[技术] [标准]酒店给排水设计标准

[复制链接]
查看1351 | 回复0 | 2014-3-26 10:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 生活冷热水的流速指标
, o: V/ [3 _6 ~- p" D) J' j: f. Y% j
s1.jpg
2 ]% z' {) r2 ]  S/ z) Q' {2、 生活冷热水的流量指标' G6 O$ D# X" j. K" B. Z1 H9 b
( R6 Z, \3 ~3 q. V0 F- a4 X8 k
s2.jpg / c) R0 L4 b& |8 j3 F- D

% O& f( e' U) |; G3 ~  [" q& E* C- d+ I3、 生活冷热水的压力指标
* [0 p6 ]4 p( n1 h7 \7 ]最不利点供水压力应控制在 0.2~0.4 Mpa,若有大花洒等特殊水压要求设备也须满足。
; P/ P' h3 n/ O4、 生活冷热水的噪声指标
0 @9 m& }% o: R* H) n6 D# L. u3 c3 D1 s' Y! o; X) H* g# q) _( w
气体产生的噪声:小于 20 分贝;
% {5 W9 g, S" h5 L振动:NR17。2 n3 i; R: `/ h1 |. A( ?, |+ c
5、 生活冷热水的建议设计6 D  @0 U: A1 h. E/ z9 K
a./ G! D* Z" D5 r% ?8 t
冷、热水供水管不应使用镀锌铁管,可使用铜管、不锈钢管或集团指定品牌的塑料
; h& S. z; w; m3 F6 z9 ?管材。7 v5 q* @* h4 l# y) r, K
b.
4 c: z4 p- R9 z% j+ P生活用水和其它一般用水优先由市政两路供水管供应。
' o; l# Y) S5 F: x  Y1 L# Tc.
# t/ k/ p7 Y( p2 X高层建筑给水系统优选变频泵给水系统。% C! e$ g5 B7 ]: f/ R
d.' w0 r$ g- |+ e/ |, J
为保证冷热给水压力一致,热交换器进水管应与冷水管取自同一压力点。% v5 J, Y$ K. P1 ~2 M
e.# A* Q9 F; J* d" J" {/ U: @
热水回水流量为:至少每条立管 9 升/min。每个回水泵系统不宜超过 15 条立管。
- u# G8 a9 n  Zf.
; s. w. W, g. T0 ], D热回水管最低端设排污阀,热水总管最顶端应设自动排气阀。+ j5 Q! @. K+ o/ t: U
g.
9 @4 W- E: L+ @& E! \  K/ A8 u2 A生活用水必须满足国家生活饮用水卫生标准。市政供水需经过过滤(砂滤+活性碳)、
2 O/ G0 C3 B0 {1 q; P- d消毒后接入供水系统。用于冲厕和浇绿化的水无需处理,可另设水箱及泵管系统。9 ~2 i7 @. P8 Q! L% Q
h.7 Y4 x  D4 x' X6 r- t/ D
各种用水硬度要求:锅炉给水 0ppm,洗衣房 50ppm,洗碗机和咖啡机 5ppm,宜设
& y  \7 `# B4 l2 W置不同的软水处理装置以保证不同装置的水质需求。其他用水 100ppm。
' m* D; j- {2 s4 c9 o( Hi.8 l) ]% G3 _! i4 U) ?5 M" n0 B
冲厕用水、冲洗汽车用水、浇洒道路用水及绿化用水可由中水系统供给,中水处理
2 ^9 R0 c3 r0 Q系统根据当地情况而定。
7 z' S" |# i( |2 Xj.7 C6 B) i% u8 Q5 p4 O
以下区域或设备需提供纯净水:冷菜厨房、制冰机、开水器、咖啡机、饮料机、冰
* L* H3 ?' D8 c$ \激凌机等,这些设备分布在厨房、饼房、酒吧和楼层服务间等区域。
. n: B# g4 K. p: zk.
1 l+ h6 R# m) v4 m: A+ }! s; o8 s" h客房给水支管宜为 3/4”(20mm)。* C, A# ~6 P& M; {
l.
2 e& h, L2 v' u' _2 k# b客房热水温度控制在 49℃,洗衣房和厨房 60℃。! }5 W# `9 a2 K/ d& v2 |# S8 y
m. 洗衣房的冷热供水软化处理要求,不得与锅炉的软化器合用。
8 U% b6 O# @" {( Un.
1 X' P# J/ a- d/ t/ w' S客房热水出水时间不应多于 10 秒或不低于酒店管理方要求。6 ?* r/ T6 w, h
o./ n: [/ z6 B! \
生活蓄水池至少要提供 2 个分隔开的蓄水池,总储藏量必须足以使酒店在正常条件
$ ^" r' _) h6 J% `  }: Q下运转 1 天。
8 E  }6 {; y% Q6 }9 r/ ^p., g6 c% r2 ~' q: `$ P, p
若制冷主机采用带热回收装置,则热水系统应配置相应的热交换器。* j, m$ p) S, n  a/ K6 O
q.
8 A4 i, k' Q! b8 v0 M排水管材采用超静音排水管,超高层项目根据实际选用。
; n6 s, Q# i7 {, d4 S6 T' u6、 雨水排放的要求7 |; T9 t) s0 S- y7 ]
a.
- v1 S1 H/ o4 U9 P  M6 `雨水排放应与污水排放隔离,并符合当地市政排水规定。
; h7 m2 |) _) N/ Vb.
: a$ n8 ]/ I$ p: ?# X6 x' j- ]停车场和洗车场的排水应设置隔油措施。
- M5 a0 J- v/ y- k7、 污水及废水的排放要求# `+ O: }5 T/ e) c/ s- Y: p# c. V
污水和废水立管和向市政管网排放是否分离设置,须根据当地政府相关部门要求。客房
( B' E$ m. {9 v卫生间的坐便器排水管须严格按照国家规范工艺连接,以免漏水。须提醒内装设计不得遮盖
( n1 _$ M8 \" ]* Z1 I淋浴房地漏,以免排水不畅。. n; E0 Z( j" D/ ]: P$ F+ E0 k2 Z0 R
8、 雨水、污水、废水排放的建议设计, m$ [# l; k: o# o1 R# `
a.- t2 I$ k3 x! ?7 S& `
客房卫生间应设置地漏,带 U 型弯,且具有良好的隔臭功能。
; m" k  f: U% \$ p+ ub.; t/ @* \/ i1 e' y4 X+ p3 S. J" v7 a
所有空调机房要有给水点和地漏。: m8 u1 G* y% k, P9 W% j/ L
c.9 l* N2 b' r3 h& ]2 q1 E
厨房排水污水处理一般要求:! B7 M1 P5 P! b5 M) a! }
● 冷凝排水管处理:空调和冰箱的冷凝管不得直接与污废水管连通, 应悬空 15 公分
4 \, e7 m3 m3 \0 N+ j9 y左右或单独设置排水管,有条件的应采用冷凝水回用(冷却塔补水、浇灌等)。2 d4 G" N* \' N/ `" n
● 地漏处理:地漏应包括过滤网斗,防护罩等组成。根据厨房,区域大小来确定地漏
- m7 _, K1 W6 @位置及水量。$ a0 @" e  \* c9 Y5 ?( H5 V
● 按设计功能要求,油污处理的星盆下可选择配置隔油器(参照当地相关规定),厨& h# o4 X4 t7 I% Q! s
房须配置油水分离器。5 F( U+ M& g" Z& n* s
厨房排水管直径应合理并尽量减少弯头,弯头处必须要有检修口。主排水管位置尽量避+ t9 K% G) h/ G7 m  T
开下层客区和重要区域。
) ?  F% f% @: D' E4 g- v" i) O9、 卫生要求4 y# ~% @+ v/ b; m, X7 Y
a.( |6 N2 Y( \  }# r6 T  b
应选用易于清洁和维护的设备和材料。% \) |- g9 Z' m
b.
" D8 G  m; [) h, D应设置隔离措施避免污水管道直接与大气相通。
( o) z$ i' p9 m7 g0 hc.. E# W' F% m$ ~9 t& ?
应采取措施避免细菌的滋生。
& X3 l" U5 g1 `8 T8 N4 N/ `. p9 z. R# \d.5 t+ H. y5 N* z# b
应合理设置消毒设施。
7 c7 m) W8 J1 D0 U3 F) H( _& ^10、 计量要求+ G7 Q% `0 U% {4 i& P6 H8 W( X% N/ h5 @
a.
; i' W- h' g8 N1 I: [1 |温度计:进入建筑的水温,热水供回水温度的测量。( t; v! z& N/ b. Z$ {
b.
# U& D7 q) B* i' u9 W# B2 N压力表:进入建筑的水压、进入客房的冷热水压力、泵及过滤器进出口、设备高点9 Q; o8 K7 E1 @& Z8 u+ w
的压力测量。$ {* W2 C9 s7 P- Q
c.
; R$ z# c3 L4 z0 S! d对于厨房、洗衣房、SPA、泳池等需要设置计量用水量的设施。! i( G) |2 J5 T9 A2 U
: m8 n3 V. s8 `9 W2 Y( c

9 w# E8 b% d8 f( c  f0 @) v0 b1 Y) P) f5 x- n

* `" j( J/ O1 C  L
9 {7 h4 {0 i2 k  e; Q* P1 r9 K3 H' [6 z: d* v
% l0 b% d) L+ P5 ?
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8029

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1223374

公众号
    咨询:15921654321
    设计:15921654321
    经营:18262654321

视频号
    设计合作  
    全案设计  
    方案落地  
    消防设计  
    配套软装  
    经营合作  
    运营全案  
    新店筹建  
    委托运营  
    旧店升级  
    项目合作  
    选址风控  
    立项可研  
    直接交付  
    品牌加盟  
    品牌营销  
    品牌策划  
    营销方案  
    销售代理  
    识别系统  
    合作方式  
    委托设计  
    全程陪跑  
    开业交付  
    委托经营  

快手号
    
抖音号
    
小红书
    

培哲设计咨询 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号  
© 2005-2026  培哲®  peizhe®  没有诸葛找培哲,培哲策划 | 培哲设计,每个项目都盈利
设计增值&经营提效&服务开发&营销助力&项目策划&品牌顾问
  

返回顶部