[设计] 读懂电路系统表,很简单~

[复制链接]
查看7379 | 回复2 | 2014-3-2 15:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
实例一
假如我们计算一个100m2办公室的配电设计
第一步 了解所用电气的功率和数量
1、电脑12台 每台功率300W*12=3600W
2、空调25匹(一匹是2000焦耳,大概2500W)柜机,约15000W
3、照明是36W日光灯管16只,18W节能灯6只,合计684W
4、数码复合机(打印扫描复印一体如SHARP AR-4018),功率2100W
5、饮水机功率1200W
6、传真机功率400W
7、其它电气忽略不计
合计功率=22984W
这个算出来的功率就是计算功率Pjx=22984W
那么计算电流是多少呢
Ijx=Pjx/220V=22984/220=105A
也就是说我们实际的通电电流为105A
这个值是没有保险系数的。也就是说电压稍微波动就会造成电流过高,为了保障安全性,我们给用电电路设置了一个安全需要系数,简称需要系数,用Kx表示。


一般Kx的取值在0.6~0.8之间。
加上安全系数之后的功率,我们叫做设备容量,用Pe表示
那么设备容量的值怎么得来呢
Pe=Pjx/Kx=22984/0.8=28730W
那这个办公室的几项用电数据
Pe=28730W
Pjx=229842W
Ijx=105A
通常情况下,我们在做系统表和配电规划前是没有电气明细的,那可以按如下经验来介绍
1、空调制冷量,每平米145~175W、变频稍小
2、照明功率,每平米10~30W,具体可参考本网照度设计手册www.zczh.com/shouce
实例二
使用面积860平,机器80台。
Pjx计算容量=空调功率+机器功率+照明功率+电器功率+门头功率
空调负荷=160W/m2/2.5用电和制冷比*860=55040W
所有的商业空调制冷量按160~200W/m2计算,用电量和制冷量的比值是1:2.5(制热是1:3.2),也就是1000W用电量会产生2500W制冷量
所以按160平取制冷量,用电量是160W/2.5=64W,也就是一平米制冷用电量是64瓦,860平就是860*64=55040
Kx=0.85
Pe=55040w/0.85=64752w
机器功率,机器按每台300w计算*80
pjx机器=24000W
kx=0.75
pe机器=24000/0.8=30000w
照明功率,每平米15W
PJX照明=15*860=12900w
KX=1.0
PE照明=12900w(含应急照明)
饮水机,电脑,办公电器等
pjx办公=5KW
kx=1
pe办公=5KW
门头200W*20m2=4000
Pjx=4000
Kx=1
Pe门头=4000
不懂上述指标是什么意思,看这里http://www.zczh.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1748
Pjx=4000+5000+12900+24000+55040=100940各项相加
Ijx=100940/220=458.8A
Pe=4000+5000+12900+30000+64752=116652W各项相加
Ke=100940/116652=0.87

实例一
计算出来用电负荷,电流。怎么落实到实际应用呢,最基础的一步就是选择导线型号。
我们先说一下,选择什么样的导线

BV线
就是铜芯聚氯乙烯绝缘线
  BV线又分为:ZR-BV 和NH-BV.   ZR-BV: 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线:绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃。   NH-BV:铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线:正常着火情况下还可以正常使用。   BV线学名:铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BV线用途
  一般用途单芯硬导体无护套电缆,适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。
电线型号及名称
1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示;   
2.导体材料是铜,用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示;   
3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;   
4.布电线结构简单,除上面三点,有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。   如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线 。
常用BV线径
  常用bv线径:0.75方,1方,1.5方,2.5方,4方,6方,10方,16方,25方,35方,50方,70方,95方,120方,150方,185方,240方等
其他相关内容
  BV软线用BVR表示,BV橡铜线用BX表示,BV橡铝用BLX表示,BV塑铝用BLV表示,耐火BV线用NH-BV表示,阻燃BV线用ZR-BV表示
BV线线型与载流量
查阅《现代电工手册》
在500V及以下,300C,长期连续100%负载,常用导线的载流量为
导线直径mm2
(安全)载流量A
1.5mm2
22A
2.5mm2
30A
4mm2
39A
6mm2
51A
10mm2
70A
16mm2
98A




根据上述数据可以得出,在16mm2导线时载流量最小,每mm2导线直径的载流量为98A/16mm2=6A/mm2
为安全起见,我们通常使用最小载流量计算也就是说
每平方毫米的载流量为6A,6A*220V=1320W,也就是说1mm2的电线的安全负载为1320瓦

那假如两匹的空调5000W,应该用多大的电线呢
5000W/220A/6A/mm2=3.7878mm2,没有这种规格的导线,向上取型,选用4mm2导线

如果是10台电脑,300W*10=3000W/220/6=2.27mm2,向上取型,选用2.5mm2导线
依次类推
第一讲中的Pe=28730W
采用多大导线呢
28730/220/6=21.765,向上取型25,为了更安全,取35mm2的电线。或者16mm2*2

第一讲中的饮水机
Lysj,1200w/220/6a/mm2=0.9,向上取型2.5mm,或者4mm2

实例二
根据上述方法计算出来, 116652w/220v/6a/mm2=88.37mm2电缆

向上取值,取95mm2电缆
实际上,我们计算大直径的电缆还有一条口诀如下:
电线的最大负荷计算方法

电线的最大负荷计算方法
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
根据经验可得1平方的铜导线安全载流量为5-8A;铝导线的安全载流量为3~5A. 这是计算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双成组减点五;条件有变加折算,高温九折铜升级;穿管根数二三四,八七六折满载流。 口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
倍数随截面的增大而减小. 二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。 如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

通常,我们做家装用到的最大也就10mm2的电线,我们用6A/mm2计算即可。当然也可以用以上口诀计算。  三、 配电设计及系统表实例详解第3(如何选择断路器)
什么叫断路器,就是漏电保护器。也就是电路电流超过安全限定值,就自动短路的那个东东。

断路器目前国内的品牌,就我所知道,比如正泰,比如雷士。比如施耐德,比如ABB等。

支持民族品牌,我们以正泰为例。
怎么选择短路器呢

第一步,就是算载流量,就是电路中的电流强度

很简单,电路的计算电流Ijx=Pjx/220V
比如,我们有5台电脑,每台300瓦,300*5=1500W/220V=7A
那我们就应该选择7A或着7A以上的断路器。

我们看一下,正泰的断路器有多大规格的。
DZ47-60-C10

DZ:塑料外壳式熔断器
47:设计序号
60:壳架等级额定电流(不能超过60A)

型号规格
按额定电流In分:1,2,3,4,5,6,10,15,18,20,25,32,40,50,60A
按级数分,单级,二级,三级,四级
按断路器瞬时脱扣器的型式分
C型(5in-10in)
D型(10in-16in)



施耐德断路器型号的含义(见上图)



DZ只是正泰产品类型中的一类,他的产品有很多类,不同类型的产品特性和应用领域不尽相同。我们不妨自己琢磨一下。

回到上面的问题,我们选择断路器,应该选择7A或以上的,因为它的型号有10A的,那我们可以选择10A的,当然也可以选择15A的。

他的标识方法为
DZ47-60-C10

断路器还有一个明显的特性,就是短路极数,也就是管几条电线。管一条的叫1P,管两条的叫2P,管三条的叫3P,以此类推。













标识方法为

DZ47-60 C15/1P
四、 配电设计第四步 选择线管
材料
标识方法
优缺点
焊接铁管
SC

电线管
MT

塑料
PC-PVC

阻燃塑料硬管
FPC

桥架
CT

金属线槽
MR

钢索
M

金属软管
CP

塑料线槽
PR

镀锌钢管
RC




线管规格
线管规格
适合电线

16mm
1.5*2,2.5*2

20mm
2.5*3

25mm
4.0*3

32mm
6.0*3

40mm

50mm




二、 配电设计第五步 选择敷设方式
敷设方式
标识方法

沿钢线槽敷设
SR

沿屋架或跨屋架敷设
BE

沿柱或跨柱敷设
CLE

沿墙面敷设
WE

沿天棚面或顶棚面敷设
CE

在能进入人的吊顶内敷设
ACE

暗敷设在梁内
BC

暗敷设在柱内
CLC

暗敷设在墙内
WC

暗敷设在顶棚内
CC

暗敷设在不能进入的顶棚内
ACC

暗敷设在地面内
FC

吊顶内敷设,要穿金属管
SCE


三、 配电设计第六步 电路平衡
详细说明,不作文字解读
四、 配电设计第七步 开关插座定位
见详图
五、 配电设计第八步 配电箱
配电柜中应放置的几项,空开,交流互感器,强切,电流表,其它指示电表,具体需要根据项目情况和物业公司要求确定。
六、 配电设计第九步 系统表
DZ47-60-C16/2P BV4.0*2+2.5*1SC25WCFC
详见实例
七、 配电设计第十步 设计方案报物业公司审核
我们学习的目的只是为了能读懂图纸,实际应用中还有很多因素要考虑。
另外一点,如果大家自己做的设计方案,必须报请物业公司审核。
切记。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
ygr1503 | 2015-3-7 16:31:05 | 显示全部楼层
非常感谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8029

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1223374

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部