6 系统的使用和维护6.1 使用前准备

6.1.1 火灾自动报警系统的使用单位应由经过专门培训的人员负责系统的管理操作和维护。
6.1.2 火灾自动报警系统正式启用时,应具有下列文件资料:
    1 系统竣工图及设备的技术资料;
    2 公安消防机构出具的有关法律文书;
    3 系统的操作规程及维护保养管理制度;
    4 系统操作员名册及相应的工作职责;
    5 值班记录和使用图表。
6.1.3 火灾自动报警系统的使用单位应建立包括本规范第6.1.2条规定的技术档案,并应有电子备份档案。
条文说明
6.1 使用前准备
6.1.1 使用单位应由经过专门培训,并经考试合格的专人负责系统的管理、操作和维护。管理主要是落实人员加强日常管理,系统投人运行后,操作维护至关重要。尽管设备先进,设计安装合理,如管理不善,操作维护不当,同样不能充分发挥设备的作用。管理、操作、维护人员上岗必须进行专门培训,掌握有关业务知识和操作规程,以免由于知识缺乏操作不当或误操作造成设备损坏。培训和考核的方式可以根据各地具体的情况而定。
6.1.2 系统正式启用时,使用单位必备的文件资料,其格式不作统一规定。各地可根据实际需要自行确定。使用单位应建立系统的技术档案,将所有的有关文件资料整理存档,由于火灾自动报警系统使用时间较长,资料的保存有利于系统的使用、维护、修理。一般存档的资料有:
    1 有关消防设备的施工图纸和技术资料;
    2 变更设计部分的实际施工图;
    3 变更设计的证明文件;
    4 安装技术记录(包括隐蔽工程检验记录);
    5 检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻的测试记录);
    6 系统竣工清况表;
    7 安装竣工报告;
    8 调试开通报告;
    9 竣工验收情况表;
    10 管理操作人员登记表;
    11 操作使用规程;
    12 值班记录和使用图表;
    13 值班员职责;
    14 设备维修记录等。
6.1.3 应建立技术档案,便于使用后的维护和保养。



张培哲 | 2020-2-6 14:07:12 | 显示全部楼层
6.2 使用和维护

6.2.1 火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。
6.2.2 每日应检查火灾报警控制器的功能, 并按本规范附录F的要求填写相应的记录。
6.2.3 每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并按本规范附录F的要求填写相应的记录。
    1 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。
    2 试验火灾警报装置的声光显示。
    3 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。
    4 对主电源和备用电源进行1~3次自动切换试验。
    5 用自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能:
       1)室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备;
       2)抽验电动防火门、防火卷帘门,数量不小于总数的25%;
       3)选层试验消防应急广播设备,并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能,抽检数量不小于总数的25%;
       4)火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置;
       5)送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备。
    6 检查消防电梯迫降功能。
    7 应抽取不小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。
6.2.4 每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能,并按本规范附录F的要求填写相应的记录。
    1 应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次。
    2 自动和手动打开排烟阀,关闭电动防火阀和空调系统。
    3 对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少1次。
    4 强制切断非消防电源功能试验。
    5 对其他有关的消防控制装置进行功能试验。
6.2.5 点型感烟火灾探测器投入运行2年后,应每隔3年至少全部清洗一遍;通过采样管采样的吸气式感烟火灾探测器根据使用环境的不同,需要对采样管道进行定期吹洗,最长的时间间隔不应超过1年;探测器的清洗应由有相关资质的机构根据产品生产企业的要求进行。探测器清洗后应做响应阈值及其他必要的功能试验,合格者方可继续使用。不合格探测器严禁重新安装使用,并应将该不合格品返回产品生产企业集中处理,严禁将离子感烟火灾探测器随意丢弃。可燃气体探测器的气敏元件超过生产企业规定的寿命年限后应及时更换,气敏元件的更换应由有相关资质的机构根据产品生产企业的要求进行。
6.2.6 不同类型的探测器应有10%但不少于50只的备品。

条文说明
6.2 使用和维护
6.2.1 系统正式启用后不得因误报等原因随意切断电源,使系统中断运行。
6.2.2 本条规定了每日应做的主要工作。火灾报警控制器及相关设备,如区域显示器、火灾显示盘是系统中的核心组成部分,一旦出现问题,会影响整个系统的工作。因此,必须做到及时发现问题,随时处理,以保证系统正常运行。检查的方法可以根据报警控制器的功能特点进行。
6.2.3 本条对每季度应做的检查和试验作了具体规定。
6.2.4 此条是对每年应做的检查作了具体规定。其中对影响建筑内其他系统使用的项目在具体操作时,应做好妥善安排,防止造成意外损失。
6.2.5 此条专门对探测器的清洗作了规定。
    探测器投入运行后容易受污染,积聚灰尘,使可靠性降低,引起误报或漏报,因此必须进行清洗。我国地域辽阔,南、北方差别很大,南方多雨潮湿,水汽大,容易凝结水珠,北方干燥多风,容易积聚灰尘,这些都是影响探测器功能的不利因素。同时,同一建筑内,因安装场所不同,受污染的程度也不尽相同。总之,使用环境不同,受污染的程度不同,需要清洗的时间长短也不尽一致。因此,在应用此条文时应灵活掌握。如工厂、仓库、饭店(如厨房)容易受到污染,清洗周期宜短。办公楼环境较好,污染少,清洗时间可适当长些。但不管什么场合,投人运行2年后都应每隔3年进行一次清洗。在清洗中可分期分批进行,也可进行一次性清洗。通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器的关键组成部分——采样管路如果不能被定期进行吹洗,将导致严重后果,探测器的灵敏度将严重降低,并可能产生不报警的情况。
    探测器的清洗要由该探测器的生产企业或专门的清洗单位进行,使用单位(有清洗能力并获得消防监督机构批准的除外)不要自行清洗,以免损伤探测器部件和降低灵敏度。
    清洗后要逐个做响应阂值试验,只有响应阑值合格的探测器才可重新安装使用。因为只有响应阑值合格才能表明探测器的火灾探测灵敏度符合标准要求,能够正常探测火灾的发生若不合格则表明探测器无法正常探测火灾的发生,故无法使用,必须将该探测器统一交由探测器的生产企业集中进行处理。特别是离子感烟火灾探测器,由于其有放射性探测源,处理不当容易造成一定的环境污染,因此,必须由生产企业集中处理。
6.2.6 本条规定使用单位应有一定数量的备品探测器,以保障系统的完整胜和可靠性。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-6 14:07:25 | 显示全部楼层
附录A 火灾自动报警系统分部、子分部、分项工程划分

表A 火灾自动报警系统分部、子分部、分项工程划分表

分部工程序号子分部工程分项工程
火灾自动报警系统1设备、材料进场检验材料类  电缆电线、管材
探测器类设备  点型火灾探测器、线型感温火灾探测器、红外光束感烟火灾探测器、空气采样式火灾探测器、点型火焰探测器、图象型火灾探测器、可燃气体探测器等
控制器类设备  火灾报警控制器、消防联动控制器、区域显示器、气体灭火控制器、可燃气体报警控制器等
其他设备  手动报警按钮、消防电话、消防应急广播、消防设备应急电源、系统备用电源、消防控制中心图形显示装置等
2安装与施工材料类  电缆电线、管材
探测器类设备  点型火灾探测器、线型感温火灾探测器、红外光束感烟火灾探测器、空气采样式火灾探测器、点型火焰探测器、图象型火灾探测器、可燃气体探测器等
控制器类设备  火灾报警控制器、消防联动控制器、区域显示器、气体灭火控制器、可燃气体报警控制器等
其他设备  手动报警按钮、消防电气控制装置、火灾应急广播扬声器和火灾警报装置、模块、消防专用电话、消防设备应急电源、系统接地等
3系统调试探测器类设备  点型火灾探测器、线型感温火灾探测器、红外光束感烟火灾探测器、空气采样式火灾探测器、点型火焰探测器、图象型火灾探测器、可燃气体探测器等
控制器类设备  火灾报警控制器、消防联动控制器、区域显示器、气体灭火控制器、可燃气体报警控制器等
其他设备  手动报警按钮、消防电话、消防应急广播、消防设备应急电源、系统备用电源、消防控制中心图形显示装置等
整体系统  系统性能
4系统验收探测器类设备  点型火灾探测器、线型感温火灾探测器、红外光束感烟火灾探测器、空气采样式火灾探测器、点型火焰探测器、图象型火灾探测器、可燃气体探测器等
控制器类设备  火灾报警控制器、消防联动控制器、区域显示器、气体灭火控制器、可燃气体报警控制器等
其他设备  手动报警按钮、消防电话、消防应急广播、消防设备应急电源、系统备用电源、消防控制中心图形显示装置等
整体系统  系统性能



智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-6 14:07:39 | 显示全部楼层
附录B 施工现场质量管理检查记录

表B 施工现场质量管理检查记录

工程名称
建设单位
监理单位
设计单位
项目负责人
施工单位
施工许可证
序号
项    目
内    容
1
现场质量管理制度
2
质量责任制
3
主要专业工种人员操作上岗证书
4
施工图审查情况
5
施工组织设计、施工方案及审批
6
施工技术标准
7
工程质量检验制度
8
现场材料、设备管理
9
其他项目

施工单位项目负责人:
(签章)



年  月  日
监理工程师:
(签章)



年  月  日

建设单位项目负责人:
(签章)



年  月  日




智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-6 14:08:01 | 显示全部楼层
附录C 火灾自动报警系统施工过程检查记录

C.0.1 火灾自动报警系统施工过程质量检查记录应由施工单位质量检查员填写,监理工程师进行检查,并做出检查结论。
C.0.2 设备、材料进场按照 C.0.2 填写。


表 C.0.2 火灾自动报警系统施工过程检查记录

工程名称
施工单位
施工执行规范名称及编号
《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB 50166-2007)
监理单位
子分部工程名称
设备、材料进场
项目
《规范》章节条款
施工单位检查评定记录
监理单位检查(验收)记录
检查文件及标识
2.2.1
核对产品与检验报告
2.2.2、2.2.3
检查产品外观
2.2.4
检查产品规格、型号
2.2.5

施工单位项目经理:(签章)





年    月    日
监理工程师(建设单位项目负责人):(签章)





年    月    日
注:施工过程若用到其它表格,则应作为附件一并归档。
C.0.3 安装按照表C.0.3 填写。

表C.0.3 火灾自动报警系统施工过程检查记录

工程名称
施工单位
施工执行规范名称及编号
《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB 50166-2007)
监理单位
子分部工程名称
安    装
项目
《规范》章节条款
施工单位检查评定记录
监理单位检查(验收)记录
电缆电线
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.2.14
3.2.15
控制器类设备
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
火灾探测器
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10
3.4.11
3.4.12
手动火灾报警按钮
3.5.1
3.5.2
3.5.3
消防电气控制装置
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
模块
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
火灾应急广播扬声器和火灾警报装置
3.8.1
3.8.2
3.8.3
消防电话
3.9.1
3.9.2
消防设备应急电源
3.10.1
3.10.2
3.10.3
系统接地
3.11.1
3.11.2


施工单位项目经理:(签章)




年    月    日

监理工程师(建设单位项目负责人):(签章)




年    月    日
注:施工过程若用到其它表格,则应作为附件一并归档。
C.0.4 调试按照表C.0.4 填写。


表C.0.4 火灾自动报警系统施工过程检查记录
工程名称 施工单位
施工执行规范名称及编号 监理单位
子分部工程名称调试
项目调试内容施工单位检查评定记录监理单位检查(验收)记录
调试前检查查验设备规格、型号、数量、备品
检查系统施工质量
检查系统线路
火灾报警控制器自检功能及操作级别
与探测器连线断路、短路,控制器故障信号发出时间
故障状态下的再次报警功能
火灾报警时间的记录
控制器的二次报警功能
消音和复位功能
与备用电源连线断路、短路,控制器故障信号发出时间
屏蔽和隔离功能
负载功能
主备电源的自动转换功能
控制器特有的其他功能
连接其他回路时的功能
点型感烟、感温火灾探测器检查数量
报警数量
线型感温火灾探测器故障功能
报警数量
故障功能
红外光束感烟火灾探测器减光率0.9dB 的光路遮挡条件,检查数量和未响应数量
1.0~10dB 的光路遮挡条件,检查数量和响应数量
11.5dB 的光路遮挡条件,检查数量和响应数量
吸气式火灾探测器报警时间
故障发出时间
点型火焰探测器和图像型火灾探测器报警功能
故障功能
手动火灾报警按钮检查数量
报警数量
消防联动控制器自检功能及操作级别
与模块连线断路、短路故障信号发出时间
与备用电源连线断路、短路故障信号发出时间
消音和复位功能
屏蔽和隔离功能
负载功能
主备电源的自动转换功能
自动联动、联动逻辑及手动插入优先功能
手动启动功能
自动灭火控制系统功能
区域显示器(火灾显示盘)接收火灾报警信号的时间
消音和复位功能
操作级别
火灾报警时间的记录
控制器的二次报警功能
主备电源的自动转换功能和故障报警功能
可燃气体报警控制器自检功能及操作级别
与探测器连线断路、短路故障信号发出时间
故障状态下的再次报警时间及功能
消音和复位功能
与备用电源连线断路、短路故障信号发出时间
高、低限报警功能
设定值显示功能
负载功能
主备电源的自动转换功能
连接其他回路时的功能
可燃气体探测器探测器响应时间
探测器恢复时间
发射器光路全部遮挡时,线性可燃气体探测器的故障信号发出时间
消防电话检查数量
功能正常、语音清晰的数量
消防应急广播设备手动强行切换功能
全负荷试验,广播语音清晰的数量
联动功能
任一扬声器断路条件下其他扬声器工作状态
系统备用电源电源容量
断开主电源,备用电源工作时间
消防设备应急电源控制功能和转换功能
显示状态
保护功能
应急工作时间
故障功能
消防控制中心图形显示装置显示功能
查询功能
手动插入及自动切换
气体灭火控制器启动及反馈功能
延时功能
自动及手动控制功能
信号发送功能
防火卷帘控制器手动控制功能
两步关闭功能
分隔防火分区功能
其他受控部件检查数量
合格数量
系统性能系统功能
结论
施工单位项目负责人:
(签章)

年 月 日

监理工程师(建设单位项目负责人):
(签章)

年 月 日

注:施工过程若用到其它表格,则应作为附件一并归档。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-6 14:08:20 | 显示全部楼层
附录D 火灾自动报警系统工程质量控制资料核查记录

表D 火灾自动报警系统工程质量控制资料核查记录

工程名称
分部工程名称
施工单位
项目经理
监理单位
总监理工程师
序号
资料名称
数量
核查人
核查结果
1
系统竣工图
2
施工过程检查记录
3
调试记录
4
产品检验报告、合格证及相关材料



施工单位项目负责人:
(签章)


年  月  日
监理工程师:
(签章)



年  月  日
建设单位项目负责人:
(签章)



年  月  日




智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-6 14:08:36 | 显示全部楼层
附录E 火灾自动报警系统工程验收记录

                                             表E 火灾自动报警系统工程验收记录

工程名称
分部工程名称
施工单位
项目经理
监理单位
总监理工程师
序号
验收项目名称
条款
验收内容记录
验收评定结果
1
布线
5.3.1
2
技术文件
5.3.2
3
火灾报警控制器
5.3.3
4
点型火灾探测器
5.3.4
5
线型感温火灾探测器
5.3.5
6
红外光束感烟火灾探测器
5.3.6
7
空气吸气式火灾探测器
5.3.7
8
点型火焰探测器和图象型火灾探测器
5.3.8
9
手动火灾报警按钮
5.3.9
10
消防联动控制器
5.3.10
11
消防电气控制装置
5.3.11
12
区域显示器(火灾显示盘)
5.3.12
13
可燃气体报警控制器
5.3.13
14
可燃气体探测器
5.3.14
15
消防电话
5.3.15
16
消防应急广播设备
5.3.16
17
系统备用电源
5.3.17
18
消防设备应急电源
5.3.18
19
消防控制中心图形显示装置
5.3.19
20
气体灭火控制器
5.3.20
21
防火卷帘控制器
5.3.21
22
系统性能
5.3.22
23
室内消火栓系统的控制功能
5.3.23
24
自动喷水灭火系统的控制功能
5.3.24
25
泡沫、干粉等灭火系统的控制功能
5.3.25
26
电动防火门、防火卷帘门、挡烟垂壁的联动控制功能
5.3.26
27
防烟排烟系统的联动控制功能
5.3.27
28
消防电梯的联动控制功能
5.3.28
29
消防应急照明和疏散指示系统
5.1.5第12款



施工单位:(单位印章)
项目经理:(签章)
年  月  日
监理单位:(单位印章)
总监理工程师:(签章)
年  月  日
设计单位:(单位印章)
项目负责人:(签章)
年  月  日
建设单位:(单位印章)
建设单位项目负责人:(签章)
年  月  日
注:分部工程质量验收由建设单位项目负责人组织施工单位项目经理、总监理工程师和设计单位项目负责人等进行。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-6 14:08:50 | 显示全部楼层
附录F 火灾自动报警系统日常维护检查记录

表F 火灾自动报警系统日常维护检查记录

使用单位
维护检查执行的规范名称及编号
检查类别(日检、季检、年检)
检查日期
检查类别项目
检查结论
处理结果
检查人员



智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-6 14:09:00 | 显示全部楼层
本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
    1)表示很严格,非这样做不可的用词:
       正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。
    2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
       正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。
    3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
       正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
       表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”。
2 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部