设计没考虑到的地方:
' P' P% [, l' f k5 [$ C( Q 1、设计前要和甲方沟通不能盲目的出图,如果甲方不满意再改耽误双方的时间。有些甲方还会不满意,感觉出效果图
5 B: \! P* n/ n4 E7 E. e( }0 }& |问都不问一下他。
( ?. B- f; j, K w 2、需要一个总的设计师对所有的方案有个把握,不能大家各做各的,造成总体风格不协调。对于没有效果图的地方要赶紧落实,告诉施工图设计师,顺便说一下大概+ k6 I' B" w3 M5 n9 s
的设计方向,不能直接甩给施工图设计就不管了。' u: v1 ~7 T: y$ i: N
3、施工图画完后方案设计师要看一下施工图是不是按照自己的意思表达的,如果不对赶紧告诉施工图设计师。/ l2 c; w, T$ W8 q; Q$ ~
4、现场尺寸一定要准确,特别是标高,我们的工程一般都是二次改造的项目,顶上原来有好多设备管线是不能拆的,所以吊顶的高度7 \% ?& n0 E# T' R3 l
要准确,要不然图纸拿到现场施工的时候做不起来,甲方就知道了。这时就会对我们有看法了,有些说我们不仔细,有些说我们不专业,啥! Z' S; U) Y! M! g2 S7 T
不懂,这些其实在前期是可以避免的。
- q1 R0 p, ^: y, R7 ? 5、平面图的设计是一个很关键的环节,兰溪这里的有些考虑不足,没有考虑到的说一下:总的仓库、办公室、员工餐厅、员工更衣室、) H% q5 Q- y/ P! e. ~
男女浴区的技师休息、休息大厅旁边的技师休息室
8 l3 s5 e! K5 g& \ 6、沟通不及时,有些方案改动我只告诉了张总,因为这些改动要张总自己做,然后其他设计师在做别的方案时会涉及到张总要改的这
7 }# O8 m' j8 G一部分,但是这个时候张总可能还没改,或者没告诉其他的设计师,这个时候设计师设计出来的图甲方就不认可了,就说我以前交代的你9 f: k5 a4 g# W6 U. O$ i
怎么没改。1 ]& H( x6 W. p' U0 ^, I u
7、关于浴场里有些特殊的场所设计师要有个详细的了解。比如技师休息的房间,刚开始我们的技师休息间连个卫生间都没有,后来加了$ [) L1 s. f1 G. I2 Z
一个,也就简简单单的规划了一下和普通的房间没啥区别。做为专业做浴场设计的公司出现这问题显得我们就不专业了。要熟悉技师的工作: c% ?# ~! q# y+ Z" ?
流程,她需要哪些工具,这些工具怎么摆放,还有她的私人物品放在哪里。技师间里面的卫生间,淋雨头一般不少于两个。
! k. n; R1 x& M- j 8、设计师直接和甲方沟通,不要通过我。甲方告诉我怎么做,我再告诉设计师,信息肯定会有损失。
) V2 x$ r/ f9 f5 F4 O; U! o! O 9、配套的消毒间和保洁室要配置进水和下水,我们开始没配置,后来经别人指点现场改过来了。
# I# _6 S9 N4 ]; n o) O' d( v( q 10、休息大厅附近要有个位置能兼顾布草的功能。
/ W# `1 H$ p4 ~# A- Q5 { 11、更衣室更衣柜下面做一个10公分高的地台,防潮、防止拖地的时候拖把水接触更衣柜,地台可以退进去几公分装个灯带,美观实用。( Y+ I4 k5 v0 \9 l* J: V9 H
12、更衣室的整个地面抬高的太多了,图纸上是抬高30公分,对楼板的承重是个问题。个人感觉抬高15公分就行了# G7 s9 g" Z5 P$ _6 o7 ]
13、更衣室二更区域设计的太小,现场已改。/ I; \6 n; ~ M7 H1 w: V; x
14、欢聚厅要配置灯的开关和USB插座。+ m V6 h* @: @/ w* E& C9 ?
15、暖通设计是这里最大的败笔,卫生间没有排风,走道没有风口,太空舱一个风口都没有,吸烟室也没有排风,棋牌室也没有排风,不过现场也改过来了
& {& {7 ~5 d/ m还是自己人靠谱些,外包外人不靠谱。
! Q6 s( c0 M9 I7 w# U 16、设备间这一块的设计没做好,水箱的大小、数量、摆放、水泵的数量和摆放,前期没考虑好现场临时查资料设计还是有一点点没做好
2 N0 |- V' I: _; \% A( f% n以后水电专业配合好一次到位。
, _7 e; i/ }$ d/ E% O 17、浴池旁边的设备间要根据浴池的多少选择合适的空间,男浴设备间留的太小了。
0 P% g4 H/ @1 J- F" j% j K* g; T 18、关于施工进度的问题,我们不要参与施工管理,毕竟不专业,做好设计就可以,前期我们在出兰溪的施工安排,根本不管用的,实施过程
4 S: q* S7 g4 T# ^中变化太快,现场随便一个问题拖一下那份施工计划就不管用了。, i& \1 q; I7 n d; e6 n0 V
19、要有烧开水的地方,一般不少于两处,技师房间要有一个,其他的客用要有一个。兰溪这里一开始一个也没有。
- n+ H8 ^( E% m- Z8 H 20、如果场地有位置可以自己洗布草,能省钱。
. L8 d ?+ N( a) k/ \3 D 21、关于给排水,淋浴、坐浴各设置一个阀门检修方便。冷热水管都要保温。淋浴、坐浴的排水和池子排水分开设置。干蒸房也要设置排水沟,
" Y' w. q; e; ^- Y不能设置地漏。, m! f! ^8 Y1 {% z0 n0 L4 ~
; b! C, q9 s1 r# I: k+ _& C+ {2 e
|
|