锅炉选型范围为:宾馆客房数量为150间, 总的采暖面积为10000平方米,12个热水龙头,14个浴室龙头,300个餐位,详细选型如下: 1、 宾馆卫生用水:房间数量为150间,按照定额,每人每次用热水量为150L/次,水温为45℃,同时使用率为31%,用水高峰期为晚上7-10时(持续3个小时),故每次同时用水的量为: Q=150*150*31%=6975L J=6975 *45=313875Kcal≈31*104 Kcal 水箱的水温一般设置在65℃左右,根据卫生用水规范,必须配置一只水箱。一般情况下当锅炉从开启到能够产热水,一般需要的时间为30分钟,故水箱的容积可以配置能够满足30分钟内单独供用水设备的水量。 水箱的体积V=150*150*31%*(45/65)*(30/60)≈2.5m3 故建议水箱的体积配置 3m3 2、 宾馆采暖:总的采暖面积为为10000m2,采暖负荷按照60Kcal/ m2 计算,同时使用率为100%,故总的采暖负荷为: J=10000*60=600000 Kcal=60*104 Kcal 综合选型配置: 卫生用水的热负荷为30*104 Kcal,采暖热负荷为60*104 Kcal,总热负荷为90*104 Kcal。故锅炉可配置一台双效真空热水锅炉,即TFZ90(卫生用水30*104 Kcal,采暖热负荷为60*104 Kcal) 注:如果配置一台TFZ90真空锅炉,在冬季可能为满负荷运行,建议配置一台TFZ30单效真空作为备用(供卫生热水)。 蒸汽锅炉与正空锅炉的能效对照 1、 锅炉热效率: 蒸汽锅炉的热效率一般为89%,真空锅炉的热效率一般为91%. 2、 换热设备的热效率: 蒸汽锅炉用于采暖及提供卫生用水,都必须通过换热设备进行二次换热,换热设备的一般换热效率98%; 真空锅炉可直接供采暖及卫生用水,不需要换热。 3、 余热损耗 蒸汽锅炉通过换热设备换热后,都有冷却水产生,冷却水的温度一般情况为70℃-80℃左右,如果不进行余热回收,将会造成大量的热量损耗;如一台一吨的蒸汽锅炉通过换热设备后,产生的冷却水的总热量为:7-8*104 Kcal; 真空锅炉无需换热设备,无冷却水产生。 4、 运行费用: 蒸汽锅炉属于特种设备,在运行过程中需要进行水质化验、使用安全检验、还需要专职司炉人员; 真空锅炉为负压运行,可省除蒸汽锅炉的费用。 总之:真空锅炉较蒸汽锅炉的运行费用(蒸汽锅炉不进行余热回收)可节约10%左右的费用。 |