计算:

    式中:Qs——池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);
          β——压力换算系数,取133.32Pa;
          ρ——水的密度(kg/L);
          γ——与池水温度相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kJ/kg);
          vw——池水表面上的风速(m/s),室内池为0.2m/s~0.5m/s,室外池为2m/s~3m/s;
          Pb——与池水温度相等时的饱和空气的水蒸气分压力(Pa);
          Pq——水池的环境空气的水蒸气分压力(Pa);
          As——水池的水表面面积(m2);
          B——标准大气压力(Pa);
          B′——当地的大气压力(Pa)。

7.2.3 游泳池、水上游乐池及文艺演出水池的池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量应按池水表面蒸发损失热量的20%计算。

7.2.4 游泳池、水上游乐池及文艺演出水池补充新鲜水加热所需的热量应按下式计算:

    式中:Qb——补充新鲜水加热所需的热量(kJ/h);
          ρ——水的密度(kg/L);
          Vb——新鲜水的补充量(L/d);
          C——水的比热[kJ/(℃·kg)];
          Td——池水设计温度(℃),按本规程第3.3.1条和第3.3.2条的规定确定;
          Tf——补充新鲜水的温度(℃);
          th——加热时间(h)。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 19:48:02 | 显示全部楼层

7.3 加热设备


7.3.1 池水加热设备应根据热源条件、耗热量、使用条件、卫生及运行管理等因素选择,并应符合下列规定:
    1 应选用换热效率高、效果好、节能、水流阻力小、密封性能好、使用寿命长的设备;
    2 设备应满足结构紧凑、安全可靠、灵活可调、操作维修方便的要求;
    3 设备材质应耐氯等化学药剂的腐蚀。

7.3.2 池水加热设备的容量、数量应根据本规程第7.2.2条~第7.2.4条和第7.1.5条的规定计算确定。

7.3.3 池水加热设备的形式、材质应根据下列规定选用:
    1 热源为高温热水或蒸汽时,应选用材质为不锈钢的换热器;
    2 电力供应充沛的地区可采用材质为不锈钢的电力热水器;
    3 无热力网的地区宜选用材质为不锈钢的燃气热水机组;
    4 高温热水为废热及地下热水时,应采用钛金属材质的换热器。

7.3.4 池水采用分流量加热时应符合下列规定:
    1 被加热水的水量不应小于全部池水循环水量的25%,并应设置被加热与未加热水的混合装置;
    2 被加热水经换热器后的出水温度不宜超过40℃;
    3 换热或加热设备的被加热水阻力损失超过0.02MPa时,被加热水应设加压水泵;
    4 换热或加热设备出水侧应设可调幅度不超过±1.0℃的自动温控阀。

7.3.5 池水加热设备进水口与出水口的水温差应按下式计算:

    式中:△Th——加热设备进水管口与出水管口的水温差(℃);
          Qs——池水表面蒸发损失的热量(kJ/h),按本规程第7.2.2条的规定计算确定;
          Qt——池底、池壁、管道和设备传导损失的热量(kJ/h),按本规程第7.2.3条的规定确定;
          Qb——补充新鲜水加热所需的热量(kJ/h);
          C——水的比热[kJ/(℃·kg)];
          ρ——池水的密度(kg/L);
          qr——通过水加热设备的循环水量(m3/h),采用分流量加热时按本规程第7.3.4条第1款的规定计算确定。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部