螺杆机维修和保养检测的几项关键

[复制链接]
查看3717 | 回复0 | 2020-2-13 13:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆机端温差是判断壳管是否过脏的依据,不知道端温差,就不好判定壳管是否结垢?是否影响机组的换热?是否需要清洗?学会了端温差的计算方法,就学会了判定标准。
  首先通过控制器查看运行参数
  开机后查看机组运行参数,重点关注冷冻水进、出水温,冷却水进、出水温,冷凝压力与蒸发压力。
  计算端温差
  将冷凝压力、蒸发压力换算成对应冷凝饱和温度与蒸发饱和温度,若触摸屏上可查询冷凝温度与蒸发温度,该值即为对应的冷凝饱和温度与蒸发饱和温度。
  若计算出端温差>5℃可初步判断该换热器已结垢,当端温差>7℃,则严重结垢。
螺杆机维修和保养检测的几项关键点!
  例:冷凝端温差=36℃-32.3℃=3.7℃,蒸发端温差=12.1℃-9.7℃=2.4℃,可见冷凝端温差与蒸发端温差都较小,壳管换热效果较好,基本无结垢。
螺杆机维修和保养检测的几项关键点!
  若计算端温差偏大可检查水质:
  1、检查冷却塔水质,要求清澈,无沉积、漂浮物、水藻和其他杂质。若检查冷却水质浑浊且填料结垢,同时端温差>5℃,可确认该换热器壳管结垢。
螺杆机维修和保养检测的几项关键点!
  2、冷冻水质:用洁净透明水瓶从冷冻水排水口取水,观察是否浑浊。摇动取水瓶观察是否有悬浮颗粒。静置观察取水瓶底部是否有沉积。
  若冷冻水浑浊,同时端温差>5℃,可确认该换热器壳管结垢。
螺杆机维修和保养检测的几项关键点!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

8223

主题

1万

回帖

138

总监

客服总监

Rank: 9

积分
1230555
前期研判
市场调研
客群定位
区位研判
竞品分析
投资测算
盈利模型
选址评估
财务模型
可行性研究
项目定位输出
核心壁垒
商标壁垒
产权保护
IP版权矩阵
方法论体系、
数据资产
供应链壁垒
品牌资产
报批合规
规划对接
消防报审
业态合规
特种经营许可
政策补贴申报
环保审批
卫生许可
文化经营许可
安全评估
内容引擎
原创剧情
IP养成
世界观体系搭建
剧本研发
音乐音效
内容迭代
文案体系
角色设定
体验载体
空间设计
沉浸互动
NPC演绎
场景道具落地
动线设计
灯光音响
数字技术
餐饮体验
零售体验
品牌营销
品牌体系
新媒体矩阵
事件营销
渠道分销
招商推广
PR 传播
KOL 合作
私域运营
广告投放
商业闭环
体系落地
业态融合
衍生变现
票务产品体系
会员体系
二次消费
异业合作
数据中台
组织人才
团队搭建
演员孵化
服务SOP
全岗位培训
供应链管理
绩效考核
企业文化
人才梯队
长效增长
社群运营
数据驱动
在地共生
迭代更新
品牌授权
连锁复制
资本运作
产业延伸
风险管控
安全预案
客流管控
舆情风控
成本管控
法律风险
财务风险
危机公关
保险体系

非标商业全价值链开发/设计/落地
15921654321
© 2005-2026  上海培哲文旅 | 沪ICP备14047490号 | 沪公网安备31010802001330号

返回顶部