附录B(规范性附录)防火铰链(合页)的耐火性能要求和试验方法B.1 要求

B.1.1 防火铰链(合页)的耐火性能
B.1.1.1 防火铰链(合页)的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。
B.1.1.2 耐火试验过程中,防火铰链(合页)应无明显变形。
B.1.1.3 耐火试验过程中,防火铰链(合页)处应无窜火现象。
B.1.1.4 耐火试验过程中,防火铰链(合页)应能保证防火门门扇与铰链(合页)安装处无位移,并处于良好关闭状



张培哲 | 2020-2-10 12:09:28 | 显示全部楼层
B.2 试验方法

B.2.1 防火铰链(合页)的耐火性能试验
B.2.1.1 将防火铰链(合页)按实际使用情况安装在防火门上。
B.2.1.2 按GB/T 7633规定的升温和炉压条件进行耐火试验。
B.2.1.3 耐火试验过程中按B.1.1的要求进行现象观察和记录。


张培哲 | 2020-2-10 12:09:51 | 显示全部楼层
附录C(规范性附录)防火顺序器的耐火性能要求和试验方法C.1 要求

C.1.1 防火顺序器的耐火性能
C.1.1.1 防火顺序器的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。
C.1.1.2 耐火试验过程中,防火顺序器应无明显变形和熔融现象。




张培哲 | 2020-2-10 12:10:02 | 显示全部楼层
C.2 试验方法

C.2.1 防火顺序器的耐火性能试验
C.2.1.1 将防火顺序器按实际使用情况安装在防火门上。
C.2.1.2 按GB/T 7633规定的升温和炉压条件进行耐火试验。
C.2.1.3 耐火试验过程中按C.1.1的要求进行现象观察和记录。


张培哲 | 2020-2-10 12:10:23 | 显示全部楼层
附录D(规范性附录)防火插销的耐火性能要求和试验方法D.1 要求

D.1.1 防火插销的耐火性能
D.1.1.1 防火插销的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。
D.1.1.2 耐火试验过程中,防火插销应无明显变形和熔融现象。
D.1.1.3 耐火试验过程中,防火插销处应无窜火现象。
D.1.1.4 耐火试验过程中,防火插销应能保证防火门门扇与插销安装处无位移,并处于良好关闭状态。



张培哲 | 2020-2-10 12:10:35 | 显示全部楼层
D.2 试验方法

D.2.1 防火插销的耐火性能试验
D.2.1.1 将防火插销按实际使用情况安装在防火门上。
D.2.1.2 按GB/T 7633规定的升温和炉压条件进行耐火试验。
D.2.1.3 耐火试验过程中按D.1.1的要求进行现象观察和记录。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部