专注设计顾问21年
开启辅助访问
切换到宽版
登录
成为会员
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
首页
首页
设计
洗浴
搓背
足疗
娱乐
酒店
文旅
咨询
搜索
搜索
扬州搓背
私汤
疗浴
社区助浴
培哲洗浴
培哲文旅
中产装潢
培哲调研
乐喜屋
观察
筹建
项目
顾问
手册
本版
文章
帖子
日志
相册
项目
用户
培哲顾问设计
»
服务
›
装修
›
消防
›
消防调试中关于通风专业能用到的基础知识
返回列表
发新帖
消防调试中关于通风专业能用到的基础知识
[复制链接]
5038
|
2
|
2015-7-13 14:00:29
|
显示全部楼层
|
阅读模式
一、补风机和加压风机的作用
补风机:尤其在多层的地下室(如:-2、-3层),越靠下层与外界连通的空气通道就越较少,单独使用排烟机,造成较大负压,降低了排烟效率,烟排出的比较慢。采用补风机把外面的空气送进来,减小负压,从而使烟气更容易排出。
加压风机:一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是上下联通的,所以加压送风口可以同时开启,只要送风均匀即可,所以一般隔2或者3层做自垂百叶送风。而前室却是不联通的,所以火灾时为了利于逃生,是考虑打开着火层和相邻层的风口,所以要做成电动风口。一般用280度防火阀代替,280度时熔断关闭。与消防系统的联动就是,发现火灾信号----打开加压风机---打开着火层及相邻层前室的风口。
基础知识
,
消防
,
专业
相关帖子
•
桑拿洗浴中心消防设计规范
•
洗浴中心什么情况下需要设置消防排烟设施
•
浅谈娱乐场所门禁系统和消防火警系统联动的实现方式
•
消防审核意见
•
对“杭州富阳V3.0消防_t3_t3”初步审核意见
•
主体消防验收文件
•
消防单位回复疏散门、外挂楼梯设置要求
•
江西省消防条例
•
2021,洗浴消防设计收费标准
•
某洗浴规划方案评审意见
回复
举报
张培哲
|
2015-7-13 14:00:51
|
显示全部楼层
二、防火阀的分类
1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;
2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;
3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。
排烟阀:
1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.
3.全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。
排烟口:
如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的单层百叶风口即可;否则需用板式排烟口,它同时带有排烟防火阀的机构。
回复
支持
反对
举报
张培哲
|
2015-7-13 14:01:13
|
显示全部楼层
三、关于排烟防火阀
民用建筑通风空调系统的防火问题,主要是防止风管的串火、串烟和管件管材的燃烧。各地消防部门对管材和保温材料有严格的规定,执行起来较为容易。因此,防火阀的设置和选择成为空调专业防火设计的主要问题。
1、防火阀的作用及防火规范中存在的一些问题
在空调系统的送回风干管上设置防火阀,其作用有三:
a)防止火灾通过风管蔓延到其它区域;
b)防止烟气通过风管蔓延到其它区域;
c)防止火灾烧毁排烟风机或排烟设备。
因此,防火阀按所起的作用可分为防火阀,防烟防火阀和排烟防火阀。
对防火阀的设置场所,规范有5条规定,为满足规范,具体设计中,就必须在以下的几个部位设置防火阀:
a)穿越防火分区的送风、回风管道包括穿越防火墙、防火分区的隔墙和楼板的风管上设置防火阀;
b)穿越机房的隔墙和楼板的通风、空调机房送风、回风干管;
c)穿越火灾危险性大的房间,穿越重要房间的隔墙和楼板处的送风、回风管道;
d)穿越变形缝的风管在变形缝的两侧;
e)垂直风管在和每层水平风管的连接处。
排烟风机在消防系统中属于防排烟系统,它一般是与消防报警主机联动的。
在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀,在排烟管道未端设置排烟阀,注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。排烟阀平时常关,火灾时开,与报警主机联动,开启条件是自动报警系统发生火警(探测器报警),消防报警主机置于自动状态,排烟阀自动开启,联动排烟风机启动。排烟防火阀是平时常开,火灾时也是开启状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,联动已经开启的风机停止运行。
排烟风机的工作原理大致就这么多,但排烟风机完成上述工作的前提是排烟风机控制箱(柜)置于自动工作状态,当风机控制箱(柜)置于手动状态时,不会与消防报警系统联动。
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
成为会员
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
张培哲
8029
主题
1万
回帖
138
总监
客服总监
积分
1223374
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
施工
风格
照明
设备
软装
消防
暖通
给排水
电气
规划
物料
专业
公众号
咨询:
15921654321
设计:
15921654321
经营:
18262654321
视频号
设计合作
全案设计
方案落地
消防设计
配套软装
经营合作
运营全案
新店筹建
委托运营
旧店升级
项目合作
选址风控
立项可研
直接交付
品牌加盟
品牌营销
品牌策划
营销方案
销售代理
识别系统
合作方式
委托设计
全程陪跑
开业交付
委托经营
快手号
抖音号
小红书
培哲设计咨询
|
沪ICP备14047490号
|
沪公网安备31010802001330号
© 2005-2026 培哲® peizhe® 没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
积分 0, 距离下一级还需 积分
返回顶部