最不利点供水压力应控制在 0.2~0.4 Mpa,若有大花洒等特殊水压要求设备也须满足。
: k3 k5 x$ _, `3 E9 W9 Q/ T4、 生活冷热水的噪声指标9 `3 u. a c( T" v7 t$ p4 U$ D
' V |0 p; c9 Z4 s/ ^+ w气体产生的噪声:小于 20 分贝;
! }) J$ C4 V2 _! \& d振动:NR17。
9 |3 G0 `) J J: J4 Y' W# z& G2 I1 G5、 生活冷热水的建议设计+ K a/ ^' K6 ?' E! D7 y3 c: z+ Z3 K+ c
a.
2 w' U9 y6 e& j+ v冷、热水供水管不应使用镀锌铁管,可使用铜管、不锈钢管或集团指定品牌的塑料
. I6 U. F, i. l M! Q管材。0 u/ D; ?! G/ Q1 H6 r; g, r
b.
" ~+ j0 }- _* Y生活用水和其它一般用水优先由市政两路供水管供应。
* X. `+ b5 j$ y5 q" f7 s* O" N0 bc.
. @* |% V8 `; ~* L$ E: \2 q' v高层建筑给水系统优选变频泵给水系统。
: e. d0 T' R7 I3 j$ M' Hd.
' p, @$ E& F f7 ?+ ?为保证冷热给水压力一致,热交换器进水管应与冷水管取自同一压力点。
0 ~, ?) d$ f4 ] @/ oe.
7 h5 g# W; _7 d/ ]* M6 [热水回水流量为:至少每条立管 9 升/min。每个回水泵系统不宜超过 15 条立管。
% i. h7 H6 d1 hf.8 { J5 O) w Z; ]# J7 D% {
热回水管最低端设排污阀,热水总管最顶端应设自动排气阀。
1 t, a7 |/ k' i( \ m) r& }g.
4 W- C) d! F. f$ t2 P. K8 E( h生活用水必须满足国家生活饮用水卫生标准。市政供水需经过过滤(砂滤+活性碳)、0 s! M" T: C5 [) [2 x1 F$ z4 _4 C
消毒后接入供水系统。用于冲厕和浇绿化的水无需处理,可另设水箱及泵管系统。* U5 }* T9 c' P# N
h.
3 H0 M1 x1 y$ p各种用水硬度要求:锅炉给水 0ppm,洗衣房 50ppm,洗碗机和咖啡机 5ppm,宜设
2 V6 R1 z4 G% Y置不同的软水处理装置以保证不同装置的水质需求。其他用水 100ppm。/ {6 R: _' [- a2 I- q
i.
) s# e, w8 G, J" k冲厕用水、冲洗汽车用水、浇洒道路用水及绿化用水可由中水系统供给,中水处理
) m, i6 f; C: V2 T2 s: K6 K" a0 C0 i, _系统根据当地情况而定。
# {" l8 K4 i. x* Tj.
" ^" s6 G+ e4 g' [( Y$ C以下区域或设备需提供纯净水:冷菜厨房、制冰机、开水器、咖啡机、饮料机、冰
0 B# I! E* o* J8 c* e激凌机等,这些设备分布在厨房、饼房、酒吧和楼层服务间等区域。
/ C% {( U; j. x/ R1 Ok./ S6 f! @) Q7 S" p
客房给水支管宜为 3/4”(20mm)。! `& g; R) a0 I+ F
l.: X i1 K6 e* N; s) ]; Z, S
客房热水温度控制在 49℃,洗衣房和厨房 60℃。, E5 B# Z8 O% O) v
m. 洗衣房的冷热供水软化处理要求,不得与锅炉的软化器合用。2 V {1 r8 O" F
n.. V; t: K2 t+ ~ G7 g; n/ S
客房热水出水时间不应多于 10 秒或不低于酒店管理方要求。: O4 V- W8 }1 c3 }5 g" r& A
o.
4 z) Q H, }4 {/ E) U生活蓄水池至少要提供 2 个分隔开的蓄水池,总储藏量必须足以使酒店在正常条件
- ], R7 k4 B" T下运转 1 天。- A0 W' d! H( C+ [& N0 @
p.; x7 d) k: B8 x B% r# m9 ^: T
若制冷主机采用带热回收装置,则热水系统应配置相应的热交换器。
2 u) g9 O0 M3 g# R _" H5 uq.9 {2 A; T' \5 q& [2 `8 M, ]
排水管材采用超静音排水管,超高层项目根据实际选用。( `: d5 D! B! {, q
6、 雨水排放的要求( V, r( x. w2 J& D0 m
a.; {" m4 ?# j& K6 n5 ?" S4 ]9 C
雨水排放应与污水排放隔离,并符合当地市政排水规定。
7 K5 F" v: s- O$ |6 w# zb.
) X6 E! Y1 Q/ ?# z L. J停车场和洗车场的排水应设置隔油措施。7 Z0 y3 {' X1 u+ c7 Z5 I( B# b- \9 A
7、 污水及废水的排放要求
, A H, w/ v1 A. `( O污水和废水立管和向市政管网排放是否分离设置,须根据当地政府相关部门要求。客房
4 {8 t( B7 f' s9 u. K9 q卫生间的坐便器排水管须严格按照国家规范工艺连接,以免漏水。须提醒内装设计不得遮盖9 ]- [1 \5 z4 B* r5 K
淋浴房地漏,以免排水不畅。( O" \9 i$ @( p) N5 a5 y3 A
8、 雨水、污水、废水排放的建议设计) e. W! U- l1 Q
a.
' H1 f: Q& t# X5 F' v8 t ~( L客房卫生间应设置地漏,带 U 型弯,且具有良好的隔臭功能。
% O; K" W" ^$ x% P, kb.* ^6 ~9 n- o' A( T4 v$ J4 q5 ~% b
所有空调机房要有给水点和地漏。( f+ s+ I; j @3 Y
c.
" T, w ~; n0 ]厨房排水污水处理一般要求:
@4 e9 d) L. A+ |● 冷凝排水管处理:空调和冰箱的冷凝管不得直接与污废水管连通, 应悬空 15 公分
3 k2 C2 E3 ~2 u4 A% ]4 r左右或单独设置排水管,有条件的应采用冷凝水回用(冷却塔补水、浇灌等)。
' l! z0 W" i6 j; [" s● 地漏处理:地漏应包括过滤网斗,防护罩等组成。根据厨房,区域大小来确定地漏2 v, b8 E+ Q1 n4 ^
位置及水量。
/ E5 z9 o+ q E) S● 按设计功能要求,油污处理的星盆下可选择配置隔油器(参照当地相关规定),厨
' }& w0 s1 W6 } S* ^( P$ t房须配置油水分离器。
/ v9 Q" K' _, L2 ^( k3 v& Q: Y: |厨房排水管直径应合理并尽量减少弯头,弯头处必须要有检修口。主排水管位置尽量避4 _, g; V0 y1 b
开下层客区和重要区域。
# n' N% _$ H% b9、 卫生要求
. e5 a9 ^6 |) r6 ^8 r7 Z( Oa.6 |0 \. N! L ?
应选用易于清洁和维护的设备和材料。 ^( y: t: f! P3 J8 h1 k7 G
b./ O4 I( I. C3 x1 w# `9 y8 ~
应设置隔离措施避免污水管道直接与大气相通。
; C4 B' @0 _& a; B2 |+ kc.6 o& u6 @" d) k! ]+ v* `( v
应采取措施避免细菌的滋生。/ [+ @7 P d+ K; f! Y
d. O( ]4 p- f. T2 F9 }
应合理设置消毒设施。
- P3 W9 a8 I) j |- o, `10、 计量要求
- {) R; p5 {5 C1 l7 z/ A3 _/ @a.: q2 s" u4 D" c: i3 [: G. J
温度计:进入建筑的水温,热水供回水温度的测量。/ u+ i: O! b- A# _* g* s( _6 K
b.5 @1 i& T+ @7 J q% @
压力表:进入建筑的水压、进入客房的冷热水压力、泵及过滤器进出口、设备高点% _/ {1 d4 {* w# c
的压力测量。
; y b& D3 Q' [2 o, k2 {c.7 D; \& E) ]! a m& ^
对于厨房、洗衣房、SPA、泳池等需要设置计量用水量的设施。