通风设计新手篇

[复制链接]
查看6218 | 回复0 | 2014-6-13 10:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
通风分为全面通风和局部通风。
一、全面通风设计计算方法
  1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用)
  换气次数指的是一个小时这个房间要更换几次空气,单位通常是次/h,这个值为已知值,
  可以在设计手册、规范上查到,或者由主专业提条件中会要求。
  需要计算房间的体积,与换气次数的乘积就是通风量,如
  变电所通风(面积为18X9),房间高度4.7m(一般层高超过6m,按6m计算)
  房间体积:V=18×9×4.7=761.4m3;
  通风量:L=n·V=12×761.4=9136.8m3/h;
  计算完通风量就需要选通风机,考虑风机的漏风,需要对风机进行修正,一般通风所取得漏风系数为1.05~1.1,比如我们取1.1系数,
  修正后:L'=9136.8×1.10=10050.5m3/h;
  这个时候我们应该计算风机的压头是多少Pa,一般有风管连接每米3~6Pa估算即可,因为计算较为麻烦。
  没有风管连接我们一般可认为风机压头很小。
  计算完通风量,我们就要选风机了,风机可以按照计算数据,参照风机样本选基本对应的型号,已便于我们确定风机的用电量和尺寸、重量等,给电气提配电、给建筑提留洞,还可能会给结构提风机重量的条件。
  风机的排布一般根据选型的台数自由均匀排布即可。
  以上说的是最普通的房间通风计算,一般是排除余热余湿及异味,无特殊严格要求。
  2.热平衡计算法
  主要根据发热量计算,有相关专业提设备的功率,根据功率就算发热量,根据发热量及室内外温差,计算出排风量(手册有公式)。
  二、通风设计的几种情况
  1.是否考虑补风?
  有时候,房间无窗户,或者设固定窗,这是只排风,封闭的房间就会形成负压,更不利于有害气体的排除,这时就要考虑设补风,补风位置最好能考虑气流不留死角。
  一般上排风,做下进风。
  2.排风机(或风口)的位置高度?
  一般情况下排除余热及异味等均可采用上排风,具体的说只要排除的气体密度比空气轻,就可以采用上排风,风机放在房间的上部位置。
  如果排除的气体比空气中,会下沉,就要采用下部排风,但下部排风通常不把风机设置房间的下部,而是用风管接到上部,通过上部风机排除,下部在风管上开风口,风口风速控制在3m/s左右,风管风速控制在7m/s以下。
  3.是否要设事故通风?
  在下列情况下需要设事故通风,
  A.气体聚集到一定浓度会发生爆炸、中毒。
  B.电气变电所,配电室内。(这个主要考虑火灾后排出烟气)。
  三.局部排风计算
  前面排风说的是整体换气,局部排风意思即是局部换气,主要用在几种散发有害气体的点,比如实验柜,通风柜。
  1.局部通风的计算方法
  局部通风一般不是按照换气次数计算,因为是局部,无法确定换气体积。
  我们这时就要按操作面风速计算法,比如局部排风罩,按照通过罩口面的风速,通风橱按照通风橱开口处的风速,一般取0.5m/s的风速。具体可以查设计手册。
  2.排风罩的设计尺寸和高度可以参照设计手册,没人记公式。
  四、风机形式的选择
  风机的样式有多种,什么情况下选什么型号的风机?
  1.安装在墙上,不接风管,一般就用轴流风机,T35型比较多,也可以选低噪音壁式轴流风机等。轴流风机根据需要也可以接一段风管,能接多长,就要看风机的压头是否可以满足压力的损耗。
  2.一般接风管较长,就需要选用混流风机或者斜流风机或者离心风机,这类风机压头比较大。
  3.有时候可以选屋面风机,直接在屋面上做基础,风机安装在上面,方便。
  4.卫生间一般情况下都有吊顶,所以选用吸顶式房间通风器排风,可以直接排到室外,也可以让建筑做一个风道(混凝土竖井),管道接进去即可。如果实在没吊顶,就选壁式排风扇,可以装在墙上或固定窗上。
  注意:风管、风道内风速(风流动的速度)一般控制在3~7m/s,这样噪音小。
  百叶口风速控制在4m/s以下,百叶要取0.6~0.9的有效系数。
  这些会了,通风设计就没有什么问题的了。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8223

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1230555
前期研判
市场调研
客群定位
区位研判
竞品分析
投资测算
盈利模型
选址评估
财务模型
可行性研究
项目定位输出
核心壁垒
商标壁垒
产权保护
IP版权矩阵
方法论体系、
数据资产
供应链壁垒
品牌资产
报批合规
规划对接
消防报审
业态合规
特种经营许可
政策补贴申报
环保审批
卫生许可
文化经营许可
安全评估
内容引擎
原创剧情
IP养成
世界观体系搭建
剧本研发
音乐音效
内容迭代
文案体系
角色设定
体验载体
空间设计
沉浸互动
NPC演绎
场景道具落地
动线设计
灯光音响
数字技术
餐饮体验
零售体验
品牌营销
品牌体系
新媒体矩阵
事件营销
渠道分销
招商推广
PR 传播
KOL 合作
私域运营
广告投放
商业闭环
体系落地
业态融合
衍生变现
票务产品体系
会员体系
二次消费
异业合作
数据中台
组织人才
团队搭建
演员孵化
服务SOP
全岗位培训
供应链管理
绩效考核
企业文化
人才梯队
长效增长
社群运营
数据驱动
在地共生
迭代更新
品牌授权
连锁复制
资本运作
产业延伸
风险管控
安全预案
客流管控
舆情风控
成本管控
法律风险
财务风险
危机公关
保险体系

非标商业全价值链开发/设计/落地
15921654321
© 2005-2026  上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号

返回顶部