[规范] 【最新】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017

[复制链接]
张培哲 | 2020-2-15 19:48:16 | 显示全部楼层

8 水质平衡

8.1 一般规定


8.1.1 游泳池应进行水质平衡设计。

8.1.2 水质平衡设计应符合下列规定:
    1 池水的pH值应控制在7.2~7.8;
    2 池水的总碱度应控制在60mg/L~200mg/L;
    3 池水的钙硬度应控制在200mg/L~450mg/L;
    4 池水的溶解性总固体不应超过原水的溶解性总固体+1000mg/L。

8.1.3 池水水质平衡使用的化学药品应符合下列规定:
    1 应对人体健康无害,且不应对池水产生二次污染;
    2 应能快速溶解,且方便检测;
    3 应符合当地卫生监督部门的规定。


张培哲 | 2020-2-15 19:48:50 | 显示全部楼层

8.2 化学药品的选用和配置


8.2.1 水质平衡化学药品的选用应符合下列规定:
    1 池水pH值偏低时,应选用碳酸钠、碳酸氢钠等化学药品进行调节;
    2 池水pH偏高时,应选用盐酸、硫酸氢钠、二氧化碳等化学药品进行调节。

8.2.2 化学药品的投加方式应符合下列规定:
    1 应采用湿式自动投加在池水循环净化处理系统池水加热工序单元之后的循环给水管道内;
    2 不同化学药品的投加系统应分开设置,且投加点应设置化学药品溶液与循环水充分混合和防止池水进入化学药品投加系统的装置;
    3 水质平衡化学药品溶液投加点与消毒剂溶液投加点的间距不应小于循环给水管道10倍管径的距离;
    4 化学药品的投加系统应与池水循环净化系统的循环水泵工序单元联锁。

8.2.3 化学药品溶液的配制浓度应符合下列规定:
    1 使用盐酸或硫酸时,溶液的浓度不应超过3%(以有效酸计);
    2 使用碳酸钠或碳酸氢钠、氯化钙时,溶液浓度不应超过5%(以有效钠或钙计)。


张培哲 | 2020-2-15 19:49:07 | 显示全部楼层

8.3 化学药品投加设备


8.3.1 化学药品的溶液桶应符合下列规定:
    1 溶液桶根据第8.2.3条规定的溶液浓度、化学药品的纯度应按游泳池不少于一个开放场次的消耗量及化学药品的沉渣量经计算确定,所需溶液应一次配制完成;
    2 溶液桶宜配置溶液电动搅拌器、液位计、超低液报警、给水管、加药泵吸液管、投加管和排渣管。

8.3.2 加药计量泵的选用应符合下列规定:
    1 加药泵的容量应按最大投加量计算确定,并应满足最小投加量的要求,且应计量准确;
    2 加药泵宜具有根据水质探测仪参数自动调节投加量的功能,并应准确投加;
    3 加药泵应选用电驱动隔膜式加药泵,且防护等级不应低于IP65。

8.3.3 加药计量泵、溶药溶液桶(槽)、输送药液的管道、阀门和附件等,应采用在相应温度和工作压力下耐腐蚀材质的制品,且不同化学药品的装置应有相应标志。


张培哲 | 2020-2-15 19:49:21 | 显示全部楼层

9 节能技术

9.1 一般规定


9.1.1 游泳池池水循环净化处理系统的设计,在技术合理、经济可行的条件下,应采用节能技术。

9.1.2 池水加热系统应优先采用洁净能源和可再生能源。

9.1.3 洁净能源和可再生能源的采用应结合工程所在地区的气候、能源资源、生态环境、经济和人文等因素进行选择。

9.1.4 采用洁净能源和可再生能源时应与建筑、结构、空调、电气专业和专业生产企业配合,做到技术先进、经济实用。

9.1.5 国家级及国家级以上级别游泳竞赛用游泳池和专用游泳池的池水初次加热时,应按太阳能或热泵与辅助热源同时运行进行设计。

9.1.6 游泳池使用的热泵冷凝热交换器的材质应选用钛金属。


张培哲 | 2020-2-15 19:49:40 | 显示全部楼层

9.2 太阳能加热系统


9.2.1 利用太阳能作为池水加热热源时,应符合下列规定:
    1 太阳年日照时数不应小于1400h;
    2 太阳年辐射量不应小于4200MJ/(m2·a)。

9.2.2 太阳能集热面积,应根据当地区的纬度、太阳能年辐射总量、年日照小时数、年晴天光照时间等参数按下列规定计算确定:
    1 集热器集热效率应以实际产品实测数据确定,且不宜小于50%;
    2 太阳能的保证率宜为40%~80%;
    3 太阳辐射热量应按春、秋两个季节平均太阳辐射量为依据;
    4 集热水箱热水温度宜按不小于50℃计,当采用直接式加热方式时,不应设集热水箱;
    5 系统热损失宜按20%计。

9.2.3 太阳能集热系统设计应采用承压式循环系统,并应符合下列规定:
    1 宜综合利用热能对池水加热和淋浴热水进行制备;
    2 冷水进水及热水流出应配水均匀,无死水区,无气阻区;
    3 储热水池应有足够的容积,且系统不应结垢、不发生冰冻;
    4 间接式池水加热方式宜采用低温升大流量换热器;
    5 系统应有水温、水位、水压、水泵开启及关闭、自动或手动排空等控制,并应满足自动化、智能化、远距离和按季节可调设定的控制要求;
    6 系统应有漏电保护;
    7 系统管道应有抗紫外线的措施或采用抗紫外线的管材。

9.2.4 太阳能集热器应根据当地太阳能资源、气候环境,因地制宜地选用光滑材质或非光滑材质集热器,并应符合下列规定:
    1 应选用集热效率高、产热快、承压高、长期连续运行性能稳定的集热器;
    2 集热器应具有防渗漏水、防爆裂、防冻裂、防雷、防漏电、防强风及抗雪载、防冰雹等性能;
    3 集热器材质应耐腐蚀且应符合卫生及环保要求和对被加热水不应产生二次污染。

9.2.5 光滑材质太阳能集热器的布置和安装,应符合下列规定:
    1 集热器的布置应与土建专业密切配合及协调,做到既满足加热系统要求,又不影响建筑外观和结构安全;
    2 集热器的朝向应保证集热面最大限度能够获得太阳光的照射,且不被自身建筑、周围建筑和设施、树木遮挡,集热器冬至日的日照时数不应小于4h,多排布置时,前排集热器不应遮挡后排集热器的阳光;
    3 集热器的布置不应跨越建筑变形缝;
    4 集热器的安装倾角应与当地纬度相同。

9.2.6 非光滑材质太阳能集热器的布置和安装应符合下列规定:
    1 材质应具有抗紫外线、耐氯及化学药品腐蚀和不污染游泳池池水水质的特性。
    2 集热器宜沿屋面分组设置。如架空设置时,应加设垫板。
    3 每组集热器单元应设置泄水装置。
    4 集热器配水管、集水管的最高部位应设排气阀。

9.2.7 太阳能加热系统应按池水初次加热设计总热负荷配置辅助热源或加热设备。

9.2.8 太阳能集热器的设计,应符合现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364和《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713的规定。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 19:49:54 | 显示全部楼层

9.3 空气源热泵加热系统


9.3.1 采用空气源热泵对池水进行加热时,宜符合下列规定:
    1 普通型空气源热泵的使用环境温度范围宜为0℃~43℃;
    2 低温型空气源热泵的使用环境温度范围宜为—7℃~38℃。

9.3.2 空气源热泵辅助热源的设置应符合下列规定:
    1 当地最冷月平均气温不低于0℃时,可不设辅助热源;
    2 当地最冷月平均气温低于0℃,应设辅助热源。

9.3.3 空气源热泵的产热量计算,应符合下列规定:
    1 不设置辅助热源时,应按当地最冷月平均气温和水温计算;
    2 设置辅助热源时,应按当地年平均气温和水温计算。

9.3.4 空气源热泵的选型应符合下列规定:
    1 机组能效比(COP)值不应低于现行行业标准《游泳池用空气源热泵热水机》JB/T 11969的规定;
    2 应具有水温控制、水流保护、过电流保护、冷媒高低压保护和压缩机延时启动等功能;
    3 机组冷媒工质应采用符合国际环保要求的制冷剂;
    4 热泵冷凝热交换器应选用钛金属材质的热交换器。


张培哲 | 2020-2-15 19:50:08 | 显示全部楼层

9.4 水(地)源热泵加热系统


9.4.1 水(地)源热泵系统的选择应符合下列规定:
    1 地表水、地下水或废水充沛的地区应采用水源热泵;
    2 地埋管空间区域充足的地区应采用地埋管地源热泵。

9.4.2 水(地)源热泵热源选择应符合下列规定:
    1 当采用地表水地源热泵时,地表水水温不应低于10℃;
    2 当采用地下水地源热泵时,地下水水温不应低于10℃;
    3 当采用地埋管地源热泵时,回管内水温不应低于7℃。

9.4.3 水(地)源热泵的产热量计算,应符合下列规定:
    1 气温应按当地最冷月的平均气温计算;
    2 水温应按本规程第9.4.2条的规定计算。

9.4.4 水(地)源热泵辅助热源的设置应符合下列规定:
    1 当地地表水水温及水量满足需求时,可不设辅助热源;
    2 当地地下水水温及水量满足要求时,可不设辅助热源;
    3 当地有充足空间进行地埋管时,可不设辅助热源;
    4 当地地表水和地下水的水温及水量不满足需求时,可设辅助热源,所占比例不应大于70%;
    5 当地没有充足空间进行地埋管时,可设辅助热源,所占比例不应大于70%。

9.4.5 水(地)源热泵冷凝热交换器应选用钛金属材质的热交换器。

9.4.6 水(地)源热泵的选型应符合下列规定:
    1 机组效能比(COP)不应低于现行国家标准《水(地)源热泵机组》GB/T 19409的规定,且应适合当地的地埋条件和使用要求;
    2 机组应具有水温控制、水流保护、过电流保护、冷媒高低压保护、进水温度保护和压缩机延时启动等功能;
    3 水(地)源热泵换热系统的设计应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的规定。


张培哲 | 2020-2-15 19:50:30 | 显示全部楼层

9.5 除湿热泵余热利用系统


9.5.1 采用除湿热泵对室内进行除湿并利用余热对池水进行加热时应符合下列规定:
    1 除湿热泵机组应带热回收功能,回收的热能可用于室内空气或池水加热,也可直接向室外排放;
    2 除湿热泵机组应带新风与排风功能,新风量不应低于机组回风量的10%;
    3 室内空间相对湿度宜控制在55%~65%之间,温度宜控制在28℃~30℃之间。

9.5.2 游泳池除湿量应由室内人体散湿量、池边散湿量、敞开水面的散湿量、新风含湿等组成,除湿量的计算应符合下列规定:
    1 室内人体散湿量应按下式计算:

    式中:W1——人体散湿量(kg/h);
          g——单个人小时散湿量,取120g/(h·人);
          n——池岸总人数(人),按游泳负荷的1/3计,不计观众人数;
          nq——群体系数,取nq=0.92。
    2 池边散湿量应按下式计算:

    式中:W2——池边散湿量(kg/h);
          tg——室内空调计算干球温度(℃);
          tq——室内空调计算湿球温度(℃);
          F——池岸面积(m2),不含看台非潮湿区域面积;
          ns——润湿系数,按不同使用条件取用,取ns=0.2~0.4。
    3 敞开水面的散湿量应按下式计算:

    式中:Ws——池水面产生的水蒸气量(kg/h);
          vw——游泳池水面上的风速,取0.2m/s~0.3m/s;
          Pb——与池水温度相等时的饱和空气水蒸气分压力(Pa);
          Pq——与池子室内空气相等的空气水蒸气分压力(Pa);
          As——游泳池水面的面积(m2);
          B——标准大气压(Pa);
          B′——当地大气压(Pa)。
    4 新风含湿量应按下式计算:

    式中:W4——新风含湿量(kg/h);
          Gx——每人所需的新风量(m3/h)按30m3/h计;
          Ix——新风含湿量(g/kg);
          Isn——室内空气含湿量(g/kg);
          δx——新风密度(kg/m3);
          δn——室内空气密度(kg/m3)。

9.5.3 除湿热泵的选型应符合下列规定:
    1 池水加热耗热量应由给水排水专业计算提供。当除湿热泵不能满足所需耗热量时,应设辅助热源。
    2 机组应效能较高,且适合当地的气候条件和使用要求。
    3 应具有水温控制、水电流保护、过流保护、冷媒高低压保护和压缩机延时启动等功能。
    4 机组冷媒工质应安全洁净,并应符合环境保护要求。

9.5.4 除湿热泵机组的池水侧冷凝器应采用钛金属材质。除湿用翅片式蒸发器与再热翅片式冷凝器应采用铜翅片或铝翅片加防腐处理。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-15 19:50:48 | 显示全部楼层

10 监控和检测

10.1 一般规定


10.1.1 池水净化处理系统的监控系统应具备自动监测、自动启停、自动调节、自动报警和安全保护功能,并应符合现行行业标准《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334的规定。

10.1.2 池水循环净化系统应设置在线监测和控制系统,并应符合下列规定:
    1 池水水质应设置在线实时监控系统。
    2 池水循环净化处理设备的监控系统按下列规定确定:
        1)竞赛池、训练池、专用池、文艺演出池等宜采用全自动监控系统或智能监控系统;
        2)季节性室外游泳池宜采用半自动监控系统;
        3)私人游泳池应按业主要求确定。
    3 综合游泳池馆、大型水上游乐池宜设中央监控系统、单一游泳池应设就地集中监控系统。

10.1.3 中央监控系统的设置宜符合下列规定:
    1 管理分散在不同地块的游泳池、水上游乐池应设置中央监控制室;
    2 应能实现监控系统运行中的参数传输、状态显示、趋势显示、控制设定调节;
    3 动力设备应能实现联动、联锁,远距离自动控制与就地手动控制转换、联动、联锁以及转换参数和状态显示;
    4 应能实现参数趋势报警、事故报警、故障诊断和处理及数据记录表格制作等;
    5 应设有系统集成接口。

10.1.4 池水循环净化处理系统除应实行在线实时监测外,尚应配备人工检测池水水质的仪器设备。

10.1.5 监控与检测的仪表设施选用应符合下列规定:
    1 监控仪器仪表的设置位置、数量、测量精度和量程应符合设计要求;
    2 监测仪表和控制设施应保证系统运行参数准确安全可靠、方便操作和维修;
    3 监控系统的施工安装、调试、检测、验收、运行和维护应符合现行行业标准《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334的规定。


张培哲 | 2020-2-15 19:51:08 | 显示全部楼层

10.2 监测、检测项目


10.2.1 池水循环净化处理系统应对池水水质的下列参数进行在线监测:
    1 采用氯消毒时,应对下列参数进行在线监测:
        1)pH值;
        2)氧化还原电位(ORP);
        3)游离性余氯;
        4)浑浊度;
        5)水温;
        6)加氯间、次氯酸钠制备间环境中氯气的浓度及超限报警信号。
    2 采用臭氧消毒时,应增加下列监测参数:
        1)泳池进水中的臭氧浓度;
        2)臭氧发生器的工作参数:电压、电流、气体通过能力等;
        3)臭氧发生器设备间环境臭氧浓度及超限报警信号。
    3 采用无氯消毒剂时,应增加下列监测参数:
        1)池水中的臭氧浓度;
        2)池水中的过氧化氢浓度。
    4 竞赛游泳池和文艺演出池,应在循环给水或循环回水管上均应设置本条第1款和第2款所规定监测参数的仪器设备。
    5 取样点位置应符合下列规定:
        1)循环给水管上应设在循环水泵之后过滤设备工艺之前;
        2)循环回水管上应设在絮凝剂投加点之前。

10.2.2 池水循环净化处理系统各工艺工序单元设备,应对下列参数进行在线监测:
    1 均衡水池、平衡水池、潜水泵集水坑等的水位状态及开关状态;
    2 循环水泵、水过滤器(罐)、臭氧-水反应器、活性炭吸附器、臭氧加压水泵、水加热器增压泵、水加热器等设备进出水口的水压力,以及水加热器热媒的进、出口压力和温度等工作状态;
    3 循环给水总管、过滤器和分流量臭氧消毒的循环水流量;
    4 水加热器进、出水口和热媒的温度;
    5 设备机房内全部转动设备工作状态的信号。

10.2.3 游泳池、水上游乐池、文艺演出水池等除应设置在线监测外,尚应对池水进行人工检测,人工检测水质的项目应符合下列规定:
    1 采用氯消毒时,应检测池水的pH值、游离性余氯、化合性余氯、尿素、浑浊度、水温氧化还原电位、碱度、钙硬度和溶解性总固体等水质参数;
    2 采用三氯异氰尿酸消毒时,应增加检测氰尿酸;
    3 采用臭氧消毒剂时,应增加检测池水表面上方空气中的臭氧浓度。

10.2.4 人工检测池水水质的水样采集位置应符合下列规定:
    1 25m×50m和21m×50m的标准游泳池的水样采集点不应少于6处,并应沿泳池长边均匀布置;
    2 25m长及以下的游泳池水样采集点不应少于4处,并应沿泳池长边均匀布置;
    3 非标准游泳池应按每100m2~200m2的水面采集一个水样,且采集点不应少于4处;
    4 水样应取自水面下0.3m~0.5m处。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部