|
洗浴中心给排水设计规范(二) 一、给水 1、卫生器具和配件应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ164的有关规定。 2、公共场所的卫生间洗手盆宜采用感应式水嘴或自闭式水嘴等限流节水装置。 3、公共公共场所的卫生间的小便器宜采用感应式或延时自闭式冲洗阀。 4、各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
; x; u9 P6 `! x2 c6 M5、静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
0 O8 W6 I/ [" {2 Q! c! D. Q7 A6、给水管材 1.室内的给水管道,应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采用塑料给水管、塑料和金属复合管、铜管、不锈钢管及经可靠防腐处理的钢管。 2.给水管道上使用的各类阀门的材质,应耐腐蚀和耐压。根据管径大小和所承受压力的等级及使用温度,可采用全铜、全不锈钢、铁壳铜芯和全塑阀门等。 7、管道布置和敷设 1.室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备、配电柜上方通过。' D9 Q, F8 o c( Z6 x8 Y# q
室内给水管道的布置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。 2.室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。$ O6 Y& y! t; ^' o' c/ Z; Y' `
3.埋地敷设的给水管道应避免布置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础,在特殊情况下必须穿越时,应采取有效的保护措施。
( l8 `, Q$ J( w" p" r, M' S& v 4.给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井内、排水沟内。给水管道不宜穿越橱窗、壁柜。给水管道不得穿过大便槽和小便槽,且立管离大、小便槽端部不得小于0.5m。/ _ n; J# w) }5 C; l( R2 w: i7 y
5.给水管道不宜穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝。如必须穿越时,应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。& D+ z/ U: s3 |* T" [, Q+ r6 ~
6.塑料给水管道在室内宜暗设。明设时立管应布置在不易受撞击处,如不能避免时,应在管外加保护措施。1 s/ {, v( D: {' `) c
7. 塑料给水管道不得布置在灶台上边缘;明设的塑料给水立管距灶台边缘不得小于0.4m,距燃气热水器边缘不宜小于0.2m。达不到此要求时,应有保护措施。
! t2 }3 y1 T* |4 R8 Y0 n6 f塑料给水管道不得与水加热器或热水炉直接连接,应有不小于0.4m的金属管段过渡。
- E2 U& h# y3 k& d& A* ^/ G# b0 e 8.室内给水管道上的各种阀门,宜装设在便于检修和便于操作的位置。
) b* v: {) M4 I2 z q( w9 H9 O% g 9.建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不宜小于0.50m;交叉埋设时不应小于0.15m,且给水管应在排水管的上面。
, E+ a, C' J( Y" R; C 10.给水管道的伸缩补偿装置,应按直线长度、管材的线胀系数、环境温度和管内水温的变化、管道节点的允许位移量等因素经计算确定。应利用管道自身的折角补偿温度变形。1 F. q# {1 c9 {8 U1 {
11.当给水管道结露会影响环境,引起装饰、物品等受损害时,给水管道应做防结露保冷层,防结露保冷层的计算和构造,可按现行国家标准《设备及管道保冷技术通则》GB/T11790执行。
* V) [, R2 A6 S$ H! F* i$ N 12.给水管道暗设时,应符合下列要求:
/ x$ G# T" |1 \ \, F1 {2 \ 12.1 不得直接敷设在建筑物结构层内;* O3 n6 b1 \! T" E
12.2干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管宜敷设在楼(地)面的垫层内或沿墙敷设在管槽内;7 G% J2 T) f3 w. d
12.3敷设在垫层或墙体管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm;" Q9 k1 E" @+ s3 k& u( J
12.4 敷设在垫层或墙体管槽内的给水管管材宜采用塑料、金属与塑料复合管材或耐腐蚀的金属管材; D$ A1 {4 e; u' V% b8 s
12.5敷设在垫层或墙体管槽内的管材,不得有卡套式或卡环式接口,柔性管材宜采用分水器向各卫生器具配水,中途不得有连接配件,两端接口应明露。 13. 给水管道穿越地下室或地下构筑物的外墙处下列部位或接管和屋面处,应设置防水套管。注:有可靠的防水措施时,可不设套管。 14. 明设的给水立管穿越楼板时,应采取防水措施。$ I6 z9 c" H/ j- T4 p+ j
15. 在室外明设的给水管道,应避免受阳光直接照射,塑料给水管还应有有效保护措施;在结冻地区应做保温层,保温层的外壳应密封防渗。
/ G9 m" B# \( n* j 16. 敷设在有可能结冻的房间、地下室及管井、管沟等处的给水管道应有防冻措施。 二、热水 1、集中热水供应系统应设热水循环管道,其设置应符合下列要求:
: h8 m E6 ^6 w6 |" a 1 .热水供应系统应保证干管和立管中的热水循环;
. p9 U3 i4 i; R6 O( q" k) H2 N 2. 要求随时取得不低于规定温度的热水的建筑物,应保证支管中的热水循环,或有保证支管中热水温度的措施;
' I! G B- ^5 { 3 .循环系统应设循环泵,并应采取机械循环。 建筑物内集中热水供应系统的热水循环管道宜采用同程布置的方式;当采用同程布置困难时,应采取保证干管和立管循环效果的措施。 2、公共浴室淋浴器出水水温应稳定,并宜采取下列措施:
' a. W9 |: m* P! }7 `$ ^* L. g9 t+ J 1 .采用开式热水供应系统;
3 Z, n3 L$ Q2 K. ~/ u0 G 2. 给水额定流量较大的用水设备的管道,应与淋浴配水管道分开;! P' c% O% P. a. u8 Y
3 .多于3个淋浴器的配水管道,宜布置成环形;' q+ q- N. u+ |+ m
4 .成组淋浴器的配水管的沿程水头损失,当淋浴器少于或等于6个时,可采用每米不大于300Pa;当淋浴器多于6个时,可采用每米不大于350Pa。配水管不宜变径,且其最小管径不得小于25mm;
' j. z8 [: o B1 S! u 5.公共浴室不宜采用公用浴池沐浴的方式;当必须采用时,则应设循环水处理系统及消毒设备。 3、 热水管道应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采用薄壁铜管、薄壁不锈钢管、塑料热水管、塑料和金属复合热水管等。
6 {; f! ?# l" B; L( n( d( w当采用塑料热水管或塑料和金属复合热水管材时应符合下列要求:
3 ^# B7 m- ?% ~& ~7 y 1. 管道的工作压力应按相应温度下的许用工作压力选择;+ t2 P* }. V) v. o4 K9 D
2 .设备机房内的管道不应采用塑料热水管。 3. 热水管道系统,应有补偿管道热胀冷缩的措施。
# b" e5 H0 ^# L' _4、上行下给式系统配水干管最高点应设排气装置,下行上给式配水系统,可利用最高配水点放气,系统最低点应设泄水装置。
- V3 N r% v3 T% T5、当下行上给式系统设有循环管道时,其回水立管可在最高配水点以下(约0.5m)与配水立管连接。上行下给式系统可将循环管道与各立管连接。 热水横管的敷设坡度不宜小于0.003。
4 X) Q& f0 Y# m8 T6 w% w6、塑料热水管宜暗设,明设时立管宜布置在不受撞击处,当不能避免时,应在管外加保护措施。
2 _# B3 i6 n7 P/ h' \7、热水锅炉、燃油(气)热水机组、水加热设备、贮水器、分(集)水器、热水输(配)水、循环回水干(立)管应做保温,保温层的厚度应经计算确定。
- u: v- x/ f! w+ Z, |8、热水管穿越建筑物墙壁、楼板和基础处应加套管,穿越屋面及地下室外墙时应加防水套管。8 G! e r. l5 l
9、热水管道的敷设还应按本规范第3.5节中有关条款执行。
' v0 d* |1 i; d" v+ o10、 用蒸汽作热媒间接加热的水加热器、开水器的凝结水回水管上应每台设备设疏水器,当水加热器的换热能确保凝结水回水温度小于等于80℃时,可不装疏水器。蒸汽立管最低处、蒸汽管下凹处的下部宜设疏水器。
* M6 i P u: O' p6 a11、 疏水器口径应经计算确定,其前应装过滤器,其旁不宜附设旁通阀。 三、排水 1、当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。严禁采用活动机械密封替代水封。 2、 建筑物内排水管道布置应符合下列要求:* p) ?6 v% ^" |( w& ?- D
1. 自卫生器具至排出管的距离应最短,管道转弯应最少;* S1 [. G4 z. z9 n# G( S6 m
2 .排水立管宜靠近排水量最大的排水点;
9 W: F6 K5 X; J# n7 G- o& s' s 3 .排水管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及食品和贵重商品仓库、通风小室、电气机房和电梯机房内;
2 g0 ]4 `9 G( [9 r 4. 排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道;当排水管道必须穿过沉降缝、伸缩缝和变形缝时,应采取相应技术措施;* l8 Y" O- N6 u% W$ N
5 .排水埋地管道,不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础;
- V V7 L* O. w 6 .排水管道不得穿越住宅客厅、餐厅,并不宜靠近与卧室相邻的内墙;8 A7 F \ f; n& B! w+ w
7 .排水管道不宜穿越橱窗、壁柜;
- H+ L" c- u! y" H- A; q. _ 8 .塑料排水立管应避免布置在易受机械撞击处;当不能避免时,应采取保护措施;
5 j3 P6 j! |- k. S 9 .塑料排水管应避免布置在热源附近;当不能避免,并导致管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施;塑料排水立管与家用灶具边净距不得小于0.4m;+ O, _; p$ A; h! G/ n _3 e! u4 q* N
10. 当排水管道外表面可能结露时,应根据建筑物性质和使用要求,采取防结露措施。
6 @ f! u, r4 C. Q, i# S 11.排水管道不得穿越卧室。
6 y, H3 z9 E4 _; X4 R 12. 排水管道不得穿越生活饮用水池部位的上方。$ Z2 A ~2 T- e% P6 H) y( N
13.室内排水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。
% C- c/ O8 W3 q 14.排水横管不得布置在食堂、饮食业厨房的主副食操作、烹调和备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施。
+ e+ Z2 O' m, C' w* G; c 15.厨房间和卫生间的排水立管应分别设置。# p+ Y+ @. G& _+ l' h% V
16.排水管道宜在地下或楼板填层中埋设或在地面上、楼板下明设。当建筑有要求时,可在管槽、管道井、管窿、管沟或吊顶、架空层内暗设,但应便于安装和检修。在气温较高、全年不结冻的地区,可沿建筑物外墙敷设。 17.器具排水横支管布置和设置标高不得造成排水滞留、地漏 冒溢;% T. E v2 N7 s
18.埋设于填层中的管道不得采用橡胶圈密封接口;/ L2 b7 P; M- X3 z3 i
19.当排水横支管设置在沟槽内时,回填材料、面层应能承载器具、设备的荷载;9 }5 w- [! A# b* ~5 l! S
20.卫生间地坪应采取可靠的防渗漏措施。 3、室内管道的连接应符合下列规定:) A/ F' j, m- Z2 ]: U, Y
1 .卫生器具排水管与排水横支管垂直连接,宜采用90°斜三通;
1 \! R4 ~8 S+ P: X 2 .排水管道的横管与立管连接,宜采用45°斜三通或45°斜四通和顺水三通或顺水四通;
) W5 s* B* w+ A6 p" b 3 .排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45°弯头、弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头或90°变径弯头;7 \7 L) Q5 [! N# H9 c- e- i
4 .排水立管应避免在轴线偏置;当受条件限制时,宜用乙字管或两个45°弯头连接;9 |% M* [& ]' {2 X, l
5 .当排水支管、排水立管接入横干管时,应在横干管管顶或其两侧45°范围内采用45°斜三通接入。
& j! }' o* R; ?+ e a4、塑料排水管道应根据其管道的伸缩量设置伸缩节,伸缩节宜设置在汇合配件处。排水横管应设置专用伸缩节。
' h6 t+ z+ ^0 n9 G. P9 X注:1 当排水管道采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节;
9 k" L) j; S1 t( C 2 室内、外埋地管道可不设伸缩节,
1 Q+ ^) x5 b# y. O8 |# w; y5、 当建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质、管径和设置条件以及穿越部位防火等级等要求设置阻火装置。 排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;
1 _- S+ f. d; E' k4 n3 f6 L6、横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点距转向处以下不得小于0.6m;
- K7 f2 r' Z5 S7、下列情况下底层排水支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施:
' J) k# O6 y. {' \ 1.当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条第1、2款的要求时;9 a3 `) ]& l7 B) m. H
2.在距排水立管底部1.5m距离之内的排出管、排水横管有90°水平转弯管段时。
( {5 @# n; E8 \& E% j0 f8、生活废水在下列情况下,可采用有盖的排水沟排除:
& @4 R: Y; i. t# } 1 .废水中含有大量悬浮物或沉淀物需经常冲洗;
; B4 Q* u6 Z7 U$ i! q4 n4 e2 [- w 2 .设备排水支管很多,用管道连接有困难;
, Z. q- u0 f8 C- A3 `4 l 3 .设备排水点的位置不固定;# K/ w, }% f3 w' K# \" S
4 .地面需要经常冲洗。
* Y% x e; H! Q; N9、当废水中可能夹带纤维或有大块物体时,应在排水管道连接处设置格栅或带网筐地漏。
3 Y+ r$ r9 A+ x1 }6 q$ V, J10、室内排水沟与室外排水管道连接处,应设水封装置。
" p, A* S. ?+ l8 d11、排水管穿过地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施。
# H! J8 g; L$ v" V. I3 a12、排水管道在穿越楼层设套管且立管底部架空时,应在立管底部设支墩或其他固定措施。地下室立管与排水横管转弯处也应设置支墩或固定措施。 13、大便器排水管最小管径不得小于100mm。) q6 Q; P3 V: A1 O; d
14、 建筑物内排出管最小管径不得小于50mm。 15、在排水横管上设清扫口,宜将清扫口设置在楼板或地坪上,且与地面相平;排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于0.2m;* r+ r' g$ w. _# ]3 f1 d
注:当排水横管悬吊在转换层或地下室顶板下设置清扫口有困难时,可用检查口替代清扫口。
$ B4 Z3 b- x- J- D; J5 H16、排水管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于0.4m的距离;9 v Z7 G: {6 b" n( r3 z
注:可利用带清扫口弯头配件代替清扫口。
- `' A3 j0 l4 Q/ ?* V0 r17、在管径小于1OOmm的排水管道上设置清扫口,其尺寸应与管道同径;管径等于或大于1OOmm的排水管道上设置清扫口,应采用1OOmm直径清扫口;
5 z5 Q# D$ Z: k. j18、排水横管连接清扫口的连接管及管件应与清扫口同径,并采用45°斜三通和45°弯头或由两个45°弯头组合的管件。" V4 ?' D& l: w. ?8 T1 x' ?8 S
19、在排水管上设置检查口应符合下列规定:: s" ^( q, q; Z2 J4 U
1. 立管上设置检查口,应在地(楼)面以上1.00m,并应高于该层卫生器具上边缘0.15m;/ y9 O& p$ r9 p3 D
2. 埋地横管上设置检查口时,检查口应设在砖砌的井内;
/ o% Y' j2 n O; s6 _: X1 ?注:可采用密闭塑料排水检查井替代检查口。
# w! h5 G4 c0 I/ W# o y 3 .地下室立管上设置检查口时,检查口应设置在立管底部之上;/ c" v. F/ v( C) B+ |
4 .立管上检查口检查盖应面向便于检查清扫的方位;横干管上的检查口应垂直向上。
. E( T9 D3 e! [ X, W9 _ |