空调负荷计算

[复制链接]
查看5433 | 回复0 | 2013-7-14 10:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调负荷计算一、不同窗面积下,冷负荷之分布%
玻璃窗所占面积%
25
50
75

人体、灯光、办公室设备
窗户
新鲜空气
36
26
23
3
12
27
43
17
2
11
22
53
14
1
10
二、负荷指标(估算)(仅供参考)
建筑类型
冷负荷 W/m2
Cal/m2
住宅、公寓、标准客房
114138
98118
西餐厅
200286
170246
中餐厅
257438
220376
火锅城、烧烤
465698
400600
小商店
175267
150230
大商场、百货大楼
250400
215344
理发、美容
150225
129193
会议室
210300
180258
办公室
128170
110146
中庭、接待
112150
97129
图书馆
90125
77108
展厅、陈列室
130200
112172
剧场
180350
154310
计算机房、网吧
230410
200350
有洁净要求的厂房、手术室等
300500
258430