1、 生活冷热水的流速指标
, o: V/ [3 _6 ~- p" D) J' j: f. Y% j
2 ]% z' {) r2 ] S/ z) Q' {2、 生活冷热水的流量指标' G6 O$ D# X" j. K" B. Z1 H9 b
( R6 Z, \3 ~3 q. V0 F- a4 X8 k
/ c) R0 L4 b& |8 j3 F- D
% O& f( e' U) |; G3 ~ [" q& E* C- d+ I3、 生活冷热水的压力指标
* [0 p6 ]4 p( n1 h7 \7 ]最不利点供水压力应控制在 0.2~0.4 Mpa,若有大花洒等特殊水压要求设备也须满足。
; P/ P' h3 n/ O4、 生活冷热水的噪声指标
0 @9 m& }% o: R* H) n6 D# L. u3 c3 D1 s' Y! o; X) H* g# q) _( w
气体产生的噪声:小于 20 分贝;
% {5 W9 g, S" h5 L振动:NR17。2 n3 i; R: `/ h1 |. A( ?, |+ c
5、 生活冷热水的建议设计6 D @0 U: A1 h. E/ z9 K
a./ G! D* Z" D5 r% ?8 t
冷、热水供水管不应使用镀锌铁管,可使用铜管、不锈钢管或集团指定品牌的塑料
; h& S. z; w; m3 F6 z9 ?管材。7 v5 q* @* h4 l# y) r, K
b.
4 c: z4 p- R9 z% j+ P生活用水和其它一般用水优先由市政两路供水管供应。
' o; l# Y) S5 F: x Y1 L# Tc.
# t/ k/ p7 Y( p2 X高层建筑给水系统优选变频泵给水系统。% C! e$ g5 B7 ]: f/ R
d.' w0 r$ g- |+ e/ |, J
为保证冷热给水压力一致,热交换器进水管应与冷水管取自同一压力点。% v5 J, Y$ K. P1 ~2 M
e.# A* Q9 F; J* d" J" {/ U: @
热水回水流量为:至少每条立管 9 升/min。每个回水泵系统不宜超过 15 条立管。
- u# G8 a9 n Zf.
; s. w. W, g. T0 ], D热回水管最低端设排污阀,热水总管最顶端应设自动排气阀。+ j5 Q! @. K+ o/ t: U
g.
9 @4 W- E: L+ @& E! \ K/ A8 u2 A生活用水必须满足国家生活饮用水卫生标准。市政供水需经过过滤(砂滤+活性碳)、
2 O/ G0 C3 B0 {1 q; P- d消毒后接入供水系统。用于冲厕和浇绿化的水无需处理,可另设水箱及泵管系统。9 ~2 i7 @. P8 Q! L% Q
h.7 Y4 x D4 x' X6 r- t/ D
各种用水硬度要求:锅炉给水 0ppm,洗衣房 50ppm,洗碗机和咖啡机 5ppm,宜设
& y \7 `# B4 l2 W置不同的软水处理装置以保证不同装置的水质需求。其他用水 100ppm。
' m* D; j- {2 s4 c9 o( Hi.8 l) ]% G3 _! i4 U) ?5 M" n0 B
冲厕用水、冲洗汽车用水、浇洒道路用水及绿化用水可由中水系统供给,中水处理
2 ^9 R0 c3 r0 Q系统根据当地情况而定。
7 z' S" |# i( |2 Xj.7 C6 B) i% u8 Q5 p4 O
以下区域或设备需提供纯净水:冷菜厨房、制冰机、开水器、咖啡机、饮料机、冰
* L* H3 ?' D8 c$ \激凌机等,这些设备分布在厨房、饼房、酒吧和楼层服务间等区域。
. n: B# g4 K. p: zk.
1 l+ h6 R# m) v4 m: A+ }! s; o8 s" h客房给水支管宜为 3/4”(20mm)。* C, A# ~6 P& M; {
l.
2 e& h, L2 v' u' _2 k# b客房热水温度控制在 49℃,洗衣房和厨房 60℃。! }5 W# `9 a2 K/ d& v2 |# S8 y
m. 洗衣房的冷热供水软化处理要求,不得与锅炉的软化器合用。
8 U% b6 O# @" {( Un.
1 X' P# J/ a- d/ t/ w' S客房热水出水时间不应多于 10 秒或不低于酒店管理方要求。6 ?* r/ T6 w, h
o./ n: [/ z6 B! \
生活蓄水池至少要提供 2 个分隔开的蓄水池,总储藏量必须足以使酒店在正常条件
$ ^" r' _) h6 J% ` }: Q下运转 1 天。
8 E }6 {; y% Q6 }9 r/ ^p., g6 c% r2 ~' q: `$ P, p
若制冷主机采用带热回收装置,则热水系统应配置相应的热交换器。* j, m$ p) S, n a/ K6 O
q.
8 A4 i, k' Q! b8 v0 M排水管材采用超静音排水管,超高层项目根据实际选用。
; n6 s, Q# i7 {, d4 S6 T' u6、 雨水排放的要求7 |; T9 t) s0 S- y7 ]
a.
- v1 S1 H/ o4 U9 P M6 `雨水排放应与污水排放隔离,并符合当地市政排水规定。
; h7 m2 |) _) N/ Vb.
: a$ n8 ]/ I$ p: ?# X6 x' j- ]停车场和洗车场的排水应设置隔油措施。
- M5 a0 J- v/ y- k7、 污水及废水的排放要求# `+ O: }5 T/ e) c/ s- Y: p# c. V
污水和废水立管和向市政管网排放是否分离设置,须根据当地政府相关部门要求。客房
( B' E$ m. {9 v卫生间的坐便器排水管须严格按照国家规范工艺连接,以免漏水。须提醒内装设计不得遮盖
( n1 _$ M8 \" ]* Z1 I淋浴房地漏,以免排水不畅。. n; E0 Z( j" D/ ]: P$ F+ E0 k2 Z0 R
8、 雨水、污水、废水排放的建议设计, m$ [# l; k: o# o1 R# `
a.- t2 I$ k3 x! ?7 S& `
客房卫生间应设置地漏,带 U 型弯,且具有良好的隔臭功能。
; m" k f: U% \$ p+ ub.; t/ @* \/ i1 e' y4 X+ p3 S. J" v7 a
所有空调机房要有给水点和地漏。: m8 u1 G* y% k, P9 W% j/ L
c.9 l* N2 b' r3 h& ]2 q1 E
厨房排水污水处理一般要求:! B7 M1 P5 P! b5 M) a! }
● 冷凝排水管处理:空调和冰箱的冷凝管不得直接与污废水管连通, 应悬空 15 公分
4 \, e7 m3 m3 \0 N+ j9 y左右或单独设置排水管,有条件的应采用冷凝水回用(冷却塔补水、浇灌等)。2 d4 G" N* \' N/ `" n
● 地漏处理:地漏应包括过滤网斗,防护罩等组成。根据厨房,区域大小来确定地漏
- m7 _, K1 W6 @位置及水量。$ a0 @" e \* c9 Y5 ?( H5 V
● 按设计功能要求,油污处理的星盆下可选择配置隔油器(参照当地相关规定),厨& h# o4 X4 t7 I% Q! s
房须配置油水分离器。5 F( U+ M& g" Z& n* s
厨房排水管直径应合理并尽量减少弯头,弯头处必须要有检修口。主排水管位置尽量避+ t9 K% G) h/ G7 m T
开下层客区和重要区域。
) ? F% f% @: D' E4 g- v" i) O9、 卫生要求4 y# ~% @+ v/ b; m, X7 Y
a.( |6 N2 Y( \ }# r6 T b
应选用易于清洁和维护的设备和材料。% \) |- g9 Z' m
b.
" D8 G m; [) h, D应设置隔离措施避免污水管道直接与大气相通。
( o) z$ i' p9 m7 g0 hc.. E# W' F% m$ ~9 t& ?
应采取措施避免细菌的滋生。
& X3 l" U5 g1 `8 T8 N4 N/ `. p9 z. R# \d.5 t+ H. y5 N* z# b
应合理设置消毒设施。
7 c7 m) W8 J1 D0 U3 F) H( _& ^10、 计量要求+ G7 Q% `0 U% {4 i& P6 H8 W( X% N/ h5 @
a.
; i' W- h' g8 N1 I: [1 |温度计:进入建筑的水温,热水供回水温度的测量。( t; v! z& N/ b. Z$ {
b.
# U& D7 q) B* i' u9 W# B2 N压力表:进入建筑的水压、进入客房的冷热水压力、泵及过滤器进出口、设备高点9 Q; o8 K7 E1 @& Z8 u+ w
的压力测量。$ {* W2 C9 s7 P- Q
c.
; R$ z# c3 L4 z0 S! d对于厨房、洗衣房、SPA、泳池等需要设置计量用水量的设施。! i( G) |2 J5 T9 A2 U
: m8 n3 V. s8 `9 W2 Y( c
9 w# E8 b% d8 f( c f0 @) v0 b1 Y) P) f5 x- n
* `" j( J/ O1 C L
9 {7 h4 {0 i2 k e; Q* P1 r9 K3 H' [6 z: d* v
% l0 b% d) L+ P5 ?
|
|