游泳池水加热计算方法
返回列表
发新帖
游泳池水加热计算方法
[复制链接]
7672
|
0
|
2014-7-19 15:33:25
|
显示全部楼层
|
阅读模式
本工程为室内游泳馆,池容1600T,初次注水为地下水源,温度10度,以初次把水提升至泳联标准(26度)
游泳池补充新鲜水加热所需要的热量,应按下式计算:
式中 ——游泳池补充新鲜水加热所需的热量(kJ/h);
a ——热量换算系数取4.2
p――水的密度kg/l
——游泳池新鲜水的补充量(L/d);
——游泳池的池水设计温度(℃),
——游泳池补充新鲜水的温度(℃);
——加热时间(h)。
经过上述公式计算得出池容1600T的水从10度提升至26度按48小时计算得出需要622kwh
这是初次注水的用HD 设备不用每天的补水,只要室内保温做的得当,基本每个冬天是不用给水再次加热的,就如HD设备在张家口平均冬季补热也就是40小时左右
计算方法
,
游泳池
相关帖子
•
游泳池设计要求
•
标准游泳池
•
游泳池结构设计
•
[标准]酒店桑拿游泳池设计与安全
•
别墅游泳池给排水设计要点
•
浅议小型拼装泳池及水质管理特点
•
游泳池设计依据
•
泳池设计规范及要点
•
静态负荷、动态负荷、服务负荷
•
游泳池水质标准(最新)CJ244-2007
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
成为会员
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
张培哲
8029
主题
1万
回帖
138
总监
客服总监
积分
1223374
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
施工
风格
照明
设备
软装
消防
暖通
给排水
电气
规划
物料
专业
公众号
咨询:
15921654321
设计:
15921654321
经营:
18262654321
视频号
设计合作
全案设计
方案落地
消防设计
配套软装
经营合作
运营全案
新店筹建
委托运营
旧店升级
项目合作
选址风控
立项可研
直接交付
品牌加盟
品牌营销
品牌策划
营销方案
销售代理
识别系统
合作方式
委托设计
全程陪跑
开业交付
委托经营
快手号
抖音号
小红书
培哲设计咨询
|
沪ICP备14047490号
|
沪公网安备31010802001330号
© 2005-2026 培哲® peizhe® 没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
积分 0, 距离下一级还需 积分
返回顶部