1、 生活冷热水的流速指标# P1 u) A; x8 `1 w* R
. [+ q( y' O3 w& w8 U: k
2 d5 h; L. c6 n2 `2 r1 t2、 生活冷热水的流量指标
! {, e$ @+ s9 W$ i8 z9 W4 h5 P2 H$ j
3 b5 z/ C$ t6 B5 ?: a$ l- G) b% w
: y9 ]6 y- b! u1 @# w ~3、 生活冷热水的压力指标
0 X( {5 E( A0 s0 d9 V& {* `4 W2 ^最不利点供水压力应控制在 0.2~0.4 Mpa,若有大花洒等特殊水压要求设备也须满足。. ~6 S! g5 M. u+ I8 v8 X! G
4、 生活冷热水的噪声指标
4 O3 ^* W M- t4 T0 L- ]
* p8 J3 e. c6 I" r$ a6 ~& ^" V气体产生的噪声:小于 20 分贝;
# g2 \% G3 c: `6 l振动:NR17。$ Z) A: `6 @% G. \6 ?
5、 生活冷热水的建议设计4 f2 Y6 [- n1 ]" Y5 f) H
a.
1 ^0 l% R. F r ?冷、热水供水管不应使用镀锌铁管,可使用铜管、不锈钢管或集团指定品牌的塑料, \7 ^' F, G) c4 s& Q
管材。( U U% m) ]( l
b.
, f- P7 S) M5 O. {生活用水和其它一般用水优先由市政两路供水管供应。
7 x. V: f7 \# e5 K) H/ |c.: s h+ O& q. b/ x
高层建筑给水系统优选变频泵给水系统。
1 T, s; ]' P0 [. {: Q. E Pd.4 c. @& q& _) k3 a0 r
为保证冷热给水压力一致,热交换器进水管应与冷水管取自同一压力点。
; K* E9 D2 u% L" ae.
/ _3 }- s; V2 b热水回水流量为:至少每条立管 9 升/min。每个回水泵系统不宜超过 15 条立管。! c0 t9 {( [5 B
f.
$ I. a, E5 P( I热回水管最低端设排污阀,热水总管最顶端应设自动排气阀。
1 u; W7 |8 T% `6 f+ c% d1 L. i( Z: Mg.
. k9 _9 G9 Z3 x) h- ?" X生活用水必须满足国家生活饮用水卫生标准。市政供水需经过过滤(砂滤+活性碳)、3 l- O y) U7 }
消毒后接入供水系统。用于冲厕和浇绿化的水无需处理,可另设水箱及泵管系统。8 }1 G B; S, F5 G) T$ x
h.
1 c) I( Z* ?/ q$ ]8 M$ I" l各种用水硬度要求:锅炉给水 0ppm,洗衣房 50ppm,洗碗机和咖啡机 5ppm,宜设7 j& `* q( r2 E
置不同的软水处理装置以保证不同装置的水质需求。其他用水 100ppm。
, M) x$ @& d4 Ji.
9 `5 b9 F& B, h冲厕用水、冲洗汽车用水、浇洒道路用水及绿化用水可由中水系统供给,中水处理
( d$ e9 U# J' [, ~# l& G: [系统根据当地情况而定。1 q8 W$ {; H3 B% e# a4 `
j.$ e0 _* n$ n/ n
以下区域或设备需提供纯净水:冷菜厨房、制冰机、开水器、咖啡机、饮料机、冰
$ ~- P! b! p4 K/ z2 N9 q% g! v激凌机等,这些设备分布在厨房、饼房、酒吧和楼层服务间等区域。: M4 g/ \5 l: C
k.
* ^% E6 {6 \8 M7 x, O2 P客房给水支管宜为 3/4”(20mm)。: U1 V" z! N- U$ i* u
l." @ I% t4 h9 U# M4 V- ] x
客房热水温度控制在 49℃,洗衣房和厨房 60℃。
6 H" @0 a4 P1 O9 F# `m. 洗衣房的冷热供水软化处理要求,不得与锅炉的软化器合用。
6 \* b4 B4 o# h5 b# U% v' R, Un.
7 |& E- M w8 N客房热水出水时间不应多于 10 秒或不低于酒店管理方要求。
- ^7 i( E5 x& a. r c3 Zo.
1 |3 Q8 U* B4 ^) T! Z生活蓄水池至少要提供 2 个分隔开的蓄水池,总储藏量必须足以使酒店在正常条件+ L. s: J$ o" L- H
下运转 1 天。
# G0 I$ \. y5 Q4 ^ z2 `# Np.6 w$ H5 X2 Q' m2 i: H% @
若制冷主机采用带热回收装置,则热水系统应配置相应的热交换器。$ ]& Y' d( \( j
q.' i% F" U- {, y8 w- m
排水管材采用超静音排水管,超高层项目根据实际选用。/ O5 S. W3 {+ r, g
6、 雨水排放的要求5 a1 L- ]9 E# a! v7 J( l# Y
a.4 j+ C3 F( j0 s" N
雨水排放应与污水排放隔离,并符合当地市政排水规定。 e* x% m, P( K% E) e
b.
$ g8 Y/ B+ e, D/ Y/ E停车场和洗车场的排水应设置隔油措施。
$ X5 z1 K9 R& y# L3 r: ?/ u7、 污水及废水的排放要求
7 ?1 q! k' T g) u5 V污水和废水立管和向市政管网排放是否分离设置,须根据当地政府相关部门要求。客房2 e5 e: ^4 r4 k2 u) B* E
卫生间的坐便器排水管须严格按照国家规范工艺连接,以免漏水。须提醒内装设计不得遮盖9 p0 s+ p5 Z* a
淋浴房地漏,以免排水不畅。
: m& T- Y" F7 i" A% a2 Y5 k8、 雨水、污水、废水排放的建议设计
& b* O# _6 K% M% K# }/ m# Q1 Ea.
m8 T$ u' o- U7 S4 n: E客房卫生间应设置地漏,带 U 型弯,且具有良好的隔臭功能。" ^5 j: C7 m0 z
b.6 P0 y! Y' S* H, Y* m* G8 F
所有空调机房要有给水点和地漏。2 i2 N! _0 l9 \- o0 v) L1 B
c.8 s* k+ K- l; T) w( s
厨房排水污水处理一般要求:
1 m, \1 r. ~0 p* Z8 f9 G+ T● 冷凝排水管处理:空调和冰箱的冷凝管不得直接与污废水管连通, 应悬空 15 公分. r, e1 T# a9 k! Y4 L L) M; v
左右或单独设置排水管,有条件的应采用冷凝水回用(冷却塔补水、浇灌等)。
, I8 K2 Z5 i7 O$ u0 T● 地漏处理:地漏应包括过滤网斗,防护罩等组成。根据厨房,区域大小来确定地漏; l; S( C; K( F; {
位置及水量。5 ~' R/ }: y* M' J9 k9 g/ p1 K
● 按设计功能要求,油污处理的星盆下可选择配置隔油器(参照当地相关规定),厨
$ O: {" y1 Q2 u$ a; I5 S% e$ ^& X房须配置油水分离器。
( U4 S) [! E2 Y1 J* X8 i4 [; y厨房排水管直径应合理并尽量减少弯头,弯头处必须要有检修口。主排水管位置尽量避5 M7 y9 g/ _; g" S: c9 z! E: ~9 O
开下层客区和重要区域。
3 ?# P5 K9 F" k, Z% \9、 卫生要求8 k% N2 j& p) Y& M& C
a.( u* {) p$ P9 u& Z0 X
应选用易于清洁和维护的设备和材料。
( e7 D6 l! T. kb.
( B4 o) U: j; d$ j- b3 y$ n9 |5 q1 N应设置隔离措施避免污水管道直接与大气相通。( p6 K g# s/ r% x: b+ s
c.: t. \: {2 G) Y+ d. A7 D
应采取措施避免细菌的滋生。
' B m- S- T) O" b- q: rd.
8 h" V) e5 k0 N# K应合理设置消毒设施。5 t& Z1 e3 s, M5 a0 A8 i4 x. c
10、 计量要求! I3 T `3 Q- V6 q% e0 M9 p
a.
. U' w/ j6 E ]6 f温度计:进入建筑的水温,热水供回水温度的测量。/ I7 h5 T9 x- t& t' b* Y
b.* c6 z# ?" F$ a) T1 s
压力表:进入建筑的水压、进入客房的冷热水压力、泵及过滤器进出口、设备高点8 I" [/ F/ s, I c) U
的压力测量。
/ O) \* @0 j) r: X0 Ec.
+ h9 H7 E6 C9 V. |, j. ^对于厨房、洗衣房、SPA、泳池等需要设置计量用水量的设施。