实例一 假如我们计算一个100m2办公室的配电设计
第一步 了解所用电气的功率和数量
1、电脑12台 每台功率300W*12台=3600W
2、空调2台5匹(一匹是2000焦耳,大概2500W)柜机,约15000W
3、照明是36W日光灯管16只,18W节能灯6只,合计684W
4、数码复合机(打印扫描复印一体如SHARP AR-4018),功率2100W
5、饮水机功率1200W
6、传真机功率400W
7、其它电气忽略不计
合计功率=22984W
这个算出来的功率就是计算功率Pjx=22984W
那么计算电流是多少呢
Ijx=Pjx/220V=22984/220=105A
也就是说我们实际的通电电流为105A。
这个值是没有保险系数的。也就是说电压稍微波动就会造成电流过高,为了保障安全性,我们给用电电路设置了一个安全需要系数,简称需要系数,用Kx表示。
一般 Kx的取值在0.6~0.8之间。
加上安全系数之后的功率,我们叫做设备容量,用 Pe表示
那么设备容量的值怎么得来呢
Pe=Pjx/Kx=22984/0.8=28730W
那这个办公室的几项用电数据
Pe=28730W
Pjx=229842W
Ijx=105A
通常情况下,我们在做系统表和配电规划前是没有电气明细的,那可以按如下经验来介绍
1 、空调制冷量,每平米145~175W、变频稍小
2 、照明功率,每平米10~30W,具体可参考本网照度设计手册www.zczh.com/shouce 实例二 使用面积 860平,机器80台。
Pjx 计算容量=空调功率+机器功率+照明功率+电器功率+门头功率
空调负荷 =160W/m2/2.5用电和制冷比*860平=55040W
所有的商业空调制冷量按 160~200W/m2计算,用电量和制冷量的比值是1:2.5(制热是1:3.2),也就是1000W用电量会产生2500W制冷量
所以按 160平取制冷量,用电量是160W/2.5=64W,也就是一平米制冷用电量是64瓦,860平就是860平*64瓦=55040瓦
Kx=0.85
Pe=55040w/0.85=64752w
机器功率,机器按每台 300w计算*80台
pjx 机器=24000W
kx=0.75
pe 机器=24000/0.8=30000w
照明功率,每平米 15W
PJX 照明=15*860=12900w
KX=1.0
PE 照明=12900w(含应急照明)
饮水机,电脑,办公电器等
pjx 办公=5KW
kx=1
pe 办公=5KW
门头 200W*20m2=4000
Pjx=4000
Kx=1
Pe 门头=4000
不懂上述指标是什么意思,看这里 http://www.zczh.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1748
Pjx=4000+5000+12900+24000+55040=100940 各项相加
Ijx=100940/220=458.8A
Pe=4000+5000+12900+30000+64752=116652W 各项相加
Ke=100940/116652=0.87
实例一 计算出来用电负荷,电流。怎么落实到实际应用呢,最基础的一步就是选择导线型号。
我们先说一下,选择什么样的导线
BV线
就是铜芯聚氯乙烯绝缘线
BV线又分为:ZR-BV 和NH-BV. ZR-BV: 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线:绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃。 NH-BV:铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线:正常着火情况下还可以正常使用。 BV线学名:铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BV线用途
一般用途单芯硬导体无护套电缆,适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。
电线型号及名称
1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示;
2.导体材料是铜,用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示;
3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;
4.布电线结构简单,除上面三点,有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。 如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线 。
常用BV线径
常用bv线径:0.75方,1方,1.5方,2.5方,4方,6方,10方,16方,25方,35方,50方,70方,95方,120方,150方,185方,240方等
其他相关内容
BV软线用BVR表示,BV橡铜线用BX表示,BV橡铝用BLX表示,BV塑铝用BLV表示,耐火BV线用NH-BV表示,阻燃BV线用ZR-BV表示
BV线线型与载流量
查阅《现代电工手册》
在500V及以下,300C,长期连续100%负载,常用导线的载流量为
根据上述数据可以得出,在16mm2导线时载流量最小,每mm2导线直径的载流量为98A/16mm2=6A/mm2
为安全起见,我们通常使用最小载流量计算也就是说
每平方毫米的载流量为6A,6A*220V=1320W,也就是说1mm2的电线的安全负载为1320瓦
那假如两匹的空调5000W,应该用多大的电线呢
5000W/220A/6A/mm2=3.7878mm2,没有这种规格的导线,向上取型,选用4mm2导线
如果是10台电脑,300W*10=3000W/220/6=2.27mm2,向上取型,选用2.5mm2导线
依次类推
第一讲中的Pe=28730W
采用多大导线呢
28730/220/6=21.765,向上取型25,为了更安全,取35mm2的电线。或者16mm2*2
第一讲中的饮水机
Lysj,1200w/220/6a/mm2=0.9,向上取型2.5mm,或者4mm2
实例二 根据上述方法计算出来, 116652w/220v/6a/mm2=88.37mm2电缆
向上取值,取95mm2电缆 实际上,我们计算大直径的电缆还有一条口诀如下:
电线的最大负荷计算方法
电线的最大负荷计算方法
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
根据经验可得1平方的铜导线安全载流量为5-8A;铝导线的安全载流量为3~5A. 这是计算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双成组减点五;条件有变加折算,高温九折铜升级;穿管根数二三四,八七六折满载流。 口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
倍数随截面的增大而减小. 二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。 如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
通常,我们做家装用到的最大也就10mm2的电线,我们用6A/mm2计算即可。当然也可以用以上口诀计算。 三、 配电设计及系统表实例详解第3步(如何选择断路器)
什么叫断路器,就是漏电保护器。也就是电路电流超过安全限定值,就自动短路的那个东东。
断路器目前国内的品牌,就我所知道,比如正泰,比如雷士。比如施耐德,比如ABB等。
支持民族品牌,我们以正泰为例。
怎么选择短路器呢
第一步,就是算载流量,就是电路中的电流强度
很简单,电路的计算电流Ijx=Pjx/220V
比如,我们有5台电脑,每台300瓦,300*5=1500W/220V=7A
那我们就应该选择7A或着7A以上的断路器。
我们看一下,正泰的断路器有多大规格的。
DZ47-60-C10
DZ:塑料外壳式熔断器
47:设计序号
60:壳架等级额定电流(不能超过60A)
型号规格
按额定电流In分:1,2,3,4,5,6,10,15,18,20,25,32,40,50,60A
按级数分,单级,二级,三级,四级
按断路器瞬时脱扣器的型式分
C型(5in-10in)
D型(10in-16in)
施耐德断路器型号的含义(见上图)
DZ只是正泰产品类型中的一类,他的产品有很多类,不同类型的产品特性和应用领域不尽相同。我们不妨自己琢磨一下。
回到上面的问题,我们选择断路器,应该选择7A或以上的,因为它的型号有10A的,那我们可以选择10A的,当然也可以选择15A的。
他的标识方法为
DZ47-60-C10
断路器还有一个明显的特性,就是短路极数,也就是管几条电线。管一条的叫1P,管两条的叫2P,管三条的叫3P,以此类推。
标识方法为
DZ47-60 C15/1P
四、 配电设计第四步 选择线管 线管规格
二、 配电设计第五步 选择敷设方式
三、 配电设计第六步 电路平衡 详细说明,不作文字解读 四、 配电设计第七步 开关插座定位 见详图 五、 配电设计第八步 配电箱 配电柜中应放置的几项,空开,交流互感器,强切,电流表,其它指示电表,具体需要根据项目情况和物业公司要求确定。 六、 配电设计第九步 系统表 DZ47-60-C16/2P BV4.0*2+2.5*1SC25WCFC 详见实例 七、 配电设计第十步 设计方案报物业公司审核 我们学习的目的只是为了能读懂图纸,实际应用中还有很多因素要考虑。 另外一点,如果大家自己做的设计方案,必须报请物业公司审核。 切记。
|