坐标上海,加入商业电费1元/kwh,商业燃气4元/方。能否对比下空气源热泵和燃气热水器的初始投资和运营成本。
, f" a( C! N+ K$ h9 C8 U$ P8 N! s$ A8 q1 o
01、基础参数设定+ U2 b/ D- k. q: N6 w( d8 B3 J- ]' o3 d
1)日用水量:60吨(从15℃升温到55℃,温升40℃): `" T. ?) e9 d7 H7 W/ D3 Z
2)能源价格:燃气4元/m3,电价:1元/kwh
) [% h) [! S2 j3 a% R3)设备寿命:空气源热泵10年,燃气锅炉8年
/ n8 ?/ R* l! B# q( Z3 b9 s02、初始投资对比% K6 i; q) b! G, R# E8 V. Z: V
| 项目 | 空气源热泵 | 燃气热水器 | | 核心设备成本 | 约5万元(含主机、水箱) | 约2万元(含锅炉、管道) | | 安装费用 | 约1.5万元 | 约1万元 | | 总投资 | 6.5万元 | 约3万元 | 结论:燃气热水器初始投资低,仅为空气源热泵的46%。/ M0 |/ C o J, K/ `' N1 K1 ~
03、运营成本计算
( X; J1 f9 }/ ?* X5 ^2 g3 V8 z/ P: z5 J6 |1)热能需求计算$ M- w: Q, z6 X8 A9 {
加热60吨,水温升高40℃需要热量+ J' S* f; D9 m* J9 n5 O8 A
60000kg*40℃*1kcal/kg.℃=2400000kcal
k2 i0 C. o) b. g5 d2)燃气热水器能耗
# {; E, a/ i& {; e R2 t& F% s- ^燃气热值:8500kcal/m3(效率85%)
) }5 ~, ^" e5 a& U3 O) t4 H燃气消耗量:
6 R+ o: U( N( g" T' U+ d2400000kcal/(8500kcal/m3*85%)≈332m3/天; P B2 z; [9 ]2 x2 N
日运营成本+ Q- E) u8 d& x) k) i& b* s; j
332m3X4元=1328元。' W3 l) g( ~1 n0 B4 T. T/ l2 l
3)空气源热泵能耗
, Z- J4 |) n# e* z.COP(能效比):3.5(常温工况)
& O1 O& h# n" M3 u.等效电量
% X# p8 Z( w6 u. l$ W8 `2400000kcal/(860kcal/度*3.5)≈796度/天
; f4 Q8 ~% [" k# Q8 f% e日运营成本
2 t {! u8 }7 J796度X1元=796元。7 F* H2 b' n: s! O0 t7 K
结论:空气源热泵日均节省运营成本532元(降幅40%)
) Q8 H2 p1 [5 z" u. S04、全生命周期成本
, |& x& H. u/ U8 G/ U- i| 项目 | 空气源热泵 | 燃气热水器 | | 设备投资 | 6.5万元 | 3万元(需更换1次锅炉) | | 10年能耗费用 | 796元/天X365天X10年
9 R6 D* z4 p2 ?+ S3 D% |≈290.5万元 | 1328元/天X365天X10年
4 y u; c% S, O≈484.4万元 | | 维护费用 | 约5万元 | 约8万元 | | 总成本 | 301.5万元 | 495.4万元 | - U, i9 X, N) J5 t9 e, g7 j6 S
结论:空气源热泵10年总成本节省193.9万元。
- q' {7 W) M# ^: o. F% u8 P |
|