浅谈娱乐场所门禁系统和消防火警系统联动的实现方式

[复制链接]
查看6505 | 回复0 | 2015-9-3 13:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是KTV、酒吧、歌舞厅还是酒店、浴场等娱乐场所,这些地方都是人员高度集中的场所。而为了保证娱乐场所的安全和秩序,严谨和门禁系统是各大娱乐场所必备的设施,但是娱乐场所也是火灾集中的地方,那么我们就会产生这样的疑问:严谨的门禁系统消防火警系统要如何突破彼此之间的矛盾,而融洽的联动在一起呢?
  我们知道在出现火警、恐怖袭击等紧急情况下,人员的疏散比较困难,尤其是娱乐场所安装了门禁系统以后,这个问题就非常的明显。这时候平时作为安全保障的“门神”,此时就成为人们逃生的重大障碍...这就需要娱乐场所门禁系统必须要具备消防火灾联动的动能。
  消防火灾报警系统输出的信号通常为无源干接点信号,门禁系统与其联动可以通过两种方式来实现。
①、门禁系统逻辑判断联动(间接联动)。
  消防火灾报警系统的报警信号与门禁控制器上的联动扩展端口直接沟通,这种方式可以实现包括消防报警信号输入、玻璃破碎器报警信号输入等输入功能,以及声光报警器信号输出、强制电锁动作输出等功能。在发生火灾时,门禁控制器会接受消防报警系统以继电器干触点方式传输过来的消防报警信号(消防系统主动发送信号,门禁系统被动接收并执行控制),从而按预制的联动命令去控制指定的电锁自动打开或关闭,以方便人员正常疏散,达到逃生目的,同时关闭某些门以阻隔烟火蔓延。
②、对门禁系统控制的电控锁直接断电方式。
  消防系统可直接外接继电器(要指出的是,继电器在没有火警信号时,线圈应处于断电状态,这样才能延长继电器的寿命)实现对门禁系统的电控锁电源进行控制,即继电器的常开触点控制220V电源通断,当发生火灾报警时继电器会及时动作,强行对门禁系统电控锁电源进行断电控制(市电及后备电源),以使系统断电时指定的门能够自动打开。这种方法的优势是使用简单,但控制器没有接入报警信号,也没有保存相应的记录。
  为了进一步加强通道的安全性,杜绝有人蓄意制造虚假火灾信号从而使电锁自动打开造成逃匿的事故,门禁系统可以设置成多路消防报警信号输入认证模式,即可设置成当接收到多路消防报警信号时才打开某指定的门(如各层的消防通道门),若仅仅检测到单路报警信号输入,则不会对电锁发出任何动作指令,但通过正常的合法出门流程依然可以将电锁打开。