前言

中国工程建设标准化协会标准
公共浴室给水排水设计规程

Specification for design of water supply and drainge in public bathroom
CECS 108:2000
主编单位:山东省建筑工程管理局
批准单位:中国工程建设标准化协会
施行日期:2000年10月1日

    根据中国工程建设标准化协会(90)建标协字第24号文《关于下达推荐性工程建设标准规范计划的通知》的要求,制定本规程。
    本规程规定了公共浴室沐浴用水的水质、水温和用水量定额,推荐了公共浴室的制备热水和配管系统,以及推荐了公共浴室设施配备定额。
    现批准协会标准《公共浴室给水排水设计规程》,编号为CECS 108:2000,推荐给工程建设设计、施工单位采用。本规程由中国工程建设标准化协会建筑给水排水委员会归口管理,由山东省建筑工程管理局(济南市正觉寺小区一区一号,邮编250011)负责解释。在使用中如发现需要修改和补充之处,请将意见和资料径寄解释单位。
    主编单位:山东省建筑工程管理局
    参编单位:山东省建筑设计院
              河南省建筑设计院
              中国建筑西北设计院
    主要起草人:王庆选 徐庆修 陈钟潮 倪建华
中国工程建设标准化协会
2000年6月26日


本帖被以下淘专辑推荐:

张培哲 | 2020-2-7 16:24:11 | 显示全部楼层
1 总则

1.0.1 为使公共浴室给水排水设计符合沐浴用水的要求,做到技术先进、经济合理、安全可靠、便于管理和节水节能,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于新建、扩建和改建的城镇营业性公共浴室和工矿企业、机关、学校等团体公共浴室的给水排水设计。在设计下列浴室时,还应符合国家现行的有关规范或规程:
    1 工厂车间浴室;
    2 医院病房浴室;
    3 游泳池浴室。
1.0.3 公共浴室的给水排水设计,除执行本规程外,尚应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GBJ 15及国家现行有关标准、规范或规程的规定。

条文说明
1 总则
    总则规定了本规程的制订目的和适用范围。

    本规程适用的公共浴室分为服务于城镇居民的城镇营业性公共浴室和服务于工矿企业、机关、学校等团体职工(学员)的团体公共浴室。城镇公共浴室每天营业时间较长,约为8~16h,团体公共浴室每天营业时间较短,一般为2~6h。
    技术先进,经济合理,安全可靠,便于管理和节水节能的原则应体现在下列方面:
    在浴室布置方面,城镇公共浴室应使淋浴器和浴盆个数及浴池面积大小与散床数量的比例适中,以充分发挥浴室内设施的使用功能。
    在热源选择方面,当没有现成可以利用的蒸汽热源时,优先推荐采用热水锅炉直接制备沐浴用水系统,使系统简化、节省燃料。
    在加热设备方面,推荐采用热交换率较高的新型容积式水加热器、半容积式水加热器及半即热式水加热器,并提出其加热能力及相应贮热设备的计算方法。
    在供水系统方面,推荐采用带脚踏开关双管配水系统和单管热水系统,以节约用水,方便使用。提出了系统的冷热水管网稳压措施,以便于管理,安全可靠。


张培哲 | 2020-2-7 16:24:53 | 显示全部楼层
2 术语、符号

2.1 术语
[size=1.2em]2.2 符号
[size=1.2em]


张培哲 | 2020-2-7 16:25:12 | 显示全部楼层
2.1 术语

2.1.1 热水锅炉 hot water boiler
    用燃料燃烧加热冷水直接制备热水的锅炉。本规程所指的热水锅炉,可以是燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉,但均不包括水管热水锅炉。
2.1.2 同程式系统 reversed retum system
    并联系统中,从加热设备到供水干管的各路管系呈对称布置的连接方式,且各路管系的总水头损失均相等的系统。
2.1.3 半即热式水加热器 semi-instantaneous heat-exchanger
    带有超前控制水温,具有少量贮存容积的快速式水加热器。
2.1.4 快速式水加热器 instantaneous heat-exchanger
    被加热水以高速流动与热媒快速进行热交换的间接式水加热器。
2.1.5 开式热水供应系统 open system of hot water supply
    冷水总进水管经高位冷水箱减压断流后,再由高位冷水箱分别向冷热水管网供水的热水供应系统。开式热水系统的水压决定于冷水箱的架设高度,不受室外管网水压的影响。
2.1.6 闭式热水供应系统 slosed system of hot water supply
    冷水总进水管不经高位冷水箱减压断流,直接分别向冷热水管网供水的热水供应系统。
2.1.7 双管热水供应系统 two-pipe system of hot water supply
    冷水管和热水管分别直供沐浴设备的热水供应系统。
2.1.8 单管热水供应系统 single pipe system of hot water sup-ply
    加热设备制备沐浴用温水,温水经贮热设备并单用温水管直供沐浴设备的热水供应系统。
2.1.9 带脚踏开关的双管淋浴热水供应系统 two-pipe system of hot bath water supply with foot-action cock
    由两根冷、热水管分别接入淋浴器的冷热水手动阀门,冷热水分别经手动阀门流出混合后,经脚踏开关至淋浴喷头。冷热水阀门调好后,与单管系统一样,浴者使用中仅控制脚踏开关即可。该系统综合了单、双管两种系统的优点。
2.1.10 贮水罐 hot water storage tank
    贮存一定热水量的压力容器。
2.1.11 设计小时耗热量 design heat consumption per hour
    按卫生器具热水的小时用水定额和卫生器具同时使用百分数计算确定的耗热量。
2.1.12 最大小时耗热量 maximum heat consumption per hour
    按卫生器具给水额定流量和卫生器具同时给水百分数计算确定的耗热量。即与沐浴设备用水设计秒流量相对应的小时耗热量。
2.1.13 热水循环管道 hot water circulation pipe
    热水管网中,当全部或部分配水点不用水时,为保持热水供应系统中所需热水水温,而将一定量的水加热循环的管道。
2.1.14 散床间 locker room with bed
    供浴者更衣、卧床休息的设有床位的房间。一般设于城镇公共浴室。
2.1.15 客盆单间 single bath room with bed
    供浴者沐浴、更衣、卧床休息的单间。
2.1.16 散盆单间 single bath room
    供浴者沐浴的单间,需与散床间配合使用。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-7 16:25:39 | 显示全部楼层
2.2 符号

    qg——计算管段的给水设计秒流量;
    gu——计算管段排水设计秒流量;
    qp——同类型一个卫生器具排水量;
    qh——卫生器具热水的小时用水定额;
    qo——同类型一个卫生器具给水额定流量;
    Q——设计小时耗热量;
    Qm——最大小时耗热量;
    tr——热水温度;
    t1——冷水温度;
    C——水的比热;
    N——每日最大洗浴人数;
    t——每个浴者在浴室平均停留时间。


张培哲 | 2020-2-7 16:26:01 | 显示全部楼层
3 给水和热水

3.1 水质
3.2 水温
3.3 用水定额
3.4 供水系统
3.5 设计秒流量和耗热量计算
3.6 加热和贮热设备
张培哲 | 2020-2-7 16:26:16 | 显示全部楼层
3.1 水质

3.1.1 沐浴用水水质应符合现行《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求。
3.1.2 沐浴用水加热前水质是否进行软化处理,应根据水质、水量、水温等因素,经技术经济比较确定。按50℃计算的热水,小时耗水量小于15m3时,其原水可不进行软化处理。
3.1.3 浴池池水的水质,应符合下列要求:
    1 浑浊度不得大于30度;
    2 游离余氯宜保持在0.4~0.6mg/L,化合性余氯应在1.0mg/L以上;
    3 细菌总数不得超过1000个/mL,总大肠菌群不得超过18个/L,不得检出致病菌。

条文说明
3.1 水质
3.1.2 按50℃计算的热水小时耗水量为15m3时,相当于设计小时耗热量约250万kJ/h(即相当于60万kcal/h)。目前市场普遍采用的小型立式热水锅炉,最大的产热量为120万kJ/h。一座公共浴室的锅炉房,采用两台这样的立式热水锅炉是可行的,由于这种锅炉采用人工定期除垢,每年1~2次即可,除垢方便,可以不进行给水水质处理。如果系统小时耗水量超过15m3时,在没有蒸汽热源时,就必须采用较大的水管锅炉。水管锅炉一旦炉内结垢,将无法除垢,一般需对给水进行水质处理。故本条文确定了按50℃计算的热水小时耗水量15m3这个界限。另外,如推荐热水采暖取代蒸汽采暖一样,用热水锅炉直接加热冷水,不需要经过将冷水加热成蒸汽,再由蒸汽将冷水加热成热水的两次热交换过程,减少了大量热损失,是较为经济合理的。
3.1.3 公共浴室内设置浴池是不卫生的。浴池会逐渐被淘汰。目前,已不允许在女浴室内设置浴池,但在男浴室内仍可见浴池。浴池具有节约用水及燃料的优点,并使浴者解乏,故本规程仍列入浴池的有关内容。为保证浴池水质卫生,参照《北京市卫生局关于浴池业的卫生标准和要求》,本条规定了浴池池水的水质标准。
张培哲 | 2020-2-7 16:26:47 | 显示全部楼层


3.2 水温

[size=1.2em]3.2.1 公共浴室各种沐浴用水水温,应按表3.2.1确定。
[size=1.2em]表3.2.1 沐浴用水水温
[size=1.2em]3.2.2 热水供应系统配水点的水温不得高于50℃,热水锅炉或水加热器的出水温度不宜高于55℃。
3.2.3 淋浴器的用水温度应根据当地气候条件、使用对象和使用习惯确定。对于幼儿园、托儿所和体育场(馆)的公共浴室,淋浴器用水温度可采用35℃。
3.2.4 冷水的计算温度,应以当地最冷月平均水温资料确定。当无水温资料时,可按本规程表3.2.4采用。表中分区的划分,应按现行《室外给水设计规范》GBJ 13的规定确定。
[size=1.2em]表3.2.4 冷水计算温度
[size=1.2em]
条文说明
[size=1.2em]3.2 水温

[size=1.2em]3.2.2 在《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88中将热水锅炉或水加热器出口水水温定为75℃,配水点最低水温为60℃。其中配水点最低水温60℃是厨房餐具洗涤用水的要求(目前大量清洗剂的出现,这个温度还可以降低),规范还规定了“锅炉或水加热器的出水温度与配水点最低水温的温度差,不得大于15℃,故规定锅炉或水加热器的出水温度最高为75℃。热水水温定得过高,虽可降低贮水设备容积,却加剧了系统的结垢和氧腐蚀,同时冷热水在配水点难于混和,影响淋浴器的正常使用,在这些因素中,多数情况下首先要考虑结垢问题。对于公共浴室,不需要60℃高温水,其配水点的最低水温降到50℃,完全能满足沐浴要求。公共浴室的供水管网系统较小,将锅炉或水加热器的出水温度和配水点的水温温差定为不大于5℃,也是可行的。这样,本条将锅炉或水加热出水温度室55℃,可大大减轻热水系统的结垢和腐蚀,在最近十余年的工程实践中,已得到证实,因此本条要求在公共浴室热水供应系统的设计中,应严格控制热水最高温度。
    调查中,未发现有公共浴室用水采用化学软化处理的。
3.2.4 本条给水分区系按现行《室外给水设计规范》GBJ13-88,1997年局部修订条文。冷水计算温度的数据引自现行《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88。



智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-7 16:27:14 | 显示全部楼层

3.3 用水定额
3.3.1 公共浴室给水用水定额应根据当地气候条件、使用对象和使用吸惯,按表3.3.1确定。
[size=1.2em]表 3.3.1 公共浴室给水用水定额及小时变化系数
3.3.2 卫生器具一次和一小时热水用水定额及水温,应按表3.3.2确定。
[size=1.2em]表3.3.2 卫生器具一次和一小时热水用水定额及水温
[size=1.2em]
条文说明
3.3 用水定额

3.3.1 本条引自《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88中的数据,用于计算公共浴室生活用水的设计秒流量和最大小时耗热量。
3.3.2 本条引自《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88中的数据,并增加一些调查的数据,用于计算公共浴室热水供应系统的设计小时耗热量。



张培哲 | 2020-2-7 16:27:54 | 显示全部楼层

3.4 供水系统

3.4.1 公共浴室的热源,应根据当地条件、耗热量大小等因素,按下列顺序选用:
    1 工业余热、废热、地热和太阳能;
    2 全年供热的城市热力管网;
    3 区域性锅炉房或合用锅炉房;
    4 专用锅炉房。
3.4.2 利用废热(废汽、烟气、高温废液等)作为热源时,应采取下列措施:
    1 加热设备应防腐,其构造应便于清除水垢和杂物;
    2 防止热源管道渗漏而污染水质;
    3 消除废汽压力波动;
    4 废汽应除油。
3.4.3 利用地热水作为热源或沐浴用水时,应视地热水的水温、水质、水量和水压状况,采取相应的技术措施,使处理后的地热水符合使用要求。
3.4.4 利用太阳能作为热源时,应根据当地气候条件和使用要求,配置辅助加热装置。
3.4.5 用热水锅炉直接制备热水的供水系统,应设置贮水罐,且冷水给水管应由贮水罐底部接入。
3.4.6 采用蒸汽直接加热的加热方式,宜用于开式热水供应系统,蒸汽中应不含油质及有毒物质,并应采用消音措施,控制噪音不高于允许值。
3.4.7 在设有高位热水箱的热水供应系统中,应设置冷水补给水箱。
3.4.8 热水箱溢流管管底标高,高于冷水箱最高水位标高的高差,不应小于0.1m。
3.4.9 在设有热水贮水罐或容积式水加热器的开式热水供应系统中,应设膨胀管。膨胀管引至冷水箱,且其最高点标高应高于冷水箱溢流水位0.30m。
3.4.10 膨胀管上严禁装设阀门,当膨胀管有可能冻结时,应采取保温措施。膨胀管的最小管径,宜按表3.4.10确定。
表3.4.10 膨胀管最小管径
3.4.11 在闭式热水供应系统中,应设置安全阀或隔膜式压力膨胀罐。安全阀应装设在锅炉或加热设备的顶部。
3.4.12 隔膜式压力膨胀罐应装设在加热设备与止回阀之间的冷水进水管或热水器回水管的分支管上。其调节容积应大于热水供应系统内水加热后的最大膨胀量。
3.4.13 冷水箱有效容积应根据供水的保证程度确定,可采用0.5~1.5h的设计小时流量。
3.4.14 公共浴室淋浴宜采用带脚踏开关的双管系统、单管热水供应系统或其他节水型热水供应系统。
3.4.15 带脚踏开关双管淋浴系统的双管配水管网,最小管径不宜小于32mm。
3.4.16 公共浴室的热水管网,一般不设置循环管道,当热水干管长度大于60m时,可对热水干管设置循环管道,并应用水泵强制循环。在循环回水干管接入加热设备或贮水罐前应装设止回阀。
3.4.17 淋浴器或带淋浴器浴盆的出水水温应稳定且便于凋节,宜采取下列措施:
    1 宜采用开式热水供应系统;
    2 淋浴器及带淋浴器浴盆的配水管网宜独立设置;
    3 多于3个淋浴器的配水管道,宜布置成环形;
    4 成组淋浴器配水支管的沿程水头损失:当淋浴器数量小于或等于6个时,可采用每米不大于200Pa;当淋浴器数量大于6个时,可采用每米不大于350Pa;
    5 淋浴器配水支管的最小管径不得小于25mm。
3.4.18 向浴池供水的给水配水口高出浴池壁顶面的空气间隙,不得小于配水出口处给水管径的2.5倍。
3.4.19 浴池池水用蒸气直接加热时,应控制噪音不高于允许值,并应采取防止热水倒流入蒸汽管的措施,对蒸汽管道可能被浴者触及处,应采取安全防护措施。
3.4.20 公共浴室不宜设置公共浴池,不得设置女公共浴池。
3.4.21 公共浴池应采用水质循环净化、消毒加热装置。

条文说明
3.4 供水系统
3.4.1 本条规定了公共浴室热源的选择原则,主要考虑了节能和环保两个方面。

3.4.2 本条规定了利用废热时,应采取的技术措施。
    第一款中一般防腐措施是在加热设备与热媒接触的部分采用铜或不锈钢材料制造,也可采用衬铜材料等。
    第三款指一般设置贮汽罐以消除废汽压力的波动。
    第四款指一般设置除油器以除去废汽中的油和水。
3.4.4 由于春、秋、冬季太阳辐射热量低,热水器的热损失量大,要满足这时的热水供应要求,必须加大集热器面积,这往往是不经济的,一般冬季不宜再使用太阳能热水器,春秋两季应使用辅助加热装置,辅助加热装置的加热能力,应按照满足冬季热水供应的要求进行设计计算。
3.4.8 由于水温升高后,其容重会降低,如果热水箱溢流管管底标高与冷水箱最高水位相同时,当冷水箱内的水位达到最高水位时,将会使热水通过箱溢流管白白流失,故作本条规定。
3.4.9 开式热水供应系统中,设置膨胀管是用于将系统内的水受膨胀后增加的体积引至冷水箱,以免胀坏系统的设备或管道。膨胀管的的最高点标高高于冷水箱溢流水位0.30m以上,是为避免冷水箱与系统管网和膨胀管之间形式自然循环回路。
3.4.11 闭式热水供应系统的供水干管直接引自室外管网,压力一般不稳定,难予设置膨胀管,为解决系统内水升温后的膨胀问题,应设置安全阀或隔膜式压力膨胀罐。
3.4.14 目前淋浴器多采用手动开关双管系统,浴者每次开启时,都需要手动冷热阀门以调节水温,使用不便且浪费热水,为此出现了单管热水供应系统并配以脚踏开关,具有使用方便,节约用水等优点,但也存在三个问题:一是淋浴水温不能随浴者所需而变化;二是贮水器过多地增大了调节容积;三是对热水水温的变化要严格控制,一般要配备自动温度调节装置。本条推荐的带脚踏开关的双管系统综合了以上两种系统的优点,淋浴水温可随时调节,贮水器不需增大凋节容积,每次用脚踏启闭,十分方便,节约用水,在淋浴器热水供应系统上是一个新的突破,故本条予以优先推荐。
3.4.15 带脚踏开关的双管系统,由于脚踏开关的启闭速度快,使用中发现配水管网的水压波动较大,为减少动压波动,规定最小管径比其他淋浴器配管系统的最小管径大一号。
3.4.17 公共浴室供水系统设计中,普遍反映有的淋浴器出水水温不稳定,相邻淋浴器之间,在使用中相互干扰,难于调节,其原因是多方面的:一是水温过高,热水温度高于75℃时,出水时将出现部分汽化,难予混合,本规程规定热水最高为55℃,不存在这个问题;二是配水管网动压过大,为此本条规定了配水管网沿程水头损失的最高限值,并采用环网布置,规定了最小配水管径;三是淋浴器静压过高,本条首推开式热水供应系统,即设置冷水箱稳定水压,淋浴器的冷热水均由冷水箱供给。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8029

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1223374

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部