通风空调系统的防火防爆

[复制链接]
查看5619 | 回复0 | 2013-9-25 20:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.1  凡空气中含有容易起火或爆炸危险的房间,应有良好的通风或独立的机械通风设施,且其空气不应循环使用,其通风设备必须符合防火、防爆的要求。如放映室、实验室、药品库、蓄电池室、、氧气瓶间、煤气表间等的排风系统应各自分设单独系统。
5.2  通风和空气调节系统管道的布置应符合下列规定:
1  横向高层建筑应按每个防火分区设置,非高层建筑宜按每个防火分区设置;
2  竖向不宜超过5层,高层建筑中管道设置防止回流设施或防火阀且各层设有自动喷水灭火系统时,管道可不受此限制;非高层建筑中管道设置防止回流设施或防火阀时,其管道布置可不受此限制。
3 穿过防火分区的垂直风管宜设在管井内。
5.3  下列情况之一的通风,空气调节系统的风管应设防火阀:
1  穿越防火分区处;
2  穿越通风、空调、变配电机房以及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
3  穿越防火分隔处的变形缝两侧;
4  垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀;
5.4  防火阀的设置应符合下列规定:
1  防火阀宜靠近防火分隔处设置,且距防火分隔处的距离不宜大于200mm;
2  防火阀应单独设置支、吊架;
3  除厨房排油烟风管防火阀自动关闭温度为150℃外,其他防火阀动作温度宜为70℃;
4  在重要建筑的重要部位或穿越防火分区的通风空调系统的干管处宜设置带电信号的防火阀,并将信号引入消防控制中心;在只影响个别房间的部位或建筑物内不设消防控制室时设置简易防火阀;
5  防火阀暗装时,应在安装部位设置方便检修的检修口(见图5.4);

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8223

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1230550
前期研判
市场调研
客群定位
区位研判
竞品分析
投资测算
盈利模型
选址评估
财务模型
可行性研究
项目定位输出
核心壁垒
商标壁垒
产权保护
IP版权矩阵
方法论体系、
数据资产
供应链壁垒
品牌资产
报批合规
规划对接
消防报审
业态合规
特种经营许可
政策补贴申报
环保审批
卫生许可
文化经营许可
安全评估
内容引擎
原创剧情
IP养成
世界观体系搭建
剧本研发
音乐音效
内容迭代
文案体系
角色设定
体验载体
空间设计
沉浸互动
NPC演绎
场景道具落地
动线设计
灯光音响
数字技术
餐饮体验
零售体验
品牌营销
品牌体系
新媒体矩阵
事件营销
渠道分销
招商推广
PR 传播
KOL 合作
私域运营
广告投放
商业闭环
体系落地
业态融合
衍生变现
票务产品体系
会员体系
二次消费
异业合作
数据中台
组织人才
团队搭建
演员孵化
服务SOP
全岗位培训
供应链管理
绩效考核
企业文化
人才梯队
长效增长
社群运营
数据驱动
在地共生
迭代更新
品牌授权
连锁复制
资本运作
产业延伸
风险管控
安全预案
客流管控
舆情风控
成本管控
法律风险
财务风险
危机公关
保险体系

非标商业全价值链开发/设计/落地
15921654321
© 2005-2026  上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号

返回顶部