【最新】通风管道技术规程 JGJ/T141-2017

[复制链接]
张培哲 | 2020-2-7 10:49:38 | 显示全部楼层
E.3 空调水流量及水温检测

E.3.1 空调系统水流量检测应符合下列规定:
    1 水流量测量断面应设置在距上游局部阻力构件10倍管径、距下游局部阻力构件5倍管径的长度的管段上。
    2 当采用转子或涡轮等整体流量计进行流量的测量时,应根据仪表的操作规程,调整测试仪表到测量状态,待测试状态稳定后,开始测量,测量时间宜取10min。
    3 当采用超声波流量计进行流量的测量时,应按管道口径及仪器说明书规定选择传感器安装方式。测量时,应清除传感器安装处的管道表面污垢,并应在稳态条件下读取数值。
    4 水流量检测值应取各次测量值的算术平均值。
E.3.2 空调水温检测应符合下列规定:
    1 水温测点应布置在靠近被测机组(设备)的进出口处。当被检测系统有预留安放温度计位置时,宜利用预留位置进行测试。
    2 水温检测应符合下列规定:
        1)膨胀式、压力式等温度计的感温泡,应完全置于水流中;
        2)当采用铂电阻等传感元件检测时,应对显示温度进行校正。
    3 水温检测值应取各次测量值的算术平均值。


张培哲 | 2020-2-7 10:49:49 | 显示全部楼层
E.4 室内环境温度、湿度检测

E.4.1 空调房间室内环境温度、湿度检测的测点布置,应符合下列规定:
    1 室内面积不足16m2,应测室内中央1点;16m2及以上且不足30m2应测2点(房间对角线三等分点);30m2及以上不足60m2应测3点(房间对角线四等分点);60m2及以上不足100m2应测5点(二对角线四分点,梅花设点);100m2及以上,每增加50m2应增加1个测点(均匀布置)。
    2 测点应布置在距外墙表面或冷热源大于0.5m,离地面0.8m~1.8m的同一高度上;
    3 测点也可根据工作区的使用要求,分别布置在离地不同高度的数个平面上;
    4 在恒温工作区,测点应布置在具有代表性的地点。
E.4.2 舒适性空调系统室内环境温度、湿度的检测应测量一次。
E.4.3 恒温恒湿空调系统室内温、湿度的测试,应符合本规范第D.6节的规定。


张培哲 | 2020-2-7 10:50:03 | 显示全部楼层
E.5 室内环境噪声检测

[size=1.2em]E.5.1 测噪声仪器宜采用(带倍频程分析的)声级计,宜检测A声压级的数据。
E.5.2 室内环境噪声检测的测点布置应符合下列规定:
    1 室内噪声测点应位于室内中心且距地面1.1m~1.5m高度处应按工艺要求设定,距离操作者应为0.5m,距墙面和其他主要反射面不应小于1m;
    2 当室内面积小于50㎡,应取1个测点,每增加50㎡应增加1个测点。
E.5.3 室内环境噪声检测应符合下列规定:
    1 空调系统应正常运行。
    2 测量时声级计或传声器可采用手持或固定在三脚架上,应使传声器指向被测声源。
    3 噪声测量结果应以A声级dB(A)表示。必要时,测量倍频程噪声应进行噪声的评价。
    4 测量背景噪声时应关掉所有相关的空调设备。
E.5.4 室内环境噪声应按下式计算:
[size=1.2em]
[size=1.2em]    式中:⊿b——噪声修正值,根据实测噪声与背景噪声之差查表E.5.4确定。
[size=1.2em]表E.5.4 噪声修正值[dB(A)]


张培哲 | 2020-2-7 10:50:16 | 显示全部楼层
E.6 空调设备机组运行噪声检测

[size=1.2em]E.6.1 冷却塔运行噪声测点的布置应符合下列的规定:
    1 应选择冷却塔的进风口方向,离塔壁水平距离应为一倍塔体直径,离地面高度应为1.5m处测量噪声(图E.6.1-1)。
    2 应在冷却塔进风口处两个以上不同方向布置测点。
    3 冷却塔噪声测试时环境风速不应大于4.5m/s。
    4 测试不应选择在雨天进行。
[size=1.2em]
图E.6.1-1 冷却塔测点布置图
[size=1.2em]E.6.2 空调设备、空调机组运行噪声检测的测点布置应符合下列规定:
    1 坐地安装立式机组噪声测试点应选择机组出风口方向,并应距离机组各立面1.0m(图E.6.2-1)。
[size=1.2em]
图E.6.2-1 坐地安装机组噪声测点布置图
[size=1.2em]    2 吊顶安装卧式机组噪声测试点应选择机组出风口前方与机组下平面各1.0m(图E.6.2-2)。
[size=1.2em]
图E.6.2-2 吊顶安装机组噪声测点布置图
[size=1.2em]E.6.3 空调设备噪声检测应符合下列规定:
    1 空调设备应正常运行。
    2 噪声检测时,声级计或传声器可手持,也可固定在三脚架上,传声器应指向被测声源。
    3 测量背景噪声时,应关掉所有相关的空调设备。
E.6.4 噪声检测的数据处理应符合本规范第E.5.4条的规定。


张培哲 | 2020-2-7 10:50:27 | 显示全部楼层
本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
    1)表示很严格,非这样做不可的:
    正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
    2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:
    正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
    3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
    正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
    4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。
张培哲 | 2020-2-7 10:50:39 | 显示全部楼层
引用标准名录

    《建筑设计防火规范》GB 50016
    《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》GB 50128
    《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205
    《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231
    《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236
    《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242
    《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274
    《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275
    《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
    《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411
    《民用建筑太阳能空调工程技术规范》GB 50787
    《声称质量水平复检与复验的评定程序》GB/T 16306
    《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T 1804
    《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量》GB/T 2624
    《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定 工程法》GB/T 9068
    《工业阀门 标志》GB 12220
    《组合式空调机组》GB/T 14294
    《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930
    《洁净室及相关受控环境 第1部分:空气洁净度等级》GB/T 25915.1
    《洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法》GB/T 25915.3
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

前期研判
市场调研
客群定位
区位研判
竞品分析
投资测算
盈利模型
选址评估
财务模型
可行性研究
项目定位输出
核心壁垒
商标壁垒
产权保护
IP版权矩阵
方法论体系、
数据资产
供应链壁垒
品牌资产
报批合规
规划对接
消防报审
业态合规
特种经营许可
政策补贴申报
环保审批
卫生许可
文化经营许可
安全评估
内容引擎
原创剧情
IP养成
世界观体系搭建
剧本研发
音乐音效
内容迭代
文案体系
角色设定
体验载体
空间设计
沉浸互动
NPC演绎
场景道具落地
动线设计
灯光音响
数字技术
餐饮体验
零售体验
品牌营销
品牌体系
新媒体矩阵
事件营销
渠道分销
招商推广
PR 传播
KOL 合作
私域运营
广告投放
商业闭环
体系落地
业态融合
衍生变现
票务产品体系
会员体系
二次消费
异业合作
数据中台
组织人才
团队搭建
演员孵化
服务SOP
全岗位培训
供应链管理
绩效考核
企业文化
人才梯队
长效增长
社群运营
数据驱动
在地共生
迭代更新
品牌授权
连锁复制
资本运作
产业延伸
风险管控
安全预案
客流管控
舆情风控
成本管控
法律风险
财务风险
危机公关
保险体系

非标商业全价值链开发/设计/落地
15921654321
© 2005-2026  上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号

返回顶部