10.3 监控功能


10.3.1 池水循环净化处理系统的监控功能应具备监测、安全保护、远程自动调节、自动启动和故障报警功能。

10.3.2 池水水质监控系统应由传感器、控制器或变送器组成,其监控应符合下列规定:
    1 根据pH值传感器的信号应连续显示出pH值,并应能通过控制器使pH值调整剂投加泵按设定值调整投加量;
    2 根据余氯量传感器信号应连续显示池水的余氯浓度,并应能通过控制器调整消毒剂投加泵按设定值调整投加量;
    3 根据臭氧浓度传感器信号应连续显示出池子进水中的臭氧浓度,并应能通过控制器按设定值调整臭氧的投加量;
    4 根据浊度传感器信号应连续显示出池水回水中的浑浊度,并应能通过控制器按设定值调整混凝剂的投加量;
    5 根据温度传感器信号应连续显示出池水进水的温度,并应能通过控制器调节水加热器被加热水管道上的流量。

10.3.3 池水循环净化处理系统的设备控制应符合下列规定:
    1 循环水泵和其他转动设备应有运行状态显示,并应能远距离开启、关闭及与备用泵自动互换互投运行;
    2 循环水泵与各种化学品药剂投加泵应设置联锁装置;
    3 循环水系统发生故障时,监控系统应具有自动停止设备、设施运行和报警功能;
    4 均衡水池、平衡水池应具有过程水位显示及补水位、最高水位显示,自动开启或关闭进水管阀门和超低水位及超高水位报警装置;
    5 过滤器进出水口压差高于设定值时,应自动进行反冲洗程序或向控制中心发出报警信号,并关闭进出水管上的阀门,停止该设备运行。

10.3.4 不同用途的游泳池的池水水质监控系统应分开设置。


张培哲 | 2020-2-15 19:51:39 | 显示全部楼层

11 特殊设施

11.1 一般规定


11.1.1 跳水池必须设置池底喷气水面制波和池岸喷水水面制波装置。

11.1.2 教学和训练用跳水池的3.0m跳板和5.0m、7.5m及10.0m跳台,宜设置安全保护气浪设施。

11.1.3 跳水池喷气制波和安全保护气浪所供给的压缩空气的气体质量应洁净、无色、无异味、无油污和不含杂质。

11.1.4 游泳池设有移动分隔墙及自动升降池底时,其移动墙的水下部分和升降池底板上应设置过水孔口,孔径不应大于8mm。

11.1.5 水上游乐池无条件设置池岸溢流水槽时,宜设置撇沫器。

11.1.6 设有安全保护气浪的跳水池池岸宜高于跳水池溢流回水槽表面150mm~200mm。


张培哲 | 2020-2-15 19:52:42 | 显示全部楼层

11.2 跳水池水面制波


11.2.1 池底喷气起泡制波的喷气嘴应以跳板、跳台在池底水平投影为基准按下列规定布置:
    1 1.0m和3.0m高度跳板应以跳板在池底的水平投影中心正前方1.5m处为圆心,1.5m为半径和以45°角与圆弧交点处的每侧布置2个喷气嘴;
    2 5.0m和7.5m高度跳台应以跳台在池底水平投影中心正前方2.0m处为圆心、1.5m为半径和与跳台中心线以45°角与圆弧交点处的每侧布置2个喷气嘴;
    3 10.0m高度跳台应以跳台在池底的水平投影中心正前方2.0m处为圆心及1.5m为半径画圆,再以圆心画水平和垂线,在两线与圆弧的交点处各布置一个喷气嘴。

11.2.2 跳水池池底喷气起泡制波的气体压力和供气量应按下列规定计算确定:
    1 气体压力宜为0.0MPa~0.2MPa;
    2 喷气嘴喷气孔直径宜采用1.5mm~3.0mm,每个喷气嘴的喷气量宜按0.019m3/(mm2·min)~0.024m3/(mm2·min)计;
    3 总供气量应按同时开启使用的跳板、跳台所配喷气嘴同时开启计算确定。

11.2.3 池底喷气嘴和供气管的材质和安装应符合下列规定:
    1 喷气嘴、供气管、阀门及附件应采用耐腐蚀、不污染所供气体的不锈钢、铜等材质制造,且耐压不应低于1.0MPa;
    2 供气管应埋设在跳水池底板与瓷砖面层之间的垫层内,不应在垫层内采用机械管件接口,且喷嘴喷气口表面应与池底表面相齐平。

11.2.4 池岸喷水水面制波应采用独立的加压供水系统,并应符合下列规定:
    1 应设置独立的加压水泵和备用泵,且应与池水循环水泵设在同一房间;
    2 水源宜采用跳水池池水。

11.2.5 池岸制波喷水嘴的设置及材料应符合下列规定:
    1 水力升降式喷水嘴应设在跳板,跳台侧的池岸溢流回水槽内,每个跳板、跳台的两侧应各设一只喷水嘴;
    2 普通喷水嘴应设在跳板、跳台下支撑结构上;
    3 喷水嘴管径不宜小于20mm,出水口水压不应小于0.15MPa;
    4 喷水嘴供水管应为耐腐蚀不污染水质的不锈钢或铜等材质,耐压不应小于1.0MPa。


张培哲 | 2020-2-15 19:52:58 | 显示全部楼层

11.3 安全保护气浪


11.3.1 跳水池安全保护气浪的设置应符合下列规定:
    1 安全保护气浪应采用环形管供气方式;
    2 环形管的平面尺寸(宽度×长度)应按下列规定确定:
        1)跳板高度为3.0m时,应采用1.0m×3.5m;
        2)跳台高度为5.0m和7.5m时,应采用1.0m×4.5m;
        3)跳台高度为10.0m时,应采用2.5m×5.0m。
    3 安全保护气浪的供气环管,应在跳板、跳台在池底水平投影顶端正前方0.5m处开始布置。

11.3.2 安全保护气浪供气环管的构造和材质应符合下列规定;
    1 供气环管应为网格形状;
    2 供气环管上应均匀设置内径为8mm的喷气管嘴,数量不应少于40只,喷嘴间距宜为300mm;
    3 供气环管应采用耐压不小于1.6MPa的耐腐蚀、不污染气体的不锈钢管或铜管。

11.3.3 敷设安全供气环管的跳水池池底垫层厚度不应小于300mm。

11.3.4 安全保护气浪与池底喷气制波系统宜各设一套供气设备,并应符合下列规定:
    1 安全保护气浪供气与池底制波供气的制气设备容量应按一个跳台制波与安全气浪用气量之和确定,但两者应分别设置供气管道;
    2 每套安全保护气浪应设置独立供气流量调节装置和控制器;
    3 安全保护气浪的供气压力宜为1.0MPa;
    4 每组供气管道应有防止池水倒流至供气系统的措施。

11.3.5 安全保护气浪供气系统的控制应符合下列规定:
    1 控制屏应分别控制每套安全保护气浪的启闭;
    2 控制屏应具有就地控制和池岸无线控制功能,且两者应有互锁装置;
    3 安全保护气浪系统设备机房应设就地手动开关装置。

11.3.6 安全保护气浪系统一经启动,应确保气浪形成时间不超过3s,气浪持续时间不宜少于12s。


张培哲 | 2020-2-15 19:53:14 | 显示全部楼层

11.4 跳水池配套设施


11.4.1 跳水池应在邻近池岸附近一侧设置土建型或成品型放松池,并应符合下列规定:
    1 直径不应小于2.0m,水温应符合本规程表3.3.1条的规定;
    2 水质、池水循环周期应符合本规程第3.2节和第4.4节的规定;
    3 应设水力按摩喷嘴;
    4 应设独立的池水循环净化处理系统。

11.4.2 水力放松池的水力按摩喷嘴设置应符合下列规定:
    1 喷嘴应沿放松池池壁布置,间距不应小于0.8m;
    2 喷嘴应设在高出放松池坐板(台)面0.2m的池壁上;
    3 应采用自然进气方式的气-水合用喷嘴,进供气管口应设可调进气量管帽,且管帽应高出放松池内最高水面不应小于0.10m。

11.4.3 跳水池应在设有放松池的池岸一侧设置淋浴喷头,其数量不应少于2只,供水温度不应低于36℃,水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。


张培哲 | 2020-2-15 19:53:28 | 显示全部楼层

11.5 吸污接口和撇沫器


11.5.1 利用人工移动池底吸污盘和池水过滤器清除池底、池壁积污的游泳池,可设置吸污接口及管道系统,并应符合下列规定:
    1 应设置独立的管道系统;
    2 应接至池水循环净化处理系统的循环水泵吸水管上,并应设置控制阀门;
    3 管径应与吸污接口直径相匹配。

11.5.2 吸污接口的设置应符合下列规定:
    1 应沿游泳池侧壁布置,且位于池水面以下0.30m处。同一池子的吸污接口标高应一致。
    2 形状不规则的游泳池,吸污接口应按间距不超过20m,在池水面以下0.30m处等距离设置。

11.5.3 池水水面面积不大于200m2的游泳池、水上游乐池及文艺演出池无条件设置池岸溢流水槽时,宜设置撇沫器溢流排水系统,并应符合下列规定:
    1 撇沫器收水率应以生产供货商提供的数据为准;
    2 撇沫器应沿池壁布置,数量应满足15%的循环流量;
    3 不规则形状水池应在池壁弯转凹进处增设一个撇沫器。

11.5.4 撇沫器的设置应符合下列规定:
    1 受水口无浮板时,受水口中心应与池水设计水面相平;受水口有浮板时,受水口板顶沿应与池水设计水面相平;
    2 露天水池设置撇沫器时,撇沫器受水口宜面向主导风向;
    3 撇沫器安装时不应突出池壁。

11.5.5 撇沫器应为独立的收水系统,并宜与池水循环净化处理系统相连接。


张培哲 | 2020-2-15 19:53:46 | 显示全部楼层

11.6 移动分隔池岸和可升降池底


11.6.1 游泳池设置移动分隔池岸时应符合下列规定:
    1 移动分隔池岸在水面下的隔板墙应有保证池水循环水流的过水孔口;
    2 移动分隔池岸宜采用自动移动方式。

11.6.2 设有可升降池底板的游泳池宜采用混合流池水循环方式,并应符合下列规定:
    1 给水口、回水口、泄水口的布置不应与可升降池底的池底支撑相重叠;
    2 可升降池底板上应设有池水循环水流的过水孔口,并应能保证水流均匀无死水区、不影响池水循环效果;
    3 可升降池底板、支撑件、升降装置等材质应耐腐蚀,不对池水造成二次污染。

11.6.3 升降池底的安装、运行不应损坏池底安全和防水设施。

11.6.4 活动升降池的升降运行及荷载应符合下列规定:
    1 池底的升降应在池内无人的条件下进行。
    2 池底应能整体升降,且能分单元升降。升降到位后应有可靠的锁紧安全防护措施。
    3 池底板应设有检修孔。池底板面应设有救生用紧急停止升降按钮。
    4 池底板空运荷载不应小于60kg/m2,工作荷载不应小于200kg/m2,升降速度宜为0.6m/min~1.0m/min。


张培哲 | 2020-2-15 19:54:00 | 显示全部楼层

11.7 拆装型游泳池


11.7.1 拆装型游泳池宜设置池水循环净化处理系统,池水循环周期、池水温度、池水净化工艺流程等应根据水池的使用性质,按本规程第3~5章规定确定。

11.7.2 拆装型游泳池的给水口、溢流回水口、池底回水口、泄水口的设置应符合本规程第4.9节~第4.11节的规定。

11.7.3 拆装型游泳池面板宜采用食品级不锈钢材质,当采用碳钢钢板及塑料板等材质,面板内衬材质应耐腐蚀、抗老化、不渗水、不对池水产生二次污染、色泽一致和稳定、防滑、易清洁,并应与面板粘接平整、牢固。

11.7.4 采用塑料板拆装型游泳池的面板时,应符合现行国家标准《拆装式游泳池》GB/T 28935的规定。


张培哲 | 2020-2-15 19:54:14 | 显示全部楼层

11.8 游泳池池盖


11.8.1 室外游泳池、夜间停止空调系统运行的室内游泳池及私家游泳池宜设置游泳池池盖。

11.8.2 游泳池池盖宜设有自动开启和自动覆盖游泳池的开关。

11.8.3 游泳池池盖的材质和构造应符合下列规定:
    1 池盖应为耐腐蚀和具有保温性能的材质;
    2 池盖应由模块板组成;
    3 池盖应能承受不低于100kg/m2的外力冲击。


张培哲 | 2020-2-15 19:54:27 | 显示全部楼层

11.9 水上游乐设施


11.9.1 水上游乐设施的规划、游乐池种类、形式、布局、规格尺寸、有效水深和数量,应由游乐设施专业公司确定。

11.9.2 水上游乐池游乐设施功能循环水系统的加压水泵、风机及相关技术参数应由游乐设施专业公司提供。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部