12 洗净设施

12.1 浸脚消毒池


12.1.1 公共游泳池应在更衣室进入水池的通道入口处设置浸脚消毒池,并应符合下列规定:
    1 池长不应小于2.0m,池宽应与入口通道相同,池两端地面应以不小于1%坡度坡向浸脚消毒池;
    2 池深不应小于0.2m,池内消毒液有效深度不应小于0.15m;
    3 池内消毒液的含氯浓度应保持在5mg/L~10mg/L;
    4 浸脚消毒池应设置冷热水补水管及排水设施。

12.1.2 浸脚消毒池的消毒液应每一个开放场次更换一次。

12.1.3 当进入游泳池的通道设有强制淋浴时,浸脚消毒池宜设在强制淋浴之后。

12.1.4 浸脚消毒池的饰面材质和给水排水配管、附件等应为耐腐蚀材质,且底面应防滑。


张培哲 | 2020-2-15 19:55:01 | 显示全部楼层

12.2 强制淋浴


12.2.1 公共游泳池宜在更衣室进入水池的通道入口处设置强制淋浴。强制淋浴通道的尺寸应符合本规程第12.1.1条第1款的规定。

12.2.2 强制淋浴的设置应符合下列规定:
    1 喷水装置应为顶喷和侧喷形式,且不应少于3排,每排间距不应大于0.8m;
    2 采用淋浴喷头喷水时,喷头数按通道宽度确定,顶喷喷头不宜少于3只,侧喷每侧不应少于1只;
    3 采用多孔管喷水时,喷水孔孔径宜为0.8mm,喷水孔间距不应大于0.4m;
    4 顶喷喷头或喷水管的安装高度不应小于2.2m;
    5 喷头下地面应有集水排水设施,收集长度不小于2.0m;
    6 应有避免强制淋浴排水进入浸脚池的措施。

12.2.3 喷头或喷水管的开启,应采用光电感应自动开启,开启反应时间不应超过0.5s,喷水持续时间不应少于6s。

12.2.4 强制淋浴给水设计应符合下列规定:
    1 水源水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定;
    2 水温不宜超过38℃,给水压力不宜小于0.15MPa;
    3 水量应按全数喷头或喷水孔径数同时开启计算确定。


张培哲 | 2020-2-15 19:55:14 | 显示全部楼层

12.3 池岸清洗


12.3.1 游泳池应在池岸两侧各设置不少于2只的冲洗池岸用快速取水阀,并应符合下列规定:
    1 室内游泳池应设在看台墙或建筑墙底部的墙笼内;
    2 当室外游泳池无看台时,应设在池岸外侧的取水井内;
    3 快速取水阀直径不应小于25mm,间距不应大于25m。

12.3.2 池岸冲洗水宜采用生活饮用水或游泳池等池水,并应符合下列规定:
    1 冲洗水量应以1.5L/(m2·次)计算确定,每次冲洗时间不宜少于30min;
    2 每个开放场次结束后应冲洗一次,且每天冲洗地面不宜少于两次;
    3 当采用生活饮用水进行池岸冲洗时,冲洗管道应设置计量装置和倒流防止器或真空破坏器。


张培哲 | 2020-2-15 19:55:27 | 显示全部楼层

12.4 池底清洗


12.4.1 游泳池应设置消除池底积污的装置。

12.4.2 游泳池池底清污装置应根据池体规模和水池使用性质按下列原则确定:
    1 竞赛游泳池及大型公共游泳池宜采用全自动控制池底清污器清除池底沉积污物;
    2 中、小型游泳池宜采用池岸型人工移动吸污器或设置池壁真空吸污口清污方式。


张培哲 | 2020-2-15 19:55:42 | 显示全部楼层

13 排水及回收利用

13.1 一般规定


13.1.1 游泳池的下列排水宜回收作为建筑中水系统的原水:
    1 池岸冲洗排水;
    2 过滤设备反冲洗排水;
    3 过滤器初滤水;
    4 顺流式池水循环系统的池水溢流水;
    5 游泳池强制淋浴排水和跳水池池岸淋浴排水。

13.1.2 臭氧发生器的冷却水宜回收作为游泳池的补充水。


张培哲 | 2020-2-15 19:55:56 | 显示全部楼层

13 排水及回收利用

13.1 一般规定


13.1.1 游泳池的下列排水宜回收作为建筑中水系统的原水:
    1 池岸冲洗排水;
    2 过滤设备反冲洗排水;
    3 过滤器初滤水;
    4 顺流式池水循环系统的池水溢流水;
    5 游泳池强制淋浴排水和跳水池池岸淋浴排水。

13.1.2 臭氧发生器的冷却水宜回收作为游泳池的补充水。


张培哲 | 2020-2-15 19:56:09 | 显示全部楼层

13.2 池岸清洗排水


13.2.1 游泳池,水上游乐池及文艺演出水池应设清洁池岸排水设施,并应符合下列规定:
    1 清洗池岸的排水不得排入逆流和混流式游泳池的溢流回水槽。
    2 逆流和混流式游泳池池岸清洗排水应在池岸外侧另设独立的排水系统。设有观众看台的游泳池应沿看台墙设置排水沟;无观众看台的游泳池应沿建筑墙设置排水沟,且不应与其他排水系统直接连接。
    3 排水沟宜选用线性排水沟,且池岸应以不小于0.5%的坡度坡向排水沟或排水收集装置。

13.2.2 露天游泳池及水上游乐池的池岸排水应沿围护栏设置排水沟,并应符合下列规定:
    1 排水沟的断面尺寸应考虑受水面积内的雨水量;
    2 雨水量应按工程总图设计重现期计算;
    3 排水沟排水应接入工程地块内的雨水管道或雨水回用系统。当接入雨水排水系统时,应采取防止雨水系统回流污染的措施。


张培哲 | 2020-2-15 19:56:22 | 显示全部楼层

13.3 水池泄水


13.3.1 游泳池等应设置紧急泄水系统,泄水时间不应超过6h。

13.3.2 设在地面层以上的游泳池,当池水换水或池体检修泄水时,可采用重力泄水方式排至雨水排水管道,并应设置防止雨水倒灌的措施。

13.3.3 利用循环水泵压力泄水时,循环水泵应设置不经过水处理设备的超越管接至室外雨水排水系统。

13.3.4 当池水排放至天然水体时,应按当地卫生监督部门、环境保护部门的规定排放标准进行处理后排放。经无害化处理后的池水可排至小区或城市雨水管道。

13.3.5 当因池水出现传染性病毒、致病微生物而泄水时,应按当地卫生监督部门的要求,对池水进行无害化处理后方可排放。


张培哲 | 2020-2-15 19:56:35 | 显示全部楼层

13.4 其他排水


13.4.1 硅藻土的反冲洗排水宜将硅藻土回收后的排水作为中水原水予以回收利用。

13.4.2 供游泳者泳前及泳后的淋浴废水宜作为中水原水进行回收利用。

13.4.3 清洗化学药品、设备等的废水,应与其他排水进行中和、稀释或处理后,再排入排水管道。


张培哲 | 2020-2-15 19:56:50 | 显示全部楼层

14 水处理设备机房

14.1 一般规定


14.1.1 池水循环净化处理设备机房的位置应符合下列规定:
    1 不同用途的游泳池应靠近相应游泳池周边设置;室外水上游乐池根据池子规模可分散设置。
    2 应靠近室外热力管道、排水主管和道路一侧,并应设置独立的出入口和通道。
    3 应远离办公、客房、病房、教室等对噪声和振动有严格要求的房间。
    4 当多个小型水上游乐池共用一组水处理设备时,应靠近负荷中心区。

14.1.2 池水循环净化处理设备机房设计应符合下列规定:
    1 设备机房应由循环水泵区、过滤设备区、消毒设备与加药间、化学药品库、加热(换热)设备区、配电和控制间、特殊设施检修区等各独立工艺工序单元组成。
    2 消毒设备与加药间、化学药品库、配电和控制间应有独立的分隔和进排风系统。
    3 机房各设备单元设备布置和管道连接,应符合池水循环净化处理工艺流程的要求。
    4 机房应满足设备及配套设施的布置、安装、运行、检修的要求,并应符合下列规定:
        1)设在地下层及地面以上楼层时,应设置运输设备、管道、辅助设施和化学药品的通道和垂直吊装孔,并应靠近安全通道,其尺寸和承重能力应满足最大设备的运输需求;
        2)设在地面层时应设直接通向室外的出入口;
        3)应设通向游泳池池水循环管道的管廊或管沟;
        4)机房内应设置维修通道,维修通道的宽度应为最大设备尺寸的1.2倍。
    5 设备机房应满足防火、防噪声、节能、环保及卫生要求。
    6 泳池设备机房应与其他用房有明确的分隔,设在楼板上的设备应向结构专业提出设备荷载资料。

14.1.3 设备机房内的所有设备、设施、装置、容器及管道支座,均设置在高出机房地面不应小于0.10m的混凝土基础上。

14.1.4 池水循环净化处理设备机房的环境设计应符合下列规定:
    1 设备机房的环境温度不应低于5℃,最高温度不宜高于35℃。除另有规定的消毒设备间、加药间、化学药品库等房间外,每小时通风换气次数不应少于4次。
    2 设备机房应有电话及事故照明装置,照度不应低于100lx,仪表集中处应设局部照明。
    3 设备机房内转动设备的基础和与转动设备连接的管道应设置隔振和降噪措施。
    4 设备机房内各种管道应排列整齐且保证水流顺畅。
    5 设备机房内排水设施应通畅。设在地下设备机房内的排水泵的流量应大于均衡水池补水管的流量。

14.1.5 臭氧发生器间、次氯酸钠发生器和盐氯发生器间应有下列安全装置:
    1 臭氧发生器房间应在位于该设备水平距离1.0m内,不低于地面上0.3m且不超过设备高度的墙壁上设置臭氧气体浓度检测传感报警器1个;
    2 次氯酸钠发生器房间应设置下列安全报警装置;
        1)每20m2应在位于设备水平距离1.0m内、不应低于顶板下0.5m高度的墙壁上设置氢气浓度检测传感报警器1个,且发生器产生的氢气应以独立的管道引至室外排入大气,并采取防止风压倒灌入室内的措施;
        2)每20m2应在位于设备水平距离1.0m内、不低于地面上0.3m且不超过地面之上0.5m高度的墙壁上设置氯气浓度监测传感报警器1个;
    3 无氯消毒剂制取机和盐氯发生器的产氯量超过50g/h时,两种设备所产生的氢气应以独立的氢气管道引到室外排入大气,并采取防止风压倒灌入室内的措施。

14.1.6 室外游泳池采用逆流或混流式循环时,应有防止暴雨时雨水灌入机房的措施。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则


公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部