(问题一) 自动喷水系统设计中,有无必要画出试泵所用的“转子流量计”等一系列的组件?
解析:此仅属《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中的施工要求,故应由施工人员执行。设计中只须考虑方便其安装要求,预留好接头,为其安装创造条件。
(问题二) 消防高位水箱的容积,要不要考虑自动喷水系统的容积?
解析:要考虑。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.1.1条规定:“室内消防用水量为建筑物内设置的室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统中所需要同时开启的系统用水量之和”。《建筑设计防火规范》第8.4.4条还规定,消防水箱应储存10分钟的(室内)消防用水量。因此,消防高位水箱容积应考虑自动喷水系统容积。而其具体容积大小,应满足《建筑设计防火规范》第8.4.4.2条或《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定。经计算消防水箱所需消防储水量大于18立方米时,仍可采用18立方米。
(问题三) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)上规定,消火栓的布置应能保证两个消火栓的水枪充实水柱同时达到任何部位。《建筑设计防火规范》有类似规定。消火栓可跨越防火分区吗?消火栓能否穿越防火门为防火门另一侧灭火?
解析:(1)消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置,应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。非高层建筑应严格按此规范要求。虽然《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对防火分区作明文规定,但一般认为,高层建筑的防火等级要不低于非高层建筑的,故《建筑设计防火规范》第8.4.3.7条可认为同样适用于高层建筑。—— |
|