1、地面
& b+ b- g) P- I! z* u* }1.1、为了排水方便,地面应抬高100mm,具体高度自定;
; {: c! h3 F8 H/ o- s. E4 n% v5 f1.2、地面为水泥素浆面或地坪漆;
8 Q1 R! w, F( o% N- N) J1.3、水泵位置可另加水泥地台,根据要求。
- @* j& M4 w1 E; h* v) A
. S# e; i# A5 p i2、排水2 {( h1 v( _3 e* `- z
2.1、地面应设置排水沟,排水沟可为明沟,也可为暗沟;; T7 U) t7 R: |# D* I5 t* u
2.2、如无排水沟应设置地漏;
& Y$ d8 p& C$ D$ D8 e2.3、下水管不低于DN50mm
/ k; @" n9 q4 F( _- }. x, ?" S3 y/ K2.4、地面找坡1%,坡向排水沟
6 k+ n/ u1 ]' L2.5、排水沟找坡1%,地沟盖板详见J02331. V3 b7 l; f7 ?0 E5 A
7 T" c' L( s" E6 [ Z( x8 E; j5 x" R H5 O7 D3 Y& \* k# c
3、墙面# K% z4 J* X- g& J0 K# T
3.1、墙面为水泥面,不做处理;
D7 n# w- }5 U8 H' X5 Q# x! `; B
6 R$ Z" R7 e4 l- p7 N4、防水* {2 S# w% }4 s
4.1、设备间地面应做防水处理9 W' Z- m4 y. X' N
4.2、墙面300mm以下都做防水处理
$ _4 g& h/ |& g
' f( X+ e8 N7 B* X8 E- @
: b: h4 p; z8 `% E# v- _" U( P0 i5、灯具
6 @3 Z3 o" K) z' t2 [5 `5.1、灯具为防爆灯或工矿灯
7 @& D6 g5 m Z/ S5.2、照度不低于300lx9 A6 K) @' q7 L$ A' h8 F
- m2 L5 T$ U9 E) X* F: Y6、排风
; e' _% Z$ [/ R1 Y6.1、设备间应做排风处理& o5 P2 V2 W' r% i
6.2、设备间不设制冷和采暖
* `+ B9 v+ R4 J6.3、设备间可考虑新风,也可不考虑
& B% G5 f! @% Z9 V
q5 d2 `; X% j% S8 i! O7、门
! W9 {- o' f D. \7.1、设备间门宽度为1000mm~1200mm
" v6 k M8 i1 E7 @. q7.2、采用非标门主要是为了考虑砂缸拆卸方便/ {& t; y4 \/ F+ c4 }% w, |
4 q' G. ?1 X2 {8、配电4 B8 o) d: w7 l0 t: O( H
8.1、设备间用电计算负荷Pjx为10KW% Z" S& k8 A0 \7 C8 m
8.2、设备间用电主要为水泵、风泵用电
9 O- p4 `" Y0 N+ @4 I4 `* @0 j6 H' ~) {, U( g0 Z, D1 f3 Z# A
9、布局
+ B" T7 L; `/ l' e% ]8 ~9.1、设备间布局由专业厂家设计;
( h3 ~0 w3 k! W3 e9.2、设备间一般为10m2以上或3000m*4000以上9 a( l% q& t# i& u" L4 T
v+ ]5 C L8 Y7 ^9 ^5 h6 C( }
|