9.5.1 采用除湿热泵对室内进行除湿并利用余热对池水进行加热时应符合下列规定:
1 除湿热泵机组应带热回收功能,回收的热能可用于室内空气或池水加热,也可直接向室外排放;
2 除湿热泵机组应带新风与排风功能,新风量不应低于机组回风量的10%;
3 室内空间相对湿度宜控制在55%~65%之间,温度宜控制在28℃~30℃之间。
9.5.2 游泳池除湿量应由室内人体散湿量、池边散湿量、敞开水面的散湿量、新风含湿等组成,除湿量的计算应符合下列规定:
1 室内人体散湿量应按下式计算: 
式中:W1——人体散湿量(kg/h);
g——单个人小时散湿量,取120g/(h·人);
n——池岸总人数(人),按游泳负荷的1/3计,不计观众人数;
nq——群体系数,取nq=0.92。
2 池边散湿量应按下式计算: 
式中:W2——池边散湿量(kg/h);
tg——室内空调计算干球温度(℃);
tq——室内空调计算湿球温度(℃);
F——池岸面积(m2),不含看台非潮湿区域面积;
ns——润湿系数,按不同使用条件取用,取ns=0.2~0.4。
3 敞开水面的散湿量应按下式计算: 
式中:Ws——池水面产生的水蒸气量(kg/h);
vw——游泳池水面上的风速,取0.2m/s~0.3m/s;
Pb——与池水温度相等时的饱和空气水蒸气分压力(Pa);
Pq——与池子室内空气相等的空气水蒸气分压力(Pa);
As——游泳池水面的面积(m2);
B——标准大气压(Pa);
B′——当地大气压(Pa)。
4 新风含湿量应按下式计算: 
式中:W4——新风含湿量(kg/h);
Gx——每人所需的新风量(m3/h)按30m3/h计;
Ix——新风含湿量(g/kg);
Isn——室内空气含湿量(g/kg);
δx——新风密度(kg/m3);
δn——室内空气密度(kg/m3)。
9.5.3 除湿热泵的选型应符合下列规定:
1 池水加热耗热量应由给水排水专业计算提供。当除湿热泵不能满足所需耗热量时,应设辅助热源。
2 机组应效能较高,且适合当地的气候条件和使用要求。
3 应具有水温控制、水电流保护、过流保护、冷媒高低压保护和压缩机延时启动等功能。
4 机组冷媒工质应安全洁净,并应符合环境保护要求。
9.5.4 除湿热泵机组的池水侧冷凝器应采用钛金属材质。除湿用翅片式蒸发器与再热翅片式冷凝器应采用铜翅片或铝翅片加防腐处理。
|