泳池设计规范及要点

[复制链接]
查看8244 | 回复2 | 2015-7-13 13:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、泳池池体设计:
1、公共游泳池的平面形状以采用矩形为最佳,如不能采取矩形的情况下,需保障泳池周边至少有三处观察点前视能够观察到任何角落;

2、新建人工游泳池(单个池)水面面积不小于100m2,不大于800m2,客户群体对泳池需求旺盛的情况下,可以采用规划多个泳池的办法解决;

3、公共游泳池应该设计成坡底,并泳池一端为最浅端,另一端为最深端;

4、幼儿涉水池水深0.25—0.3m,儿童涉水池水深不大于0.6 m;

5、儿童涉水池宜单独设置,与公共泳池合并设置的,公共泳池最浅处水深不应大于0.6 m,并儿童池与公共泳池必须使用栏杆分隔;

6、公共泳池最浅处水深不大于0.8 m,流水游泳池水深不大于1.2 m,造波池池底为斜坡时,其坡度不大于8%,且水深不大于1.8 m;


7、公共泳池应分设浅水区(水深1.2m以下)和深水区(水深1.2m以上),分界处应有明显标志,设置浮标隔断;

8、有成人水滑梯的,水池水深为0.7—0.8m,有儿童滑梯的,水池水深不大于0.6m;

9、池壁、池底呈浅色,没有影响救生员判断的图案,水面上设有桥、有一定遮盖面积的装饰物影响救生员视线的,桥及装饰物下应有防止泳客进入的措施;

10、所有棱角及底角应为圆形,池壁应平整,池底应防滑,预埋件不应露出池底和池壁;

11、水深1.2m处的池壁水线下15cm位置预埋内陷式不锈钢环,便于系挂隔断浮标(小池无此要求);

12、游泳池四周铺设有防滑走道,其地表面的静摩擦系数不小于0.5,游泳池与防滑走道之间设有排水沟并保障泳池溢水不会流到防滑走道。

张培哲 | 2015-7-13 13:50:10 | 显示全部楼层
辅助设施设置要求:
1、更衣室与游泳池走道中间设有强制通过式浸脚消毒池,该池长不小于2m、宽度与走道宽度相同、深0.2m,更衣室与游泳池中间的走道地表面的静摩擦系数不少于0.5;
2、入池前及便后必须经淋浴消毒,更衣室与游泳池走道中间设有强制喷淋设备,男、女各一套,每套喷头数量不少于4个,其喷头喷出的水不能进入浸脚消毒池中;
3、有分设的男、女淋浴室,淋浴室每30—40人设一个沐浴喷头,有分设的男、女更衣室,并配有存放衣物的设施,更衣柜按每2.5m2水域设置一个的标准建造,更衣室设施无锐角、利边,采用安全玻璃;
4、设有卫生间(女厕所每40人设一个便池,男厕所每60人设一个大便池和两个小便池)、器材库、办公室、急救室、售票室等设施;
5、室内、外游乐池均应有充足照明,室内采光系数为1/4—1/5,游泳池水面光照度不低于80lx,照明设备距离水面的高度不低于5m;
6、水中灯具工作电压不大于24V,其电源变压器的初、次级绕组见要采用相当于双重绝缘或加强绝缘水平的绝缘隔离,变压器初、次级间的绝缘电阻不小于7MΩ变压器绕组对金属外壳间的绝缘电阻不小于2MΩ,游泳池照明设备必须安装漏电保护器。
7、泳池管线及给回水口要求:
给水口设置:
1、形状为喇叭形,喇叭口面积不得小于连接管接面积的2倍;
2、喇叭口设置格栅护盖,成人游泳池的格栅孔隙不应大于10mm,儿童游泳池不应大于8mm,格栅护盖孔隙的水流速度不宜大于1.0m/s;
3、应采用铜、ABS塑料等耐腐蚀、不变形和不污染水质的材料制造。

回水口设置:
1、池水顺流式循环时,池底回水口的数量应按淹没流计算确定,但不得少于2个,应设在池底最低处,且宜做成坑槽式,回水口应并联接管;
2、回水口数量应满足池水循环流量的要求,面积不得小于连接管接面积的6倍;
3、回水口顶面应设隔栅板,成人游泳池的隔栅孔隙宽度不得超过10mm,儿童游泳池不得超过8mm,隔栅孔隙的水流速度不应大于0.2m/s;
4、隔栅板和盖座应采用铜、不锈钢及塑料等耐腐蚀的材料制造;
5、回水口的隔栅板和盖座安装在池底时,应固定牢靠,且与池底相平。

泄水口设置:
1、游泳池进水口应设在浅水一端,泄水口应设置在池底的最低处;

2、泄水口的数量按4h排空全部池水计算确定。

吸污口设置:
1、在池侧壁池水表面下0.5m处设置吸污接口;
2、游泳池宜每边侧壁设置3个,等距离布置,不规则游泳池宜按间距不大于 20m设置一个;
3、吸污接口的连接管与循环水回水管分开设置,并应接至循环水泵的吸水管上,设阀门独立控制;
4、吸污接口连接管管径应根据池底吸污器同时使用数量确定;
5、池底吸污器工作时,池子回水管上的阀门应关闭。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2015-7-13 13:50:26 | 显示全部楼层
建议部分:
1、泳池的进水阀门和排水阀门建议采用闸阀或蝶阀,如设置为地下井盖室,施工过程中考虑作业空间;
2、泳池水中灯具建议少设计或不设计,如设计,则设计双圈变压器,且统一变压器安装位置,并安装漏电保护装置;
3、泳池内台阶设计高差不易过大,人易踏空;
4、露天泳池周边的栏杆建议1.6米,以防止人员翻越;泳池水面监控无盲区;
5、救生员观测台须固定;

四:泳池水处理标准要求:
泳池水质符合以下标准:
1、PH值:6.8~8.2 游离性余氯:0.3~0.5mg/L 细菌总数:小于等于1000个/mL 大肠菌群:小于等于18个/L 尿素:小于等于3.5/L 浑浊度:小于等于5度(或在两岸能看清水深1.5米的池底四、五泳道线)
2、泳池无异味、无藻类、无漂浮物,池底无絮状物,溢水沟内无泥沙等杂物;
3、浸脚消毒池水的游离余氯含量应保持5~10毫克/升,浸脚池水每4小时更换一次;
4、强制喷淋水不能进入浸脚消毒池中;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8029

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1223374

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部