通风系统安装和验收

[复制链接]
查看4915 | 回复0 | 2015-9-3 14:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1主机安装

1.1 根据通风主机的外形尺寸,制作通风主机的固定框架,并作防锈处理;

1.2 将主机水平安装于房屋顶面,尽量靠近连接吸风口的厅室;

1.3 通风主机与固定框架固定时,中间采用橡胶防震块作避震处理。校准通风主机固定框架水平,无扭曲。

1.4 在通风主机安装位置附近应留有足够的空间,以便于维修和保养;家用型新风主机安装在吊顶内时,其附近应留有450×450的检修口一只,检修口预留位置应便于检修,上方无遮挡;

1.5 根据通风主机的电动机功率、电压,进行电源线的配置。电源应独立供给,接线应正确、坚固,并有良好接地;电源线应绝缘良好 ,不得裸露在外面;通风主机应有独立的控制装置;

1.6 风管采用UPVC管,采用软管连接的风口时,其软管长度最好不超过35cm。

1.7 排风管采用软管其长度不得超过5M,超过5M宜采用UPVC风管。

2  通风管道安装要求

2.1 管道的走向、管径以及风口的安装位置应符合设计图纸的要求。

2.2 管材的切割口应光洁、无毛刺。管材和管件的连接处应铆牢或粘接牢固,无残余胶水留在管材或管件上。

2.3 管路的安装应做到横平、竖直。管材内径清洁无杂物。

2.4 UPVC管路应采用支吊架进行固定。如采用抱箍,则其内面应紧贴管外壁。支架与管道应固定稳固,无松动;

2.5 所有管路经过的墙孔,一律采用机械打孔机开孔,严禁未经同意擅自改变孔径与位置。

2.6 风管支、吊架的间距,如无设计要求符合下列规定:

1)     水平方向的管道,管径在Φ75~125mm,以1.2m距离1个固定点来计算,作管道固定。管径在Φ160~250mm,以1.6m距离1个固定点来计算作管道固定。>Φ250mm管径,以2m距离1个固定点来计算作管道固定。弯头、束接、三通连接处二端200mm内各有一个固定点。

2)     垂直方向的管道,管径Φ200~250mm,以3m距离1个固定点来计算作管道固定。>Φ250mm管径以2m1个固定点来计算作管道固定。弯头、束接、三通连接处二端200mm内各有一个固定点。

2.7 可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过5米,并不得有死弯及塌凹。

2.8 风口与风管的连接应严密、牢固;边框与建筑饰面贴实,外表面平整不变形。同一厅室,房间内的风口的安装高度应一致,排列应整齐。

3 通风系统的风口安装

3.1       进风装置四周必须采用发泡剂填充密封,并做好防水处理。

3.2       排风口安装时,选择距主机较近并可以与室外相通处开孔,穿墙孔规格为Φ 130㎜。安装墙体过桥(L350㎜)并打泡沫剂进行密封,墙体过桥应与外墙面平齐。防雨型排风口与墙体过桥的连接处采用PEF胶带做中间过渡,排风口安装应正确、平整、严密、美观。

3.3       厨房间的吸风口位置应远离灶台;

3.4       进风装置应设在室外空气较洁净的地点;

3.5       管路材料采用UPVC管与复合软管相结合的施工方法,适用于通风主机。

(四)通风系统验收规范:

1、  管网施工完毕后,应对所有管网作自检工作。

2、  自检合格后,填写“隐蔽工程验收单”,报请监理验收。管路的隐蔽由业主土建解决。

3、  通风主机试机前,应对供电电压进行测试,供电电压应符合设备运行要求。电压值波动控制在±5%.

4、  通过皮带传动的通风主机在试机前应对皮带轮进行检查是否有松动,皮带的松紧调节。

5、  通风主机通电运转后,应检查风叶的转向是否正确。风机运转是否平衡。紧固件与零件是否有松动。

6、  管路系统和主机测试结束后,填写好“工程竣工验收报验单”和与工程配套的相关产品资料,报请监理验收。监理验收合格后,工程施工正式结束,进入产品质保期。

7、  工程项目验收合格后,应对未投入运行的通风主机做好保护工作,并且切断电源。
智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8223

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1230555
前期研判
市场调研
客群定位
区位研判
竞品分析
投资测算
盈利模型
选址评估
财务模型
可行性研究
项目定位输出
核心壁垒
商标壁垒
产权保护
IP版权矩阵
方法论体系、
数据资产
供应链壁垒
品牌资产
报批合规
规划对接
消防报审
业态合规
特种经营许可
政策补贴申报
环保审批
卫生许可
文化经营许可
安全评估
内容引擎
原创剧情
IP养成
世界观体系搭建
剧本研发
音乐音效
内容迭代
文案体系
角色设定
体验载体
空间设计
沉浸互动
NPC演绎
场景道具落地
动线设计
灯光音响
数字技术
餐饮体验
零售体验
品牌营销
品牌体系
新媒体矩阵
事件营销
渠道分销
招商推广
PR 传播
KOL 合作
私域运营
广告投放
商业闭环
体系落地
业态融合
衍生变现
票务产品体系
会员体系
二次消费
异业合作
数据中台
组织人才
团队搭建
演员孵化
服务SOP
全岗位培训
供应链管理
绩效考核
企业文化
人才梯队
长效增长
社群运营
数据驱动
在地共生
迭代更新
品牌授权
连锁复制
资本运作
产业延伸
风险管控
安全预案
客流管控
舆情风控
成本管控
法律风险
财务风险
危机公关
保险体系

非标商业全价值链开发/设计/落地
15921654321
© 2005-2026  上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号

返回顶部